Здравсвуйте уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста почему разница температуры на приборе отопления между подающей и обраткой принмается 25-15 С?? не более, т.е температурные графики могут быть 95/70, 80/60, 50/30 и т.д.???
alexius_sev
экономическая обоснованная цифра, которая требует минимального количество площади радиатора, вы еще отопите 30-10,)) посчитайте площадь, у бесконечность уйдете
FOXX
Цитата(alexius_sev @ 1.2.2013, 9:56) *
экономическая обоснованная цифра, которая требует минимального количество площади радиатора, вы еще отопите 30-10,)) посчитайте площадь, у бесконечность уйдете

В данном случае меня интересует почему на приборе не используется разница температур 40 50 60 и т.д.??
Dede
на каком приборе? "На приборе" используется та разница, которую показывает прибор
alexius_sev
вы формулу температурного напора знаете (Тподачи+Тобратки)/2-Тпомещения

Ну и что вы добиваетесь при сравнении 90/70 и 90/50. Температура в помещении 20 градусов, в 1 случае Температурный напор 60 градусов, во втором 50 градусов.
Приблизительно формула Q=k*F*Температурный напор, тогда получаем что при 90/70 и 90/50 площадь прибора меньше на 20%. А если возьмем 70/40 то площадь радиатора будет в 1,7 раз больше
Dede
гы, ступил, не понял сначала что имеется в виду "отопительный прибор"
История определения этих перепадов уходит в прошлое, технико-экономическими расчетами было решено применять график 95/70
FOXX
Цитата(alexius_sev @ 1.2.2013, 10:37) *
вы формулу температурного напора знаете (Тподачи+Тобратки)/2-Тпомещения

Ну и что вы добиваетесь при сравнении 90/70 и 90/50. Температура в помещении 20 градусов, в 1 случае Температурный напор 60 градусов, во втором 50 градусов.
Приблизительно формула Q=k*F*Температурный напор, тогда получаем что при 90/70 и 90/50 площадь прибора меньше на 20%. А если возьмем 70/40 то площадь радиатора будет в 1,7 раз больше

Вопрос то в том что можно применять такую разницу температур как 90/50 или нет. И что повлечет за собой такой большой перепад между обраткой и прямой на приборе?
alexius_sev
обоснования такого 90/50 принятого вами решения?
Или вы истину ищите чисто для "кандидатской" работы?
Или вы в ИТП такие цифры увидали?


95/70 - меньше всего металла на радиаторы идет
95 градусов заметим близка к температуре кипения, видимо максимальная температура которую можно подать в квартиру из-за соображений безопасности!
95/90 большой расход теплоносителя увеличения диаметра труб, увеличение мощности насосов.
95/60 увеличение металла радиаторов
...короче надо собрать тех. коллектив, экономистов и сметчиков взять ящик "минералки" и считать год, потом расскажите
Altelega
для двухтрубки, при двухтрубном подключении прибора? ответили же - площадь прибора будет больше... а ктото запрещает?
lovial
Цитата(Dede @ 1.2.2013, 9:46) *
гы, ступил, не понял сначала что имеется в виду "отопительный прибор"
История определения этих перепадов уходит в прошлое, технико-экономическими расчетами было решено применять график 95/70

Это "остатки" от однотрубных систем отопления. Подача 95 - это на выходе из элеваторного узла, обратка 70 - "срезка" температурного графика для поддержания температуры горячей воды круглогодично 60 градусов. В случае своей котельной или индивидуального отопления (котел в каждой квартире) никто не запрещает обосновать и внедрить свой перепад. Последствия, как тут уже говорилось - увеличение площади поверхности отопительных приборов, плюс существенное снижение скорости движения теплоносителя - если литр воды остывает на 50 градусов - выделяется 50*4100 Джоулей тепла, и если вода будет двигаться недостаточно медленно - остыть до расчетной величины просто не успеет...
FOXX
Цитата(alexius_sev @ 1.2.2013, 15:22) *
обоснования такого 90/50 принятого вами решения?
Или вы истину ищите чисто для "кандидатской" работы?
Или вы в ИТП такие цифры увидали?


95/70 - меньше всего металла на радиаторы идет
95 градусов заметим близка к температуре кипения, видимо максимальная температура которую можно подать в квартиру из-за соображений безопасности!
95/90 большой расход теплоносителя увеличения диаметра труб, увеличение мощности насосов.
95/60 увеличение металла радиаторов
...короче надо собрать тех. коллектив, экономистов и сметчиков взять ящик "минералки" и считать год, потом расскажите

Да вопрос то в том что теплосеть от ТЭЦ работает по температурному графику 130/70 но имеет две срезки верхнюю не более 95 с и нижнюю не менее 70. При этом они расход не изменяют, не увеличивают G. И что в итоге получается, для того чтоб выбрать необходимые Гкал нужно занизить обратку теплосети до 35 С. Вот я иначал интересоваться какая наибольшая разница температур может быть в отопительном приборе и есть ли где нибудь описание ЭТОГО.
alexius_sev
скиньте график ТС он должен быть у котельной, если нет запросите. Скорее всего у вас водоразбор на ГВС идет в ИТП непосредственно из тепловой сети, поэтому не меньше 70.а вот срезка не более 95 (это думаю по подаче?). Ставит в ступор) Если они не увеличат расход при срезке , то вам ну никак не взять расчетного тепла, если возьмете , занизите обратку в ТС, а это штраф. Судиться только, если вам не хватает тепла
FOXX
Цитата(alexius_sev @ 1.2.2013, 16:16) *
скиньте график ТС он должен быть у котельной, если нет запросите. Скорее всего у вас водоразбор на ГВС идет в ИТП непосредственно из тепловой сети, поэтому не меньше 70.а вот срезка не более 95 (это думаю по подаче?). Ставит в ступор) Если они не увеличат расход при срезке , то вам ну никак не взять расчетного тепла, если возьмете , занизите обратку в ТС, а это штраф. Судиться только, если вам не хватает тепла

Меня тоже поставило в ступор. Постановление главы падавать в систему не более 95 С срезка на 70 С. Водораздора из сети нет. Температурный график 130/70.
alexius_sev
расчитайте на 95-70 (90-70), но с учетом того, что может подаваться 130-70. Тогда ваш узел пропустит и больший расход и выйдет на норм режим, и прижмется при расходе на график 130/70. арматуру и трубы подбираем под 95/70, рег клапана и расходомеры проверяем на 2 режима.
FOXX
Цитата(alexius_sev @ 1.2.2013, 16:30) *
расчитайте на 95-70 (90-70), но с учетом того, что может подаваться 130-70. Тогда ваш узел пропустит и больший расход и выйдет на норм режим, и прижмется при расходе на график 130/70. арматуру и трубы подбираем под 95/70, рег клапана и расходомеры проверяем на 2 режима.

Я бы так и сделал. Но теплосети ставять рагулятор расхода на сеть и ограничивают расход.
alexius_sev
Может они учитывают эту срезку при расчете расхода?
FOXX
Цитата(alexius_sev @ 1.2.2013, 16:56) *
Может они учитывают эту срезку при расчете расхода?

Нет не учитывают. У них система работает по температурному графику 130/70 и гидравлика вся работает по этому же графику. Но только в сеть они подают не более 95 С.
alexius_sev
ну только расчитать, а потом когда холодно станет жалобу и судиться с ТС организацией...

ЧТО-ТО
FOXX
Цитата(alexius_sev @ 1.2.2013, 17:18) *
ну только расчитать, а потом когда холодно станет жалобу и судиться с ТС организацией...

ЧТО-ТО

Вот я и хотел выяснить можно ли применить такой температурный график 95/35 (дельта 60 как при графике 130/70) для отопительных приборов?? И какой он будет и возможно ли это вообще.
alexius_sev
Цитата(FOXX @ 1.2.2013, 16:25) *
Вот я и хотел выяснить можно ли применить такой температурный график 95/35 (дельта 60 как при графике 130/70) для отопительных приборов?? И какой он будет и возможно ли это вообще.

я же вам писал, можете делать, если систему отопления под эту температуру запроектируете.

Но учтите , если вам тепла надо 100 кВт 130-70 G=1.43 т/ч. А вам дала ТС G=1.43 т/ч.95-70 (42 кВт) ///или же 95-40 (температурный график котельной) 91 кВт///
Недогрев будет всегда, хоть что бы вы не делали с графиками системы отопления. Дополнительное тепло можно взять только из вне!
FOXX
ПРИ 95-40 (температурный график котельной) 91 кВт КАКИЕ БУДУТ РАДИАТОРЫ КОТЕЛЬНОЙ??
alexius_sev
по сравнению с 95/70

95/70 - 1 кв.м
90/40 - 62.5/45 - 1,39 кв.м

т.е. на 40% больше приблизительно по площади греющей поверхности радиатора
FOXX
Цитата(alexius_sev @ 1.2.2013, 17:42) *
по сравнению с 95/70

95/70 - 1 кв.м
90/40 - 62.5/45 - 1,39 кв.м

т.е. на 40% больше приблизительно по площади греющей поверхности радиатора

Почему такое отношение??
alexius_sev
Потому что фундаментальные основы для расчета мощность прибора - это температура на поверхности ,площади поверхности и температура окружения. зависимости я вам уже выше описывал, если вы не поняли, перечитайте еще раз, если снова не поняли, попробуйте открыть книгу Щекинна или Староверова про отопление, может они вам помогут понять.
FOXX
Цитата(alexius_sev @ 4.2.2013, 13:32) *
Потому что фундаментальные основы для расчета мощность прибора - это температура на поверхности ,площади поверхности и температура окружения. зависимости я вам уже выше описывал, если вы не поняли, перечитайте еще раз, если снова не поняли, попробуйте открыть книгу Щекинна или Староверова про отопление, может они вам помогут понять.

И еще вопрос можно ли загонять воду после системы ВЕНТИЛЯЦИИИ в первую ступень т/о ГВС??
alexius_sev
не знаю, но такого не встречал. Вентиляция же не постоянно работает. Когда вы ее выключите , как быть?
FOXX
Цитата(alexius_sev @ 4.2.2013, 13:51) *
не знаю, но такого не встречал. Вентиляция же не постоянно работает. Когда вы ее выключите , как быть?

Я тоже не встречал. Сделать две ступени ГВС на 100%
alexius_sev
СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

3.14 Схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения (рис. 1 - 8) в закрытых системах теплоснабжения выбирается в зависимости от соотношения максимального потока теплоты на горячее водоснабжение Qhmax и максимального потока теплоты на отопление Qomax;
- одноступенчатая схема (рис. 1, 7);
- двухступенчатая схема (рис. 2 - 6, 8).
При этом для схем, указанных на рис. 1 - 6, предусматривается автоматическое ограничение максимального расхода воды из тепловой сети на ввод и регулирование расхода теплоты на отопление.
Схемы, указанные на рис. 7 и 8, применяются при отсутствии регуляторов расхода теплоты на отопление. Для этих схем применяется стабилизация расхода воды на отопление, осуществляемая регулятором перепада давлений (поз. 4).
FOXX
Цитата(alexius_sev @ 4.2.2013, 14:01) *
СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

3.14 Схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения (рис. 1 - 8) в закрытых системах теплоснабжения выбирается в зависимости от соотношения максимального потока теплоты на горячее водоснабжение Qhmax и максимального потока теплоты на отопление Qomax;
- одноступенчатая схема (рис. 1, 7);
- двухступенчатая схема (рис. 2 - 6, 8).
При этом для схем, указанных на рис. 1 - 6, предусматривается автоматическое ограничение максимального расхода воды из тепловой сети на ввод и регулирование расхода теплоты на отопление.
Схемы, указанные на рис. 7 и 8, применяются при отсутствии регуляторов расхода теплоты на отопление. Для этих схем применяется стабилизация расхода воды на отопление, осуществляемая регулятором перепада давлений (поз. 4).

Еще вопросик какую из схем нужно и в каких случаях применять для двухступенчатой ГВС ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНУ, СМЕШАННУЮ ИЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ??
FOXX
Еще есть понятие "ограничение по максимальному расходу воды из теплосети". Само выражение понятно но опять же не понятно при каких условиях применяется данное усдловие.??