 Уважаемые спецы, нужна Ваша помощь. Имеем ПЧ Данфосс VLT Micro Drive Fc 51 который стоит на центробежном насосе , нам необходимо сконфигурировать ПЧ на два режима которые будут переключаться по внешнему сигналу . В первом режиме ПЧ должен держать температуру воды 20 С путем регулирования ее расхода через ТО. Затем во втором режиме по внешней команде этот же ПЧ держит температуру воды 40 С .При этом оба режима с переменной нагрузкой, ПЧ работает меняя обороты АД насоса от 30 до 50 Гц. в первом и во втором режимах .   Это возможно с этим ПЧ и с одним датчиком температуры ??? 

Сообщение отредактировал Aleksandr_Kr - 5.4.2013, 19:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
rancatto
сообщение 5.4.2013, 19:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 63451



Настройка предустановленных значений группы параметров 3.10*. стр.37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  instruct_program_VLT.pdf ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 86
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 6.4.2013, 0:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Aleksandr_Kr @ 5.4.2013, 19:24) *
 Уважаемые спецы, нужна Ваша помощь. Имеем ПЧ Данфосс VLT Micro Drive Fc 51 который стоит на центробежном насосе , нам необходимо сконфигурировать ПЧ на два режима которые будут переключаться по внешнему сигналу . В первом режиме ПЧ должен держать температуру воды 20 С путем регулирования ее расхода через ТО. Затем во втором режиме по внешней команде этот же ПЧ держит температуру воды 40 С .При этом оба режима с переменной нагрузкой, ПЧ работает меняя обороты АД насоса от 30 до 50 Гц. в первом и во втором режимах .   Это возможно с этим ПЧ и с одним датчиком температуры ??? 

Можно, отчего же нельзя?
Вариант 1 - переключение режимов через 2 набора уставок посредством команды на любом свободном входе "набор бит 0"
Вариант 2 - используется 1 набор, но задействован SLC, который по команде переключает задания и/или параметры привода.
Вариант 3 0 использование 2-х наборов + SLC...
Всё зависит от уровня извращенности фантазии наладчика...
Хорошая годная Инструкция - в предыдущем посте, там всё расписано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr_Kr
сообщение 14.4.2013, 17:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 29.11.2008
Из: СССР
Пользователь №: 26028



Спасибо всем. Будем изучать сервис-мануал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 20:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных