flipvoda
сообщение 28.3.2013, 13:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438



Можно ли выполнить внутреннее пожаротушение от противопожарных ёмкостей с помощью погружных насосов, размещенных в ёмкости предусмотренной для наружного и внутреннего пожаротушения объекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 66)
Serg Ivanov
сообщение 3.4.2013, 8:30
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insp1r3d
сообщение 4.4.2013, 16:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2011
Пользователь №: 91857



Да, сделали такой объект, правда геморроя чуть поболее по сравнению с обычными насосами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 30.4.2013, 13:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(flipvoda @ 28.3.2013, 14:03) *
Можно ли выполнить внутреннее пожаротушение от противопожарных ёмкостей с помощью погружных насосов, размещенных в ёмкости предусмотренной для наружного и внутреннего пожаротушения объекта.

Можно конечно и так, тока придется вызывать водолазов для обслуживания насосов smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.4.2013, 14:50
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Евгений Николаевич @ 30.4.2013, 13:23) *
Можно конечно и так, тока придется вызывать водолазов для обслуживания насосов smile.gif

А если насосы в скважинах - кого вызывают? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav A.
сообщение 16.5.2013, 11:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488



Цитата(Serg Ivanov @ 30.4.2013, 15:50) *
А если насосы в скважинах - кого вызывают? wink.gif

Если в скважинах, то либо дыролазов, либо скважелизов, в зависимости от калибра.
Но в данном случае потребуются презервуалазы или резерватинисты. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 16.5.2013, 13:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2335
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Евгений Николаевич @ 30.4.2013, 14:23) *
Можно конечно и так, тока придется вызывать водолазов для обслуживания насосов smile.gif

Евгений Николаевич, с Вами совершенно согласен, однако в размещённом на сайте ВНИИПО первой редакции новой версии СП5 хотят это разрешить. Э-хе-хе... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.5.2013, 8:29
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Stanislav A. @ 16.5.2013, 11:52) *
Если в скважинах, то либо дыролазов, либо скважелизов, в зависимости от калибра.
Но в данном случае потребуются презервуалазы или резерватинисты. wink.gif

Да.., страшно подумать кого придётся вызывать для погружных в КНС.. blink.gif

Цитата(BTS @ 16.5.2013, 13:48) *
Евгений Николаевич, с Вами совершенно согласен, однако в размещённом на сайте ВНИИПО первой редакции новой версии СП5 хотят это разрешить. Э-хе-хе... wink.gif

И не говорите! Начитались всяких Вило с горизонтальным монтажом, понимаешь.. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nadja
сообщение 22.5.2013, 15:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403



Здравствуйте уважаемые специалисты ! Поделитесь пожалуйста схемой обвязки подключения погружных противопожарных насосов в пожарных резервуарах, в каждом из резервуаров по 2 насоса 1 раб+ 1 резервный. от резервуаров подключено пожарное кольцо вокруг здания.. Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav A.
сообщение 26.5.2013, 22:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488



Не совсем то, что Вы просили. У меня вместо резервуаров морская акватория, но насосы погружные.
По образу и подобию лепите )))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.rar ( 1,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 552
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 24.7.2013, 13:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2335
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Serg Ivanov @ 18.5.2013, 9:29) *
Да.., страшно подумать кого придётся вызывать для погружных в КНС.. blink.gif


И не говорите! Начитались всяких Вило с горизонтальным монтажом, понимаешь.. bestbook.gif


Оказывается, в каталоге Вило по поводу применения погружных насосов для пожаротушения есть ссылка на германский документ VdS CEA-4001, где такое решения якобы прописано.. Слышал,что VdS CEA-4001 отличается от CEA-4001, но видеть не приходилось.
Может, у кого-то есть VdS CEA-4001en(на англ. языке), или может кто-то читал, что там по этому поводу написано?
А то в проектах СП5 и СП10 собираются разрешить такое решение, а ведь у немцев наверняка есть по этому вопросу какие-то оговорки и ограничения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.4.2014, 16:38
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



http://aservice33.ru/nasosnie_ustanovki_dl...otusheniya_EMU/
Описание/конструкция

Насос для систем пожаротушения для вертикальной или горизонтальной установки в резервуаре для питания систем пожаротушения

Гидравлика

Многоступенчатый погружной насос с полуаксиальной гидравликой. Части корпуса из EN‐GJL с покрытием 2K или G‑CuSn10, рабочие колеса из G‑CuSn10. Направляющий корпус с разделительными кольцами из специальной бронзы. Напорный патрубок как фланцевое соединение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swed_777
сообщение 20.8.2018, 10:39
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 212671



Добрый день.
Возникла следующая ситуация: на существующей производственной площадке запроектирована система пожаротушения состоящая из двух подземных РГС-200, с установленными в них скважинными насосами в горизонтальном положении.
Экспертиза сделал замечание что насосная станция пожаротушения не может смешиваться с резервуарами. ТО есть насосы отдельно резервуары отдельно. Якобы в соответствии с СП 5.13130.2009 "насосная станция" это помещение где размещаются пожарные насосы, шкафы управления, арматура и.т.д. Поэтому резервуар с погружными насосами не может рассматриваться как насосная станция пожаротушения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гениальная
сообщение 20.8.2018, 17:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



Мне тоже эксперт не так давно подобное писал, что насосы в резервуарах исключить, что насосная должна иметь выход наружу по СП и т.д....
решение поменялось, поэтому само исключилось. Но подобное было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.8.2018, 9:12
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Swed_777 @ 20.8.2018, 10:39) *
Поэтому резервуар с погружными насосами не может рассматриваться как насосная станция пожаротушения

Не может - так не может. Также как резервуар на горе или водонапорная башня обеспечивающие в гидранте 10 м вод. ст. Или пара скважин обеспечивющих пожарный расход. Значит пожаротушение по I категории надёжности обеспечивается без неё.
Пусть то что они говорят буквами напишут и подпишутся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 28.11.2019, 23:29
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Искала по поиску, но эта тема наиболее близка)
Подскажите, правильна ли обвязка резервуаров? хранится пожар и хоз-питье. Насосы хочу поставить в резервуары.
колодцы до и после резервуаров ставлю для размещения переключающих задвижек.

Сообщение отредактировал SweetDream - 28.11.2019, 23:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 125,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.11.2019, 9:12
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Больше исходных данных дайте. Что за резервуары, зачем они и т.д.
З.Ы. Как по мне двадцатикубовые резервуары проще внутри здания поставить, если место есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 29.11.2019, 13:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Young @ 29.11.2019, 9:12) *
Больше исходных данных дайте. Что за резервуары, зачем они и т.д.
З.Ы. Как по мне двадцатикубовые резервуары проще внутри здания поставить, если место есть.

Хранится питьевая вода и на внутреннее пожаротушение.
Внутри места нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.12.2019, 10:16
Сообщение #19


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(SweetDream @ 28.11.2019, 23:29) *
Искала по поиску, но эта тема наиболее близка)
Подскажите, правильна ли обвязка резервуаров? хранится пожар и хоз-питье. Насосы хочу поставить в резервуары.
колодцы до и после резервуаров ставлю для размещения переключающих задвижек.

От резервуаров должно быть две ветки в здание. Насосная противопожарная должна иметь два всасывающих патрубка и два напорных. Даже, если ПК меньше 12.
Обвязки нет резервуаров спускными, переливными трубопроводами.
Т.к. подвод в одну нитку, то должен быть доп аварийный запас, на ремонты в наружной сети.
И подъезд должен быть к резервуарам.

Сообщение отредактировал Водяной - 1.12.2019, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 1.12.2019, 12:03
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Водяной @ 1.12.2019, 10:16) *
От резервуаров должно быть две ветки в здание. Насосная противопожарная должна иметь два всасывающих патрубка и два напорных. Даже, если ПК меньше 12.
Обвязки нет резервуаров спускными, переливными трубопроводами.
Т.к. подвод в одну нитку, то должен быть доп аварийный запас, на ремонты в наружной сети.
И подъезд должен быть к резервуарам.

спасибо!
просто 2 вывода или до здания 2 ввода?
я никак не могу понять, задвижки ставить в самом резервуаре (стеклокомпозитный) или какую-то камеру делать для них?
это сейсмичность 7 баллов.

Сообщение отредактировал SweetDream - 1.12.2019, 12:03
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 151,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 1.12.2019, 15:11
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(SweetDream @ 1.12.2019, 12:03) *
спасибо!
просто 2 вывода или до здания 2 ввода?
я никак не могу понять, задвижки ставить в самом резервуаре (стеклокомпозитный) или какую-то камеру делать для них?
это сейсмичность 7 баллов.

все-таки думаю правильно сделать вот так, с колодцами до и после резервуаров.

вопрос еще куда делать слив, мокрый колодец предусматривают?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 164,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.12.2019, 10:12
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SweetDream @ 1.12.2019, 16:11) *
все-таки думаю правильно сделать вот так, с колодцами до и после резервуаров.

вопрос еще куда делать слив, мокрый колодец предусматривают?

Это вряд ли правильно.
СП 8.13130.2010
9.12 Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам.
..
9.14 Пожарные резервуары и искусственные водоемы оборудовать переливными и спускными трубопроводами не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 2.12.2019, 11:24
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Serg Ivanov @ 2.12.2019, 10:12) *
Это вряд ли правильно.
СП 8.13130.2010
9.12 Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам.
..
9.14 Пожарные резервуары и искусственные водоемы оборудовать переливными и спускными трубопроводами не требуется.

Они не только пожарные, они и хоз-питье хранят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.12.2019, 12:27
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SweetDream @ 2.12.2019, 12:24) *
Они не только пожарные, они и хоз-питье хранят.

Что-то не увидел 30 метровую зону санитарной охраны. И водообмен за 48 часов получается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 2.12.2019, 21:31
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Serg Ivanov @ 2.12.2019, 12:27) *
Что-то не увидел 30 метровую зону санитарной охраны. И водообмен за 48 часов получается?

Как показать зону? Пунктиром? Чтобы от здания и забора 30 м было?
Не уверена насчёт 48 часов. Это же получается за 48 часов должен весь объём расходоваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 2.12.2019, 21:31
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Serg Ivanov @ 2.12.2019, 12:27) *
Что-то не увидел 30 метровую зону санитарной охраны. И водообмен за 48 часов получается?

Как показать зону? Пунктиром? Чтобы от здания и забора 30 м было?
Не уверена насчёт 48 часов. Это же получается за 48 часов должен весь объём расходоваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.12.2019, 14:38
Сообщение #27


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SweetDream @ 2.12.2019, 22:31) *
Как показать зону? Пунктиром? Чтобы от здания и забора 30 м было?
Не уверена насчёт 48 часов. Это же получается за 48 часов должен весь объём расходоваться?

Не пунктиром, а забором на генплане. Получается за 48 часов должен весь объём расходоваться, да.
А ещё интереснее почитать это -
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=127841
"СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" :
"Пункт 2.24. Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории промпредприятий других отраслей промышленности."

Потому и проектируют В1 отдельно от В2. Чтобы служба мёдом не казалась..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 3.12.2019, 14:53
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Serg Ivanov @ 3.12.2019, 14:38) *
Не пунктиром, а забором на генплане. Получается за 48 часов должен весь объём расходоваться, да.
А ещё интереснее почитать это -
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=127841
"СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" :
"Пункт 2.24. Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории промпредприятий других отраслей промышленности."

Потому и проектируют В1 отдельно от В2. Чтоб служба мёдом не казалась..

Поняла. Большое спасибо! Наверно правда лучше разнести. Выходит будет 4 резервуара blink.gif
Это спорткомплекс, поэтому насчёт размещения вроде не проблема, лос я отодвинула на 50 м.
Только все равно не понимаю - колодцы то я задвижками до и после резервуаров, я правильно делаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.12.2019, 20:37
Сообщение #29


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SweetDream @ 3.12.2019, 15:53) *
Поняла. Большое спасибо! Наверно правда лучше разнести. Выходит будет 4 резервуара blink.gif
Это спорткомплекс, поэтому насчёт размещения вроде не проблема, лос я отодвинула на 50 м.
Только все равно не понимаю - колодцы то я задвижками до и после резервуаров, я правильно делаю?

Полная чушь. Зачем Вам запас на х-п?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 3.12.2019, 22:24
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Serg Ivanov @ 3.12.2019, 20:37) *
Полная чушь. Зачем Вам запас на х-п?

по ТУ. там ближайшая точка подключения не постоянно воду подает и по ТУ надо предусмотреть резервуар на питье.
Кстати, как думаете, может ли это (не постоянная подача воды) быть обоснованием для примечания к этому пункту:
12.7 В резервуарах для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.
Примечание - При обосновании срок обмена воды в резервуарах допускается увеличивать до 3 - 4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения.

Только тогда вопрос как стоят циркуляционные насосы, типа обводной какой-то что ли blink.gif
простите, если глупые вопросы, очень мало имела дело с резервуарами(((

Сообщение отредактировал SweetDream - 3.12.2019, 22:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.12.2019, 10:41
Сообщение #31


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SweetDream @ 3.12.2019, 23:24) *
по ТУ. там ближайшая точка подключения не постоянно воду подает и по ТУ надо предусмотреть резервуар на питье.
Кстати, как думаете, может ли это (не постоянная подача воды) быть обоснованием для примечания к этому пункту:
12.7 В резервуарах для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.
Примечание - При обосновании срок обмена воды в резервуарах допускается увеличивать до 3 - 4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения.

Только тогда вопрос как стоят циркуляционные насосы, типа обводной какой-то что ли blink.gif
простите, если глупые вопросы, очень мало имела дело с резервуарами(((

А.. Тогда да. Может быть обоснованием. Но Вы как то информацию даёте по чайной ложке в день. Каков объём резервуаров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 4.12.2019, 11:22
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Serg Ivanov @ 4.12.2019, 10:41) *
А.. Тогда да. Может быть обоснованием. Но Вы как то информацию даёте по чайной ложке в день. Каков объём резервуаров?

извините) получается у меня вся информация по мере возникновения проблемы)))
думаю 2 по 25 м3.
Это хоз.-питьевой - 10 м3/сут и пожарный только на внутренние ПК (1х3,7л/с), гидрант там есть.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 272,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 4.12.2019, 11:47
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(SweetDream @ 4.12.2019, 11:22) *
извините) получается у меня вся информация по мере возникновения проблемы)))
думаю 2 по 25 м3.
Это хоз.-питьевой - 10 м3/сут и пожарный только на внутренние ПК (1х3,7л/с), гидрант там есть.

2*25=50м3 запас, делим на 10м3/сут х.п., получаем 5 суток, что плохо и нарушает СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 4.12.2019, 14:27
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Young @ 4.12.2019, 11:47) *
2*25=50м3 запас, делим на 10м3/сут х.п., получаем 5 суток, что плохо и нарушает СП.

Там душевые. Если считать как по норме на спортсменов то расход 20 м3/сут. Если физкультурники то 10. Считаете лучше взять по 20 м3 ёмкости?/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 4.12.2019, 14:43
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Считаю, что решать вам. А лучше посчитать, хотя бы на коленке, какие объемы воды будут хранится у вас в резервуарах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.12.2019, 14:51
Сообщение #36


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SweetDream @ 4.12.2019, 12:22) *
извините) получается у меня вся информация по мере возникновения проблемы)))
думаю 2 по 25 м3.
Это хоз.-питьевой - 10 м3/сут и пожарный только на внутренние ПК (1х3,7л/с), гидрант там есть.

Если есть гидрант - почему ПК не от сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flipvoda
сообщение 4.12.2019, 14:51
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438



Да и не забывайте про СП 30.13330-2016 п.7.4.8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 4.12.2019, 15:48
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Young @ 4.12.2019, 14:43) *
Считаю, что решать вам. А лучше посчитать, хотя бы на коленке, какие объемы воды будут хранится у вас в резервуарах.

посчитала. на ПК 39 м3, на хоз.-питье если без подпитки из сети так и есть суточный расход - 10 м3. но проблема в том что данные о работе сети не дают, поэтому надежнее зарезервировать весь суточный объем. но тогда конечно вопрос с этим водообменом открыт(( попробую оставить по 25 м3, но поставлю циркуляцию. циркуляция нужна своя на каждый резервуар? 2 насоса и 2 ультрафиолета?

Цитата(Serg Ivanov @ 4.12.2019, 14:51) *
Если есть гидрант - почему ПК не от сети?

дали другую точку подключения, то есть я иду от ТУ где дано где врезаться и написано о необходимости резерва. а ПГ по плану вообще стоит в другом месте. почему не дали от него - не знаю(

Цитата(flipvoda @ 4.12.2019, 14:51) *
Да и не забывайте про СП 30.13330-2016 п.7.4.8

спасибо. для опорожнения делаю колодец, чтобы откачивать насосом. в остальном емкости планирую стеклокомпозитные, у них вроде вся обвязка будет своя.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 4.12.2019, 16:12
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(SweetDream @ 4.12.2019, 15:48) *
посчитала. на ПК 39 м3, на хоз.-питье если без подпитки из сети так и есть суточный расход - 10 м3. но проблема в том что данные о работе сети не дают, поэтому надежнее зарезервировать весь суточный объем. но тогда конечно вопрос с этим водообменом открыт(( попробую оставить по 25 м3, но поставлю циркуляцию. циркуляция нужна своя на каждый резервуар? 2 насоса и 2 ультрафиолета?


дали другую точку подключения, то есть я иду от ТУ где дано где врезаться и написано о необходимости резерва. а ПГ по плану вообще стоит в другом месте. почему не дали от него - не знаю(


спасибо. для опорожнения делаю колодец, чтобы откачивать насосом. в остальном емкости планирую стеклокомпозитные, у них вроде вся обвязка будет своя.

Ничего не понял. Какие данные о сети вам не дают? Что в ТУ написано? Откуда растут ноги решения о резервировании? Если нет воды в сети как вы обеспечите наружное ПТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.12.2019, 16:37
Сообщение #40


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SweetDream @ 4.12.2019, 16:48) *
дали другую точку подключения, то есть я иду от ТУ где дано где врезаться и написано о необходимости резерва. а ПГ по плану вообще стоит в другом месте. почему не дали от него - не знаю(

Вы и следователю скажете что не знаете? Вам отвечать если что. Меняйте ТУ если надо. Обычно если есть вода на наружное, то она есть и на внутреннее. А так Ваши решения выглядят мягко говоря странно.
А если не дают, то по полной программе озадачьте зака. Т.е. резервуары на внутреннее и наружное пожаротушение к ним насосная по I категории надёжности на внутренний и наружный пожарный расход. Гидранты на кольце. И отдельно емкость внутри здания на 10 м3 с насосом на хоз пит. Естественно водопроводы раздельные. Заполнение пожрезервуаров по рукаву от ПГ на хозпитьевом..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 4.12.2019, 17:07
Сообщение #41


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Serg Ivanov @ 4.12.2019, 16:37) *
Естественно водопроводы раздельные. Заполнение пожрезервуаров по рукаву от ПГ на хозпитьевом..

Если системы разные, то о каких ПГ на хоз-питьевом идет речь? Я что-то не так прочитала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 5.12.2019, 8:56
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Young @ 4.12.2019, 16:12) *
Ничего не понял. Какие данные о сети вам не дают? Что в ТУ написано? Откуда растут ноги решения о резервировании? Если нет воды в сети как вы обеспечите наружное ПТ?

О том, как часто бывают перебои в той ветке, от которой точка врезки(это водовод от Насосной до городского рчв). ПГ стоит вообще на другой ветке.

Цитата(Serg Ivanov @ 4.12.2019, 16:37) *
Вы и следователю скажете что не знаете? Вам отвечать если что. Меняйте ТУ если надо. Обычно если есть вода на наружное, то она есть и на внутреннее. А так Ваши решения выглядят мягко говоря странно.
А если не дают, то по полной программе озадачьте зака. Т.е. резервуары на внутреннее и наружное пожаротушение к ним насосная по I категории надёжности на внутренний и наружный пожарный расход. Гидранты на кольце. И отдельно емкость внутри здания на 10 м3 с насосом на хоз пит. Естественно водопроводы раздельные. Заполнение пожрезервуаров по рукаву от ПГ на хозпитьевом..

Я спросила почему нельзя запитаться от ПГ, жду ответа) Думаю там скорее всего косячит водоканал, мы техусловия 3 месяца ждали. Может и перепутали что, я как говорится «за что купила, за то и продаю») что дали в задание с тем и разбираюсь. Просто мало сталкивалась, поэтому и вопросов много.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 5.12.2019, 9:01
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(SweetDream @ 5.12.2019, 8:56) *
О том, как часто бывают перебои в той ветке, от которой точка врезки(это водовод от Насосной до городского рчв). ПГ стоит вообще на другой ветке.

Вы игнорируете часть вопросов. Еще раз: в ТУ у вас что написано? Откуда информация про перебои?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 5.12.2019, 14:24
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Young @ 5.12.2019, 9:01) *
Вы игнорируете часть вопросов. Еще раз: в ТУ у вас что написано? Откуда информация про перебои?

Во вложении дословно что написано в ту.
Про пожаротушение написано - решить проектом.

Сообщение отредактировал SweetDream - 5.12.2019, 14:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20D13F76_F503_4EF5_822C_B79A929C6DCA.jpeg ( 402,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 5.12.2019, 14:50
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Менять ТУ надо, никакой конкретики. Тем более если с такими ТУ в экспертизу пойдете вас завернут.
Цитата
Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
95. В условиях подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения должны быть указаны:
г) гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения) и геодезическая отметка верха трубы;
д) разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска);

На основании таких ТУ вы емкости запроектировать не можете. "Подача воды производится не регулярно" может означать что угодно, хоть час перерыва, хоть пять суток.

Сообщение отредактировал Young - 5.12.2019, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 5.12.2019, 15:07
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Young @ 5.12.2019, 14:50) *
Менять ТУ надо, никакой конкретики. Тем более если с такими ТУ в экспертизу пойдете вас завернут.

На основании таких ТУ вы емкости запроектировать не можете. "Подача воды производится не регулярно" может означать что угодно, хоть час перерыва, хоть пять суток.

Да, это вы верно подметили( я это озвучу, может что-то и поменяют.
А мы кстати пойдём в экспертизу, так что если заказчик и откажется чесаться по поводу Конкретики с ТУ и ПГ, то надеюсь экспертиза уже своё слово скажет.
Но пока, все-таки проект надо сделать хоть с тем что есть. Подскажите все-таки как правильно циркуляцию организовать? На каждый резервуар свой насос? Надо ли их резервировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 5.12.2019, 16:09
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Читаю что вырезаться надо перед насосом, а если насос в резервуаре, то как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 5.12.2019, 16:31
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Я бы вообще не стал доп.мероприятий делать, пока ТУ не обновятся. Что так, что так переделывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.12.2019, 11:52
Сообщение #49


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ViC @ 4.12.2019, 18:07) *
Если системы разные, то о каких ПГ на хоз-питьевом идет речь? Я что-то не так прочитала?

ПГ на хоз-питьевом для заполнения пожарных резервуаров по рукаву в соответствии с требованиями СП 8.13130.2010
Цитата
9.12 Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам.

Можно конечно и через ПК в колодце.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 6.12.2019, 12:40
Сообщение #50


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Serg Ivanov @ 6.12.2019, 12:52) *
ПГ на хоз-питьевом для заполнения пожарных резервуаров по рукаву в соответствии с требованиями СП 8.13130.2010

Для заполнения пож.резервуаров тоже нужно соблюдать "сапоги пожарных" rolleyes.gif
Цитата(Serg Ivanov @ 4.12.2019, 10:50) *
Там и пожарные рукава должны быть сертифицированы для питьевой воды. И сапоги пожарных. rolleyes.gif


Цитата(Serg Ivanov @ 6.12.2019, 12:52) *
Можно конечно и через ПК в колодце.

Извините, с утра голова не варит. "ПК" это что за абревиатура?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.12.2019, 14:31
Сообщение #51


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ViC @ 6.12.2019, 13:40) *
Для заполнения пож.резервуаров тоже нужно соблюдать "сапоги пожарных" rolleyes.gif



Извините, с утра голова не варит. "ПК" это что за абревиатура?

Пожарный кран.
Типа как здесь установлен:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 6.12.2019, 14:45
Сообщение #52


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Serg Ivanov @ 6.12.2019, 14:31) *
Пожарный кран.
Типа как здесь установлен:

Спасибо. Прояснилось.
Есть у меня такой альбом. Действительно пожарный вентиль с цапкой заложен, таки ПК. Чудно rolleyes.gif

В голове у меня про пожарную головку мысль крутилась. Меня аббревиатура сбила с толку.
"ПК" все же для внутрянки мне привычнее употреблять в речь. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 8.12.2019, 15:15
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Young @ 5.12.2019, 16:31) *
Я бы вообще не стал доп.мероприятий делать, пока ТУ не обновятся. Что так, что так переделывать.

ТУ не обновят пока не будет замечаний экспертизы, увы. Поэтому мне в любом случае работать с тем что есть, чтобы туда зайти.

Цитата(Serg Ivanov @ 6.12.2019, 14:31) *
Пожарный кран.
Типа как здесь установлен:



Цитата(ViC @ 6.12.2019, 14:45) *
Спасибо. Прояснилось.
Есть у меня такой альбом. Действительно пожарный вентиль с цапкой заложен, таки ПК. Чудно rolleyes.gif

В голове у меня про пожарную головку мысль крутилась. Меня аббревиатура сбила с толку.
"ПК" все же для внутрянки мне привычнее употреблять в речь. smile.gif

про меня все забыли rolleyes.gif
подскажите, пожалуйста, как вы считаете, возможна ли правда в моем случае установка насосов в резервуары? или надо делать насосную как вы, Сергей, скидывали?(имею ввиду адмирал)
и если насосы внутри резервуаров, то логично ли ставить циркуляцию отдельной трубой, чтобы в нее как бы самотеком заливалось и в циркуляционный насос. Насос поставить так же в колодце.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.12.2019, 12:40
Сообщение #54


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SweetDream @ 8.12.2019, 16:15) *
ТУ не обновят пока не будет замечаний экспертизы, увы. Поэтому мне в любом случае работать с тем что есть, чтобы туда зайти.
про меня все забыли rolleyes.gif
подскажите, пожалуйста, как вы считаете, возможна ли правда в моем случае установка насосов в резервуары? или надо делать насосную как вы, Сергей, скидывали?(имею ввиду адмирал)
и если насосы внутри резервуаров, то логично ли ставить циркуляцию отдельной трубой, чтобы в нее как бы самотеком заливалось и в циркуляционный насос. Насос поставить так же в колодце.

Ну Вы упорно хотите потравить там несчастных спортсменов своей протухшей водой из пожрезервуара с дохлыми мышами.. mellow.gif

Цитата(ViC @ 6.12.2019, 15:45) *
Спасибо. Прояснилось.
Есть у меня такой альбом. Действительно пожарный вентиль с цапкой заложен, таки ПК. Чудно rolleyes.gif

Мне это решение не нравится. Лучше пожарный гидрант - в колодец спускаться не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 9.12.2019, 22:16
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Serg Ivanov @ 9.12.2019, 12:40) *
Ну Вы упорно хотите потравить там несчастных спортсменов своей протухшей водой из пожрезервуара с дохлыми мышами.. mellow.gif


Мне это решение не нравится. Лучше пожарный гидрант - в колодец спускаться не надо.

нет, не хочу конечно)) вот я и спрашиваю совета более опытных проектировщиков как организовать циркуляцию если насосы погружные, но пока никто не колется((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 10.12.2019, 9:35
Сообщение #56


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(SweetDream @ 9.12.2019, 23:16) *
нет, не хочу конечно)) вот я и спрашиваю совета более опытных проектировщиков как организовать циркуляцию если насосы погружные, но пока никто не колется((

Я может что-то путаю.
Вы циркуляцию где хотите организовать?
В кольце? - тогда без разницы какие насосы, хоть скважинные.
В резервуаре? - Так там не циркуляцию, а водообмен надо организовывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 10.12.2019, 10:26
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(ViC @ 10.12.2019, 9:35) *
В резервуаре? - Так там не циркуляцию, а водообмен надо организовывать.

Если нет водообмена за 48 часов, нужно организовывать циркуляцию.
Цитата
нет, не хочу конечно)) вот я и спрашиваю совета более опытных проектировщиков как организовать циркуляцию если насосы погружные, но пока никто не колется((

Я такого не видел. Предполагаю, что можно тем же погружником, организовав перелив из напорной трубы обратно в резервуар и подумав над автоматикой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 10.12.2019, 12:25
Сообщение #58


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3699
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Интересно, а как простая циркуляция поможет уберечь воду от порчи? П.12.7 СП 31 я видел, интересно, как это работает? Бражку-то наоборот для ускорения брожения перемешивают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 10.12.2019, 16:19
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(ViC @ 10.12.2019, 9:35) *
Я может что-то путаю.
Вы циркуляцию где хотите организовать?
В кольце? - тогда без разницы какие насосы, хоть скважинные.
В резервуаре? - Так там не циркуляцию, а водообмен надо организовывать.

я по примечанию что при обосновании можно увеличить время водообмена до 3-4 суток, но надо предусмотреть циркуляцию воды.

Цитата(Young @ 10.12.2019, 10:26) *
Если нет водообмена за 48 часов, нужно организовывать циркуляцию.

Я такого не видел. Предполагаю, что можно тем же погружником, организовав перелив из напорной трубы обратно в резервуар и подумав над автоматикой.

хм, одним насосом вы имеете ввиду и в сеть и в резервуар? боюсь напор насоса будет великоват. а если ставить свой, то как думаете, тоже резервировать?

Цитата(Ferdipendoz @ 10.12.2019, 12:25) *
Интересно, а как простая циркуляция поможет уберечь воду от порчи? П.12.7 СП 31 я видел, интересно, как это работает? Бражку-то наоборот для ускорения брожения перемешивают

смешно))) не знаю, движенье - жизнь))) наверно и вода если движется, не успевает портиться, осадок не выпадет и не растет налет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.12.2019, 9:41
Сообщение #60


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SweetDream @ 10.12.2019, 17:19) *
смешно))) не знаю, движенье - жизнь))) наверно и вода если движется, не успевает портиться, осадок не выпадет и не растет налет...

Если СЭС не примет объект - станет не смешно переделывать бесплатно проект с удорожанием сметной стоимости объекта. Они Вам зададут такой же вопрос..
Из опыта - всегда в таких случая делались две сети - В1 и В2. И оттого что у Вас на В1 нужен запас воды - ничего не меняется. Мухи - отдельно, котлеты - отдельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tatulik
сообщение 24.10.2024, 9:42
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 12.4.2014
Из: Краснодар
Пользователь №: 230377



Добрый день. Хочу узнать не появился ли у кого опыт погружных насосов в резервуарах для пожаротушения. Не понимаю почему нельзя. Есть же погружные в море и водоемах для пополнения пож запасов тоже редко включаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.10.2024, 10:37
Сообщение #62


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3699
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А кто говорит, что нельзя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tatulik
сообщение 24.10.2024, 12:43
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 12.4.2014
Из: Краснодар
Пользователь №: 230377



Цитата(Ferdipendoz @ 24.10.2024, 10:37) *
А кто говорит, что нельзя?

Эксперты и по теме читала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.10.2024, 13:19
Сообщение #64


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Tatulik @ 24.10.2024, 12:43) *
Эксперты и по теме читала.

Эксперт должен дать ссылку на нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 7.11.2024, 9:21
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1696
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Tatulik @ 24.10.2024, 9:42) *
Добрый день. Хочу узнать не появился ли у кого опыт погружных насосов в резервуарах для пожаротушения. Не понимаю почему нельзя. Есть же погружные в море и водоемах для пополнения пож запасов тоже редко включаются.

СП10.13130.2020 12.2. В качестве пожарных насосных агрегатов могут использоваться погружные насосные агрегаты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tatulik
сообщение 7.11.2024, 10:04
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 12.4.2014
Из: Краснодар
Пользователь №: 230377



Это для ВПВ, а в СП 8.13130 про погружные ничего нет, поэтому и вопрос, про опыт для наружного пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 7.11.2024, 10:11
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 1696
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Tatulik @ 7.11.2024, 10:04) *
Это для ВПВ, а в СП 8.13130 про погружные ничего нет, поэтому и вопрос, про опыт для наружного пожаротушения.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 50,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных