> Дымосос для КВГМ-30
К.Д.
сообщение 9.1.2013, 7:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Добрый день коллеги!

Вопрос скорее к наладчикам имевшим опыт работы на подобных котлах.
Ставлю котел КВ-ГМ-35-150 (ДКМ) в рекомендованных ТДМ которого от завода записан дымосос ДН-17 с двигателем на 55 кВт. По характеристике смотрю на него, максимальная производительность заканчивается примерно на 83 тыс.м3/ч. Для работы на мазуте посчитал с нормативным запасом 10%V и получил 95 тысяч кубов. Если экстраполировать характеристику, то дымососа хватит только на преодоление сопротивления самого котла, без тракта. БиКЗ тот же дымосос пишет, но меня терзают сомнения в его достаточности. Следующий двигатель со снятой характеристикой для этой машины 160 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
ЛюдмилаВ
сообщение 9.1.2013, 11:45
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.8.2010
Пользователь №: 67400



Уважаемый К.Д.! К вам величайшая просьба: не смогли бы вы мне скинуть информацию, габаритные чертежи и тепловую схему по котлу КЕ-ГМ-35-150. Заранее благодарю, если поможете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ruab096
сообщение 10.1.2013, 2:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.2.2012
Из: казахстан аксай
Пользователь №: 140729



могу сказать о своем: Котел КВГМ 20-150, дымосос ДН-17, движок менял установил 55 кВт на 700 об/мин все надежно, громоздко, "вечно" по советски с запасом прочности эксплуатации. Но вот работаю на газе и у меня задействован на 40-45 % Считал Вобщем такая громоздкая махина (сколько места занимает) и не требовалась по газу
P.S вентилятор ВДН-15 а вот он подходит по требуемого обьему воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 10.1.2013, 5:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



На двадцатке знаю что проходит. Проект делал 2 года назад, пашет и все счастливы. Но мощность двигателя при температуре отходящих меньше установленной мощности движка, там объем большой, а массовый расход меньше расчетного. Смущает именно 30-ка по объемному расходу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных