	 |  Разница температур между подающей и обраткой на приборе , Разница температур между подающей и обраткой на приборе |  |  |  
	
		|  | 
				  1.2.2013, 8:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 301
 Регистрация: 24.12.2008
 Пользователь №: 27141
 
 
 
  
 | 
				Здравсвуйте уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста почему разница температуры на приборе отопления между подающей и обраткой принмается 25-15 С?? не более, т.е температурные графики могут быть 95/70,  80/60,  50/30 и т.д.???
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 29)
	 
	
		|  | 
				  1.2.2013, 8:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				экономическая обоснованная цифра, которая требует минимального количество площади радиатора, вы еще отопите 30-10,)) посчитайте площадь, у бесконечность уйдете
				
 Сообщение отредактировал alexius_sev - 1.2.2013, 8:57
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2013, 9:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 301
 Регистрация: 24.12.2008
 Пользователь №: 27141
 
 
 
  
 | 
				Цитата(alexius_sev @ 1.2.2013, 9:56)  экономическая обоснованная цифра, которая требует минимального количество площади радиатора, вы еще отопите 30-10,)) посчитайте площадь, у бесконечность уйдете В данном случае меня интересует почему на приборе не используется разница температур 40 50 60 и т.д.??
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2013, 9:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1186
 Регистрация: 11.4.2011
 Пользователь №: 103012
 
 
 
  
 | 
				на каком приборе? "На приборе" используется та разница, которую показывает прибор
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2013, 9:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				вы формулу температурного напора знаете (Тподачи+Тобратки)/2-Тпомещения
 Ну и что вы добиваетесь при сравнении 90/70 и 90/50. Температура в помещении 20 градусов, в 1 случае Температурный напор 60 градусов, во втором 50 градусов.
 Приблизительно формула Q=k*F*Температурный напор, тогда получаем что при 90/70 и 90/50 площадь прибора меньше на 20%. А если возьмем 70/40 то площадь радиатора будет в 1,7  раз больше
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2013, 9:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1186
 Регистрация: 11.4.2011
 Пользователь №: 103012
 
 
 
  
 | 
				гы, ступил, не понял сначала что имеется в виду "отопительный прибор"История определения этих перепадов уходит в прошлое, технико-экономическими расчетами было решено применять график 95/70
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2013, 14:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 301
 Регистрация: 24.12.2008
 Пользователь №: 27141
 
 
 
  
 | 
				Цитата(alexius_sev @ 1.2.2013, 10:37)  вы формулу температурного напора знаете (Тподачи+Тобратки)/2-Тпомещения
 Ну и что вы добиваетесь при сравнении 90/70 и 90/50. Температура в помещении 20 градусов, в 1 случае Температурный напор 60 градусов, во втором 50 градусов.
 Приблизительно формула Q=k*F*Температурный напор, тогда получаем что при 90/70 и 90/50 площадь прибора меньше на 20%. А если возьмем 70/40 то площадь радиатора будет в 1,7  раз больше
 Вопрос то в том что можно применять такую разницу температур как 90/50 или нет. И что повлечет за собой такой большой перепад между обраткой и прямой на приборе?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2013, 14:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				обоснования такого 90/50 принятого вами решения?Или вы истину ищите чисто для "кандидатской" работы?
 Или вы в ИТП такие цифры увидали?
 
 
 95/70 - меньше всего металла на радиаторы идет
 95 градусов заметим близка к температуре кипения, видимо максимальная температура которую можно подать в квартиру из-за соображений безопасности!
 95/90 большой расход теплоносителя увеличения диаметра труб, увеличение мощности насосов.
 95/60 увеличение металла радиаторов
 ...короче надо собрать тех. коллектив, экономистов и сметчиков взять ящик "минералки" и считать год, потом расскажите
 
 Сообщение отредактировал alexius_sev - 1.2.2013, 14:22
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2013, 14:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1522
 Регистрация: 15.7.2011
 Из:  ИТП
 Пользователь №: 115423
 
 
 
  
 | 
				для двухтрубки, при двухтрубном подключении прибора? ответили же - площадь прибора будет больше... а ктото запрещает?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2013, 14:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2233
 Регистрация: 8.7.2008
 Из: Днепропетровск
 Пользователь №: 20416
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dede @ 1.2.2013, 9:46)  гы, ступил, не понял сначала что имеется в виду "отопительный прибор"История определения этих перепадов уходит в прошлое, технико-экономическими расчетами было решено применять график 95/70
 Это "остатки" от однотрубных систем отопления. Подача 95 - это на выходе из элеваторного узла, обратка 70 - "срезка" температурного графика для поддержания температуры горячей воды круглогодично 60 градусов. В случае своей котельной или индивидуального отопления (котел в каждой квартире) никто не запрещает обосновать и внедрить свой перепад. Последствия, как тут уже говорилось - увеличение площади поверхности отопительных приборов, плюс существенное снижение скорости движения теплоносителя - если литр воды остывает на 50 градусов - выделяется 50*4100 Джоулей тепла, и если вода будет двигаться недостаточно медленно - остыть до расчетной величины просто не успеет...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2013, 15:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 301
 Регистрация: 24.12.2008
 Пользователь №: 27141
 
 
 
  
 | 
				Цитата(alexius_sev @ 1.2.2013, 15:22)  обоснования такого 90/50 принятого вами решения?Или вы истину ищите чисто для "кандидатской" работы?
 Или вы в ИТП такие цифры увидали?
 
 
 95/70 - меньше всего металла на радиаторы идет
 95 градусов заметим близка к температуре кипения, видимо максимальная температура которую можно подать в квартиру из-за соображений безопасности!
 95/90 большой расход теплоносителя увеличения диаметра труб, увеличение мощности насосов.
 95/60 увеличение металла радиаторов
 ...короче надо собрать тех. коллектив, экономистов и сметчиков взять ящик "минералки" и считать год, потом расскажите
 Да вопрос то в том что теплосеть от ТЭЦ работает по температурному графику 130/70 но имеет две срезки верхнюю не более 95 с и нижнюю не менее 70. При этом они расход не изменяют, не увеличивают G. И что в итоге получается, для того чтоб выбрать необходимые Гкал нужно занизить обратку теплосети до 35 С. Вот я иначал интересоваться какая наибольшая разница температур может быть в отопительном приборе и есть ли где нибудь описание ЭТОГО.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2013, 15:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				скиньте график ТС он должен быть у котельной, если нет запросите. Скорее всего у вас водоразбор на ГВС идет в ИТП непосредственно из тепловой сети, поэтому не меньше 70.а вот срезка не более 95 (это думаю по подаче?). Ставит в ступор) Если они не увеличат расход при срезке , то вам ну никак не взять расчетного тепла, если возьмете , занизите обратку в ТС, а это штраф. Судиться только, если вам не хватает тепла
				
 Сообщение отредактировал alexius_sev - 1.2.2013, 15:16
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2013, 15:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 301
 Регистрация: 24.12.2008
 Пользователь №: 27141
 
 
 
  
 | 
				Цитата(alexius_sev @ 1.2.2013, 16:16)  скиньте график ТС он должен быть у котельной, если нет запросите. Скорее всего у вас водоразбор на ГВС идет в ИТП непосредственно из тепловой сети, поэтому не меньше 70.а вот срезка не более 95 (это думаю по подаче?). Ставит в ступор) Если они не увеличат расход при срезке , то вам ну никак не взять расчетного тепла, если возьмете , занизите обратку в ТС, а это штраф. Судиться только, если вам не хватает тепла Меня тоже поставило в ступор. Постановление главы падавать в систему не более 95 С срезка на 70 С. Водораздора из сети нет. Температурный график 130/70.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2013, 15:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				расчитайте на 95-70 (90-70), но с учетом того, что может подаваться 130-70. Тогда ваш узел пропустит и больший расход и выйдет на норм режим, и прижмется при расходе на график 130/70. арматуру и трубы подбираем под 95/70, рег клапана и расходомеры проверяем на 2 режима.
				
 Сообщение отредактировал alexius_sev - 1.2.2013, 15:30
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2013, 15:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 301
 Регистрация: 24.12.2008
 Пользователь №: 27141
 
 
 
  
 | 
				Цитата(alexius_sev @ 1.2.2013, 16:30)  расчитайте на 95-70 (90-70), но с учетом того, что может подаваться 130-70. Тогда ваш узел пропустит и больший расход и выйдет на норм режим, и прижмется при расходе на график 130/70. арматуру и трубы подбираем под 95/70, рег клапана и расходомеры проверяем на 2 режима. Я бы так и сделал. Но теплосети ставять рагулятор расхода на сеть и ограничивают расход.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2013, 15:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				Может они учитывают эту срезку при расчете расхода?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2013, 16:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 301
 Регистрация: 24.12.2008
 Пользователь №: 27141
 
 
 
  
 | 
				Цитата(alexius_sev @ 1.2.2013, 16:56)  Может они учитывают эту срезку при расчете расхода? Нет не учитывают. У них система работает по температурному графику 130/70 и гидравлика вся работает по  этому же графику. Но только в сеть они подают не более 95 С.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2013, 16:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				ну только расчитать, а потом когда холодно станет жалобу и судиться с ТС организацией...ЧТО-ТО
				Сообщение отредактировал alexius_sev - 1.2.2013, 16:20 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2013, 16:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 301
 Регистрация: 24.12.2008
 Пользователь №: 27141
 
 
 
  
 | 
				Цитата(alexius_sev @ 1.2.2013, 17:18)  ну только расчитать, а потом когда холодно станет жалобу и судиться с ТС организацией...ЧТО-ТОВот я и хотел выяснить можно ли применить такой температурный график 95/35 (дельта 60 как при графике 130/70) для отопительных приборов?? И какой он будет и возможно ли это вообще.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2013, 16:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				Цитата(FOXX @ 1.2.2013, 16:25)  Вот я и хотел выяснить можно ли применить такой температурный график 95/35 (дельта 60 как при графике 130/70) для отопительных приборов?? И какой он будет и возможно ли это вообще. я же вам писал, можете делать, если систему отопления под эту температуру запроектируете.  Но учтите , если вам тепла надо 100 кВт 130-70 G=1.43 т/ч. А вам дала ТС G=1.43 т/ч.95-70 (42 кВт) ///или же 95-40 (температурный график котельной) 91 кВт/// Недогрев будет всегда, хоть что бы вы не делали с графиками системы отопления. Дополнительное тепло можно взять только из вне!
				Сообщение отредактировал alexius_sev - 1.2.2013, 16:34 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2013, 16:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 301
 Регистрация: 24.12.2008
 Пользователь №: 27141
 
 
 
  
 | 
				ПРИ 95-40 (температурный график котельной) 91 кВт КАКИЕ БУДУТ РАДИАТОРЫ КОТЕЛЬНОЙ??
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2013, 16:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				по сравнению с 95/70 
 95/70 - 1 кв.м
 90/40 - 62.5/45 - 1,39 кв.м
 
 т.е. на 40% больше приблизительно по площади греющей поверхности радиатора
 
 Сообщение отредактировал alexius_sev - 1.2.2013, 16:43
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.2.2013, 12:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 301
 Регистрация: 24.12.2008
 Пользователь №: 27141
 
 
 
  
 | 
				Цитата(alexius_sev @ 1.2.2013, 17:42)  по сравнению с 95/70 
 95/70 - 1 кв.м
 90/40 - 62.5/45 - 1,39 кв.м
 
 т.е. на 40% больше приблизительно по площади греющей поверхности радиатора
 Почему такое отношение??
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.2.2013, 12:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				Потому что фундаментальные основы для расчета мощность прибора - это температура на поверхности ,площади поверхности и температура окружения. зависимости я вам уже выше описывал, если вы не поняли, перечитайте еще раз, если снова не поняли, попробуйте открыть книгу Щекинна или Староверова про отопление, может они вам помогут понять.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.2.2013, 12:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 301
 Регистрация: 24.12.2008
 Пользователь №: 27141
 
 
 
  
 | 
				Цитата(alexius_sev @ 4.2.2013, 13:32)  Потому что фундаментальные основы для расчета мощность прибора - это температура на поверхности ,площади поверхности и температура окружения. зависимости я вам уже выше описывал, если вы не поняли, перечитайте еще раз, если снова не поняли, попробуйте открыть книгу Щекинна или Староверова про отопление, может они вам помогут понять. И еще вопрос можно ли загонять воду после системы ВЕНТИЛЯЦИИИ в первую ступень т/о ГВС??
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.2.2013, 12:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				не знаю, но такого не встречал. Вентиляция же не постоянно работает. Когда вы ее выключите , как быть?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.2.2013, 12:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 301
 Регистрация: 24.12.2008
 Пользователь №: 27141
 
 
 
  
 | 
				Цитата(alexius_sev @ 4.2.2013, 13:51)  не знаю, но такого не встречал. Вентиляция же не постоянно работает. Когда вы ее выключите , как быть? Я тоже не встречал. Сделать две ступени ГВС на 100%
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.2.2013, 13:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
 3.14 Схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения (рис. 1 - 8) в закрытых системах теплоснабжения выбирается в зависимости от соотношения максимального потока теплоты на горячее водоснабжение Qhmax и максимального потока теплоты на отопление Qomax;
 - одноступенчатая схема (рис. 1, 7);
 - двухступенчатая схема (рис. 2 - 6, 8).
 При этом для схем, указанных на рис. 1 - 6, предусматривается автоматическое ограничение максимального расхода воды из тепловой сети на ввод и регулирование расхода теплоты на отопление.
 Схемы, указанные на рис. 7 и 8, применяются при отсутствии регуляторов расхода теплоты на отопление. Для этих схем применяется стабилизация расхода воды на отопление, осуществляемая регулятором перепада давлений (поз. 4).
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.2.2013, 17:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 301
 Регистрация: 24.12.2008
 Пользователь №: 27141
 
 
 
  
 | 
				Цитата(alexius_sev @ 4.2.2013, 14:01)  СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
 3.14 Схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения (рис. 1 - 8) в закрытых системах теплоснабжения выбирается в зависимости от соотношения максимального потока теплоты на горячее водоснабжение Qhmax и максимального потока теплоты на отопление Qomax;
 - одноступенчатая схема (рис. 1, 7);
 - двухступенчатая схема (рис. 2 - 6, 8).
 При этом для схем, указанных на рис. 1 - 6, предусматривается автоматическое ограничение максимального расхода воды из тепловой сети на ввод и регулирование расхода теплоты на отопление.
 Схемы, указанные на рис. 7 и 8, применяются при отсутствии регуляторов расхода теплоты на отопление. Для этих схем применяется стабилизация расхода воды на отопление, осуществляемая регулятором перепада давлений (поз. 4).
 Еще вопросик какую из схем нужно и в каких случаях применять для двухступенчатой ГВС ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНУ, СМЕШАННУЮ ИЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ??
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.2.2013, 16:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 301
 Регистрация: 24.12.2008
 Пользователь №: 27141
 
 
 
  
 | 
				Еще есть понятие "ограничение по максимальному расходу воды из теплосети". Само выражение понятно но опять же не понятно при каких условиях применяется данное усдловие.??
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         