> Насос перед теплообменником, Доп. насос
Nat_ty
сообщение 26.3.2013, 7:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Здравствуйте,форумчане.
Имеется теплогенераторная на два котла Therm Duo 50 T (49 кВт), один из котлов будет подключен через трехходовик к теплообменнику пластинчатому на 50кВт для нагрева воды на ГВС, оттуда в бак-накопитель. В проекте запроектирован доп. насос перед теплообменником после котла. Монтажники не хотят его ставить, уверяя, что и без него встроенный насос URS 15/60 продавит теплообменник. Аналогичные схемы на нашем предприятии выполнены с насосом перед ТО. Как вы считатаете, достаточно ли будет встроееного насоса или надо дополнительный ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Галиев
сообщение 26.3.2013, 9:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4273
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



А пускай они поклянуться САМОЙ СТРАШНОЙ КЛЯТВОЙ МОНТАЖНИКА, что в случае неудачи циркулировать им по трубам Ду 15 до второго пришествия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 26.3.2013, 17:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



А сколько расход теплоносителя через теплообменник? Да и насколько я сталкивался с такими схемами, у теплообменника не маленькое гидравлическое сопротивление. Сомневаюсь, что все это состыкуется с производительностью котлового насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 26.3.2013, 20:30
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Nat_ty @ 26.3.2013, 8:19) *
один из котлов будет подключен через трехходовик к теплообменнику пластинчатому на 50кВт для нагрева воды на ГВС, оттуда в бак-накопитель...

А зачем так сложно и дорого? Возьмите накопительный бак со змеевиком (бойлер косвенного нагрева) и грейте воду сразу в нем. Гидравлическое сопротивление змеевика минимально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 27.3.2013, 9:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Мы обычно ставим в цепочку нагревающей линии узел насос с параллельным обратным клапаном. Насос управляется термостатом, установленным в накопительном баке. Хватает температуры - все идет по общей схеме. Не хватает температуры ГВС - термостат включит насос и увеличит циркуляцию через теплообменник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 27.3.2013, 9:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Нужен большой объем воды для душевых , бойлер-косвенник такого объема стоит очень дорого и котел нужен очень мощный (160кВТ) , чтобы в единицу времени нагреть такое количество воды. У нас же схема с баком-накопителем, с запасом гор. воды для для помыва после окончания смены. Вода в баке будет нагреваться в течение 4 часов 50 кВт котлом, срабатывание на нагрев и циркуляцию будет от термодатчика в баке, подпитка через поплавковый клапан. Буду настаивать на установке насоса, потому что действительно пластинчатый теплообменник имеет довольно существенное сопротивление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 27.3.2013, 10:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



160кВт змеевиком? Даже обсуждать бессмысленно. Ставьте теплообменник пластинчатый и термостатом инициируйте насос на греющей линии. Рециркуляция должна работать через теплообменник. И все нормально будет, если котел вытянет. У вас в ТОП посте другие мощности и котла и насоса упоминались! Вы на другую тему перескочили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 27.3.2013, 11:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Не совсем поняла про топ пост , если вы про аристоны -это другая топочная уже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.3.2013, 12:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Nat_ty @ 26.3.2013, 6:19) *
Монтажники не хотят его ставить, уверяя, что и без него встроенный насос URS 15/60 продавит теплообменник. Как вы считатаете, достаточно ли будет встроееного насоса или надо дополнительный ставить?

Монтажники правы - они уверяют.
А Вы проектировщик - Вы должны считать. Так вот и считайте сопротивление теплообменника и обвязки, прикиньте на характеристику насоса, тогда сможете утверждать. А так - детский лепет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 27.3.2013, 12:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Как раз расчетом и занимаюсь, чтоб наверняка. А вопрос задала, что бы коллеги поделились опытом своим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.3.2013, 16:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Nat_ty @ 27.3.2013, 11:41) *
Как раз расчетом и занимаюсь, чтоб наверняка. А вопрос задала, что бы коллеги поделились опытом своим.

Ну и как? Там расчёты на пол-минуты......зачем тратить опыт?
По опыту доп насос не нужен....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 27.3.2013, 21:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Вы зря так категорично заявляете, что нет не нужен, я вот посмотрела у разных производителей теплообменников при одинаковой задаче предела на потери в греющем контуре разные потери воникают 1-3 м. Если учитывать, что циркуляционный насос в котле стоит перед теплообменником котла и он потратит еще напор на него, а на выходе еще надо "дойти" до теплообменника , а если учесть отложения в теплообменнике со временем - то насос нужен.
Всем спасибо за участие в теме и комментарии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 11:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных