Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вопрос по СНиП, + еще вопрос
Fato
сообщение 27.11.2012, 16:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.5.2011
Пользователь №: 106742



В каком СНиПе нормируется расстояние между приточной и вытяжной решеткой (не в промышленных зданиях)? Говорят 5 метров друг от друга. но в СНиПах не могу найти.


2й вопрос:В жилом доме (9 этажей) на 1ом этаже парикмахерская. Можно ли выброс делать через стену а не в шахту?если да,то почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Gruz1709
сообщение 27.11.2012, 16:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Я бы сделал.
Запаха нет, вредностей нет, к промышленным не относится.
Ни одной возможности запретить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fato
сообщение 27.11.2012, 16:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.5.2011
Пользователь №: 106742



Я уже нашла тему похожую.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=46258&st=20

всетаки интересует СНиП где нормируется расстояния?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strannaya Belka
сообщение 27.11.2012, 16:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901



СНиП 41-01-2003. Раздел про выбросы в атмосферу.
А по поводу отсутствия запахов - вы на химической завивке присутствовали когда-нибудь?

Сообщение отредактировал Strannaya Belka - 27.11.2012, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yana_star
сообщение 27.11.2012, 16:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 15.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10677



Gruz1709,
СЭС не примет. Здание жилое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fato
сообщение 28.11.2012, 8:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.5.2011
Пользователь №: 106742



10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.


Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений - это не производственное помещение. у меня офисное 3х этажное здание. сказали на расстоянии 5 метров. вот ищу ГДЕ это написано.

yana_star уже согласовали и приняли. это так сказать вопрос на засыпку. ЧТО их убедило согласовать=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nefij
сообщение 28.11.2012, 11:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 63736



ГОСТ Р ЕН 13779-2007. Вентиляция в нежилых зданиях: приложение А. Кстати в проекте нового СП по вентиляции есть ссылки с этого ГОСТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 28.11.2012, 13:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



yana_star, чтобы запретить нужно сослаться на документ. Нет документа - нет запрета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boorik
сообщение 29.11.2012, 12:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203



По украинскому ДБН В.2.2-15-2005 Жилые здания
5.33 Вентиляция встроенных нежилых помещений должна быть автономной. Вытяжную вентиляцию помещений, размещаемых в габаритах одной квартиры, в которых отсутствуют пожароопасные вещества и токсичные выделения, допускается присоединять к общей вытяжной системе жилого здания.
Не допускается располагать вытяжные шахты для выброса воздуха из встроенных помещений перед окнами квартир, а также прокладывать воздуховоды вытяжной вентиляции встроенных помещений по фасадам жилого здания.

Сообщение отредактировал Boorik - 29.11.2012, 12:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274