АВР в ВРУ на контакторах. |
|
|
|
11.4.2013, 9:48
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.12.2011
Пользователь №: 131760

|
Здравствуйте! Стоит задача выполнить АВР на два ввода (основной и резервный ист. питания) в ВРУ здания общежития (Руст.=75кВт TN-S). Вопрос:Можно ли реализовать АВР на контакторах в ВРУ здания общежития? Контактор вроде как не является аппаратом для распределения электроэнергии. Контакторы на такую нагрузку нашел только трехполюсные (блокировка N-рабочего проводника необходима, для защиты источников питания).
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
11.4.2013, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982

|
Цитата(альберт84 @ 11.4.2013, 10:48)  Здравствуйте! Стоит задача выполнить АВР на два ввода (основной и резервный ист. питания) в ВРУ здания общежития (Руст.=75кВт TN-S). Вопрос:Можно ли реализовать АВР на контакторах в ВРУ здания общежития? Контактор вроде как не является аппаратом для распределения электроэнергии. Контакторы на такую нагрузку нашел только трехполюсные (блокировка N-рабочего проводника необходима, для защиты источников питания). При наличии аппаратов зашиты (автоматических выключателей на вводах и отходящих линиях) кто вам запрещает использовать контакторы? по мощным 4-полюсным контакторам (для примера, на самом деле производителей тьма) можно почитать:
9cnd00000000023_1.pdf ( 9,18 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 86
|
|
|
|
|
12.4.2013, 16:37
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Задача поставлена неверно. Электроснабжение общаг выше второй категории не бывает! Другое дело, вторая с автоматическим переключением вводов. Сам щас рисую ЭС общвги Руст=471кВт. Ништяк? пятиэтажка с подвалом и чердаком. Щитов и щитков больше сотни. Ахренительная работа на два м-ца. Советую поискать всем редактор щитов M-profil от Moeller. Программка непроста в освоении из-за разных способов крепления в щитах приборов на панели. Но база просто очарование. Делает чертежи размещения на панели для Акад, спецификацию в Эксель. Потом можно перебить щиты, приборы на АВВ, шнейдер и прочее. Простой квартирный щиток за пять минут влегкую. Огромный ВРУ за пол-часа. Снимает напрочь подобные проблемы.
Сообщение отредактировал Ludvig - 12.4.2013, 16:42
|
|
|
|
|
15.4.2013, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Цитата(Ludvig @ 12.4.2013, 17:37)  Задача поставлена неверно. Электроснабжение общаг выше второй категории не бывает! Другое дело, вторая с автоматическим переключением вводов. Сам щас рисую ЭС общвги Руст=471кВт. Ништяк? пятиэтажка с подвалом и чердаком. Щитов и щитков больше сотни. Ахренительная работа на два м-ца. Советую поискать всем редактор щитов M-profil от Moeller. Программка непроста в освоении из-за разных способов крепления в щитах приборов на панели. Но база просто очарование. Делает чертежи размещения на панели для Акад, спецификацию в Эксель. Потом можно перебить щиты, приборы на АВВ, шнейдер и прочее. Простой квартирный щиток за пять минут влегкую. Огромный ВРУ за пол-часа. Снимает напрочь подобные проблемы. У вас остался установочный файл? если не жалко киньте на почту Dryuwka@mail.ru
|
|
|
|
|
15.4.2013, 13:32
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Практически бестолку присылать. Потому что при регистрации выдают код на почту. Найдите, скачайте и бегайте по потолку первые дни работы с программой. Но она того стоит.
|
|
|
|
|
15.4.2013, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Цитата(Ludvig @ 15.4.2013, 14:32)  Практически бестолку присылать. Потому что при регистрации выдают код на почту. Найдите, скачайте и бегайте по потолку первые дни работы с программой. Но она того стоит. код регистрации у меня есть! Скачал, начал устанавливать-выдает ошибку, обращался в техподдержку-сказали в программе глюк, нужно ждать когда программисты посмотрят! мне нужен только загрузочный файл!!!
|
|
|
|
|
17.4.2013, 12:53
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
НИФИГА! Нужна Винда SP3 и заработает. Было, пройдено уже.
|
|
|
|
|
19.11.2014, 10:31
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251305

|
Схем АВР много. Есть и полностью готовые решения. в ролике - моноблочный АВР NZ7. Он сделан в Китае, но качество на уровне. это так называемый "промышленный китай" моноблочный АВР - как это работаетРаботаю с этими блоками много. Претензия только одна была... типа УРОНИЛИ его и он работать перестал...
|
|
|
|
|
23.11.2014, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
75 кВт это менее 200А, любой АВР хоть на контакторах, хоть на мотор приводах. 4-х полюсные исполнения присуствуют.
Любой АВР от 2-х вводов это уже 1 категория по ПУЭ. так как присутствует автоматический ввод резерва. 2-я категория это ручной ввод резерва.
|
|
|
|
|
1.12.2014, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310

|
Все жилье, в том числе и общежитие, должно питаться по 2 категории. Сети не любят когда вся нагрузка подключена на одну секцию, это приводит к неравномерной загрузке трансформаторов, требование распределить нагрузку по вводам содержится в большинстве ТУ. И чем Вас не устраивают трехполюсные контакторы? Все типовые АВР собраны на них, шина "N" везде общая.
|
|
|
|
|
2.12.2014, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
bkv70 объясните, при чем тут категория и желание сетей разделять нагрузки ? Это абсолютно разные вещи
|
|
|
|
|
2.12.2014, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310

|
Вещи-то разные, но может объясните как распределить нагрузку по вводам при том, что все потребители подключены через один АВР?
|
|
|
|
|
3.12.2014, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
bkv70 поставить АВР трехходовой с межсекционным выключателем. Только вы опять не туда пляшите. Это по ПУЭ уже 1 катагория потребителей независимо от распределения нагрузки (2 ввода 2 нагрузки + секционный или же 2 ввода 1 нагрузка).
2-ая категория это наличие 2-х вводов и РУЧНОЕ переключение между ними, с секционным рубильником в том числе.
Определения ПУЭ про категории прочтите. А как вы их там делить будете это сугубо ваши личные проблемы не имеющие отношения к категорийности энергоснабжения.
|
|
|
|
|
3.12.2014, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310

|
Можно сделать все, что угодно, даже бесперебойник поставить на весь объект, только объясните - зачем это в общаге. Это называется искусственное удорожание проекта, а потом электрик из таджикспецстроя или местный но вечно полупьяный не будет знать что с этим делать.
|
|
|
|
|
3.12.2014, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
bkv70 если поставить еще и ИБП то это будет 1-ая особая категория. А уж зачем это в общежитии надо узнавать у них. Опять же, нагрузки могот быть разделены на категории электроснабжения. Например у нас в одном институте по общежитиям есть внутренняя сеть, здания соединены оптикой, соответственно все коммутаторы связи сидят на ИБП. Правда питание мы там не делали, не знаю, есть ли там вообще 2-ыу ввода.
|
|
|
|
|
4.12.2014, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310

|
Категорически не возражаю, что отдельные потребители должны быть запитаны по 1 категории, но в первом посте, содержащем вопрос, упоминалось про установленную мощность объекта, логично предположить, что планируется подключить через АВР весь объект. В противном случае нужно было говорить о мощности отдельного оборудования, или хотя бы уточнять параметры здания.
|
|
|
|
|
4.12.2014, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.10.2009
Пользователь №: 40255

|
Когда то сравнивал уровень цен для разных токов вариантов на контакторах и моторизированных автоматах. Где-то на уровне как раз 200 ампер, установка контакторов становилась по цене сопоставима с моторизированных автоматом. Если рийдёте к схеме на автоматах, посмотрите это.
|
|
|
|
|
  |