> Расчёт теплообменника для тепличного комплекса, нужна помощь
ecoс
сообщение 11.12.2012, 11:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173823



Здравствуйте! Нужна помощь специалистов.
Дано: тепличный комплекс площадью 31000м/кв, теплицы в основном средней изоляции. Так же плюс к теплицам комплекс строений жилых и хозяйственных на сумму примерно 2000м/кв. В котельной стоит дырявый бойлер косвенного нагрева, т.е. он не газовый или электрический. Этот бойлер нагревается за счёт горячей воды из городской котельной.
Задача: рассчитать теплообменник (альфа или ридан) в замен прохудившегося бойлера.
На сайте Ридана скачал прогу для расчёта, но не знаю, правильно ли я делаю расчёты.

Проблемы в том, что не известен массовый расход по контуру от городского отопления, а на контуре который нужно нагреть стоит насос 320/50. Так же на знаю какие лучше поставить мат. пластин и прокладку.
Нужна ваша помощь!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
ecoс
сообщение 12.12.2012, 11:00
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173823



мне никто помочь не может? sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 12.12.2012, 11:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



337 т/ч у вас же написано в программе
Или вы имеете в виду факт?
какой диаметр труб, перепад давления?

Сообщение отредактировал Dede - 12.12.2012, 11:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ecoс
сообщение 12.12.2012, 11:12
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173823



16,9 это сколько выдаёт городская котельная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 12.12.2012, 11:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Понятно, взяли номинал. Вам нужно посчитать сколько нужно вам именно тепла, а не вообще сколько на котельной мощность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ecoс
сообщение 12.12.2012, 11:41
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173823



я пробовал считать, исходил и формулы: объём*на разницу температур*на коэфф-т и получается что нужно где то 17-18(максимум) Гкал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ecoс
сообщение 12.12.2012, 13:30
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173823



Цитата(Dede @ 12.12.2012, 12:10) *
337 т/ч у вас же написано в программе
Или вы имеете в виду факт?
какой диаметр труб, перепад давления?

вот с давлением как раз шляпа, не могу раздобыть информацию.
Как я написал у контура который надо нагреть стоит насос 320/50
Что даёт город по расходу воды не известно. Диаметр труб большой, около 20-25см
Но вот по полю "расчётное давление" максимум 6 атм. Но как программа выставил 10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ecoс
сообщение 14.12.2012, 11:35
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173823



совсем всё плохо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 14.12.2012, 11:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Позвоните в фирму, теплообменник которой решили заказать, с такой нагрузкой они вам сами все посчитают. Скорее всего предложат пересчитать новый теплообменник по марке вашего старого теплообменника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ecoс
сообщение 14.12.2012, 13:38
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173823



сейчас стоит бойлер косвенного нагрева. Хотя по сути это тоже теплообменник, но всё же другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Sasha*
сообщение 14.12.2012, 14:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445



Цитата(ecoс @ 14.12.2012, 13:38) *
сейчас стоит бойлер косвенного нагрева. Хотя по сути это тоже теплообменник, но всё же другой.

Подобрать теплообменник несложно, только надо собрать исходные данные (это судя по всему в вашем случае будет сделать сложнее).
Необходимо (минимум)
1. Температурный график (греющего теплоносителя), давление Р1, Р2
2. Характеристика с/о (нагрузка (максимальная), температурный график).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ecoс
сообщение 14.12.2012, 14:13
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173823



Цитата(*Sasha* @ 14.12.2012, 15:02) *
Подобрать теплообменник несложно, только надо собрать исходные данные (это судя по всему в вашем случае будет сделать сложнее).
Необходимо (минимум)
1. Температурный график (греющего теплоносителя), давление Р1, Р2
2. Характеристика с/о (нагрузка (максимальная), температурный график).

городская котельная даёт 110 и требует не ниже 40
на втором контуре требуется на входе 15-20, на выходе 80. Этот контур вращается насосом 320/50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 11:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных