Поквартирный узел учета |
|
|
|
6.2.2013, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122533

|
Здравствуйте! проекирую в жилом 5 этажном доме поквартирные узлы учета. кто-нибудь знает где можно их размещать,где нельзя? я хочу их расположить в нише на кухни. или в каком снипе или сп это может быть прописано.
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 71)
|
6.2.2013, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122533

|
в СП 60.13330.2012 п 6.3.4 написано,что установка на обслуживаемых этажах,обеспечивая свободный доступ к ним технического персонала.
я так понимаю размещают на ЛК. у меня на ЛК мало места...
|
|
|
|
|
6.2.2013, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Сможете обеспечить свободный доступ технического персонала в квартиру?
|
|
|
|
|
6.2.2013, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
1. Вот, сейчас, производим монтаж внутрянки. По проекту(горизонтальная, поквартирная, разводка ОВ) узлы управления располагаются в квартирах: 1-комнатные на кухне, в 2-шках в "туалете"). Вот картинка(идет монтаж ОВ):
KvUzel2.jpg ( 282,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22282. На другом объекте ВСЕ квартирные узлы размещаются в нишах в холле этажа: под замком и для доступа оперативного персонала... ЗЫ: российская национальная забава: крутить, менять.... делать, что хочу в своей квартире. Поживем, увидим
Сообщение отредактировал zr84 - 6.2.2013, 14:38
|
|
|
|
|
6.2.2013, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
То есть это только мне кажется, что свободный доступ технического персонала в квартиру затруднён?
|
|
|
|
|
6.2.2013, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Если посмотреть внимательно ПП РФ 354, то станет более понятно, что квартирынй учет отопления счетчиком вартирным (показания) не уменьшить. Дельту меж всеми квартирными и УУТЭ раскидают все равно пропорционально плащадям квартир и в итоге циферка просто переедет из одной строчки в квитке в другую и не более того. Хотя есть вариант поэкономить за счет соседей,но это не экономия, а кроилово узаконенное как бы,но ОДП вроде еще и как раз касается именно всех (независимо от наличия квартирного счетчика или его отсутствия) и именно через квадратные метры(а не колво жителей т.е. не как по воде).Потому и в ФЗ 261 так и уточнено- по возможности, а затем следом меняют ПП РФ 307 на ПП РФ 354 и смысл счетчика на отоплении в квартире исчезает.
|
|
|
|
|
7.2.2013, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122533

|
Цитата(инж323 @ 6.2.2013, 17:20)  Если посмотреть внимательно ПП РФ 354, то станет более понятно, что квартирынй учет отопления счетчиком вартирным (показания) не уменьшить. Дельту меж всеми квартирными и УУТЭ раскидают все равно пропорционально плащадям квартир и в итоге циферка просто переедет из одной строчки в квитке в другую и не более того. Хотя есть вариант поэкономить за счет соседей,но это не экономия, а кроилово узаконенное как бы,но ОДП вроде еще и как раз касается именно всех (независимо от наличия квартирного счетчика или его отсутствия) и именно через квадратные метры(а не колво жителей т.е. не как по воде).Потому и в ФЗ 261 так и уточнено- по возможности, а затем следом меняют ПП РФ 307 на ПП РФ 354 и смысл счетчика на отоплении в квартире исчезает. В ФЗ-261 п7 прописывается " С 1 января 2012 года многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции, должны быть оснащены индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии" так что установка их необходима.
Сообщение отредактировал Nata90 - 7.2.2013, 7:36
|
|
|
|
|
7.2.2013, 8:32
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(zr84 @ 6.2.2013, 15:37)  ...ВСЕ квартирные узлы размещаются в нишах в холле этажа: под замком и для доступа оперативного персонала... Только так и никак иначе. Теплосчётчики, балансировочная арматура - только за пределами квартиры и под замком.
|
|
|
|
|
7.2.2013, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122533

|
Цитата(zr84 @ 6.2.2013, 14:37)  1. Вот, сейчас, производим монтаж внутрянки. По проекту(горизонтальная, поквартирная, разводка ОВ) узлы управления располагаются в квартирах: 1-комнатные на кухне, в 2-шках в "туалете"). Вот картинка(идет монтаж ОВ):
KvUzel2.jpg ( 282,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22282. На другом объекте ВСЕ квартирные узлы размещаются в нишах в холле этажа: под замком и для доступа оперативного персонала... ЗЫ: российская национальная забава: крутить, менять.... делать, что хочу в своей квартире. Поживем, увидим  Alex_, zr84' пишет ,что уже монтируют его в кухне...
|
|
|
|
|
7.2.2013, 8:49
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Я просто насмотрелся на "разваленные" жильцами системы отопления и наелся проблем, связанных с этим. Изначально запроектировано всё было нормально, только вот узлы ввода помещены в квартиру...
Слабо, например, в многоквартирном доме (а ведь жильцы далеко не все простые) обойти все квартиры и проверить (поджать, где требуется) "балансиры"? А уж счётчик снять и вместо него кусок трубы вставить - сам бог велел...
|
|
|
|
|
7.2.2013, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122533

|
Alex_,да понятно это все, что жильцы могут и не пустить наладчиков. проблема в том,что больше негде разместить.
Спасибо Всем,буду думать...
|
|
|
|
|
7.2.2013, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Nata90 @ 7.2.2013, 8:35)  В ФЗ-261 п7 прописывается " С 1 января 2012 года многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции, должны быть оснащены индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии"
так что установка их необходима. Прочтите сами снова текст ФЗ про квартирные счетчики отопления и когда обнаружите в тексте слово " по возможности", то и фраза " установка их необходима" приобретает иной смысл.
|
|
|
|
|
7.2.2013, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122533

|
Цитата(инж323 @ 7.2.2013, 11:04)  Прочтите сами снова текст ФЗ про квартирные счетчики отопления и когда обнаружите в тексте слово " по возможности", то и фраза " установка их необходима" приобретает иной смысл. так это при реконструкции здания. а у меня строится.
|
|
|
|
|
7.2.2013, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Nata90, если нет места, нажмите на архитекторов. Пусть предусмотрят. И тыкайте нормативами.
|
|
|
|
|
7.2.2013, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Nata90 @ 7.2.2013, 12:06)  так это при реконструкции здания. а у меня строится. Зря не стали читать ФЗ.
|
|
|
|
|
7.2.2013, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122533

|
инж323,Вы пишите,что необязательно ставить узел учета. напишите ,пожалуйста пункт ,где это прописано. я читала Федеральный закон от 23 сентября 2009 года №261-Ф3 п 7. Там написано,что необходима их установка в строящихся зданиях, а если здание реконструируется,то по возможности поставить . Цитата(Gruz1709 @ 7.2.2013, 12:51)  Nata90, если нет места, нажмите на архитекторов. Пусть предусмотрят. И тыкайте нормативами. не,тут не получится,здание социального типа, помещения маленькие и площадки маленькие.
|
|
|
|
|
7.2.2013, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Останется только повторить про "прочтите же все таки текст ФЗ" про инд. счетчики на отопление",хотя можете и этот пост не читать, как и ФЗ. А то, что не читали текст ФЗ даже говорит ваша ссылка на п7. - там другое перечисление, там статьи.
|
|
|
|
|
7.2.2013, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122533

|
Цитата(инж323 @ 7.2.2013, 15:27)  Останется только повторить про "прочтите же все таки текст ФЗ" про инд. счетчики на отопление",хотя можете и этот пост не читать, как и ФЗ. А то, что не читали текст ФЗ даже говорит ваша ссылка на п7. - там другое перечисление, там статьи. Такое ощущение,что я общаюсь со стенкой
|
|
|
|
|
7.2.2013, 19:03
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
инж323, Вы имеете в виду п.1 статьи 13 ФЗ-261? "Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ... объекты, ... максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии)."
А как быть с пуктом 6.1.3 СП 60.13330.2012? "В жилых многоквартирных зданиях следует предусматрвать коммерческий учет расхода теплоты в системах внутреннего теплоснабжения на здание, а также учет и регулирование расхода теплоты для каждой квартиры; ... Расчетные методы коммерческого учета потребления теплоты не допускаются."
Понятно, что в многоквартирном доме устанавливается только один узел коммерческого учета потребления теплоты. А квартирные узлы учета используются как распределители стоимости потребленной теплоты. Но установка этих распределителей стоимости необходима.
|
|
|
|
|
7.2.2013, 19:14
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
По поводу доступа.
Мы же пользуемся счетчиками на воду. И доступ к ним необходим только при опломбировании после поверки.
|
|
|
|
|
7.2.2013, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
НЕТ в ФЗ требований по установке квартирных счетчиков на отопление. Для воды, и электры- да, есть и не о них речь. А о учете тепла на квартиры- нет требования установки прибора учета. Взаиморасчеты же(на момент написания ФЗ) и всех корректировок(и еще не последние прошли, будут еще) проводят по ПП РФ 307, ныне ПП РФ 354. И в этом ПП РФ тоже с отопление вопрос по учету озвучен. Там другая схема взаиморасчетовпо сравнениюс водой. А просто отметать почти все схемы отопления из за некоторой несуразности с этими установками счетчиков(и стоимостями СМР) так же глупость и потому именно нет в ФЗ и в ПП РФ354(и в 307 тоже) требований по установке счетчиков. Есть для собственников помещений другого назначения- встройки всякие, и там и тариф другой и да, там именно и нужны счетчики(и это вполне четко прописано в ПП РФ 354, да и в ФЗ тоже). Видимо стенка очень деревянная и просто читает ФЗ нормально Хотите сами прочесть? прикрепить что ль ФЗ, дабы сударыня таки не разговаривала с конструкциями зданий.
Сообщение отредактировал инж323 - 7.2.2013, 19:41
|
|
|
|
|
8.2.2013, 6:15
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
инж323, экспертиза указывает на следующие пункты Цитата(23 НОЯБРЯ 2009 ГОДА №261-ФЗ) Статья 13. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы 7. ... Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после осуществления строительства, реконструкции, должны быть оснащены дополнительно индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии, ... Цитата(СП 60.13330.2012) 6.1.3 ...В жилых многоквартирных зданиях следует предусматривать коммерческий учет расхода теплоты в системах внутреннего теплоснабжения на здание, а также учет и регулирование расхода теплоты для каждой квартиры; ... В "Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденных ПП РФ №354 индивидуальный прибор учета определен как поквартирный: Цитата "индивидуальный прибор учета" - средство измерения (совокупность средств измерения и дополнительного оборудования), используемое для определения объемов (количества) потребления коммунального ресурса в одном жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме (за исключением жилого помещения в коммунальной квартире), в жилом доме (части жилого дома) или домовладении; Есть положения о технической возможности установки, но при проектировании должна быть обеспечена эта возможность.
|
|
|
|
|
8.2.2013, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Тогда смотрим текст этого п7. и видим: "Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после осуществления строительства, реконструкции, должны быть оснащены дополнительно индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии, а многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после капитального ремонта, должны быть оснащены индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии при наличии технической возможности их установки." снова возвращаемся к посту 12 в этой теме? Можно и далее читать и явно увидеть, что инд. учет обязательного типа касается электры, воды и газа( с оговорками про газ),но про тепло нет ни слова. Чувствую себя очень деревянной стеной в которую пытаются забить еще более деревянные гвозди. И про обеспечение возможности этой установки вы сами придумали, ибо в тексте написано- если она есть, а не про обеспечить возможность установки. А разница в таких словосочетаниях весьма существенная.
|
|
|
|
|
8.2.2013, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122533

|
[quote name='инж323' date='7.2.2013, 19:39' post='863787'] спасибо
|
|
|
|
|
8.2.2013, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Доброе слово и стенке приятно.
|
|
|
|
|
8.2.2013, 20:25
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
инж323, я Вам верю, но чувствую себя при этом совсем-совсем деревянным, ибо не вижу то, что видите Вы. Цитата(инж323 @ 8.2.2013, 16:04)  Тогда смотрим текст этого п7. и видим: "Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после осуществления строительства, реконструкции, должны быть оснащены дополнительно индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии, а многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после капитального ремонта, должны быть оснащены индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии при наличии технической возможности их установки." снова возвращаемся к посту 12 в этой теме? Цитата из пункта 7 статьи 13 хоть и написана в одно предложение, но имеет две самостоятельные части. Первая относится к домам вводимым в эксплуатацию после строительства и реконструкции. Вторая относится к домам вводимым в эксплуатацию после капитального ремонта. В первой части указывается, что вновь построенные дома должны быть оснащены дополнительно индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии. Без каких-либо оговорок. (отсюда моё заключение об обеспечении возможности их установки) Во второй части указывается, что отремонтированные дома должны быть оснащены индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии с оговоркой "при наличии технической возможности их установки". Почему Вы смешали два отдельных требования - мне непонятно. Цитата(инж323 @ 8.2.2013, 16:04)  Можно и далее читать и явно увидеть, что инд. учет обязательного типа касается электры, воды и газа( с оговорками про газ),но про тепло нет ни слова. Действительно, в пункте 5 статьи 13 содержится требование обязательного учета только электры, воды и газа Цитата 5. До 1 июля 2012 года собственники жилых домов,за исключением указанных в части 6 настоящей статьи, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии,электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 197-ФЗ) 5.1. До 1 января 2015 года собственники объектов, указанных в части 5 настоящей статьи, обязаны обеспечить оснащение указанных объектов индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета используемого природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. (часть 5.1 введена Федеральным законом от 11.07.2011 N 197-ФЗ) Но пункт 5 касается только домов введенных в эксплуатацию до вступления в силу № 261-ФЗ. Мы рассматриваем проектируемый дом (№ 261-ФЗ уже действует). Для него требования содержатся в пункте 7 статьи 13 Цитата 7. Здания, строения, сооружения и иные объекты, в процессе эксплуатации которых используются энергетические ресурсы, в том числе временные объекты, вводимые в эксплуатацию после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, на дату их ввода в эксплуатацию должны быть оснащены приборами учета используемых энергетических ресурсов, аналогичными указанным в частях 3 - 6.1 настоящей статьи. Наш дом должен быть обязательно оснащен индивидуальными приборами учета используемых воды, электрической энергии и газа. Но читаем пункт 7 статьи 13 дальше Цитата Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после осуществления строительства, реконструкции, должны быть оснащены дополнительно индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии, а многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после капитального ремонта, должны быть оснащены индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии при наличии технической возможности их установки. Я здесь вижу, что мы должны дополнительно к приборам учета электры, воды и газа установить приборы учета тепла в каждую квартиру. Обзательно, так как дом у нас проектируемый. Далее. Дом у нас проектируемый и мы должны соблюдать требования СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" Цитата 6.1.3 ...В жилых многоквартирных зданиях следует предусматривать коммерческий учет расхода теплоты в системах внутреннего теплоснабжения на здание, а также учет и регулирование расхода теплоты для каждой квартиры; ... Допускаю, что Я неправильно трактую законы и нормы. Но где ошибка в моих рассуждениях? Есть ли где-нибудь официальные разъяснения этого момента? Пребываю в уверенности, что экперт прочтет нормативы также, как и я.
Сообщение отредактировал Иванов В.А. - 8.2.2013, 20:26
|
|
|
|
|
8.2.2013, 20:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Тогда отройте список всех схем систем отопления, как однотрубок и двухтрубок и запретите пользовать с 01.01.12 все, которые не позволяют вести учет с требуемым уровнем погрешности и получите лишь двухтрубные стояки в подьезде и поквартирные схемы. Завтра вся страна встанет по стройкам, ибо нет вообще ни одного типового проекта такого, да и нетиповые в массе своей таки используют другие схемы,но еще и ПП РФ 354 не позволяет расчитываться за тепло по счетчику квартирному просто перекинет остальное тепло на другую строчку квитка. А можете и по другому задать вопрос- а что за счетчики можно поставить и как этот учет на 3-10 кВт на каждую квартиру в какие деньги выльется по всей стране? За такую сумму непонятных трат не поставят к стенке ведь, не 37-й же год, ага? А предлоги и мутная трактовка вполне объясняют желание производителя счетчиков поиметь серьезный рынок ненужных никому приборов. По ним не платить и только затраты иметь. А можете и далее посмотреть- за неустановленные счетчики по разным ресурсам предусмотрено наказание. Какое наказание за непоставленные в новых домах счетчиков тепла на отоплении? Есть? Нет его.
|
|
|
|
|
8.2.2013, 21:05
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(инж323 @ 8.2.2013, 21:54)  Тогда отройте список всех схем систем отопления, как однотрубок и двухтрубок и запретите пользовать с 01.01.12 все, которые не позволяют вести учет с требуемым уровнем погрешности и получите лишь двухтрубные стояки в подьезде и поквартирные схемы. Завтра вся страна встанет по стройкам, ибо нет вообще ни одного типового проекта такого, да и нетиповые в массе своей таки используют другие схемы,но еще и ПП РФ 354 не позволяет расчитываться за тепло по счетчику квартирному просто перекинет остальное тепло на другую строчку квитка. Ну похоронят стояковую систему и хорошо - надоели эти свистопляски с этим колхозом каждую зиму. Сантехники неделями не могут пробиться к уродам, которые либо краники накрутили либо за лето погубили стояк в своей квартире, а страдает весь стояк. Колхоз дело добровольное, но пора за столько лет с ним завязывать.
|
|
|
|
|
8.2.2013, 21:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Вано, представляю как вы страдаете на общей колхозной дороге. Может еще каждому водиле дорогу свою индивидуальную сделать?
|
|
|
|
|
8.2.2013, 21:45
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
инж323, не мне схемы систем отопления хоронить, не мне к стенке ставить кого бы то ни было. Но мне отвечать на замечания экспертизы:
- не предусмотрен учет расхода теплоты для каждой квартиры (или не установлены радиаторные распределители тепла) в соответствии с п.6.1.3 СП 60.13330.2012.
- не предусмотрена установка автоматических балансировочных клапанов в узлах ввода систем поквартирного отопления в соответствии с п.6.2.7 СП 60.13330.2012.
И эмоции не помогут снять замечания. Нужны официальные разъяснения и письма. Либо исполнение нормативных требований.
И индивидуальные счетчики на другие ресурсы не являются коммерческими, они лишь распределители стоимости потребленного ресурса по общедомовому коммерческому узлу учета.
|
|
|
|
|
8.2.2013, 22:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Счетчик никакого отношения к распределителям тепла не имеет, да и термин этот вообще не имеет отношения к многому., как и упомянутый СП вполне может не учитываться в проектировании по данному пункту и это указано в области применения СП. Коммерческий учет, а верней взаиморасчеты ведутся только по ПП РФ 354 и никак не по другому, и в данном случае ПП выше СП и ФЗ выше СП., да ТЗ заказчика будет повыше в значимости своей. А вот указанная терминология(распределители) честней звучит в отношении обеспечения автоматического регулирования на ОП, что вполне обосновано,но никак не учет тепла(что сразу есть подмена понятий и игра в терминологию).Эскперт знает что пишет и для чего и ждет правильных объяснений от вас или доказательств состоятельности своих замечаний. Не можете, то конвертируйте доводы.
|
|
|
|
|
9.2.2013, 0:12
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(инж323 @ 8.2.2013, 23:20)  Коммерческий учет, а верней взаиморасчеты ведутся только по ПП РФ 354 и никак не по другому, и в данном случае ПП выше СП и ФЗ выше СП., да ТЗ заказчика будет повыше в значимости своей. А вот указанная терминология(распределители) честней звучит в отношении обеспечения автоматического регулирования на ОП, что вполне обосновано,но никак не учет тепла(что сразу есть подмена понятий и игра в терминологию).Эскперт знает что пишет и для чего и ждет правильных объяснений от вас или доказательств состоятельности своих замечаний. Не можете, то конвертируйте доводы. И в ПП РФ 354 есть порядок платы для помещения, оборудованного индивидуальным счетчиком отопления в приложении 2: 1. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению, холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, газоснабжению и электроснабжению в i-м жилом или нежилом помещении, оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета тепловой энергии, холодной воды, горячей воды, сточных бытовых вод, газа и электрической энергии, согласно пунктам 42 и 43 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 (далее - Правила), определяется по формуле 1:Исправляем замечание экспертизы, ставим поквартирный учет тепла, какие проблемы? Цитата(Иванов В.А. @ 8.2.2013, 22:45)  И индивидуальные счетчики на другие ресурсы не являются коммерческими, они лишь распределители стоимости потребленного ресурса по общедомовому коммерческому узлу учета. Почему? Мы же оплачиваем расход воды и каналюги по счетчику, для нас он коммерческий.
|
|
|
|
|
9.2.2013, 0:22
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(инж323 @ 8.2.2013, 23:20)  Счетчик никакого отношения к распределителям тепла не имеет, да и термин этот вообще не имеет отношения к многому., как и упомянутый СП вполне может не учитываться в проектировании по данному пункту и это указано в области применения СП. Область применения СП - кроме защитных сооружений ГО и тп. - в чем прикол? Цитата(инж323 @ 8.2.2013, 22:21)  Вано, представляю как вы страдаете на общей колхозной дороге. Может еще каждому водиле дорогу свою индивидуальную сделать? Инж323, а представьте на заправке вы расплачиваетесь за лошадиные силы вашего авто, без разницы сколько Вы проехали.
|
|
|
|
|
9.2.2013, 0:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А когда вы откроете и формулу эту и пункты, то увидите, что оплату дельты( от домового до суммы всех квартирных и норматив на безсчетчиковцев. ОДП там это называют.) вы получите снова сообразно вашей площади квартиры от всей площади квартир т.е. все остальное просто переползет в другую строчку квитка. Ставьте себе счетчик и платите прежнее колво- вам его домовый все равно покажет.А вот с водой там, да, формула не на квадраты а на колво жителей и счетчик целесообразен, если в подвале струёй на пол не льет и это ОДП не множит. И далее ПП РФ 354 "6. Признать утратившими силу со дня вступления в силу Правил, утвержденных настоящим Постановлением: постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гза исключениемражданам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2501), пунктов 15 - 28 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных указанным постановлением (в части, касающейся порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению), и пунктов 1 - 4 приложения N 2 к указанным Правилам (в части, касающейся порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению), которые утрачивают силу с 1 января 2015 г.; (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.08.2012 N 857)
|
|
|
|
|
9.2.2013, 1:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(zr84 @ 6.2.2013, 14:37)  1. Вот, сейчас, производим монтаж внутрянки. Вот картинка(идет монтаж ОВ):
KvUzel2.jpg ( 282,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2228На обратке кран и фильтр перед ASV-P не нужно ставить, равно как и кран после ASV-P: а) ASV-P имеет запорную функцию; б) фильтра перед счётчиком достаточно, а тот, который вы устанавливаете на обратке перед ASV-P ( то бишь в составе контура, ограничиваемого балансировочной парой) принесет больше минусов, чем плюсов - авторитет регуляторов снижает.
|
|
|
|
|
10.2.2013, 8:28
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
Цитата(Vano @ 9.2.2013, 1:12)  Исправляем замечание экспертизы, ставим поквартирный учет тепла, какие проблемы? Проблема, озвученная в первом посте, в размещении квартирных узлов учета тепла (КУУТ) в проектируемом здании. Необходимость их установки под сомнение не ставилась. Но! Прозвучало мнение (утверждение) уважаемого человека, что установка КУУТ не нужна и даже вредна. Я пытаюсь найти на основании каких нормативных документов и официальных писем-разъяснений можно отказаться от установки КУУТ в проектной документации. Все приводимые доводы относятся к процедурам взаиморасчетов (договорных отношений) собственников квартир (конечных пользователей) и энергоснабжающих организаций или их посредников. Эти доводы действительно доказывают бесполезность КУУТ в текущий исторический момент. Но, по моему мнению, неясности с взаиморасчетами не отменяют требования к вновь проектируемым заданиям по оснащению их КУУТ. Я, пока, не могу объяснить каким образом можно отказаться от выполнения: - пукта 7 статьи 13 № 261-ФЗ; - пунктов 6.1.3 и 6.2.7 СП 60.13330.2012, дя проектируемого здания. Единственное, что я могу обсудить с заказчиком - это пункт 2 статьи 31 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Цитата 2. В случае, если это предусмотрено в задании на проектирование, в проектной документации должно быть предусмотрено оснащение зданий и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
|
|
|
|
|
11.2.2013, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 8.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9887

|
Если возможно подскажите, объект проходил экпертизу стадии П осенью, и квартирные узлы учета тепла были установлены в квартирах (они же квартирные))) А вот сейчас делается стадия Р - нужно ли выносить квартирные узлы учета тепла в коридор, для обеспечения свободного доступа, или проект уже проходит по старым нормам? Где то вообще это прописан этот момент - если проект прошел на экспертизе стадию П по старым нормам, а при разработке стадии Р уже вышли новые нормы, то по каким нормам делать стадию Р ?
|
|
|
|
|
12.2.2013, 16:43
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Это прелестно. Господин утверждает, что квартирный счетчик ставить не нужно, так как нет процедуры взаиморасчетов. Такое чувство, что господин первый раз увидел нестыковки в нормативной базе.
|
|
|
|
|
12.2.2013, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Vano @ 9.2.2013, 1:22)  Область применения СП - кроме защитных сооружений ГО и тп. - в чем прикол?
Инж323, а представьте на заправке вы расплачиваетесь за лошадиные силы вашего авто, без разницы сколько Вы проехали. Так вы не выбирайте его область применения, а найдите нужное. Что обязывает вас применять этот СП? А на заправке устройте дискуссию- кто из пассажиров сколько вам должен накинуть на бензин и отчего у каждого из них нет своего счетчика. И при всем при этом платить вы будете по счетчику в колонке, и не по своему одометру, БК или колву кобыл в ПТС. И потом, ВАно, неужели вам вчера не стало понятно, что вам "всего доброго". Попрощались с вами. Нет вас более рядом.И этот пост просто исключение.
|
|
|
|
|
12.2.2013, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
что в том году, что в этом девятиэтажки идут по накатанной Однотрубная вертикальная система с верхним расположением подающей магистрали и стояками со смещенным замыкающим участком. Да приходиться только распределители, нашлепки ставить типа Допримо 3, а СП 60.13330.2012 даже смотреть не хочется, вышла еще одна макулатура не узаконенная
|
|
|
|
|
20.2.2013, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Не стал создвать новую тему, т.к. вопрос похожий. В общем кордоре жилого дома требуется разместить поэтажную распределительную гребенку. Планировки уже согласованы, ниши не предусмотрены. Вопрос в какую стоительную конструкцию или шкаф их спрятать. Кто нибудь может поделиться опытом или увиденным Стандартные шкафы для коллекторов не подходят, т.к. на ответвлениях в квартиру установлена куча араматуры - шаровые краны, теплосчетчик, баланчировочник, фильтр. С учетом того что все это требуется обслуживать, по высоте в стандартный коллектор это не вписывается, да и глубины шкафа ~100мм явно не достаточно. Буду благодарен за любую помощь)
|
|
|
|
|
20.2.2013, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата(exe.34 @ 20.2.2013, 9:03)  В общем кордоре жилого дома требуется разместить поэтажную распределительную гребенку. Планировки уже согласованы, ниши не предусмотрены. Вопрос в какую стоительную конструкцию или шкаф их спрятать. Кто нибудь может поделиться опытом или увиденным Стандартные шкафы для коллекторов не подходят, Вашей проблеме  вполне поможет: листовой метал, уголок, сварка или те же заклёпки! Да мало ли вариантов: кладка с облицовкой, с раздвижными дверьми. И наконец, заказать у производителей " коммуникационных монтажных шкафов".
Сообщение отредактировал Anatol - 20.2.2013, 11:19
|
|
|
|
|
22.2.2013, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
Цитата: "Допускаю, что Я неправильно трактую законы и нормы. Но где ошибка в моих рассуждениях? Есть ли где-нибудь официальные разъяснения этого момента? Пребываю в уверенности, что экперт прочтет нормативы также, как и я."
Все правильно Вы трактуете г-н Иванов. Если новое, или реконструируемое, то индивидуальный учет тепла обязателен, если капремонт, то при технической возможности.
|
|
|
|
|
26.6.2014, 14:28
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.6.2014
Пользователь №: 235573

|
Здравствуйте! Проектируем поквартирную двухтрубную систему отопления с установкой узла учета в шкафу лестничной клетке. И я запуталась что ставится на подающем и обратном трубопроводе, какая арматура, клапаны, фильтра, теплосчетчик. Что за чем идет и в какой последовательности. Может у кого-то чертежик есть поквартирного узла учета ( с теплосчетчиком, фильтрами, балансировкой, кранами и спускниками). Заранее спасибо!!!
|
|
|
|
|
26.6.2014, 18:43
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
мне вопрос установки счетчика поквартирного тоже интересен. А как интересно будет решаться вопрос с крайними квартирами при оплате? первый, последний этаж, торцевые квартиры. Они будут как бы самыми "не выгодными" с точки зрения теплосчетчиков. И как это будтет выглядеть с точки зрения оплаты. И так понимаю, стоять в приборах учета будут просто расходомеры. не теплосчетчики. так ведь?
|
|
|
|
|
26.6.2014, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867

|
При любом поквартирном учете будет разница в оплате одинаковых по площади квартир. Ну и хорошо, при купле-продаже квартиры должен учитываться и этот фактор.
|
|
|
|
|
27.6.2014, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Цитата(ssn @ 26.6.2014, 19:43)  мне вопрос установки счетчика поквартирного тоже интересен. А как интересно будет решаться вопрос с крайними квартирами при оплате? первый, последний этаж, торцевые квартиры. Они будут как бы самыми "не выгодными" с точки зрения теплосчетчиков. И как это будтет выглядеть с точки зрения оплаты. И так понимаю, стоять в приборах учета будут просто расходомеры. не теплосчетчики. так ведь? Какой вопрос с крайними...торцевыми? Социальная несправедливость? Невыгодность по оплате? Если в комнате две наружные стены так и тепловой энергии потребуется больше. Расходомер измерит только циркуляцию теплоносителя.
|
|
|
|
|
27.6.2014, 14:05
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
я собственно про это и написал. две стены. потребуется больше оплаты. ......... а расходомер замеряет расход. понял. т.е. в принципе, я могу стать "хитрой задницей" и нарастить себе огромные батареи, и уменьшить расход. так?
Сообщение отредактировал ssn - 27.6.2014, 14:06
|
|
|
|
|
28.6.2014, 22:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
А зачем Вам огромные батареи, боитесь замерзнуть? В чем хитрость?
|
|
|
|
|
29.6.2014, 1:47
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
ну как же. если расходомер считает только расход... значит надо его понизить. если увеличить площадь отопительного прибора, то темпратура обратки упадёт и раход тоже упадёт. и за потреблённые мной кВт будет платить весь дом. ну если только все себе не сделают так же а если применить теплые полы, то вообще сказка получится, по расходу всмысле.
Сообщение отредактировал ssn - 29.6.2014, 1:48
|
|
|
|
|
29.6.2014, 6:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Это что - шутка такая? Платите Вы за тепловую энергию, Гкал. Расходомер лишь часть теплосчетчика. Простите, Вы проектировщик чего?
|
|
|
|
|
29.6.2014, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
В поквартирном учете считают Гкал, установку просто расходомеров без вычислителя, не встречал. Разве так делают? При варианте с установкой регистраторов на радиаторы отопления, так там считают долю, а расход тепла по общедомовому прибору.
|
|
|
|
|
29.6.2014, 9:20
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
я не сталкивался с поквартирным учетом ни разу я спросил что стоит на вводе в квартиру. простой расходомер? вроде как сказали - да.
отсюда все мысли думал снимается расход на каждую квартиру, потом по показаниям вводного теплосчетчика все распределяется согласно показаниям квартирых раходомеров.
понятно что если стоит теплосчетчик у каждого потребителя то все не так. (ну не совсем все, крайние квартиры по прежнему малость переплачивают... а вот с расходомерами простыми было бы честнее, ну если не давать пределывать (завышвать мощность) системы отопления) а этот узел учёта он принадлежит потребителю или он общедомовое имущество?
Сообщение отредактировал ssn - 29.6.2014, 9:26
|
|
|
|
|
29.6.2014, 12:58
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
|
|
|
|
|
29.6.2014, 22:10
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
мне интересно, сколько стоит такое решение. пусть без передачи данных куда то там, пусть просто накопительный ящик. как его часто надо поверять и сколько это стоит. и кому все же он принадлежит. собственнику или все же дому. что будет если он обнулится (сядет батарейка, или как он там питается).
|
|
|
|
|
29.6.2014, 22:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
|
|
|
|
|
29.6.2014, 22:16
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
ну как чего обсуждать. интересно. при платеже в месяц за отопление порядка 800 рублей и возможной экономии от прибора ну пусть даже в 30% от этой суммы срок окупаемости прибора стремится в бесконечность.
|
|
|
|
|
29.6.2014, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Приборы поквартирного учета ставятся при поквартирной горизонтальной разводке, совместно с общедомовым прибором. Установка производится на этапе строительства, поскольку реконструкция вертикальной разводки на поквартирную горизонтальную - это, по сравнению со стоимостью прибора, вообще апокалипсис семейного бюджета. А оплата, естественно буде разная , более того у угловых и верхних квартир - даже большая, чем при пропорциональном площади разносе оплаты. Ну это же и так понятно. Поэтому- что обсуждать?
Сообщение отредактировал испытатель - 29.6.2014, 22:25
|
|
|
|
|
29.6.2014, 22:43
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а расходомеры (не теплосчетчики) на практике не применяются?
|
|
|
|
|
29.6.2014, 23:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Лет двадцать тому назад еще применялись, по причине технической отсталости. Начисление делалось по средним значениям температур у источника. Тарифы на тепло были другие, а по мне так и бабы - моложе были. Но это уже беллетристика, а не практика.
Сообщение отредактировал испытатель - 29.6.2014, 23:57
|
|
|
|
|
30.6.2014, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
СП 60.13330.2012 6.1.3 В жилых многоквартирных зданиях следует предусматривать коммерческий учет расхода теплоты в системах внутреннего теплоснабжения на здание, а также учет и регулирование расхода теплоты для каждой квартиры; в зданиях с вертикальной разводкой системы отопления следует предусматривать организацию поквартирного учета расхода теплоты (установка радиаторных распределителей тепла и других аналогичных устройств). Расчетные методы коммерческого учета потребления теплоты не допускаются.
|
|
|
|
|
30.6.2014, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Представьте 2х квартирный дом. ОДПУ, ИПУ, автоматика....
|
|
|
|
|
30.6.2014, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Полагаю, 2-х-квартирный дом не относится к многоквартирным. Вряд ли для него надо проходить экспертизу. Ну и не делайте поквартирного учёта - договорятся платить по площадям, если не хотят затрачиваться на теплосчётчики.
|
|
|
|
|
30.6.2014, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(KARTS @ 30.6.2014, 14:59)  Представьте 2х квартирный дом. ОДПУ, ИПУ, автоматика....  И что , двухквартирник этот зашкаливает за 200 квт по теплопотреблению, что учет понадобился обязательный?
|
|
|
|
|
1.7.2014, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Цитата(ИОВ @ 30.6.2014, 17:30)  Полагаю, 2-х-квартирный дом не относится к многоквартирным. Вряд ли для него надо проходить экспертизу. Ну и не делайте поквартирного учёта - договорятся платить по площадям, если не хотят затрачиваться на теплосчётчики. Две и более квартиры с отдельными выходами на землю - многоквартирный дом(Жилищный Кодекс) и ОДПУ придётся проектировать. ИПУ? А кто решает ставить-не ставить? Застройщик, и отвечает за это. Вот возможные последствия: "10. В случае выявления факта несоответствия здания, строения, сооружения или их отдельных элементов, их конструкций требованиям энергетической эффективности и (или) требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, возникшего вследствие несоблюдения застройщиком данных требований, собственник здания, строения или сооружения, собственники помещений в многоквартирном доме вправе требовать по своему выбору от застройщика безвозмездного устранения в разумный срок выявленного несоответствия или возмещения произведенных ими расходов на устранение выявленного несоответствия. Такое требование может быть предъявлено застройщику в случае выявления указанного факта несоответствия в период, в течение которого согласно требованиям энергетической эффективности их соблюдение должно быть обеспечено при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте здания, строения, сооружения. ст. 11, Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" {КонсультантПлюс}" Цитата(инж323 @ 30.6.2014, 21:45)  И что , двухквартирник этот зашкаливает за 200 квт по теплопотреблению, что учет понадобился обязательный? 200 кВт? имеется ввиду 0,2 Гкал/час по Ст.13 ФЗ-261" об энергосбережении..." , статья распространяется на объекты подключенные к системе теплоснабжения, сейчас речь о проектировании и применении п.6.1.3 СП 60.13330.2012.
Сообщение отредактировал KARTS - 1.7.2014, 7:35
|
|
|
|
|
2.7.2014, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Согласно п.1.2 СП 54.13330 требования к "многоквартирным" не относятся к Вашему зданию
|
|
|
|
|
3.7.2014, 7:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Цитата(ИОВ @ 2.7.2014, 21:07)  Согласно п.1.2 СП 54.13330 требования к "многоквартирным" не относятся к Вашему зданию Ещё раз - понятие "многоквартирный" дало ПП РФ №47 п.6, причём здесь свод правил. И указанный Вами п.1.2 отсутствует РП РФ №1047.
Сообщение отредактировал KARTS - 3.7.2014, 7:45
|
|
|
|
|
3.7.2014, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Во-первых, РП РФ №1047 содержит перечень норм, обеспечивающих требования ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а наличие/отсутствие узлов поквартирного учёта не имеет никакого отношения к безопасности, это из области "энергосбережения". В-вторых, я пытаюсь объяснить Вам, что нормы проектирования многоквартирных жилых зданий, в том числе поквартирного учёта тепла, не распространяются на Ваше здание. Но спорить-то не о чем, хотите - делайте.
|
|
|
|
|
4.7.2014, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Цитата(ИОВ @ 3.7.2014, 17:48)  Во-первых, РП РФ №1047 содержит перечень норм, обеспечивающих требования ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а наличие/отсутствие узлов поквартирного учёта не имеет никакого отношения к безопасности, это из области "энергосбережения". В-вторых, я пытаюсь объяснить Вам, что нормы проектирования многоквартирных жилых зданий, в том числе поквартирного учёта тепла, не распространяются на Ваше здание. Но спорить-то не о чем, хотите - делайте. Да не в "хотелках" дело, в нашем законодательстве. Безопасность? Да. учёт на безопасность не влияет, но ... ФЗ "Тех.регламент..." " Статья 1. Цели принятия настоящего Федерального закона Настоящий Федеральный закон принимается в целях: ... 4) обеспечения энергетической эффективности зданий и сооружений." Есть значит она - энергетическая безопасность. РП РФ №1047-р "п.86. СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха". Разделы 4-6(пункты 6.1.1-6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.7-6.5.14, 6.6.2-6.6.26),..." "6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания ..." Но в перечне идёт отсылка к СНиПу, а требование о поквартирном учёте заложено в актуализированной версии. Да, а согласно СП 55.13330.2011 2х квартирники(блокированый дом) не являются многоквартирными, если каждый из блоков(квартир)" имеют самостоятельные системы отопления или индивидуальные вводы и подключения к внешним тепловым сетям." То бишь при общем вводе этот домик - многоквартирен со всеми вытекающими.
Сообщение отредактировал KARTS - 4.7.2014, 8:54
|
|
|
|
|
4.7.2014, 9:11
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 225966

|
Всем привет, дофига написали. а выловить однозначный ответ не получается. кто что думает по поводу необходимости установки поквартирных счётчиков в 3этажном многоквартирном доме с нагрузкой ~100кВт, дом в посёлке. источник - местная котельная. система отопления вертикальная двухтрубная с нижней разводкой. дом проектируется
|
|
|
|
|
4.7.2014, 18:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ovkproekt @ 4.7.2014, 9:11)  Всем привет, дофига написали. а выловить однозначный ответ не получается. кто что думает по поводу необходимости установки поквартирных счётчиков в 3этажном многоквартирном доме с нагрузкой ~100кВт, дом в посёлке. источник - местная котельная. система отопления вертикальная двухтрубная с нижней разводкой. дом проектируется Если Ваш проект будет проходить экспертизу, то, без сомнений, СП 60, п. 6.1.3, 3-й абзац - для Вас
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|