> Направляющий аппарат ТДМ
Богдан
сообщение 30.1.2013, 19:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 18.1.2005
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 372



Уважаемые коллеги, есть ли необходимость комплектации дымососа направляющим аппаратом в случае, если дымосос работает с частотным преобразователем и его запуск производится с минимально возможных оборотов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Ludvig
сообщение 30.1.2013, 20:10
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Вы себе цель комплектации дымососа направляющим аппаратом как представляете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Богдан
сообщение 30.1.2013, 20:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 18.1.2005
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 372



Цитата(Ludvig @ 30.1.2013, 19:10) *
Вы себе цель комплектации дымососа направляющим аппаратом как представляете?

нормально

Сообщение отредактировал Богдан - 30.1.2013, 20:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.1.2013, 20:17
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



А я несовсем. Поясните.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Богдан
сообщение 30.1.2013, 20:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 18.1.2005
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 372



Цитата(Ludvig @ 30.1.2013, 19:17) *
А я несовсем. Поясните.

Создайте свою тему и там спрашивайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.1.2013, 20:23
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Особо не спрашивал, а ненавязчиво объяснил ненужность двух РО на разряжение. Спасибо за понимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Богдан
сообщение 30.1.2013, 20:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 18.1.2005
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 372



Цитата(Ludvig @ 30.1.2013, 19:23) *
Особо не спрашивал, а ненавязчиво объяснил ненужность двух РО на разряжение. Спасибо за понимание.

Понятно. Уточню вопрос: выполняет ли направляющий аппарат функцию именно направлятеля потока на рабочее колесо, как это заложено в самом его названии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.1.2013, 20:53
Сообщение #8





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Конечно выполняет. Придуман для того, чтобы поднять КПД при дросселировании. Советую крайне осторожно подойти к ликвидации направляющего аппарата, потому что при розжиге резко подскакивает давление в топке, а дымосос с частотником не успевает мгновенно отработать нагрузку. Для многогорелочных котлов это нестоль существенно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Богдан
сообщение 30.1.2013, 21:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 18.1.2005
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 372



Цитата(Ludvig @ 30.1.2013, 19:53) *
Конечно выполняет. Придуман для того, чтобы поднять КПД при дросселировании. Советую крайне осторожно подойти к ликвидации направляющего аппарата, потому что при розжиге резко подскакивает давление в топке, а дымосос с частотником не успевает мгновенно отработать нагрузку. Для многогорелочных котлов это нестоль существенно.

В моем случае дымосос работает в системе аспирации. Температура перемещаемой среды не отличается от температуры окружающего воздуха. Предусматривается несколько режимов работы, отличающихся количеством отсасываемого воздуха.
Спасибо за Ваш ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274