Цитата(santech AGP @ 25.2.2013, 3:35)

Добрый день, возникла проблема с подбором внутриквартальной установки повышения давления.
1. Мы подобрали установку - 2 рабочих + 1 резервный насосы, а местный Водоканал против. Предлагают взять установку с 4мя насосами без резервного.
2. При определении потерь на сети мы берем расход (л/с) по вероятности, А Водоканал предлагает складывать расходы по каждому дому.
Подскажите кто ПРАВ???
1. СНиП 2.04.02-84 пп. 4.3.
2. СНиП 2.04.02-84 пп. 2.2.
потому, что СНиП 2.04.01-85 пп. 12.5.
Если Водоканал не согласен - пусть согласует отступления от требований СНиП попунктно своим письмом с заинтересованными организациями.