	 |  АВР в ВРУ на контакторах. |  |  |  
	
		|  | 
				  11.4.2013, 9:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 2
 Регистрация: 2.12.2011
 Пользователь №: 131760
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте! Стоит задача выполнить АВР на два ввода (основной и резервный ист. питания) в ВРУ здания общежития (Руст.=75кВт TN-S).Вопрос:Можно ли реализовать АВР на контакторах в ВРУ здания общежития?
 Контактор вроде как не является аппаратом для распределения электроэнергии. Контакторы  на такую нагрузку нашел только трехполюсные (блокировка N-рабочего проводника необходима, для защиты источников питания).
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 16)
	 
	
		|  | 
				  11.4.2013, 18:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 318
 Регистрация: 20.11.2012
 Пользователь №: 170982
 
 
 
  
 | 
				Цитата(альберт84 @ 11.4.2013, 10:48)  Здравствуйте! Стоит задача выполнить АВР на два ввода (основной и резервный ист. питания) в ВРУ здания общежития (Руст.=75кВт TN-S).Вопрос:Можно ли реализовать АВР на контакторах в ВРУ здания общежития?
 Контактор вроде как не является аппаратом для распределения электроэнергии. Контакторы  на такую нагрузку нашел только трехполюсные (блокировка N-рабочего проводника необходима, для защиты источников питания).
 При наличии аппаратов зашиты (автоматических выключателей на вводах и отходящих линиях) кто вам запрещает использовать контакторы?  по мощным 4-полюсным контакторам (для примера, на самом деле производителей тьма) можно почитать:   9cnd00000000023_1.pdf  ( 9,18 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 86 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.4.2013, 16:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Banned
 Сообщений: 3427
 Регистрация: 27.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58872
 
 
 
  
 | 
				Задача поставлена неверно. Электроснабжение общаг выше второй категории не бывает! Другое дело, вторая с автоматическим переключением вводов. Сам щас рисую ЭС общвги Руст=471кВт. Ништяк? пятиэтажка с подвалом и чердаком. Щитов и щитков больше сотни. Ахренительная работа на два м-ца.Советую поискать всем редактор щитов M-profil от Moeller. Программка непроста в освоении из-за разных способов крепления в щитах приборов на панели. Но база просто очарование. Делает чертежи размещения на панели для Акад, спецификацию в Эксель. Потом можно перебить щиты, приборы на АВВ, шнейдер и прочее. Простой квартирный щиток за пять минут влегкую. Огромный ВРУ за пол-часа. Снимает напрочь подобные проблемы.
 
 Сообщение отредактировал Ludvig - 12.4.2013, 16:42
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.4.2013, 11:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 124
 Регистрация: 22.3.2011
 Пользователь №: 99609
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ludvig @ 12.4.2013, 17:37)  Задача поставлена неверно. Электроснабжение общаг выше второй категории не бывает! Другое дело, вторая с автоматическим переключением вводов. Сам щас рисую ЭС общвги Руст=471кВт. Ништяк? пятиэтажка с подвалом и чердаком. Щитов и щитков больше сотни. Ахренительная работа на два м-ца.Советую поискать всем редактор щитов M-profil от Moeller. Программка непроста в освоении из-за разных способов крепления в щитах приборов на панели. Но база просто очарование. Делает чертежи размещения на панели для Акад, спецификацию в Эксель. Потом можно перебить щиты, приборы на АВВ, шнейдер и прочее. Простой квартирный щиток за пять минут влегкую. Огромный ВРУ за пол-часа. Снимает напрочь подобные проблемы.
 У вас остался установочный файл? если не жалко киньте на почту Dryuwka@mail.ru
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.4.2013, 13:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Banned
 Сообщений: 3427
 Регистрация: 27.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58872
 
 
 
  
 | 
				Практически бестолку присылать. Потому что при регистрации выдают код на почту. Найдите, скачайте и бегайте по потолку первые дни работы с программой. Но она того стоит.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.4.2013, 15:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 124
 Регистрация: 22.3.2011
 Пользователь №: 99609
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ludvig @ 15.4.2013, 14:32)  Практически бестолку присылать. Потому что при регистрации выдают код на почту. Найдите, скачайте и бегайте по потолку первые дни работы с программой. Но она того стоит. код регистрации у меня есть! Скачал, начал устанавливать-выдает ошибку, обращался в техподдержку-сказали в программе глюк, нужно ждать когда программисты посмотрят! мне нужен только загрузочный файл!!!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.4.2013, 12:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Banned
 Сообщений: 3427
 Регистрация: 27.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58872
 
 
 
  
 | 
				НИФИГА! Нужна Винда SP3 и заработает. Было, пройдено уже.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.11.2014, 10:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 2
 Регистрация: 19.11.2014
 Пользователь №: 251305
 
 
 
  
 | 
				Схем АВР много. Есть и полностью готовые решения. в ролике - моноблочный АВР NZ7. Он сделан в Китае, но качество на уровне. это так называемый "промышленный китай"моноблочный АВР - как это работает Работаю с этими блоками много. Претензия только одна была... типа УРОНИЛИ его и он работать перестал...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.11.2014, 22:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2139
 Регистрация: 1.8.2014
 Пользователь №: 240922
 
 
 
  
 | 
				75 кВт это менее 200А, любой АВР хоть на контакторах, хоть на мотор приводах.4-х полюсные исполнения присуствуют.
 
 Любой АВР от 2-х вводов это уже 1 категория по ПУЭ. так как присутствует автоматический ввод резерва.
 2-я категория это ручной ввод резерва.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.12.2014, 20:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 96
 Регистрация: 6.4.2011
 Пользователь №: 102310
 
 
 
  
 | 
				Все жилье, в том числе и общежитие, должно питаться по 2 категории. Сети не любят когда вся нагрузка подключена на одну секцию, это приводит к неравномерной загрузке трансформаторов, требование распределить нагрузку по вводам содержится в большинстве ТУ.И чем Вас не устраивают трехполюсные контакторы? Все типовые АВР собраны на них, шина "N" везде общая.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.12.2014, 8:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2139
 Регистрация: 1.8.2014
 Пользователь №: 240922
 
 
 
  
 | 
				bkv70 объясните, при чем тут категория и желание сетей разделять нагрузки ?Это абсолютно разные вещи
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.12.2014, 19:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 96
 Регистрация: 6.4.2011
 Пользователь №: 102310
 
 
 
  
 | 
				Вещи-то разные, но может объясните как распределить нагрузку по вводам при том, что все потребители подключены через один АВР?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.12.2014, 11:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2139
 Регистрация: 1.8.2014
 Пользователь №: 240922
 
 
 
  
 | 
				bkv70 поставить АВР трехходовой с межсекционным выключателем. Только вы опять не туда пляшите. Это по ПУЭ уже 1 катагория потребителей независимо от распределения нагрузки (2 ввода 2 нагрузки + секционный или же 2 ввода 1 нагрузка).
 2-ая категория это наличие 2-х вводов и РУЧНОЕ переключение между ними, с секционным рубильником в том числе.
 
 Определения ПУЭ про категории прочтите. А как вы их там делить будете это сугубо ваши личные проблемы не имеющие отношения к категорийности энергоснабжения.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.12.2014, 15:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 96
 Регистрация: 6.4.2011
 Пользователь №: 102310
 
 
 
  
 | 
				Можно сделать все, что угодно, даже бесперебойник поставить на весь объект, только объясните - зачем это в общаге.Это называется искусственное удорожание проекта, а потом электрик из таджикспецстроя или местный но вечно полупьяный не будет знать что с этим делать.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.12.2014, 15:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2139
 Регистрация: 1.8.2014
 Пользователь №: 240922
 
 
 
  
 | 
				bkv70 если поставить еще и ИБП то это будет 1-ая особая категория.А уж зачем это в общежитии надо узнавать у них.
 Опять же, нагрузки могот быть разделены на категории электроснабжения. Например у нас в одном институте по общежитиям есть внутренняя сеть, здания соединены оптикой, соответственно все коммутаторы связи сидят на ИБП. Правда питание мы там не делали, не знаю, есть ли там вообще 2-ыу ввода.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.12.2014, 14:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 96
 Регистрация: 6.4.2011
 Пользователь №: 102310
 
 
 
  
 | 
				Категорически не возражаю, что отдельные потребители должны быть запитаны по 1 категории, но в первом посте, содержащем вопрос, упоминалось про установленную мощность объекта, логично предположить, что планируется подключить через АВР весь объект. В противном случае нужно было говорить о мощности отдельного оборудования, или хотя бы уточнять параметры здания.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.12.2014, 17:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 104
 Регистрация: 30.10.2009
 Пользователь №: 40255
 
 
 
  
 | 
				Когда то сравнивал уровень цен для разных токов вариантов на контакторах и моторизированных автоматах. Где-то на уровне как раз 200 ампер, установка контакторов становилась по цене сопоставима с моторизированных автоматом. Если рийдёте к схеме на автоматах, посмотрите это .
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |