> Плавный останов двигателя с Lenze Esmd
Vladimir Chekin
сообщение 9.11.2012, 14:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.7.2011
Из: МО, Балашиха
Пользователь №: 114386



Всем доброго дня. Сорри, если вопрос уровня песочницы. 2 дня активно рыл "Управление электроприводами", не найдя хотя бы зацепки на ответ.

Осваиваю Lenze ESMD402L4TXA (4кВт, 3 фазы, 400В) в связке с повысительным насосом Grundfoss CR 5-22 (4кВт, 3 фазы, 400В). ПЧ подключен к сети постоянно, двигатель к ПЧ. Управление пуском/остановом сделал через замыкание/размыкание контактов 20, 28. Уставка частоты с клавиатуры:
С01 = 1 (Значение С40)
С40 = 50 Гц
Остальные параметры = заводские настройки.

На первом этапе попытался освоить плавный пуск/стоп. Выставил С12 (Время ускорения) и С13 (Время торможения) = 30 сек. Замыкаю контакты 20-28: двигатель плавно стартует и разгоняется до установленных 50Гц за указанное в С12 время. Изменение значения С12 отрабытывается. Плавный пуск = Ок.

Размыкаю контакты 20-28: двигатель останавливается за 1-2 сек вне зависимости от значение параметра С13 (Время торможения). Что сделал не так? И что надо сделать для плавного останова?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
Pawel
сообщение 9.11.2012, 17:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Вы мануал то хорошо читали? Контакты 20, 28 служат для разрешения оперативного управления преобразователем и их размыкание является аварийной ситуацией, их не используют для управления пуском, привод останавливается по рампе аварийного останова а не по рампе разгона- торможения, почитайте форум, такой вопрос уже задавали. Используйте для пуска и останова другие клеммы и у вас похоже установлен пуск с подачей питания, тоесть с хода.

Сообщение отредактировал Pawel - 9.11.2012, 17:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olex007
сообщение 12.11.2012, 9:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 24.7.2007
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232



При размыкании 20-28 останов не по аварийной рампе, а на выбеге - типа контактор отключили. Насос почти сразу остановится, а вентилятор, к примеру, будет еще долго крутиться.
Для управляемого останова запрограммируйте один из дискретных входов на функцию "вращение по часовой стрелке". Для входа E1, например, CE1=6. А 20-28 или наглухо перемычкой закоротите, или используйте для аварийной остановки, для разрешения работы по готовности остальной схемы и тд и тп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir Chekin
сообщение 12.11.2012, 9:54
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.7.2011
Из: МО, Балашиха
Пользователь №: 114386



Цитата(Pawel @ 9.11.2012, 18:39) *
Вы мануал то хорошо читали?

В достаточной степени.

Цитата
Контакты 20, 28 служат для разрешения оперативного управления преобразователем и их размыкание является аварийной ситуацией, их не используют для управления пуском, привод останавливается по рампе аварийного останова а не по рампе разгона- торможения,

Как-то противоречиво: "служат для оперативного управления" и тут же "их не используют для управления пуском". Просьба пояснить подробней.

В английском мануале написано:
3.2.4 Control terminals
28 - Digital input Start/Stop (LOW=Stop, High=Run Enable)
в русском
28 - цифровой вход Старт/Стоп (LOW=Стоп, High=Включение хода)

Ни в одном мануале ни слова про аварийную ситуацию.

Цитата
почитайте форум, такой вопрос уже задавали.

Да, я встречал аналогичный вопрос. Ответ был такой: не останавливать движок отключением частотника от сети, а использовать для этого цифровые входы 20-28.

Цитата
Используйте для пуска и останова другие клеммы

Какие?

Цитата
и у вас похоже установлен пуск с подачей питания, тоесть с хода.

Нет. Прошу прощения, в изначальном письме не указал С42=0 (Старт после изменения 0->1 на выводе 28). Комментарий в скобках переписан из мануала и это как-то не вяжется с твоим утверждением не использовать контакты 20-28 для старта/пуска. Складывается ощущение, что мы про разные изделия говорим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olex007
сообщение 12.11.2012, 10:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 24.7.2007
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232



Ну если мы заговорили о тонкостях английского, то "RUN Enable" никак не "Включение хода". Скорее "Разрешение работы".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir Chekin
сообщение 12.11.2012, 11:11
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.7.2011
Из: МО, Балашиха
Пользователь №: 114386



Цитата(Olex007 @ 12.11.2012, 10:31) *
При размыкании 20-28 останов не по аварийной рампе, а на выбеге - типа контактор отключили.

Ммм, вона как. К сожалению, в мануале это явно не написано, а догадаться не получилось - пока опыта маловато.

Цитата
Для управляемого останова запрограммируйте один из дискретных входов на функцию "вращение по часовой стрелке". Для входа E1, например, CE1=6. А 20-28 или наглухо перемычкой закоротите, или используйте для аварийной остановки, для разрешения работы по готовности остальной схемы и тд и тп.

Понял, попробую. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
suchkov2004
сообщение 12.11.2012, 11:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 6.4.2012
Из: С-Петербург
Пользователь №: 146522



Установите параметр СЕ1=5 и замкните 20 и вход Е1. И будет вам счастье...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 12.11.2012, 12:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Учите английский и будет вам счастье, а если хотите что-то изучять по нашим кривым мануалам, то уже знаете что получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir Chekin
сообщение 13.11.2012, 9:00
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.7.2011
Из: МО, Балашиха
Пользователь №: 114386



Цитата(suchkov2004 @ 12.11.2012, 12:58) *
Установите параметр СЕ1=5 и замкните 20 и вход Е1. И будет вам счастье...

Результат достигнут - останов по С13 заработал. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 13.11.2012, 17:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(Pawel @ 12.11.2012, 11:00) *
Учите английский и будет вам счастье, а если хотите что-то изучять по нашим кривым мануалам, то уже знаете что получается.


Этот привод уже продаётся х... знает сколько в СНГ. А нормального руководства на русском нет. Позорище.

Чё только не пишут про этот 20-28 - и Освобождение регулятора; и Дискр . вход Start/Stop; и Разрешение пуска.

В общем, покупатель, бери и экспериментируй, вместо того чтоб по-человечески написать в инструкции.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 13.11.2012, 20:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Ну это, как читать инструкции. Лично я никаких проблем с инструкциями Ленце не испытывал. Не нравится русский вариант - читайте английский, и сверяйте с английским. Что за проблемы?

Сообщение отредактировал Alexander_I - 13.11.2012, 20:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 13.11.2012, 23:16
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(poludenny @ 13.11.2012, 18:34) *
Этот привод уже продаётся х... знает сколько в СНГ. А нормального руководства на русском нет. Позорище.

Чё только не пишут про этот 20-28 - и Освобождение регулятора; и Дискр . вход Start/Stop; и Разрешение пуска.

В общем, покупатель, бери и экспериментируй, вместо того чтоб по-человечески написать в инструкции.

Та ну... интуитивно же понятно - это блокировка инвертора с вышим приоритетом для споспешествования надлежащего исполнения инструкций по безопасности EN №хрензнает какой...
Всего-то...
У других частотников, преимущественно "тяжелых" серий, такая приблуда тоже есть.
Ну, шоб ключ-бирку вынул, и всё - полный и безоговорошный фуллпрув (foolproof)...

Сообщение отредактировал BROMBA - 13.11.2012, 23:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 13.11.2012, 23:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



poludenny, кстате©, о переводах, и знании технического буржуинского: недавно за деньги делали перевод инструкций к насосам AndRITZ для службы эксплуатации заказчика... Они пытались использовать для перевода надмозг... Полчаса валялись под столом, потом поняли, что таки лучше литературизованного перевода, сделанного технарем-специалистом, а не ушибленным мозгом ап стол гуманитарием таки нет... Качественный технический перевод - это таки кошерно, и таки стоит денег... А вай бы и нот?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 14.11.2012, 14:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(BROMBA @ 13.11.2012, 22:16) *
Та ну... интуитивно же понятно - это блокировка инвертора с вышим приоритетом


Ага, с переводом "Дискр . вход Start/Stop" именно можно подумать, что это блокировка unsure.gif


Я вот на днях читал инструкцию на китайские часы. Её писал видимо китаец, немного знающий русский. Удовольствия получил значительно больше, чем от "надмозга" biggrin.gif

Сообщение отредактировал poludenny - 14.11.2012, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 14.11.2012, 18:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(poludenny @ 14.11.2012, 14:41) *
Ага, с переводом "Дискр . вход Start/Stop" именно можно подумать, что это блокировка unsure.gif


Я вот на днях читал инструкцию на китайские часы. Её писал видимо китаец, немного знающий русский. Удовольствия получил значительно больше, чем от "надмозга" biggrin.gif

А как Вы хотели? Шоб немцы пленные без применения устрашения 3-й степени, вот так, бесплатно, выдали Вам военные технологические тайны? Без бочки печенья и банки варенья? Неее, так не бывает.
Косвенный признак нашей таки правоты - сообщение в верхней строке дисплюя панели Лензы E82EV при удалении перемычки 20/28... Как оно дразницца? Не "блокировка инвертора" ли случайно? (ну, тут опять могут быть разночтения с переводом...)
Вообще, инструкции, даже к Зименсам, да-да, порой неиллюзорно доставляют... Надысь возились с китайской тайваньской Дельтой С2000... инструкция - это, знаете ли, произведение искусства, шедевр...

В смутные "нулевые" минобраз распространил по ВуЗам "русско-украинский политехнический словарь ДСП"... это был вынос мозга на носилках вшестером под свдебный марш... хотя, казалось бы... но, тем не менее... а всё софтинка "рута-плай"©... "промпт" нервно курит в сторонке...

Сообщение отредактировал BROMBA - 14.11.2012, 18:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных