Nata90
Здравствуйте!
проекирую в жилом 5 этажном доме поквартирные узлы учета.
кто-нибудь знает где можно их размещать,где нельзя?
я хочу их расположить в нише на кухни.
или в каком снипе или сп это может быть прописано.
Nata90
в СП 60.13330.2012 п 6.3.4 написано,что установка на обслуживаемых этажах,обеспечивая свободный доступ к ним технического персонала.

я так понимаю размещают на ЛК.
у меня на ЛК мало места...
Gruz1709
Сможете обеспечить свободный доступ технического персонала в квартиру?
zr84
1. Вот, сейчас, производим монтаж внутрянки. По проекту(горизонтальная, поквартирная, разводка ОВ) узлы управления располагаются в квартирах: 1-комнатные на кухне, в 2-шках в "туалете"). Вот картинка(идет монтаж ОВ):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
2. На другом объекте ВСЕ квартирные узлы размещаются в нишах в холле этажа: под замком и для доступа оперативного персонала...
ЗЫ: российская национальная забава: крутить, менять.... делать, что хочу в своей квартире. Поживем, увидим rolleyes.gif
Gruz1709
То есть это только мне кажется, что свободный доступ технического персонала в квартиру затруднён?
инж323
Если посмотреть внимательно ПП РФ 354, то станет более понятно, что квартирынй учет отопления счетчиком вартирным (показания) не уменьшить. Дельту меж всеми квартирными и УУТЭ раскидают все равно пропорционально плащадям квартир и в итоге циферка просто переедет из одной строчки в квитке в другую и не более того. Хотя есть вариант поэкономить за счет соседей,но это не экономия, а кроилово узаконенное как бы,но ОДП вроде еще и как раз касается именно всех (независимо от наличия квартирного счетчика или его отсутствия) и именно через квадратные метры(а не колво жителей т.е. не как по воде).Потому и в ФЗ 261 так и уточнено- по возможности, а затем следом меняют ПП РФ 307 на ПП РФ 354 и смысл счетчика на отоплении в квартире исчезает.
Nata90
Цитата(инж323 @ 6.2.2013, 17:20) *
Если посмотреть внимательно ПП РФ 354, то станет более понятно, что квартирынй учет отопления счетчиком вартирным (показания) не уменьшить. Дельту меж всеми квартирными и УУТЭ раскидают все равно пропорционально плащадям квартир и в итоге циферка просто переедет из одной строчки в квитке в другую и не более того. Хотя есть вариант поэкономить за счет соседей,но это не экономия, а кроилово узаконенное как бы,но ОДП вроде еще и как раз касается именно всех (независимо от наличия квартирного счетчика или его отсутствия) и именно через квадратные метры(а не колво жителей т.е. не как по воде).Потому и в ФЗ 261 так и уточнено- по возможности, а затем следом меняют ПП РФ 307 на ПП РФ 354 и смысл счетчика на отоплении в квартире исчезает.



В ФЗ-261 п7 прописывается " С 1 января 2012 года многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции, должны быть оснащены индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии"


так что установка их необходима.
Alex_
Цитата(zr84 @ 6.2.2013, 15:37) *
...ВСЕ квартирные узлы размещаются в нишах в холле этажа: под замком и для доступа оперативного персонала...

Только так и никак иначе. Теплосчётчики, балансировочная арматура - только за пределами квартиры и под замком.
Nata90
Цитата(zr84 @ 6.2.2013, 14:37) *
1. Вот, сейчас, производим монтаж внутрянки. По проекту(горизонтальная, поквартирная, разводка ОВ) узлы управления располагаются в квартирах: 1-комнатные на кухне, в 2-шках в "туалете"). Вот картинка(идет монтаж ОВ):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
2. На другом объекте ВСЕ квартирные узлы размещаются в нишах в холле этажа: под замком и для доступа оперативного персонала...
ЗЫ: российская национальная забава: крутить, менять.... делать, что хочу в своей квартире. Поживем, увидим rolleyes.gif


Alex_, zr84' пишет ,что уже монтируют его в кухне...
Alex_
Я просто насмотрелся на "разваленные" жильцами системы отопления и наелся проблем, связанных с этим.
Изначально запроектировано всё было нормально, только вот узлы ввода помещены в квартиру...

Слабо, например, в многоквартирном доме (а ведь жильцы далеко не все простые) обойти все квартиры и проверить (поджать, где требуется) "балансиры"?
А уж счётчик снять и вместо него кусок трубы вставить - сам бог велел...
Nata90
Alex_,да понятно это все, что жильцы могут и не пустить наладчиков.
проблема в том,что больше негде разместить.


Спасибо Всем,буду думать...
инж323
Цитата(Nata90 @ 7.2.2013, 8:35) *
В ФЗ-261 п7 прописывается " С 1 января 2012 года многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции, должны быть оснащены индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии"


так что установка их необходима.

Прочтите сами снова текст ФЗ про квартирные счетчики отопления и когда обнаружите в тексте слово " по возможности", то и фраза " установка их необходима" приобретает иной смысл.
Nata90
Цитата(инж323 @ 7.2.2013, 11:04) *
Прочтите сами снова текст ФЗ про квартирные счетчики отопления и когда обнаружите в тексте слово " по возможности", то и фраза " установка их необходима" приобретает иной смысл.


так это при реконструкции здания.
а у меня строится.
Gruz1709
Nata90, если нет места, нажмите на архитекторов. Пусть предусмотрят. И тыкайте нормативами.
инж323
Цитата(Nata90 @ 7.2.2013, 12:06) *
так это при реконструкции здания.
а у меня строится.

Зря не стали читать ФЗ.
Nata90

инж323,Вы пишите,что необязательно ставить узел учета.
напишите ,пожалуйста пункт ,где это прописано.
я читала Федеральный закон от 23 сентября 2009 года №261-Ф3 п 7.
Там написано,что необходима их установка в строящихся зданиях, а если здание реконструируется,то по возможности поставить .

Цитата(Gruz1709 @ 7.2.2013, 12:51) *
Nata90, если нет места, нажмите на архитекторов. Пусть предусмотрят. И тыкайте нормативами.


не,тут не получится,здание социального типа, помещения маленькие и площадки маленькие.
инж323
Останется только повторить про "прочтите же все таки текст ФЗ" про инд. счетчики на отопление",хотя можете и этот пост не читать, как и ФЗ.
А то, что не читали текст ФЗ даже говорит ваша ссылка на п7. - там другое перечисление, там статьи.
Nata90
Цитата(инж323 @ 7.2.2013, 15:27) *
Останется только повторить про "прочтите же все таки текст ФЗ" про инд. счетчики на отопление",хотя можете и этот пост не читать, как и ФЗ.
А то, что не читали текст ФЗ даже говорит ваша ссылка на п7. - там другое перечисление, там статьи.



Такое ощущение,что я общаюсь со стенкой
Иванов В.А.
инж323, Вы имеете в виду п.1 статьи 13 ФЗ-261?
"Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ... объекты, ... максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии)."

А как быть с пуктом 6.1.3 СП 60.13330.2012?
"В жилых многоквартирных зданиях следует предусматрвать коммерческий учет расхода теплоты в системах внутреннего теплоснабжения на здание, а также учет и регулирование расхода теплоты для каждой квартиры; ... Расчетные методы коммерческого учета потребления теплоты не допускаются."

Понятно, что в многоквартирном доме устанавливается только один узел коммерческого учета потребления теплоты.
А квартирные узлы учета используются как распределители стоимости потребленной теплоты.
Но установка этих распределителей стоимости необходима.
Иванов В.А.
По поводу доступа.

Мы же пользуемся счетчиками на воду.
И доступ к ним необходим только при опломбировании после поверки.
инж323
НЕТ в ФЗ требований по установке квартирных счетчиков на отопление. Для воды, и электры- да, есть и не о них речь. А о учете тепла на квартиры- нет требования установки прибора учета.
Взаиморасчеты же(на момент написания ФЗ) и всех корректировок(и еще не последние прошли, будут еще) проводят по ПП РФ 307, ныне ПП РФ 354. И в этом ПП РФ тоже с отопление вопрос по учету озвучен. Там другая схема взаиморасчетовпо сравнениюс водой. А просто отметать почти все схемы отопления из за некоторой несуразности с этими установками счетчиков(и стоимостями СМР) так же глупость и потому именно нет в ФЗ и в ПП РФ354(и в 307 тоже) требований по установке счетчиков. Есть для собственников помещений другого назначения- встройки всякие, и там и тариф другой и да, там именно и нужны счетчики(и это вполне четко прописано в ПП РФ 354, да и в ФЗ тоже).
Видимо стенка очень деревянная и просто читает ФЗ нормально
Хотите сами прочесть? прикрепить что ль ФЗ, дабы сударыня таки не разговаривала с конструкциями зданий.
Иванов В.А.
инж323, экспертиза указывает на следующие пункты
Цитата(23 НОЯБРЯ 2009 ГОДА №261-ФЗ)
Статья 13. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов
и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов
при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы

7. ... Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012
года после осуществления строительства, реконструкции,
должны быть оснащены дополнительно индивидуальными приборами учета
используемой тепловой энергии
, ...
Цитата(СП 60.13330.2012)
6.1.3 ...В жилых многоквартирных зданиях следует предусматривать коммерческий учет расхода теплоты
в системах внутреннего теплоснабжения на здание,
а также учет и регулирование расхода теплоты для каждой квартиры; ...
В "Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов",
утвержденных ПП РФ №354 индивидуальный прибор учета определен как поквартирный:
Цитата
"индивидуальный прибор учета" - средство измерения (совокупность средств измерения и дополнительного оборудования),
используемое для определения объемов (количества) потребления коммунального ресурса
в одном жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме
(за исключением жилого помещения в коммунальной квартире),
в жилом доме (части жилого дома) или домовладении;

Есть положения о технической возможности установки,
но при проектировании должна быть обеспечена эта возможность.
инж323
Тогда смотрим текст этого п7. и видим:
"Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после осуществления строительства, реконструкции, должны быть оснащены дополнительно индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии, а многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после капитального ремонта, должны быть оснащены индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии при наличии технической возможности их установки."
снова возвращаемся к посту 12 в этой теме?
Можно и далее читать и явно увидеть, что инд. учет обязательного типа касается электры, воды и газа( с оговорками про газ),но про тепло нет ни слова. Чувствую себя очень деревянной стеной в которую пытаются забить еще более деревянные гвозди.
И про обеспечение возможности этой установки вы сами придумали, ибо в тексте написано- если она есть, а не про обеспечить возможность установки. А разница в таких словосочетаниях весьма существенная.
Nata90
[quote name='инж323' date='7.2.2013, 19:39' post='863787']
спасибо rolleyes.gif
инж323
Доброе слово и стенке приятно. biggrin.gif
Иванов В.А.
инж323, я Вам верю,
но чувствую себя при этом совсем-совсем деревянным,
ибо не вижу то, что видите Вы.
Цитата(инж323 @ 8.2.2013, 16:04) *
Тогда смотрим текст этого п7. и видим:
"Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после осуществления строительства, реконструкции, должны быть оснащены дополнительно индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии, а многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после капитального ремонта, должны быть оснащены индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии при наличии технической возможности их установки."
снова возвращаемся к посту 12 в этой теме?
Цитата из пункта 7 статьи 13 хоть и написана в одно предложение,
но имеет две самостоятельные части.
Первая относится к домам вводимым в эксплуатацию после строительства и реконструкции.
Вторая относится к домам вводимым в эксплуатацию после капитального ремонта.

В первой части указывается, что вновь построенные дома должны быть оснащены дополнительно
индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии.
Без каких-либо оговорок. (отсюда моё заключение об обеспечении возможности их установки)

Во второй части указывается, что отремонтированные дома должны быть оснащены
индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии
с оговоркой "при наличии технической возможности их установки".

Почему Вы смешали два отдельных требования - мне непонятно.
Цитата(инж323 @ 8.2.2013, 16:04) *
Можно и далее читать и явно увидеть, что инд. учет обязательного типа касается электры, воды и газа( с оговорками про газ),но про тепло нет ни слова.
Действительно, в пункте 5 статьи 13 содержится требование обязательного учета только электры, воды и газа
Цитата
5. До 1 июля 2012 года собственники жилых домов,за
исключением указанных в части 6 настоящей статьи, собственники помещений в
многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу
настоящего Федерального закона
, обязаны обеспечить оснащение таких домов
приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а
также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом
многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными
(общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии,электрической
энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами
учета используемых воды, электрической энергии.
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 197-ФЗ)
5.1. До 1 января 2015 года собственники объектов, указанных в части 5 настоящей статьи,
обязаны обеспечить оснащение указанных объектов индивидуальными и общими (для коммунальных квартир)
приборами учета используемого природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.
(часть 5.1 введена Федеральным законом от 11.07.2011 N 197-ФЗ)
Но пункт 5 касается только домов введенных в эксплуатацию до вступления в силу № 261-ФЗ.

Мы рассматриваем проектируемый дом (№ 261-ФЗ уже действует).
Для него требования содержатся в пункте 7 статьи 13
Цитата
7. Здания, строения, сооружения и иные объекты, в процессе эксплуатации которых
используются энергетические ресурсы, в том числе временные объекты, вводимые
в эксплуатацию после дня вступления в силу настоящего Федерального закона
,
на дату их ввода в эксплуатацию должны быть оснащены приборами учета
используемых энергетических ресурсов, аналогичными указанным в частях 3 - 6.1 настоящей статьи.
Наш дом должен быть обязательно оснащен индивидуальными приборами учета используемых воды, электрической энергии и газа.

Но читаем пункт 7 статьи 13 дальше
Цитата
Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года
после осуществления строительства, реконструкции,
должны быть оснащены дополнительно индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии,
а многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года
после капитального ремонта,
должны быть оснащены индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии
при наличии технической возможности их установки.
Я здесь вижу, что мы должны дополнительно к приборам учета электры, воды и газа
установить приборы учета тепла в каждую квартиру.
Обзательно, так как дом у нас проектируемый.

Далее.
Дом у нас проектируемый и мы должны соблюдать требования
СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
Цитата
6.1.3 ...В жилых многоквартирных зданиях следует предусматривать коммерческий учет расхода теплоты
в системах внутреннего теплоснабжения на здание,
а также учет и регулирование расхода теплоты для каждой квартиры; ...

Допускаю, что Я неправильно трактую законы и нормы.
Но где ошибка в моих рассуждениях?
Есть ли где-нибудь официальные разъяснения этого момента?
Пребываю в уверенности, что экперт прочтет нормативы также, как и я.
инж323
Тогда отройте список всех схем систем отопления, как однотрубок и двухтрубок и запретите пользовать с 01.01.12 все, которые не позволяют вести учет с требуемым уровнем погрешности и получите лишь двухтрубные стояки в подьезде и поквартирные схемы. Завтра вся страна встанет по стройкам, ибо нет вообще ни одного типового проекта такого, да и нетиповые в массе своей таки используют другие схемы,но еще и ПП РФ 354 не позволяет расчитываться за тепло по счетчику квартирному просто перекинет остальное тепло на другую строчку квитка.
А можете и по другому задать вопрос- а что за счетчики можно поставить и как этот учет на 3-10 кВт на каждую квартиру в какие деньги выльется по всей стране? За такую сумму непонятных трат не поставят к стенке ведь, не 37-й же год, ага? А предлоги и мутная трактовка вполне объясняют желание производителя счетчиков поиметь серьезный рынок ненужных никому приборов. По ним не платить и только затраты иметь.
А можете и далее посмотреть- за неустановленные счетчики по разным ресурсам предусмотрено наказание. Какое наказание за непоставленные в новых домах счетчиков тепла на отоплении? Есть? Нет его.
Vano
Цитата(инж323 @ 8.2.2013, 21:54) *
Тогда отройте список всех схем систем отопления, как однотрубок и двухтрубок и запретите пользовать с 01.01.12 все, которые не позволяют вести учет с требуемым уровнем погрешности и получите лишь двухтрубные стояки в подьезде и поквартирные схемы. Завтра вся страна встанет по стройкам, ибо нет вообще ни одного типового проекта такого, да и нетиповые в массе своей таки используют другие схемы,но еще и ПП РФ 354 не позволяет расчитываться за тепло по счетчику квартирному просто перекинет остальное тепло на другую строчку квитка.

Ну похоронят стояковую систему и хорошо - надоели эти свистопляски с этим колхозом каждую зиму.
Сантехники неделями не могут пробиться к уродам, которые либо краники накрутили либо за лето погубили стояк в своей квартире, а страдает весь стояк.
Колхоз дело добровольное, но пора за столько лет с ним завязывать.
инж323
Вано, представляю как вы страдаете на общей колхозной дороге. Может еще каждому водиле дорогу свою индивидуальную сделать?
Иванов В.А.
инж323, не мне схемы систем отопления хоронить, не мне к стенке ставить кого бы то ни было.
Но мне отвечать на замечания экспертизы:

- не предусмотрен учет расхода теплоты для каждой квартиры
(или не установлены радиаторные распределители тепла)
в соответствии с п.6.1.3 СП 60.13330.2012.

- не предусмотрена установка автоматических балансировочных клапанов
в узлах ввода систем поквартирного отопления
в соответствии с п.6.2.7 СП 60.13330.2012.

И эмоции не помогут снять замечания.
Нужны официальные разъяснения и письма.
Либо исполнение нормативных требований.

И индивидуальные счетчики на другие ресурсы не являются коммерческими,
они лишь распределители стоимости потребленного ресурса
по общедомовому коммерческому узлу учета.
инж323
Счетчик никакого отношения к распределителям тепла не имеет, да и термин этот вообще не имеет отношения к многому., как и упомянутый СП вполне может не учитываться в проектировании по данному пункту и это указано в области применения СП.
Коммерческий учет, а верней взаиморасчеты ведутся только по ПП РФ 354 и никак не по другому, и в данном случае ПП выше СП и ФЗ выше СП., да ТЗ заказчика будет повыше в значимости своей.
А вот указанная терминология(распределители) честней звучит в отношении обеспечения автоматического регулирования на ОП, что вполне обосновано,но никак не учет тепла(что сразу есть подмена понятий и игра в терминологию).Эскперт знает что пишет и для чего и ждет правильных объяснений от вас или доказательств состоятельности своих замечаний. Не можете, то конвертируйте доводы.
Vano
Цитата(инж323 @ 8.2.2013, 23:20) *
Коммерческий учет, а верней взаиморасчеты ведутся только по ПП РФ 354 и никак не по другому, и в данном случае ПП выше СП и ФЗ выше СП., да ТЗ заказчика будет повыше в значимости своей.
А вот указанная терминология(распределители) честней звучит в отношении обеспечения автоматического регулирования на ОП, что вполне обосновано,но никак не учет тепла(что сразу есть подмена понятий и игра в терминологию).Эскперт знает что пишет и для чего и ждет правильных объяснений от вас или доказательств состоятельности своих замечаний. Не можете, то конвертируйте доводы.

И в ПП РФ 354 есть порядок платы для помещения, оборудованного индивидуальным счетчиком отопления в приложении 2:
1. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению, холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, газоснабжению и электроснабжению в i-м жилом или нежилом помещении, оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета тепловой энергии, холодной воды, горячей воды, сточных бытовых вод, газа и электрической энергии, согласно пунктам 42 и 43 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 (далее - Правила), определяется по формуле 1:

Исправляем замечание экспертизы, ставим поквартирный учет тепла, какие проблемы?

Цитата(Иванов В.А. @ 8.2.2013, 22:45) *
И индивидуальные счетчики на другие ресурсы не являются коммерческими,
они лишь распределители стоимости потребленного ресурса
по общедомовому коммерческому узлу учета.

Почему?
Мы же оплачиваем расход воды и каналюги по счетчику, для нас он коммерческий.
Vano
Цитата(инж323 @ 8.2.2013, 23:20) *
Счетчик никакого отношения к распределителям тепла не имеет, да и термин этот вообще не имеет отношения к многому., как и упомянутый СП вполне может не учитываться в проектировании по данному пункту и это указано в области применения СП.

Область применения СП - кроме защитных сооружений ГО и тп. - в чем прикол?

Цитата(инж323 @ 8.2.2013, 22:21) *
Вано, представляю как вы страдаете на общей колхозной дороге. Может еще каждому водиле дорогу свою индивидуальную сделать?

Инж323, а представьте на заправке вы расплачиваетесь за лошадиные силы вашего авто, без разницы сколько Вы проехали.
инж323
А когда вы откроете и формулу эту и пункты, то увидите, что оплату дельты( от домового до суммы всех квартирных и норматив на безсчетчиковцев. ОДП там это называют.) вы получите снова сообразно вашей площади квартиры от всей площади квартир т.е. все остальное просто переползет в другую строчку квитка. Ставьте себе счетчик и платите прежнее колво- вам его домовый все равно покажет.А вот с водой там, да, формула не на квадраты а на колво жителей и счетчик целесообразен, если в подвале струёй на пол не льет и это ОДП не множит.
И далее ПП РФ 354
"6. Признать утратившими силу со дня вступления в силу Правил, утвержденных настоящим Постановлением:
 постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гза исключениемражданам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2501), пунктов 15 - 28 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных указанным постановлением (в части, касающейся порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению), и пунктов 1 - 4 приложения N 2 к указанным Правилам (в части, касающейся порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению), которые утрачивают силу с 1 января 2015 г.;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.08.2012 N 857)
Гена
Цитата(zr84 @ 6.2.2013, 14:37) *
1. Вот, сейчас, производим монтаж внутрянки. Вот картинка(идет монтаж ОВ):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


На обратке кран и фильтр перед ASV-P не нужно ставить, равно как и кран после ASV-P:
а) ASV-P имеет запорную функцию;
б) фильтра перед счётчиком достаточно, а тот, который вы устанавливаете на обратке перед ASV-P ( то бишь в составе контура, ограничиваемого балансировочной парой) принесет больше минусов, чем плюсов - авторитет регуляторов снижает.
Иванов В.А.
Цитата(Vano @ 9.2.2013, 1:12) *
Исправляем замечание экспертизы, ставим поквартирный учет тепла, какие проблемы?
Проблема, озвученная в первом посте, в размещении квартирных узлов учета тепла (КУУТ) в проектируемом здании.
Необходимость их установки под сомнение не ставилась.

Но!
Прозвучало мнение (утверждение) уважаемого человека,
что установка КУУТ не нужна и даже вредна.

Я пытаюсь найти на основании каких нормативных документов и официальных писем-разъяснений
можно отказаться от установки КУУТ в проектной документации.

Все приводимые доводы относятся к процедурам взаиморасчетов (договорных отношений)
собственников квартир (конечных пользователей) и энергоснабжающих организаций
или их посредников.
Эти доводы действительно доказывают бесполезность КУУТ
в текущий исторический момент.

Но, по моему мнению, неясности с взаиморасчетами не отменяют требования
к вновь проектируемым заданиям по оснащению их КУУТ.
Я, пока, не могу объяснить каким образом можно отказаться от выполнения:
- пукта 7 статьи 13 № 261-ФЗ;
- пунктов 6.1.3 и 6.2.7 СП 60.13330.2012,
дя проектируемого здания.

Единственное, что я могу обсудить с заказчиком - это пункт 2 статьи 31
№ 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Цитата
2. В случае, если это предусмотрено в задании на проектирование,
в проектной документации должно быть предусмотрено оснащение зданий и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов.
olegall
Если возможно подскажите, объект проходил экпертизу стадии П осенью, и квартирные узлы учета тепла были установлены в квартирах (они же квартирные)))
А вот сейчас делается стадия Р - нужно ли выносить квартирные узлы учета тепла в коридор, для обеспечения свободного доступа, или проект уже проходит по старым нормам?
Где то вообще это прописан этот момент - если проект прошел на экспертизе стадию П по старым нормам, а при разработке стадии Р уже вышли новые нормы, то по каким нормам делать стадию Р ?
Bеликий
Это прелестно.
Господин утверждает, что квартирный счетчик ставить не нужно, так как нет процедуры взаиморасчетов. Такое чувство, что господин первый раз увидел нестыковки в нормативной базе.
инж323
Цитата(Vano @ 9.2.2013, 1:22) *
Область применения СП - кроме защитных сооружений ГО и тп. - в чем прикол?


Инж323, а представьте на заправке вы расплачиваетесь за лошадиные силы вашего авто, без разницы сколько Вы проехали.

Так вы не выбирайте его область применения, а найдите нужное. Что обязывает вас применять этот СП?
А на заправке устройте дискуссию- кто из пассажиров сколько вам должен накинуть на бензин и отчего у каждого из них нет своего счетчика. И при всем при этом платить вы будете по счетчику в колонке, и не по своему одометру, БК или колву кобыл в ПТС.
И потом, ВАно, неужели вам вчера не стало понятно, что вам "всего доброго". Попрощались с вами. Нет вас более рядом.И этот пост просто исключение.
Evgkarpro
что в том году, что в этом девятиэтажки идут по накатанной
Однотрубная вертикальная система с верхним расположением подающей магистрали
и стояками со смещенным замыкающим участком.
Да приходиться только распределители, нашлепки ставить типа Допримо 3,
а СП 60.13330.2012 даже смотреть не хочется,
вышла еще одна макулатура не узаконенная
exe.34
Не стал создвать новую тему, т.к. вопрос похожий.
В общем кордоре жилого дома требуется разместить поэтажную распределительную гребенку. Планировки уже согласованы, ниши не предусмотрены. Вопрос в какую стоительную конструкцию или шкаф их спрятать. Кто нибудь может поделиться опытом или увиденным rolleyes.gif
Стандартные шкафы для коллекторов не подходят, т.к. на ответвлениях в квартиру установлена куча араматуры - шаровые краны, теплосчетчик, баланчировочник, фильтр. С учетом того что все это требуется обслуживать, по высоте в стандартный коллектор это не вписывается, да и глубины шкафа ~100мм явно не достаточно.
Буду благодарен за любую помощь)
Anatol
Цитата(exe.34 @ 20.2.2013, 9:03) *
В общем кордоре жилого дома требуется разместить поэтажную распределительную гребенку. Планировки уже согласованы, ниши не предусмотрены. Вопрос в какую стоительную конструкцию или шкаф их спрятать. Кто нибудь может поделиться опытом или увиденным rolleyes.gif
Стандартные шкафы для коллекторов не подходят,
Вашей проблеме blink.gif вполне поможет: листовой метал, уголок, сварка или те же заклёпки! smile.gif
Да мало ли вариантов: кладка с облицовкой, с раздвижными дверьми.
И наконец, заказать у производителей " коммуникационных монтажных шкафов".


KYV86
Цитата: "Допускаю, что Я неправильно трактую законы и нормы.
Но где ошибка в моих рассуждениях?
Есть ли где-нибудь официальные разъяснения этого момента?
Пребываю в уверенности, что экперт прочтет нормативы также, как и я."

Все правильно Вы трактуете г-н Иванов. Если новое, или реконструируемое, то индивидуальный учет тепла обязателен, если капремонт, то при технической возможности.
IRINA565
Здравствуйте! Проектируем поквартирную двухтрубную систему отопления с установкой узла учета в шкафу лестничной клетке. И я запуталась что ставится на подающем и обратном трубопроводе, какая арматура, клапаны, фильтра, теплосчетчик. Что за чем идет и в какой последовательности. Может у кого-то чертежик есть поквартирного узла учета ( с теплосчетчиком, фильтрами, балансировкой, кранами и спускниками). Заранее спасибо!!!
ssn
мне вопрос установки счетчика поквартирного тоже интересен.
А как интересно будет решаться вопрос с крайними квартирами при оплате? первый, последний этаж, торцевые квартиры.
Они будут как бы самыми "не выгодными" с точки зрения теплосчетчиков.
И как это будтет выглядеть с точки зрения оплаты.
И так понимаю, стоять в приборах учета будут просто расходомеры. не теплосчетчики. так ведь?
Putivets
При любом поквартирном учете будет разница в оплате одинаковых по площади квартир. Ну и хорошо, при купле-продаже квартиры должен учитываться и этот фактор.
KARTS
Цитата(ssn @ 26.6.2014, 19:43) *
мне вопрос установки счетчика поквартирного тоже интересен.
А как интересно будет решаться вопрос с крайними квартирами при оплате? первый, последний этаж, торцевые квартиры.
Они будут как бы самыми "не выгодными" с точки зрения теплосчетчиков.
И как это будтет выглядеть с точки зрения оплаты.
И так понимаю, стоять в приборах учета будут просто расходомеры. не теплосчетчики. так ведь?

Какой вопрос с крайними...торцевыми? Социальная несправедливость?
Невыгодность по оплате? Если в комнате две наружные стены так и тепловой энергии потребуется больше.
Расходомер измерит только циркуляцию теплоносителя.
ssn
я собственно про это и написал. две стены. потребуется больше оплаты.
.........
а расходомер замеряет расход. понял. т.е. в принципе, я могу стать "хитрой задницей" и нарастить себе огромные батареи, и уменьшить расход. так?
KARTS
А зачем Вам огромные батареи, боитесь замерзнуть? В чем хитрость?
ssn
ну как же. если расходомер считает только расход... значит надо его понизить. если увеличить площадь отопительного прибора, то темпратура обратки упадёт и раход тоже упадёт.
и за потреблённые мной кВт будет платить весь дом. ну если только все себе не сделают так же
а если применить теплые полы, то вообще сказка получится, по расходу всмысле.