> установка повышения давления, количество насосов
santech AGP
сообщение 25.2.2013, 2:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128331



Добрый день, возникла проблема с подбором внутриквартальной установки повышения давления.
1. Мы подобрали установку - 2 рабочих + 1 резервный насосы, а местный Водоканал против. Предлагают взять установку с 4мя насосами без резервного.
2. При определении потерь на сети мы берем расход (л/с) по вероятности, А Водоканал предлагает складывать расходы по каждому дому.
Подскажите кто ПРАВ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
nick2
сообщение 25.2.2013, 5:56
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



скажИте Водоканалу, что лучше использовать несколько основных + пилотник, чем будет эта установка переключать ночью насосы через каждые 15 секунд.
либо пусть берут с частотниками (чуть-чуть) дороже, и не парятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santech AGP
сообщение 25.2.2013, 8:02
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128331



подразумевается, что насосы с частотниками, только Водоканал говорит, что у них небольшой "диапозон действия", т.е. при мин. расходе насос все равно будет работать на большую мощность, чем нужно. А вот насколько это правда мы не знаем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.2.2013, 9:33
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(santech AGP @ 25.2.2013, 3:35) *
Добрый день, возникла проблема с подбором внутриквартальной установки повышения давления.
1. Мы подобрали установку - 2 рабочих + 1 резервный насосы, а местный Водоканал против. Предлагают взять установку с 4мя насосами без резервного.
2. При определении потерь на сети мы берем расход (л/с) по вероятности, А Водоканал предлагает складывать расходы по каждому дому.
Подскажите кто ПРАВ???

1. СНиП 2.04.02-84 пп. 4.3.
2. СНиП 2.04.02-84 пп. 2.2.
потому, что СНиП 2.04.01-85 пп. 12.5.
Если Водоканал не согласен - пусть согласует отступления от требований СНиП попунктно своим письмом с заинтересованными организациями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274