> Холодильная мощность и пароувлажнитель, Холодильная мощность и пароувлажнитель
Leeps
сообщение 8.1.2013, 12:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Добрый день уважаемые Господа!
С прошедшими и наступающими праздниками Вас!
Подскажите пожалуйста в таком вопросе: есть приточная установка, в конфигурации калорифер, охладитель, пароувлажнитель, вент секция ну и т.д. Так вот, в летний период, при работе на охлаждение воздуха, но при не работающем увлажнителе, мы теряем в суммарной (отдаваемой) холодильной мощности вент системы или нет?
Как то смутно припоминаю, что в данной ситуации, всё таки есть зависимость температуры приточного воздуха и от работы камеры увлажнения, но честно говоря, могу и ошибаться...
Заранее огромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
@@@
сообщение 8.1.2013, 16:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(Leeps @ 8.1.2013, 13:30) *
Добрый день уважаемые Господа!
С прошедшими и наступающими праздниками Вас!
Подскажите пожалуйста в таком вопросе: есть приточная установка, в конфигурации калорифер, охладитель, пароувлажнитель, вент секция ну и т.д. Так вот, в летний период, при работе на охлаждение воздуха, но при не работающем увлажнителе, мы теряем в суммарной (отдаваемой) холодильной мощности вент системы или нет?
Как то смутно припоминаю, что в данной ситуации, всё таки есть зависимость температуры приточного воздуха и от работы камеры увлажнения, но честно говоря, могу и ошибаться...
Заранее огромное спасибо!

В летний период, как правило, увлажнение не требуется, а даже зачастую требуется осушение, потому увлажнитель у Вас летом и не работает.
И у Вас пароувлажнитель или все же испарительная камера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 8.1.2013, 17:07
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если лето очень сухое и очень жаркое то от увлажнителя толк будет. ид-диаграмма в помощь. wink.gif

если пву с рекуператором, то можно использовать увлажнение вытяжного перед рекуператором для охлаждения притока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 8.1.2013, 17:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(@@@ @ 8.1.2013, 17:11) *
В летний период, как правило, увлажнение не требуется, а даже зачастую требуется осушение, потому увлажнитель у Вас летом и не работает.
И у Вас пароувлажнитель или все же испарительная камера?

Простите, не точно выразился. именно пароувлажнитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.1.2013, 17:45
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Луч процесса при увлажнении паром имеет коэффициент 2500, то есть процесс идёт по изотерме. Температура воздуха после камеры пароувлажнения не изменяется.

Для охлаждения имеет смысл говорить об увлажнении испарительном, либо от сот, либо тонкий распыл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 8.1.2013, 17:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(LordN @ 8.1.2013, 18:07) *
если лето очень сухое и очень жаркое то от увлажнителя толк будет. ид-диаграмма в помощь. wink.gif

если пву с рекуператором, то можно использовать увлажнение вытяжного перед рекуператором для охлаждения притока.

Летом работу приточек не застал, но по отзывам персонала, с охлаждением они не справлялись. Посчитал холодильную мощность секции охлаждения - получается мало. Объект строили турки и документов не оставили после продажи. Точнее оставили три варианта на турецком smile.gif Вот и привлекли моё внимание неработающие пароувлажнители. Первоначально была мысль воспользоваться Id диаграммой, что теперь непременно сделаю.
Спасибо за подсказочку...



Сообщение отредактировал Leeps - 8.1.2013, 17:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 8.1.2013, 17:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(Skaramush @ 8.1.2013, 18:45) *
Луч процесса при увлажнении паром имеет коэффициент 2500, то есть процесс идёт по изотерме. Температура воздуха после камеры пароувлажнения не изменяется.

Для охлаждения имеет смысл говорить об увлажнении испарительном, либо от сот, либо тонкий распыл.

smile.gif То то в переводе турецкой документации, у меня везде получается речь капельном увлажнении и нигде о паровом....
А я думал, сложности перевода....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных