|
  |
Разница температур между подающей и обраткой на приборе, Разница температур между подающей и обраткой на приборе |
|
|
|
1.2.2013, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Здравсвуйте уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста почему разница температуры на приборе отопления между подающей и обраткой принмается 25-15 С?? не более, т.е температурные графики могут быть 95/70, 80/60, 50/30 и т.д.???
|
|
|
|
|
1.2.2013, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
экономическая обоснованная цифра, которая требует минимального количество площади радиатора, вы еще отопите 30-10,)) посчитайте площадь, у бесконечность уйдете
Сообщение отредактировал alexius_sev - 1.2.2013, 8:57
|
|
|
|
|
1.2.2013, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Цитата(alexius_sev @ 1.2.2013, 9:56)  экономическая обоснованная цифра, которая требует минимального количество площади радиатора, вы еще отопите 30-10,)) посчитайте площадь, у бесконечность уйдете В данном случае меня интересует почему на приборе не используется разница температур 40 50 60 и т.д.??
|
|
|
|
|
1.2.2013, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
на каком приборе? "На приборе" используется та разница, которую показывает прибор
|
|
|
|
|
1.2.2013, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
вы формулу температурного напора знаете (Тподачи+Тобратки)/2-Тпомещения
Ну и что вы добиваетесь при сравнении 90/70 и 90/50. Температура в помещении 20 градусов, в 1 случае Температурный напор 60 градусов, во втором 50 градусов. Приблизительно формула Q=k*F*Температурный напор, тогда получаем что при 90/70 и 90/50 площадь прибора меньше на 20%. А если возьмем 70/40 то площадь радиатора будет в 1,7 раз больше
|
|
|
|
|
1.2.2013, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
гы, ступил, не понял сначала что имеется в виду "отопительный прибор" История определения этих перепадов уходит в прошлое, технико-экономическими расчетами было решено применять график 95/70
|
|
|
|
|
1.2.2013, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Цитата(alexius_sev @ 1.2.2013, 10:37)  вы формулу температурного напора знаете (Тподачи+Тобратки)/2-Тпомещения
Ну и что вы добиваетесь при сравнении 90/70 и 90/50. Температура в помещении 20 градусов, в 1 случае Температурный напор 60 градусов, во втором 50 градусов. Приблизительно формула Q=k*F*Температурный напор, тогда получаем что при 90/70 и 90/50 площадь прибора меньше на 20%. А если возьмем 70/40 то площадь радиатора будет в 1,7 раз больше Вопрос то в том что можно применять такую разницу температур как 90/50 или нет. И что повлечет за собой такой большой перепад между обраткой и прямой на приборе?
|
|
|
|
|
1.2.2013, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
обоснования такого 90/50 принятого вами решения? Или вы истину ищите чисто для "кандидатской" работы? Или вы в ИТП такие цифры увидали?
95/70 - меньше всего металла на радиаторы идет 95 градусов заметим близка к температуре кипения, видимо максимальная температура которую можно подать в квартиру из-за соображений безопасности! 95/90 большой расход теплоносителя увеличения диаметра труб, увеличение мощности насосов. 95/60 увеличение металла радиаторов ...короче надо собрать тех. коллектив, экономистов и сметчиков взять ящик "минералки" и считать год, потом расскажите
Сообщение отредактировал alexius_sev - 1.2.2013, 14:22
|
|
|
|
|
1.2.2013, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
для двухтрубки, при двухтрубном подключении прибора? ответили же - площадь прибора будет больше... а ктото запрещает?
|
|
|
|
|
1.2.2013, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(Dede @ 1.2.2013, 9:46)  гы, ступил, не понял сначала что имеется в виду "отопительный прибор" История определения этих перепадов уходит в прошлое, технико-экономическими расчетами было решено применять график 95/70 Это "остатки" от однотрубных систем отопления. Подача 95 - это на выходе из элеваторного узла, обратка 70 - "срезка" температурного графика для поддержания температуры горячей воды круглогодично 60 градусов. В случае своей котельной или индивидуального отопления (котел в каждой квартире) никто не запрещает обосновать и внедрить свой перепад. Последствия, как тут уже говорилось - увеличение площади поверхности отопительных приборов, плюс существенное снижение скорости движения теплоносителя - если литр воды остывает на 50 градусов - выделяется 50*4100 Джоулей тепла, и если вода будет двигаться недостаточно медленно - остыть до расчетной величины просто не успеет...
|
|
|
|
|
1.2.2013, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Цитата(alexius_sev @ 1.2.2013, 15:22)  обоснования такого 90/50 принятого вами решения? Или вы истину ищите чисто для "кандидатской" работы? Или вы в ИТП такие цифры увидали?
95/70 - меньше всего металла на радиаторы идет 95 градусов заметим близка к температуре кипения, видимо максимальная температура которую можно подать в квартиру из-за соображений безопасности! 95/90 большой расход теплоносителя увеличения диаметра труб, увеличение мощности насосов. 95/60 увеличение металла радиаторов ...короче надо собрать тех. коллектив, экономистов и сметчиков взять ящик "минералки" и считать год, потом расскажите Да вопрос то в том что теплосеть от ТЭЦ работает по температурному графику 130/70 но имеет две срезки верхнюю не более 95 с и нижнюю не менее 70. При этом они расход не изменяют, не увеличивают G. И что в итоге получается, для того чтоб выбрать необходимые Гкал нужно занизить обратку теплосети до 35 С. Вот я иначал интересоваться какая наибольшая разница температур может быть в отопительном приборе и есть ли где нибудь описание ЭТОГО.
|
|
|
|
|
1.2.2013, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
скиньте график ТС он должен быть у котельной, если нет запросите. Скорее всего у вас водоразбор на ГВС идет в ИТП непосредственно из тепловой сети, поэтому не меньше 70.а вот срезка не более 95 (это думаю по подаче?). Ставит в ступор) Если они не увеличат расход при срезке , то вам ну никак не взять расчетного тепла, если возьмете , занизите обратку в ТС, а это штраф. Судиться только, если вам не хватает тепла
Сообщение отредактировал alexius_sev - 1.2.2013, 15:16
|
|
|
|
|
1.2.2013, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Цитата(alexius_sev @ 1.2.2013, 16:16)  скиньте график ТС он должен быть у котельной, если нет запросите. Скорее всего у вас водоразбор на ГВС идет в ИТП непосредственно из тепловой сети, поэтому не меньше 70.а вот срезка не более 95 (это думаю по подаче?). Ставит в ступор) Если они не увеличат расход при срезке , то вам ну никак не взять расчетного тепла, если возьмете , занизите обратку в ТС, а это штраф. Судиться только, если вам не хватает тепла Меня тоже поставило в ступор. Постановление главы падавать в систему не более 95 С срезка на 70 С. Водораздора из сети нет. Температурный график 130/70.
|
|
|
|
|
1.2.2013, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
расчитайте на 95-70 (90-70), но с учетом того, что может подаваться 130-70. Тогда ваш узел пропустит и больший расход и выйдет на норм режим, и прижмется при расходе на график 130/70. арматуру и трубы подбираем под 95/70, рег клапана и расходомеры проверяем на 2 режима.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 1.2.2013, 15:30
|
|
|
|
|
1.2.2013, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Цитата(alexius_sev @ 1.2.2013, 16:30)  расчитайте на 95-70 (90-70), но с учетом того, что может подаваться 130-70. Тогда ваш узел пропустит и больший расход и выйдет на норм режим, и прижмется при расходе на график 130/70. арматуру и трубы подбираем под 95/70, рег клапана и расходомеры проверяем на 2 режима. Я бы так и сделал. Но теплосети ставять рагулятор расхода на сеть и ограничивают расход.
|
|
|
|
|
1.2.2013, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Может они учитывают эту срезку при расчете расхода?
|
|
|
|
|
1.2.2013, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Цитата(alexius_sev @ 1.2.2013, 16:56)  Может они учитывают эту срезку при расчете расхода? Нет не учитывают. У них система работает по температурному графику 130/70 и гидравлика вся работает по этому же графику. Но только в сеть они подают не более 95 С.
|
|
|
|
|
1.2.2013, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
ну только расчитать, а потом когда холодно станет жалобу и судиться с ТС организацией... ЧТО-ТО
Сообщение отредактировал alexius_sev - 1.2.2013, 16:20
|
|
|
|
|
1.2.2013, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Цитата(alexius_sev @ 1.2.2013, 17:18)  ну только расчитать, а потом когда холодно станет жалобу и судиться с ТС организацией... ЧТО-ТОВот я и хотел выяснить можно ли применить такой температурный график 95/35 (дельта 60 как при графике 130/70) для отопительных приборов?? И какой он будет и возможно ли это вообще.
|
|
|
|
|
1.2.2013, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(FOXX @ 1.2.2013, 16:25)  Вот я и хотел выяснить можно ли применить такой температурный график 95/35 (дельта 60 как при графике 130/70) для отопительных приборов?? И какой он будет и возможно ли это вообще. я же вам писал, можете делать, если систему отопления под эту температуру запроектируете. Но учтите , если вам тепла надо 100 кВт 130-70 G=1.43 т/ч. А вам дала ТС G=1.43 т/ч.95-70 (42 кВт) ///или же 95-40 (температурный график котельной) 91 кВт///Недогрев будет всегда, хоть что бы вы не делали с графиками системы отопления. Дополнительное тепло можно взять только из вне!
Сообщение отредактировал alexius_sev - 1.2.2013, 16:34
|
|
|
|
|
1.2.2013, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
ПРИ 95-40 (температурный график котельной) 91 кВт КАКИЕ БУДУТ РАДИАТОРЫ КОТЕЛЬНОЙ??
|
|
|
|
|
1.2.2013, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
по сравнению с 95/70
95/70 - 1 кв.м 90/40 - 62.5/45 - 1,39 кв.м
т.е. на 40% больше приблизительно по площади греющей поверхности радиатора
Сообщение отредактировал alexius_sev - 1.2.2013, 16:43
|
|
|
|
|
4.2.2013, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Цитата(alexius_sev @ 1.2.2013, 17:42)  по сравнению с 95/70
95/70 - 1 кв.м 90/40 - 62.5/45 - 1,39 кв.м
т.е. на 40% больше приблизительно по площади греющей поверхности радиатора Почему такое отношение??
|
|
|
|
|
4.2.2013, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Потому что фундаментальные основы для расчета мощность прибора - это температура на поверхности ,площади поверхности и температура окружения. зависимости я вам уже выше описывал, если вы не поняли, перечитайте еще раз, если снова не поняли, попробуйте открыть книгу Щекинна или Староверова про отопление, может они вам помогут понять.
|
|
|
|
|
4.2.2013, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Цитата(alexius_sev @ 4.2.2013, 13:32)  Потому что фундаментальные основы для расчета мощность прибора - это температура на поверхности ,площади поверхности и температура окружения. зависимости я вам уже выше описывал, если вы не поняли, перечитайте еще раз, если снова не поняли, попробуйте открыть книгу Щекинна или Староверова про отопление, может они вам помогут понять. И еще вопрос можно ли загонять воду после системы ВЕНТИЛЯЦИИИ в первую ступень т/о ГВС??
|
|
|
|
|
4.2.2013, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
не знаю, но такого не встречал. Вентиляция же не постоянно работает. Когда вы ее выключите , как быть?
|
|
|
|
|
4.2.2013, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Цитата(alexius_sev @ 4.2.2013, 13:51)  не знаю, но такого не встречал. Вентиляция же не постоянно работает. Когда вы ее выключите , как быть? Я тоже не встречал. Сделать две ступени ГВС на 100%
|
|
|
|
|
4.2.2013, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
3.14 Схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения (рис. 1 - 8) в закрытых системах теплоснабжения выбирается в зависимости от соотношения максимального потока теплоты на горячее водоснабжение Qhmax и максимального потока теплоты на отопление Qomax; - одноступенчатая схема (рис. 1, 7); - двухступенчатая схема (рис. 2 - 6, 8). При этом для схем, указанных на рис. 1 - 6, предусматривается автоматическое ограничение максимального расхода воды из тепловой сети на ввод и регулирование расхода теплоты на отопление. Схемы, указанные на рис. 7 и 8, применяются при отсутствии регуляторов расхода теплоты на отопление. Для этих схем применяется стабилизация расхода воды на отопление, осуществляемая регулятором перепада давлений (поз. 4).
|
|
|
|
|
4.2.2013, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Цитата(alexius_sev @ 4.2.2013, 14:01)  СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
3.14 Схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения (рис. 1 - 8) в закрытых системах теплоснабжения выбирается в зависимости от соотношения максимального потока теплоты на горячее водоснабжение Qhmax и максимального потока теплоты на отопление Qomax; - одноступенчатая схема (рис. 1, 7); - двухступенчатая схема (рис. 2 - 6, 8). При этом для схем, указанных на рис. 1 - 6, предусматривается автоматическое ограничение максимального расхода воды из тепловой сети на ввод и регулирование расхода теплоты на отопление. Схемы, указанные на рис. 7 и 8, применяются при отсутствии регуляторов расхода теплоты на отопление. Для этих схем применяется стабилизация расхода воды на отопление, осуществляемая регулятором перепада давлений (поз. 4). Еще вопросик какую из схем нужно и в каких случаях применять для двухступенчатой ГВС ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНУ, СМЕШАННУЮ ИЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ??
|
|
|
|
|
6.2.2013, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Еще есть понятие "ограничение по максимальному расходу воды из теплосети". Само выражение понятно но опять же не понятно при каких условиях применяется данное усдловие.??
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|