> Проектирую радел ВК нужно-ли наружное пожаротушение ?
doroninI
сообщение 29.11.2012, 22:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.1.2012
Пользователь №: 135371



Проектирую раздел ВК, для больницы пятиэтажной . Запроектировал по 3 ПК на этаже 1 струя по 2,5 л/с с длиной рукава 20 м.

В задании на проектировании четко написано - наружные сети - не разрабатывать. Реконструкцию сетей произвести до ближайшего колодца.

Сегодня звонят пожарники начальнику и спрашивают как обстоят дела с пожарными гидрантами.

Вопрос:
Нужно ли мне проектировать пожарные гидранты ?


Я думаю нет, т.к в соответствии с заданием на проектирование наружные сети проектируются только до ближайшего колодца. Реконструкцию сетей - не разрабатывать.

Что скажете ?

Сообщение отредактировал doroninI - 29.11.2012, 22:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
aminopower
сообщение 30.11.2012, 6:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(doroninI @ 29.11.2012, 23:56) *
В задании на проектировании четко написано - наружные сети - не разрабатывать. Реконструкцию сетей произвести до ближайшего колодца.

А до "ближайщего колодца" это что внутрянка что ли? Ну если выпуск канализации еще и показывают на аксонометрии, то с вводом водопровода так не получится, по-всякому проект НВК получается, со всеми вытекающими, в том числе и наружным пожаротушением.

Цитата(doroninI @ 29.11.2012, 23:56) *
Вопрос:
Нужно ли мне проектировать пожарные гидранты ?

А что в ТУ сказано? Возможно, есть существующие.

Сообщение отредактировал aminopower - 30.11.2012, 6:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 30.11.2012, 12:19
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Вы должны в записке написать, что наружное пожаротушение от существущих/проектируемых гидрантов, расположенных на проектируемой/существующей сети. Никто вас не попросит проектировать гидранты. Если их нет - уведомляйте заказчика или проектировщика наружных сетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doroninI
сообщение 30.11.2012, 19:32
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.1.2012
Пользователь №: 135371



Есть только задание на проектирование. Про гидранты нигде ничего не сказано там. Это реконструкция онкологического центра, годов пятидесятых.


Всегда во внутрянке граница проектирования - выпуск до колодца указывается и все. Труба закладывается в спецификацию, в ПЗ все описывается. Максимум ответный фланец задвижки в колодце и все.

Колодцы там у здания максимум в пяти метрах.
Вот я и думаю - что гидранты - не мое дело, раз в записке указано - только до ближайшего колодца. А наружку не разрабатывать.

Так окончательный совет, товарищи ? Я думаю - гидранты - не мое дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.12.2012, 12:26
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Вы обязаны в ВК разделе описать наружное пожаротушение. Кто их делает - не ваше дело. Например, должна быть съемка с существующими гидрантами на сетях или ссылка на проект, где разработаны эти гидранты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 1.12.2012, 19:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



зачем в разделе ВК описывать то что относится к НВК?
есть договор на пректирование внутрянки так и делайте внутрянку, если хотите помочь заказчику, можете и о наружных сетях проконсультировать...вам решать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 15:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных