Требования в водомерному узлу... |
|
|
|
|
4.3.2013, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
... коллеги, подскажите, допустимо ли размещение водомерного узла со входом только со стороны улицы? Или вход в помещение тоже должен быть? Если да, должен он быть из корридора или можно сделать из помещения охраны?
Есть требования к водомерному узлу? Может кто ссылку на нормы скинуть?
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 54)
|
|
4.3.2013, 12:37
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 4.2.2008
Пользователь №: 15177

|
Вход можно делать только со стороны улицы. По крайней мере, не нашла. Сегодня в правиах это не оговорено. Возможно, есть отдельные требования по вашему региону к усройству водомерных узлов. Основные документы по устройству водомерных узлов: 1. МДС 40-1.2000 "Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" 2. СНиП 2.04.01-85* 3. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2013, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(MAverick @ 4.3.2013, 13:32)  ... коллеги, подскажите, допустимо ли размещение водомерного узла со входом только со стороны улицы? Или вход в помещение тоже должен быть? Вот что об этом говорит СНиП 2.04.01-85* Цитата 11.5.* Счетчики холодной и горячей воды следует устанавливать в удобном для снятия показаний и обслуживания эксплуатационным персоналом месте, в помещении с искусственным или естественным освещением и температурой внутреннего воздуха не ниже 5 °C. Т.е. ничего конкретного про входы не пишется, а я это понимаю как возможность любого из выше перечисленных вариантов.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2013, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 31.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 179575

|
Из практики: вход может быть откуда угодно. Но это должно быть отдельное помещение. И основное за что у нас выносит мозг Водоканал - располагаться за первой стеной здания на расстоянии около 40см.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2013, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
А ему не фиалетово? за наружной стеной при отркытом обзоре хоть метр! Он же сам задвижки пломбирует!
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2013, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 31.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 179575

|
К сожалению - нет. Ссылки на документы не дают, а вступать с ними в длительную переписку нет желания - они-то могут писать годами, а вода нужна вчера...
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2014, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511

|
Коллеги! а нет ли каких то более подробных требований к ПОМЕЩЕНИЮ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА: интересуют следующие вопросы: - необходимость устройства вентиляции - необходимость устройства трапа или приямка для удаления проливов
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2015, 13:29
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.7.2012
Пользователь №: 155539

|
Цитата(viva3d @ 11.11.2014, 15:47)  Коллеги! а нет ли каких то более подробных требований к ПОМЕЩЕНИЮ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА: интересуют следующие вопросы: - необходимость устройства вентиляции - необходимость устройства трапа или приямка для удаления проливов Приветствую! Тоже интересует необходимость устройства трапа или приямка в водомерном узле. Экспертиза просит, но нигде требование не нашла..... Нашла только из ЦИРВ03А.00.00.00 : 9. Требования к помещению водомерного узла. 9.1. Помещение водомерного узла должно соответствовать п. 39 «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» 1999 г. 9.2. Температура воздуха в помещении водомерного узла не должна опускаться ниже 5 °С. 9.3. В помещении не должны храниться посторонние предметы, препятствующие доступу к водомерному узлу. 9.4. Помещение должно иметь запирающуюся дверь, а в случае ее отсутствия должны быть приняты меры по обеспечению сохранности водомерного узла (например, установка короба, препятствующего несанкционированному доступу к счетчику). 9.5. В помещении водомерного узла желательно иметь двухполюсную розетку электропитания 220 В переменного тока для подключения контрольно-измерительных приборов. может плохо искала......
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2015, 19:43
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 21.1.2015
Из: москва
Пользователь №: 256967

|
Цитата(Надя8 @ 21.1.2015, 14:29)  Приветствую! Тоже интересует необходимость устройства трапа или приямка в водомерном узле. Экспертиза просит, но нигде требование не нашла..... Нашла только из ЦИРВ03А.00.00.00 : 9. Требования к помещению водомерного узла. 9.1. Помещение водомерного узла должно соответствовать п. 39 «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» 1999 г. 9.2. Температура воздуха в помещении водомерного узла не должна опускаться ниже 5 °С. 9.3. В помещении не должны храниться посторонние предметы, препятствующие доступу к водомерному узлу. 9.4. Помещение должно иметь запирающуюся дверь, а в случае ее отсутствия должны быть приняты меры по обеспечению сохранности водомерного узла (например, установка короба, препятствующего несанкционированному доступу к счетчику). 9.5. В помещении водомерного узла желательно иметь двухполюсную розетку электропитания 220 В переменного тока для подключения контрольно-измерительных приборов.
может плохо искала...... устройства трапа необязателтьно, тем более зачастую тяжело воплотить его в жизнь. В помещении водомерного узла, в тепловом пункте, насосной устройство приямка с погружным переносным насосом обязательно. Делай приямок размером 500х500х500(h) и поставь насос марки скажем АР 40....... grundfos.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2015, 20:35
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.7.2012
Пользователь №: 155539

|
Цитата(i Pal @ 26.1.2015, 20:43)  устройства трапа необязателтьно, тем более зачастую тяжело воплотить его в жизнь. В помещении водомерного узла, в тепловом пункте, насосной устройство приямка с погружным переносным насосом обязательно. Делай приямок размером 500х500х500(h) и поставь насос марки скажем АР 40....... grundfos. Приветствую! Благодарю за ответ. Обычно всегда так и делали - приямок с насосом. Но тут заказчик свои пожелания в письменном виде написал, одно з пожеланий - убрать приямок из водомерного узла. начали мы искать как аргументированно ответить, вот и не нашли ничего. В тепловом узле и насосной надо обязательно, есть пункты требований, а вот про водомерный узел нигде не написано((((( Подскажите, пожалуйста, на что сослаться
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2015, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210115

|
Цитата(Надя8 @ 26.1.2015, 20:35)  Приветствую! Благодарю за ответ. Обычно всегда так и делали - приямок с насосом. Но тут заказчик свои пожелания в письменном виде написал, одно з пожеланий - убрать приямок из водомерного узла. начали мы искать как аргументированно ответить, вот и не нашли ничего. В тепловом узле и насосной надо обязательно, есть пункты требований, а вот про водомерный узел нигде не написано((((( Подскажите, пожалуйста, на что сослаться  не встречал норм для обязательной установки трапов или приямков в помещении водомерного узла. Ставят либо по своему усмотрению либо по чьей то письменной указке (ТУ, и т.д...), пологая что при утечки воды она будет удалятся через трап или приямок . Другое дело, если ваш водомерный узел размещен в насосной (или совмещен с ней...), ИТП, котельная и т.д. ... "Трапы" в помещении ВУ избитая тема, у каждого свое отношение к этому.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2015, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Надя8 @ 26.1.2015, 20:35)  Приветствую! Благодарю за ответ. Обычно всегда так и делали - приямок с насосом. Но тут заказчик свои пожелания в письменном виде написал, одно з пожеланий - убрать приямок из водомерного узла. начали мы искать как аргументированно ответить, вот и не нашли ничего. В тепловом узле и насосной надо обязательно, есть пункты требований, а вот про водомерный узел нигде не написано((((( Подскажите, пожалуйста, на что сослаться  Мне кажется, заказчик прав. Ну зачем в водомерном узле приямок с насосом? Там не будет протечек. Другое дело - тепловой узел или насосная. Там есть постоянные протечки, например из сальников насосов.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2015, 10:47
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.7.2012
Пользователь №: 155539

|
Понятно. Всем спасибо за ответы. Значит будем убирать приямок в ВУ.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2015, 11:18
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Цитата(i Pal @ 26.1.2015, 19:43)  устройства трапа необязателтьно, тем более зачастую тяжело воплотить его в жизнь. В помещении водомерного узла, в тепловом пункте, насосной устройство приямка с погружным переносным насосом обязательно. Делай приямок размером 500х500х500(h) и поставь насос марки скажем АР 40....... grundfos. Откуда взяты такие размеры приямка. СП 41-101-95 п.2.27 приямок не менее 0,5х0,5х0,8. С учетом установки 2-х насосов в приямке (рабочий и резервный) закладываю приямки 0,8х0,8х0,8 приямок на водомере или трап нужен из соображений дальнейшего обслуживания. При ремонте систевы ВК или ВУ, замене счетчика и т.п. куда воду слить? на пол? если есть возможность лучше поставить трап, если нет -так и суда нет  ))
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 27.1.2015, 11:23
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2015, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Kostyan777 @ 27.1.2015, 11:18)  приямок на водомере или трап нужен из соображений дальнейшего обслуживания. При ремонте систевы ВК или ВУ, замене счетчика и т.п. куда воду слить? на пол? если есть возможность лучше поставить трап, если нет -так и суда нет  )) В СНиПе сказано, в каких случаях ставятся трапы. Там, что ни пункт - ежедневно мокро в указанных помещениях. При ремонте системы ВК или ВУ, тем более при замене счетчика - это редкое, даже не периодическое, действие. Воду сливать в ведро. Максимум 1 литр при замене счетчика. Например, у меня в квартире нет ни трапа, ни, тем более, дренажной насосной станции с приямком, а система ВК есть и счетчик тоже есть, и приходится менять счетчик и делать другие ремонты. И приходится обходиться, несмотря на соображения дальнейшего обслуживания.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2015, 13:57
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Цитата(Skorpion @ 27.1.2015, 13:30)  В СНиПе сказано, в каких случаях ставятся трапы. Там, что ни пункт - ежедневно мокро в указанных помещениях. При ремонте системы ВК или ВУ, тем более при замене счетчика - это редкое, даже не периодическое, действие. Воду сливать в ведро. Максимум 1 литр при замене счетчика. Например, у меня в квартире нет ни трапа, ни, тем более, дренажной насосной станции с приямком, а система ВК есть и счетчик тоже есть, и приходится менять счетчик и делать другие ремонты. И приходится обходиться, несмотря на соображения дальнейшего обслуживания. Только У Вас дома, уважаемый, трубы Ду15, а не Ду 150. Вот и вся разница. При различной обвязке и разводке сетей воды через слив может вылиться как одно ведро так и один куб. Тут по месту смотреть надо. Так что все случаи в СНиП не опишешь
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 27.1.2015, 13:58
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2015, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Kostyan777 @ 27.1.2015, 13:57)  Только У Вас дома, уважаемый, трубы Ду15, а не Ду 150. Вот и вся разница. При различной обвязке и разводке сетей воды через слив может вылиться как одно ведро так и один куб. Тут по месту смотреть надо. Так что все случаи в СНиП не опишешь  Ловко у нас получилось: незаметно от водомерных узлов мы перешли на сети ВК и ВУ. Нет уж, будь ласка, добивайте тему "Требования в водомерному узлу", а об остальном мы поговорим в другом месте. ОК?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2015, 13:49
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Цитата(Skorpion @ 27.1.2015, 19:53)  Ловко у нас получилось: незаметно от водомерных узлов мы перешли на сети ВК и ВУ. Нет уж, будь ласка, добивайте тему "Требования в водомерному узлу", а об остальном мы поговорим в другом месте. ОК? В моей практике часто случается, что водомерный узел является наиболее низко расположенной точкой системы. Соответственно, слив системы организован в районе водомера. Вот и всё. Я же писал ранее: "...по месту смотреть надо".
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2015, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
на стояках предусматриваются спускные краны, и на магистральных трубопроводах по подвалу тоже-что под ними всема тоже делать приямки или трапы? по этому и в помещения ВУ зачем он нужен? да, в тепловом пункте и насосной их наличее прописано в нормах.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2015, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 22.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206468

|
Цитата(Dima_UA @ 28.1.2015, 15:04)  на стояках предусматриваются спускные краны, и на магистральных трубопроводах по подвалу тоже-что под ними всема тоже делать приямки или трапы? по этому и в помещения ВУ зачем он нужен? да, в тепловом пункте и насосной их наличее прописано в нормах. Ну всё же 1-2 приямка в зависимости от размера подвала 500х500х500 под переносной дренажный насос для воды из спускников и дренажного стояка (при горизонтальной разводке отопления) заказчики часто просят. Если помещение водомерного узла рядом с насосной, можно в насосной приямок поставить, а в водомерном - горизонтальный трап, от которого в лотке труба уходит в приямок в насосной.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2015, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 3.11.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 79506

|
Добрый день. Не стала создавать отдельную тему. Вопрос по требованиям к размещению водомерного узла.
Ситуация: проектируем единый дом из 3х секций (дом напоминает букву Г, все коммуникации подходят "сверху" в секцию которая одна и короче по длине). Подвал/техподполье отсутствуют (желание заказчика). Водомерный узел, насосная и котельная находятся в здании в одном помещении. Вопросы: 1. Если водопровод пройдет под зданием (целое помещение) и выйдет внутри помещения котельной, то будет ли это считаться за первой стеной? или все таки надо обойти здание и зайти водопроводом за реальной первой стеной? Можно указание на нормативы или это внутренние требования Водоканала. 2. Если водопровод вошел в здание, дальше узел учета, а потом пошел на одну секцию внутри здания, а на 2 других по улице (территория заказчика) вдоль дома, то нужно ли в этих секциях размещать свои узлы учета? Как будет это считаться: за транзит или за отдельный ввод? То же просьба "ткнуть носом в норматив".
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2015, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
за прервой стеной это либо в справочнике либо в древних нормах было. а так как посмотрит на всё это дело водоканал. сделал бы один ВУ.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2015, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2670
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
1 - как угодно, но обеспечивая ремонтопригодность и надежность, в т.ч. здания (при прорыве что будет с основанием здания? как прорыв устранить? как менять трубу?). Проще выйти из земли у первой стены и по зданию дойти до в/у. Еще лучше - разместить ву там, где надо.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2015, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
копания в земле, вроде как дороже ковыряния внутри. возможно канал делать нужно.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2015, 14:35
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.9.2015
Пользователь №: 277898

|
Выкопать в земле дороговато будет
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2015, 15:57
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.4.2015
Пользователь №: 266423

|
Здравствуйте, не подскажете ли такой момент: устанавливают ли водомерные узлы на вводах тех.воды? или там достаточно счетчик поставить? не будет ли он "уничтожен" качеством воды?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2015, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Смотря что за вода. Техническая вода - очень широкое понятие. Если дистилированная, то все будет норм)))) А если с песком нечто, то ультразвуковые или электромагнитные счетчики существуют.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2015, 18:00
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.4.2015
Пользователь №: 266423

|
То есть все таки поставить там водомерный стоит, но при этом учесть все нюансы качества воды, так понимаю?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2015, 10:42
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3644
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Фильтр поставьте
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.2015, 18:50
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78376

|
Вопрос. В помещении котельной находятся водомерный узел, предусмотрен бак запаса воды подача воды из бака на нужды дома обеспечивается установкой повышения давления. Какой котел я не знаю. Помещения на отм.0,00, условную относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 43,04. Земля 42,87. Не особо хочется в этом помещении делать приямок с насосами. Вопрос вот в чем можно ли установить трап и выпустить все в водоотводящий лоток(на отмостку). Там затопления раз в 20 лет если случиться и то хорошо. А канализация хоз.быт далеко тоже дорого будет трубу тянуть. Подскажите пожалуйста.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.2015, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Naduy @ 2.12.2015, 18:50)  Вопрос вот в чем можно ли установить трап и выпустить все в водоотводящий лоток(на отмостку). Нельзя на отмостку
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.2015, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
А если авария в котле и 95 градусов по Вашему лотку на отмостку? Можно сделать снаружи колодец/емкость объемом под возможный сброс.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.2015, 21:38
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78376

|
Котлы там стоят обычные газовые. Вероятность аварии мала. Я думаю что бак для хранения аварийного запаса вот он может и течь и опорожнение его. мокрый процесс слить можно будет в трапа а так как вода чистая то можно и на отмостку
не хочется делать колодец и тащить далеко. Ну может кто на толкнет меня на мысль.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.2015, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Naduy @ 2.12.2015, 21:38)  не хочется делать колодец и тащить далеко. Ну может кто на толкнет меня на мысль. Мысль у Вас может быть только одна: "не навреди" "Вероятность аварии мала" - это когда сделал как нить, деньгу получил и свалил, так чтобы не нашли. Не уговаривайте себя.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.2015, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(OlgaO @ 2.12.2015, 20:47)  Нельзя на отмостку так и в К1 95 градусов низя. Охладитель
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212

|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли технические регламенты на кратность воздуха в водомерном узле?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2017, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 25.1.2017
Из: Россия
Пользователь №: 313799

|
Вроде здесь писали,но повторюсь 9. Требования к помещению водомерного узла. 9.1. Помещение водомерного узла должно соответствовать п. 39 «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» 1999 г. 9.2. Температура воздуха в помещении водомерного узла не должна опускаться ниже 5 °С. 9.3. В помещении не должны храниться посторонние предметы, препятствующие доступу к водомерному узлу. 9.4. Помещение должно иметь запирающуюся дверь, а в случае ее отсутствия должны быть приняты меры по обеспечению сохранности водомерного узла (например, установка короба, препятствующего несанкционированному доступу к счетчику). 9.5. В помещении водомерного узла желательно иметь двухполюсную розетку электропитания 220 В переменного тока для подключения контрольно-измерительных приборов.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2017, 23:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
Цитата(Alberti @ 19.2.2017, 21:15)  Вроде здесь писали,но повторюсь 9. Требования к помещению водомерного узла. 9.1. Помещение водомерного узла должно соответствовать п. 39 «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» 1999 г. 9.2. Температура воздуха в помещении водомерного узла не должна опускаться ниже 5 °С. 9.3. В помещении не должны храниться посторонние предметы, препятствующие доступу к водомерному узлу. 9.4. Помещение должно иметь запирающуюся дверь, а в случае ее отсутствия должны быть приняты меры по обеспечению сохранности водомерного узла (например, установка короба, препятствующего несанкционированному доступу к счетчику). 9.5. В помещении водомерного узла желательно иметь двухполюсную розетку электропитания 220 В переменного тока для подключения контрольно-измерительных приборов. Эти пункты больше не действуют, утратили силу.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2017, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
Цитата(Максим @ 19.2.2017, 23:56)  Эти пункты больше не действуют, утратили силу. Какие теперь действуют?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2018, 15:05
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.2.2015
Пользователь №: 258598

|
Подскажите может ли водомерный узел быть в одном помещении с электрокотельной?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2018, 22:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
вам для каких целей? частных или коммерческих?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2019, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Проектируется котельная (твердотопливная + газовая). В котельной есть 2 умывальника, 1 душ, 1 унитаз. Расход воды составляет В0: 13,17 м3 / сут, 1,13 м3 / ч, 0,7 л / с. Расход воды на пожаротушение 2х2,5 л / с. Вот воды ду 80. Но счетчик ду 15. Как монтируется переход с трубы ду80 на ду 15?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2019, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а он пропустит 0,7 л/с?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2019, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Мой расход 0,7 л / с максимальный По паспорту счетчика максимальный расход 3 м3 / ч - это 0,83 л / с.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2019, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
но он не больше часа в сутки может эксплуатироваться на макс.расходе. поставте сенсус 420РС Ду20 класс С он и малые расходы будет считать хорошо.
а для перехода я бы перешёл с ду 80 на ду40 переходом приварным и поставил кран ду40 и фильтр ду40 и после на ду20 уже на резьбе и так же обратно.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 27.3.2019, 19:04
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2019, 10:02
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Если у Вас на технологию 80мм, то имеет смысл сделать ответвление на санузел и для него поставить мелкий счетчик. А на основной ветке поставить счетчик, нормально пропускающий большой технологический расход.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2019, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Цитата Если у Вас на технологию 80мм, то имеет смысл сделать ответвление на санузел и для него поставить мелкий счетчик. А на основной ветке поставить счетчик, нормально пропускающий большой технологический расход. диаметр 80 это пожарка (5л / с) + технология (0,15 л / с) + хозяйственно-бытовые нужды (0,55 л / с). Счетчик подбирала на 0,7 л / с. А обводная линия рассчитана на все - 5,7 л / с. По гидравлике это ду 80, скорость 1,12 м / с
Сообщение отредактировал galysiaaa - 28.3.2019, 11:35
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2019, 12:19
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Переход с 80 на 50, потом с 50 на 20 сварной (труба 50 мм с трубой 20мм). А счетчик можно и 20 мм...Расчетный расход расчетным, но есть и заполнения аварийные сети. Сложно, не видя проекта, рассуждать о величинах расхода.
Сообщение отредактировал Водяной - 28.3.2019, 12:21
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2019, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Цитата(Водяной @ 28.3.2019, 13:19)  Переход с 80 на 50, потом с 50 на 20 сварной (труба 50 мм с трубой 20мм).
А счетчик можно и 20 мм...Расчетный расход расчетным, но есть и заполнения аварийные сети. Сложно, не видя проекта, рассуждать о величинах расхода. Нагрузка на котельную 293 кВт (система закрыта). Объем системы не знаю, поэтому беру 65 м3 на 1 МВт. Объем системы тогда составляет 19 м3. Отсюда -на подпитки системы (0,75%) - 0,143 м3 / ч (0,04 л / с) -аварийная подпитки системы (2%) - 0,38 м3 / ч (0,11 л / с) Вместе на технологию 0,15л / с Спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал galysiaaa - 28.3.2019, 12:35
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2019, 14:24
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(galysiaaa @ 28.3.2019, 12:35)  Нагрузка на котельную 293 кВт (система закрыта). Объем системы не знаю, поэтому беру 65 м3 на 1 МВт. Объем системы тогда составляет 19 м3. Отсюда -на подпитки системы (0,75%) - 0,143 м3 / ч (0,04 л / с) -аварийная подпитки системы (2%) - 0,38 м3 / ч (0,11 л / с) Вместе на технологию 0,15л / с
Спасибо за ответы! А почему на бытовые нужны 0,55 л/с? В котельной обычно умывальни и унитаз, это 0,12+0,1=0,22 л/с при одновременной работе. Если у Вас умывальник и унитаз, то 15 мм без проблем. Есть нюанс с аварийной подпиткой. Но это скорее просто делюсь информацией. таблица 3 и п.6.16 СП 124.13330.2012 выводят на формулу расчетной подпитки. И по формуле подпитка получается намного больше потому, что к Вашему посчитанному расходу прибавляется табличное значение. Для чего это сделано? Для того, что время заполнения системы ограничено данными таблицы 2. Смысл в том, что на ремонт теплосети выделяется ограниченное время и после ремонта её надо заполнить. В расчет принимается максимально большой участок сети теплотрассы, отключаемый арматурой. Как правило расход подпитки всегда больше сухих 0,75 и 2 %. И ограничиваться должен только таблицей 3. Я понимаю, что заказчики зачастую не дают такие данные, по объёму теплосети, но их надо выбивать....
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2019, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Цитата(Водяной @ 28.3.2019, 15:24)  А почему на бытовые нужны 0,55 л/с? В котельной обычно умывальни и унитаз, это 0,12+0,1=0,22 л/с при одновременной работе. Если у Вас умывальник и унитаз, то 15 мм без проблем.
Есть нюанс с аварийной подпиткой. Но это скорее просто делюсь информацией. таблица 3 и п.6.16 СП 124.13330.2012 выводят на формулу расчетной подпитки. И по формуле подпитка получается намного больше потому, что к Вашему посчитанному расходу прибавляется табличное значение. Для чего это сделано? Для того, что время заполнения системы ограничено данными таблицы 2. Смысл в том, что на ремонт теплосети выделяется ограниченное время и после ремонта её надо заполнить. В расчет принимается максимально большой участок сети теплотрассы, отключаемый арматурой. Как правило расход подпитки всегда больше сухих 0,75 и 2 %. И ограничиваться должен только таблицей 3. Я понимаю, что заказчики зачастую не дают такие данные, по объёму теплосети, но их надо выбивать.... у меня 2 умывальника, 1 унитаз, 1 душ. Соответственно расход на бытовые нужды составляет 0,45 л / с, а не 0,55 (нашла ошыбку) В укр. документе "Тепловые сети" нет такой таблицы 3. А лишь 2% аварийной подпитки
Сообщение отредактировал galysiaaa - 28.3.2019, 15:54
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2020, 11:36
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.12.2013
Пользователь №: 216035

|
Добрый день, коллеги. Цитата СП 30.13330.2016 7.2.2 Счетчики на вводах холодной (горячей) воды в здания и сооружения следует устанавливать в помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже 5°С.
У меня водомерный узел в подвале административного здания В связи с этим у меня вопрос, нужно ли для водомерного узла устраивать отдельное помещение с дверью или достаточно того, что водомерный узел находится в помещении подвала, есть ли какие-то нормативные требования на этот счет? Прошу помочь.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2020, 11:51
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.7.2012
Пользователь №: 155539

|
Цитата(kruzhkhov @ 29.9.2020, 11:36)  Добрый день, коллеги. Цитата СП 30.13330.2016 7.2.2 Счетчики на вводах холодной (горячей) воды в здания и сооружения следует устанавливать в помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже 5°С.
У меня водомерный узел в подвале административного здания В связи с этим у меня вопрос, нужно ли для водомерного узла устраивать отдельное помещение с дверью или достаточно того, что водомерный узел находится в помещении подвала, есть ли какие-то нормативные требования на этот счет? Прошу помочь. Приветствую! Раньше бывали проекты, что просто ограждали водомерный узел в подвале решёткой. Как бы из решётки маленькое помещение с дверью. Конечно, если обеспечивается требование 5град. Сейчас даже не знаю, возможно ли это, нормы поменялись.... Думаю, ещё зависит от Водоканала, у нас в городе Водоканал на водомерный узел отдельные ТУ выдаёт на каждый дом
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2020, 12:08
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.12.2013
Пользователь №: 216035

|
Цитата(Надя8 @ 29.9.2020, 13:51)  Приветствую! Раньше бывали проекты, что просто ограждали водомерный узел в подвале решёткой. Как бы из решётки маленькое помещение с дверью. Конечно, если обеспечивается требование 5град. Сейчас даже не знаю, возможно ли это, нормы поменялись.... Думаю, ещё зависит от Водоканала, у нас в городе Водоканал на водомерный узел отдельные ТУ выдаёт на каждый дом То есть хотя бы решеткой но надо ограждать водомерный узел, я правильно вас понимаю?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2020, 12:44
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.7.2012
Пользователь №: 155539

|
Цитата(kruzhkhov @ 29.9.2020, 12:08)  То есть хотя бы решеткой но надо ограждать водомерный узел, я правильно вас понимаю? Да, доступ должен быть только у нужных людей) я так думаю. Поэтому хотя бы решётку ставили
|
|
|
|
|
|