Цитата(Aleksandr_Kr @ 5.4.2013, 19:24)

Уважаемые спецы, нужна Ваша помощь. Имеем ПЧ Данфосс VLT Micro Drive Fc 51 который стоит на центробежном насосе , нам необходимо сконфигурировать ПЧ на два режима которые будут переключаться по внешнему сигналу . В первом режиме ПЧ должен держать температуру воды 20 С путем регулирования ее расхода через ТО. Затем во втором режиме по внешней команде этот же ПЧ держит температуру воды 40 С .При этом оба режима с переменной нагрузкой, ПЧ работает меняя обороты АД насоса от 30 до 50 Гц. в первом и во втором режимах . Это возможно с этим ПЧ и с одним датчиком температуры ???
Можно, отчего же нельзя?
Вариант 1 - переключение режимов через 2 набора уставок посредством команды на любом свободном входе "набор бит 0"
Вариант 2 - используется 1 набор, но задействован SLC, который по команде переключает задания и/или параметры привода.
Вариант 3 0 использование 2-х наборов + SLC...
Всё зависит от уровня извращенности фантазии наладчика...
Хорошая годная Инструкция - в предыдущем посте, там всё расписано.