Здравствуйте, уважаемые форумчане. Была смонтирована система воздушного отопления с использованием водяного калорифера и настенного газового котла (закрытая камера сгорания). Котел Termet. При запуске выяснилось, что котел работает следующим образом:
"Аппарат включается, когда температура нагревательной воды ниже на 5 град. от температуры установленной поворотной ручкой поз.2 а так же когда регулятор температуры помещений дает сигнал "грей" В такой ситуации происходит: 1. Пуск вентилятора 2. Пуск водяного насоса 3. Включение генератора искры 4. Пуск газового узла и модулятора
Модулятор течения газа удерживает заданную температуру. Аппарат выключается, когда регулятор температуры помещений дает сигнал о достижении заданной температуры в помещении или когда температура отопительной воды превысит на 5 град. заданную температуру отопительной воды. После выключения аппарата работает насос около 180 сек. а вентилятор 15 сек. На дисплее отображается символ L3/ Повторный пуск аппарата происходит автоматически после исполнения одновременно следующих условий: 1. Температура нагревательной воды понизилась на 5 град от установленной 2. Прошло время 180 сек. 3. Регулятор температуры помещений дает сигнал "грей""
Т.о. котел набирает в контуре выставленную температуру отопительной воды, потом отключается, насос продолжает прогонять воду. Вентилятор работает, вода в калорифере и в контуре быстро остывает и воздух соответственно уже идет холодный. Вода остывает очень быстро ( с 80 до 35 градусов), где-то за минуту. Остальные 2 минуты , что котел не работает, идет холодный воздух. Только когда пройдут все 3 минуты он включается опять. И вот так он работает. Не пойму для чего эти 3 минуты котел не работает и нельзя ли сделать, чтобы он включался и выключался только по установленной температуре отопительной воды?
|