Коррекционная обработка воды., что и как при обработке комплексоном.  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.2.2013, 8:59
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 126 
        		Регистрация: 25.1.2011 
        		
        		Пользователь №: 91044 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Уважаемые коллеги. Прошу помощи и консультации одновременно в таком вопросе. Сам я наладчик- теплотехник. Есть котельная, в ней 3  жаротрубных водогрейных котла. Обработка подпиточной воды ведется методом введения  НТФ-Zn установкой "Комплексон-6". Все расчеты сделанные при пуске установки обработки воды  по жесткости исходной воды  вроде правильные и выполенены согласну ц.у. завода изготовителя дозатора.  Суть проблемы-вопроса такова.  Анализ воды на жесткость и щелочность ( котловой и после дозатора) показал что: Жисх.воды =5,2-5,6 мг-экв/л. _________________________________ Жо котловой воды=1,3-1,4 мг-экв/л Що котловой воды=10,5 мг-экв/л. __________________________________ Жо обработанной воды=1,4 мг-экв/л Що обработанной воды=10,5 мг-экв/л. Внутренние поверхности с водяной стороны  практически чистые, без отложений накипи, Тух.газов  показывает то же самое. ____________________________________ и самое главное, механизм работы реагента я знаю, но нигде не могу найти ответа: меняется  ли ( в сторону  уменьшения) жескость воды после введения реагента. Жду вашей помощи, заранее спасибо!
				
  Сообщение отредактировал Rocket1972 - 15.2.2013, 9:00
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 8)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.2.2013, 9:32
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Rocket1972 @ 15.2.2013, 9:59)   Жисх.воды =5,2-5,6 мг-экв/л. __________________________________ Жо обработанной воды=1,4 мг-экв/л Это жёсткость воды до дозатора и после? А как меряете? Титрованием?  Может быть, цинк влияет?
				 Сообщение отредактировал tiptop - 15.2.2013, 9:33
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.2.2013, 10:23
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 126 
        		Регистрация: 25.1.2011 
        		
        		Пользователь №: 91044 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(tiptop @ 15.2.2013, 10:32)   Это жёсткость воды до дозатора и после?
  А как меряете? Титрованием?  Может быть, цинк влияет? Это после дозатора,и,  котловая ( после котла). По старым ( ранним) данным Хим. анализа исходной воды Жо была 5,2 мг-экв/л. Воду титровали трилоном.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.2.2013, 10:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Может быть, у вас не коррекционная обработка, а стабилизационная?
  А подпитка не происходит? Наверное, соли жёсткости легли на поверхности нагрева...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.2.2013, 23:05
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4289 
        		Регистрация: 10.1.2011 
        		Из: г.Саранск 
        		Пользователь №: 88830 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Опишите механизм работы реагента. Моё личное мнение - придумавших силумин, алюминивые отопительные приборы, трубы из РР, "Комплексон - 6", и т.д., и т.п. - объявить врагами рода человеческого и, стерилизовывать, дабы потомства не было.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.2.2013, 14:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Галиев @ 17.2.2013, 0:05)   Опишите механизм работы реагента. Моё личное мнение - придумавших силумин, Вы хотели сказать "цинко-алюминиевый сплав" ?   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.2.2013, 22:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4289 
        		Регистрация: 10.1.2011 
        		Из: г.Саранск 
        		Пользователь №: 88830 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				А попробуй разберись, zamak там, или силумин.   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2013, 20:08
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 115 
        		Регистрация: 20.1.2011 
        		Из: Волгоград 
        		Пользователь №: 90370 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Rocket1972 @ 15.2.2013, 9:59)   Уважаемые коллеги. Прошу помощи и консультации одновременно в таком вопросе. Сам я наладчик- теплотехник. Есть котельная, в ней 3  жаротрубных водогрейных котла. Обработка подпиточной воды ведется методом введения  НТФ-Zn установкой "Комплексон-6". Все расчеты сделанные при пуске установки обработки воды  по жесткости исходной воды  вроде правильные и выполенены согласну ц.у. завода изготовителя дозатора.  Суть проблемы-вопроса такова.  Анализ воды на жесткость и щелочность ( котловой и после дозатора) показал что: Жисх.воды =5,2-5,6 мг-экв/л. _________________________________ Жо котловой воды=1,3-1,4 мг-экв/л Що котловой воды=10,5 мг-экв/л. __________________________________ Жо обработанной воды=1,4 мг-экв/л Що обработанной воды=10,5 мг-экв/л. Внутренние поверхности с водяной стороны  практически чистые, без отложений накипи, Тух.газов  показывает то же самое. ____________________________________ и самое главное, механизм работы реагента я знаю, но нигде не могу найти ответа: меняется  ли ( в сторону  уменьшения) жескость воды после введения реагента. Жду вашей помощи, заранее спасибо! Жёстскость воды после добавления комплексона - не уменьшается! коплексон не удаляет соли жёстскости - он их связывает и они благополучно оседают на поверхносях нагрева. Согласен с Галеевым, комплексоны - это всё ерунда. Пока лучше катионитовых фильтров ничего не придумано!
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2013, 21:55
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 7297 
        		Регистрация: 27.5.2007 
        		
        		Пользователь №: 8854 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Обсуждали уже это не раз. Вот например  http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...%E5%EA%F1%EE%EDА силумину и правда не за что досталось. Его не для энергетики изобретали.
				 Сообщение отредактировал испытатель - 28.2.2013, 21:58
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |