Розжиг котла ДЕ-6.5-14 | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.12.2012, 14:27
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 14 
        		Регистрация: 1.4.2011 
        		
        		Пользователь №: 101453 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Здравствуйте форумчане. Столкнулся с проблемой розжига котла ДЕ-6.5-14. В момент розжига горелки (ГМ-4.5) разряжение уходит в + (так, что прибор зашкаливает), это понятно, но потом через секунд 20, резко меняется на - 125 Па, потом опять на + и так раза 3-4, пока на -125 Па не оторвет пламя. В чем проблема?
				
  Сообщение отредактировал alsch - 23.12.2012, 14:27
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 13)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.12.2012, 17:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4289 
        		Регистрация: 10.1.2011 
        		Из: г.Саранск 
        		Пользователь №: 88830 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Возможные варианты: - "качает" автоматика по разрежению; - растопочное давление газа великовато.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.12.2012, 19:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 14 
        		Регистрация: 1.4.2011 
        		
        		Пользователь №: 101453 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				1. Для исключения этого фактора отключал МЭО шиберов вентилятора и дымососа. Обычно при розжиге разряжение уходит в +, но потом возвращается в нормальное значение без дополнительных воздействий на исполнительные механизмы. 2. Может быть. Хотя пробовал на разных давлениях. Да и фактическое давление газа зафиксировать довольно сложно. Поднимается не только разряжение а и давление воздуха, следом в газовой трубе противодавлением поднимается давление газа.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.12.2012, 7:17
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 288 
        		Регистрация: 17.2.2010 
        		Из: Самара 
        		Пользователь №: 46844 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Раз идут скачки давления в топке при стационарном положении шиберов, то проблема либо в неустойчивом горении (что скорее всего вызвано большими избытками воздуха) либо в раскачке давления газа (кстати чем оно регулируется?) Когда стала проявляться проблема? Или котел новый?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.12.2012, 7:18
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4289 
        		Регистрация: 10.1.2011 
        		Из: г.Саранск 
        		Пользователь №: 88830 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Попробуйте разжечь при тяге 30 - 40 Па.  Глядя на пост Артёма вспомнил - а воздух должен быть закрыт.
				
  Сообщение отредактировал Галиев - 24.12.2012, 7:22
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.12.2012, 20:48
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 14 
        		Регистрация: 1.4.2011 
        		
        		Пользователь №: 101453 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				воздух закрыт, разряжение пробовал от -10 до -50 Па, котел новый. Монтаж делали не мы. Сегодня поднял проект на газоходы, выяснилось что часть газохода за экономайзером сделана не по проекту (чтобы обойти препятствие сделаны лишние 2-а отвода 90 град, причем без закруглений). Проверил сопротивление газового тракта от котла до экономайзера, получилось превышение нормативного на 60-70 Па (насколько критично?).
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.12.2012, 21:29
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 288 
        		Регистрация: 17.2.2010 
        		Из: Самара 
        		Пользователь №: 46844 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(alsch @ 24.12.2012, 22:48)   воздух закрыт, разряжение пробовал от -10 до -50 Па, котел новый. Монтаж делали не мы. Сегодня поднял проект на газоходы, выяснилось что часть газохода за экономайзером сделана не по проекту (чтобы обойти препятствие сделаны лишние 2-а отвода 90 град, причем без закруглений). Проверил сопротивление газового тракта от котла до экономайзера, получилось превышение нормативного на 60-70 Па (насколько критично?). Как проверял сопротивление? И какого нормативного оно выше? Может вполне случиться так, что на номинал котел не выйдет. Чем регулируется давление газа и на каком давлении пробовал разжигать?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.12.2012, 21:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 14 
        		Регистрация: 1.4.2011 
        		
        		Пользователь №: 101453 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				1. Измерение разряжения в разных точках газохода (за котлом, перед/после экономайзера, перед дымососом). В итоге потери 150-170 Па, т.е. если -200 Па около дымососа, -30 Па в котле. (норматив имел в виду справочно к примеру Е.Ф. Бузников, К.Ф. Роддатис "Отопительные и производственные котельные" есть сводные данные аэродинамических расчетов). Понимаю что из-за сопротивления могу не вывести на номинал, но сейчас главное с розжигом разобраться. 2. Давление газа на горелку регулируется клапаном регулирующим термобрест, автоматика СПЕКОН. Давление при розжиге 0,3-1,0 кПа. Хотя регулировать в автомате на розжиге его не получается, т.к. давление (по динамике) в газопроводе перед горелкой повторяет давление в топке.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.12.2012, 7:33
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 288 
        		Регистрация: 17.2.2010 
        		Из: Самара 
        		Пользователь №: 46844 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(alsch @ 24.12.2012, 22:47)   2. Давление газа на горелку регулируется клапаном регулирующим термобрест, автоматика СПЕКОН. Давление при розжиге 0,3-1,0 кПа. Хотя регулировать в автомате на розжиге его не получается, т.к. давление (по динамике) в газопроводе перед горелкой повторяет давление в топке. Не претендуя на истину, выскажу свое мнение: разрежение качает именно регулятор давления газа, слишком малый расход газа. Попробуй поднять давление при розжиге. Так же как вариант: если уж очень плотные направляющие ДС и ДВ, возможно топка при розжиге просто запирается и начинается пульсация. Попробуй чуть приоткрыть направляющие.
				 Сообщение отредактировал Артем Самара - 25.12.2012, 7:38
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.12.2012, 7:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Артем Самара @ 24.12.2012, 8:17)   Раз идут скачки давления в топке при стационарном положении шиберов Может быть, болтаются лопатки у направляющего аппарата дымососа?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.12.2012, 7:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 288 
        		Регистрация: 17.2.2010 
        		Из: Самара 
        		Пользователь №: 46844 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(tiptop @ 25.12.2012, 8:57)   Может быть, болтаются лопатки у направляющего аппарата дымососа? Я тоже об этом думал, но раз котел новый.... Хотя всякое бывает.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.12.2012, 22:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 14 
        		Регистрация: 1.4.2011 
        		
        		Пользователь №: 101453 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				1. Лопатки не болтаются проверено, хотя плотность их оставляла желать лучшего, но это было исправлено еще на стадии приемки котла в наладку.  2. Регулятор газа не качает, давление стабильно. А вот насчет низкого давления газа на розжиг это точно. Сегодня попросил разжечь соседний такой же котел (автоматики на нем нет), выяснилось что на розжиг они дают 5 кПа газа, если меньше то та же самая картина. Странно в паспорте на горелку написано рекомендуемое давление на розжиг 0,5-1,0 кПа.
  Так что котел я сегодня разжег. Хотя разряжение продолжает качать но уже в пределах от 0 Па до -50 Па.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.12.2012, 18:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 77 
        		Регистрация: 25.2.2010 
        		Из: Бийск 
        		Пользователь №: 47290 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Может быть большое расстояние от регулятора до горелки, получается резонанс колебаний давления газа и разрежения? Пламя скорей не отрывает, а запирает избыточным давлением в топке.
				
  Сообщение отредактировал bikz - 28.12.2012, 18:07
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.10.2013, 15:45
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2746 
        		Регистрация: 18.9.2013 
        		Из: СПб 
        		Пользователь №: 206008 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Проверьте угол раскрытия амбразуры горелок.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |