При срабатывании системы дымоудаления вырвало четыре сэндвич-панели , Кто виноват? |
|
|
|
|
16.4.2013, 7:56
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.5.2010
Пользователь №: 57972

|
Здравствуйте уважаемые специалисты,помогите разобраться с проблемой.Имеется производственное помещение площадью ок. 6000 м2 где установлены на крыше 6 вентиляторов дымоудаления. При срабатывании системы дымоудаления от полученного разряжения вырвало внутрь здания четыре сэндвич-панели размером 6х1.2 м а сто панелей остались вогнутыми внутрь здания. Кто может быть виноват в этом недоразумении-производитель некачественных панелей, или проектировщики, рассчитав данные вентиляторы не предусмотрели приточную систему дымоудаления?
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
|
16.4.2013, 8:18
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
а возможно и монтажники панелей...
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Проектировщик виноватым быть не может, виноват ГИП, а вот фото стен можно было выложить с внутренней стороны
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 8:35
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.5.2010
Пользователь №: 57972

|
На фото изнутри особенно ничего не видно, панель изнутри серо-белого цвета плавно вогнута вовнутрь,снаружи гораздо страшнее-образовались складки на поверхности панели,а т.к панели без рифления(гладкие) то выглядит ужасно.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Почему не увижу? Наверное увижу металлоконструкции
Я не спец в этом, но наверное есть нормы каких-то нагрузок на стены, которые стена должны выдержать, ну думаю это архитекторы должны знать. Если нагрузка на стену при разряжении была выше допустимой, то виноват ОВ. Если в норме, то надо уже смотреть монтаж и проект АР (КЖ), а если склад на тяп ляп был сделан, то виноват ЗАК (сначала построил неизвестно что, потом впихнул туда кое что)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 16.4.2013, 8:48
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
без фото или, хоябы собственно проекта никаких выводов сделать нельзя. это были просто испытания (т.е. вентиляторы прсото включили? или сработала защита? Т.е может там в сладе чиго-нибудь рвануло? ЗЫ. О откуда разрежение между стеной здания и сэндвич панелью? Или дым должен удаляться из этого заззора? (а не из помещения).
Сообщение отредактировал Valiko - 16.4.2013, 8:57
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 9:04
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.5.2010
Пользователь №: 57972

|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Ну статическое давление слышали о таком?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 9:09
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.5.2010
Пользователь №: 57972

|
На фото видно,что деформировались не все панели,а выборочно. Вентиляторы включались в первый раз для проверки. Тот кто проектировал,говорит что надо было включать с открытыми воротами,но при срабатывании пожарной системы автоматическое открывание ворот и дверей для притока не предусмотрено.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 9:10
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Вентиляционщики виноваты. Не предусмотрели приток на замещение удаляемого воздуха.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
7.9 Удаление продуктов горения непосредственно из помещений наземных одноэтажных зданий, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари. Из примыкающей к окнам зоны шириной ≤ 15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 9:13
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.5.2010
Пользователь №: 57972

|
Цитата(Ludvig @ 16.4.2013, 10:10)  Вентиляционщики виноваты. Не предусмотрели приток на замещение удаляемого воздуха. А как это им обосновать,есть мнение ?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(Ludvig @ 16.4.2013, 10:10)  Вентиляционщики виноваты. Не предусмотрели приток на замещение удаляемого воздуха. а где это прописано? Есть только ограничсение давления на эвакуационную дверь
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157

|
СП7.13130.2009 п.4. При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении (расход приточного воздуха меньше расхода удаляемого расхода продуктов горения) должен составлять не более 30%. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
а где указано, что там есть приточная система вентиляции?
А теперь такой вопрос, у вас несколько зон? или общая площадь зала меньше 3000 м2?
7.8 При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м2 их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны каждая площадью не более 3000 м2 с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон. Площадь помещения, обслуживаемую одним дымоприемным устройством, следует принимать не более 1000 м2.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 16.4.2013, 9:48
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427

|
ИМХО 1. В проекте должно быть указано кол-во удаляемого воздуха и КАК ЭТО КОМПЕНСИРУЕТСЯ (причем в режиме "ПОЖАР -а-а-а-а-а". Если этого нет то 100% косяк проектировщиков ОВ. 2. Если не предусмотрены приточные отверстия или что либо еще, для компенсации удаляемого воздуха, то и система дымоудаления не даст производительности по удаляемому воздуху/дыму. В помещении создастся только разрежение, а движения воздуха/дыма не будет(по крайней мере в необходимом объеме). и опять же - "Если этого нет то 100% косяк проектировщиков ОВ". Второй пункт к тому, что даже если бы стены и выдержали разрежение внутри здания, то не был бы обеспечен расход воздуха при испытаниях. Первым делом посмотрите проект на дымоудаление, в том числе и техзадание, а потом можно дальше искать причину случившегося, "поиск непричастного и наказание невиновных" PS прикольно - вентилятором разрушили здание. Вот уж действительно "смех сквозь слезы".
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Интересное явление) а скажите параметры вентилятора и сколько вы их штук запустили сразу?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 11:09
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.5.2010
Пользователь №: 57972

|
Вентилятор ВКРСм 12.5 750 об\мин 22 кВт 6 шт, включили сразу 5 шт, помещение одна зона 6000 м2,щит управления спроектирован так что включаются сразу все 6 вентиляторов при срабатывании на пожар.
Да и система приточно-вытяжной вентиляции есть,но при ситуации"пожар" автоматика отключает вентмашину и жалюзи притока/выхлопа автоматически закрываются.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
а путь эвакуации открыли?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 11:34
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(alexius_sev @ 16.4.2013, 12:18)  а путь эвакуации открыли? См. 1й пост. Он сам открылся. А двери все наружу открываются. Вообще-то наверху есть окошки, им бы при работе ДУ открываться... А фотки развалин будут?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(Ludvig @ 16.4.2013, 12:34)  Он сам открылся.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
При работе вентиляторов дымоудаления приток на компенсирование в нижнюю зону обязателен. Мало того, регламентируетя площадь приточных проёмов. Как в РФ - не знаю....
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 12:10
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.5.2010
Пользователь №: 57972

|
Развалины все на фото... Эвакуационный выход был закрыт
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Жесть. Вот что значит 5 22-х киловатных движка включеные разом в помещении без компенсации ДУ, мощщщь
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Надо делать вам компенсацию тогда, автоматическое открывание ворот при пожаре)
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945

|
на одной из панелей есть раскосы (металлоконструкции крест-накрест). В каком состоянии эта панель?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 12:36
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Проект когда был сделан? Если по старым нормам, то никаких компенсаций не требовали. Опять же, надо смотреть, задавал ли вентиляционщик компенсационные мероприятия. Например, открывание ворот при пожаре. Тогда трясти проект по автоматике и монтажников по автоматике. Вопрос многогранный на самом деле.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 12:44
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.5.2010
Пользователь №: 57972

|
Даже на раскосах(они установлены не плотно к стене ок 50 мм от панели) панели деформировались, а соседний пролет не пострадал.Дальнейшие 10 пролетов не пострадали а первый пролет в торце здания согнулся... Цитата(EJIEHA @ 16.4.2013, 13:36)  Проект когда был сделан? Если по старым нормам, то никаких компенсаций не требовали. Опять же, надо смотреть, задавал ли вентиляционщик компенсационные мероприятия. Например, открывание ворот при пожаре. Тогда трясти проект по автоматике и монтажников по автоматике. Вопрос многогранный на самом деле. Проект сделан в 2011 г,компенсация не предусматривалась . В СП7.13130.2009 в пункте 7.13 и , про компенсацию сказано про атриумы,пассажи и другие типы зданий. Мы можем относиться к другим типам ?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 12:51
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44858
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(alexius_sev @ 16.4.2013, 9:23)  Проектировщик виноватым быть не может, виноват ГИП, а вот фото стен можно было выложить с внутренней стороны С чего бы это не может быть виноват проектировщик?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2013, 13:13
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(semnikolaich @ 16.4.2013, 13:44)  Проект сделан в 2011 г,компенсация не предусматривалась . В СП7.13130.2009 в пункте 7.13 и , про компенсацию сказано про атриумы,пассажи и другие типы зданий. Мы можем относиться к другим типам ? Относитесь... Тогда вопрос - как экспертиза пропустила? Ведь не 1500 м2.....
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|