Полная версия этой страницы:
Розжиг котла ДЕ-6.5-14
Здравствуйте форумчане. Столкнулся с проблемой розжига котла ДЕ-6.5-14. В момент розжига горелки (ГМ-4.5) разряжение уходит в + (так, что прибор зашкаливает), это понятно, но потом через секунд 20, резко меняется на - 125 Па, потом опять на + и так раза 3-4, пока на -125 Па не оторвет пламя. В чем проблема?
Возможные варианты:
- "качает" автоматика по разрежению;
- растопочное давление газа великовато.
1. Для исключения этого фактора отключал МЭО шиберов вентилятора и дымососа. Обычно при розжиге разряжение уходит в +, но потом возвращается в нормальное значение без дополнительных воздействий на исполнительные механизмы.
2. Может быть. Хотя пробовал на разных давлениях. Да и фактическое давление газа зафиксировать довольно сложно. Поднимается не только разряжение а и давление воздуха, следом в газовой трубе противодавлением поднимается давление газа.
Артем Самара
24.12.2012, 7:17
Раз идут скачки давления в топке при стационарном положении шиберов, то проблема либо в неустойчивом горении (что скорее всего вызвано большими избытками воздуха) либо в раскачке давления газа (кстати чем оно регулируется?)
Когда стала проявляться проблема? Или котел новый?
Попробуйте разжечь при тяге 30 - 40 Па.
Глядя на пост Артёма вспомнил - а воздух должен быть закрыт.
воздух закрыт, разряжение пробовал от -10 до -50 Па, котел новый. Монтаж делали не мы. Сегодня поднял проект на газоходы, выяснилось что часть газохода за экономайзером сделана не по проекту (чтобы обойти препятствие сделаны лишние 2-а отвода 90 град, причем без закруглений). Проверил сопротивление газового тракта от котла до экономайзера, получилось превышение нормативного на 60-70 Па (насколько критично?).
Артем Самара
24.12.2012, 21:29
Цитата(alsch @ 24.12.2012, 22:48)

воздух закрыт, разряжение пробовал от -10 до -50 Па, котел новый. Монтаж делали не мы. Сегодня поднял проект на газоходы, выяснилось что часть газохода за экономайзером сделана не по проекту (чтобы обойти препятствие сделаны лишние 2-а отвода 90 град, причем без закруглений). Проверил сопротивление газового тракта от котла до экономайзера, получилось превышение нормативного на 60-70 Па (насколько критично?).
Как проверял сопротивление? И какого нормативного оно выше? Может вполне случиться так, что на номинал котел не выйдет.
Чем регулируется давление газа и на каком давлении пробовал разжигать?
1. Измерение разряжения в разных точках газохода (за котлом, перед/после экономайзера, перед дымососом). В итоге потери 150-170 Па, т.е. если -200 Па около дымососа, -30 Па в котле. (норматив имел в виду справочно к примеру Е.Ф. Бузников, К.Ф. Роддатис "Отопительные и производственные котельные" есть сводные данные аэродинамических расчетов).
Понимаю что из-за сопротивления могу не вывести на номинал, но сейчас главное с розжигом разобраться.
2. Давление газа на горелку регулируется клапаном регулирующим термобрест, автоматика СПЕКОН.
Давление при розжиге 0,3-1,0 кПа. Хотя регулировать в автомате на розжиге его не получается, т.к. давление (по динамике) в газопроводе перед горелкой повторяет давление в топке.
Артем Самара
25.12.2012, 7:33
Цитата(alsch @ 24.12.2012, 22:47)

2. Давление газа на горелку регулируется клапаном регулирующим термобрест, автоматика СПЕКОН.
Давление при розжиге 0,3-1,0 кПа. Хотя регулировать в автомате на розжиге его не получается, т.к. давление (по динамике) в газопроводе перед горелкой повторяет давление в топке.
Не претендуя на истину, выскажу свое мнение: разрежение качает именно регулятор давления газа, слишком малый расход газа. Попробуй поднять давление при розжиге.
Так же как вариант: если уж очень плотные направляющие ДС и ДВ, возможно топка при розжиге просто запирается и начинается пульсация. Попробуй чуть приоткрыть направляющие.
Цитата(Артем Самара @ 24.12.2012, 8:17)

Раз идут скачки давления в топке при стационарном положении шиберов
Может быть, болтаются лопатки у направляющего аппарата дымососа?
Артем Самара
25.12.2012, 7:58
Цитата(tiptop @ 25.12.2012, 8:57)

Может быть, болтаются лопатки у направляющего аппарата дымососа?
Я тоже об этом думал, но раз котел новый.... Хотя всякое бывает.
1. Лопатки не болтаются проверено, хотя плотность их оставляла желать лучшего, но это было исправлено еще на стадии приемки котла в наладку.
2. Регулятор газа не качает, давление стабильно.
А вот насчет низкого давления газа на розжиг это точно. Сегодня попросил разжечь соседний такой же котел (автоматики на нем нет), выяснилось что на розжиг они дают 5 кПа газа, если меньше то та же самая картина. Странно в паспорте на горелку написано рекомендуемое давление на розжиг 0,5-1,0 кПа.
Так что котел я сегодня разжег. Хотя разряжение продолжает качать но уже в пределах от 0 Па до -50 Па.
Может быть большое расстояние от регулятора до горелки, получается резонанс колебаний давления газа и разрежения? Пламя скорей не отрывает, а запирает избыточным давлением в топке.
Проверьте угол раскрытия амбразуры горелок.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,