> При срабатывании системы дымоудаления вырвало четыре сэндвич-панели , Кто виноват?
semnikolaich
сообщение 16.4.2013, 7:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.5.2010
Пользователь №: 57972



Здравствуйте уважаемые специалисты,помогите разобраться с проблемой.Имеется производственное помещение площадью ок. 6000 м2 где установлены на крыше 6 вентиляторов дымоудаления. При срабатывании системы дымоудаления от полученного разряжения вырвало внутрь здания четыре сэндвич-панели размером 6х1.2 м а сто панелей остались вогнутыми внутрь здания. Кто может быть виноват в этом недоразумении-производитель некачественных панелей, или проектировщики, рассчитав данные вентиляторы не предусмотрели приточную систему дымоудаления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Vict
сообщение 16.4.2013, 8:18
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



а возможно и монтажники панелей...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 16.4.2013, 8:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Проектировщик виноватым быть не может, виноват ГИП, а вот фото стен можно было выложить с внутренней стороны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
semnikolaich
сообщение 16.4.2013, 8:35
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.5.2010
Пользователь №: 57972



На фото изнутри особенно ничего не видно, панель изнутри серо-белого цвета плавно вогнута вовнутрь,снаружи гораздо страшнее-образовались складки на поверхности панели,а т.к панели без рифления(гладкие) то выглядит ужасно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 16.4.2013, 8:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Почему не увижу? Наверное увижу металлоконструкции

Я не спец в этом, но наверное есть нормы каких-то нагрузок на стены, которые стена должны выдержать, ну думаю это архитекторы должны знать. Если нагрузка на стену при разряжении была выше допустимой, то виноват ОВ. Если в норме, то надо уже смотреть монтаж и проект АР (КЖ), а если склад на тяп ляп был сделан, то виноват ЗАК (сначала построил неизвестно что, потом впихнул туда кое что)

Сообщение отредактировал alexius_sev - 16.4.2013, 8:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 16.4.2013, 8:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



без фото или, хоябы собственно проекта никаких выводов сделать нельзя.
это были просто испытания (т.е. вентиляторы прсото включили? или сработала защита? Т.е может там в сладе чиго-нибудь рвануло?
ЗЫ. О откуда разрежение между стеной здания и сэндвич панелью? Или дым должен удаляться из этого заззора? (а не из помещения).

Сообщение отредактировал Valiko - 16.4.2013, 8:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
semnikolaich
сообщение 16.4.2013, 9:04
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.5.2010
Пользователь №: 57972



Фото внутри и снаружи.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC00086_1_.JPG ( 5,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 312
Прикрепленный файл  DSC00083_1_.JPG ( 3,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 307
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 16.4.2013, 9:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Ну статическое давление слышали о таком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
semnikolaich
сообщение 16.4.2013, 9:09
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.5.2010
Пользователь №: 57972



На фото видно,что деформировались не все панели,а выборочно. Вентиляторы включались в первый раз для проверки. Тот кто проектировал,говорит что надо было включать с открытыми воротами,но при срабатывании пожарной системы автоматическое открывание ворот и дверей для притока не предусмотрено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 16.4.2013, 9:10
Сообщение #10





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Вентиляционщики виноваты. Не предусмотрели приток на замещение удаляемого воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 16.4.2013, 9:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



7.9 Удаление продуктов горения непосредственно из помещений наземных одноэтажных зданий, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари. Из примыкающей к окнам зоны шириной ≤ 15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
semnikolaich
сообщение 16.4.2013, 9:13
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.5.2010
Пользователь №: 57972



Цитата(Ludvig @ 16.4.2013, 10:10) *
Вентиляционщики виноваты. Не предусмотрели приток на замещение удаляемого воздуха.

А как это им обосновать,есть мнение ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 16.4.2013, 9:14
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Ludvig @ 16.4.2013, 10:10) *
Вентиляционщики виноваты. Не предусмотрели приток на замещение удаляемого воздуха.


а где это прописано? Есть только ограничсение давления на эвакуационную дверь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 16.4.2013, 9:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



СП7.13130.2009
п.4. При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении (расход приточного воздуха меньше расхода удаляемого расхода продуктов горения) должен составлять не более 30%. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 16.4.2013, 9:44
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



а где указано, что там есть приточная система вентиляции?

А теперь такой вопрос, у вас несколько зон? или общая площадь зала меньше 3000 м2?

7.8 При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м2 их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны каждая площадью не более 3000 м2 с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон. Площадь помещения, обслуживаемую одним дымоприемным устройством, следует принимать не более 1000 м2.

Сообщение отредактировал alexius_sev - 16.4.2013, 9:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
раздолбай
сообщение 16.4.2013, 10:37
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427



ИМХО
1. В проекте должно быть указано кол-во удаляемого воздуха и КАК ЭТО КОМПЕНСИРУЕТСЯ (причем в режиме "ПОЖАР -а-а-а-а-а". Если этого нет то 100% косяк проектировщиков ОВ.
2. Если не предусмотрены приточные отверстия или что либо еще, для компенсации удаляемого воздуха, то и система дымоудаления не даст производительности по удаляемому воздуху/дыму. В помещении создастся только разрежение, а движения воздуха/дыма не будет(по крайней мере в необходимом объеме). и опять же - "Если этого нет то 100% косяк проектировщиков ОВ".
Второй пункт к тому, что даже если бы стены и выдержали разрежение внутри здания, то не был бы обеспечен расход воздуха при испытаниях.
Первым делом посмотрите проект на дымоудаление, в том числе и техзадание, а потом можно дальше искать причину случившегося, "поиск непричастного и наказание невиновных" biggrin.gif

PS прикольно - вентилятором разрушили здание. Вот уж действительно "смех сквозь слезы".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 16.4.2013, 10:56
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Интересное явление) а скажите параметры вентилятора и сколько вы их штук запустили сразу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
semnikolaich
сообщение 16.4.2013, 11:09
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.5.2010
Пользователь №: 57972



Вентилятор ВКРСм 12.5 750 об\мин 22 кВт 6 шт, включили сразу 5 шт, помещение одна зона 6000 м2,щит управления спроектирован так что включаются сразу все 6 вентиляторов при срабатывании на пожар.

Да и система приточно-вытяжной вентиляции есть,но при ситуации"пожар" автоматика отключает вентмашину и жалюзи притока/выхлопа автоматически закрываются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 16.4.2013, 11:18
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



а путь эвакуации открыли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 16.4.2013, 11:34
Сообщение #20





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(alexius_sev @ 16.4.2013, 12:18) *
а путь эвакуации открыли?

См. 1й пост. Он сам открылся. А двери все наружу открываются.
Вообще-то наверху есть окошки, им бы при работе ДУ открываться...
А фотки развалин будут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 16.4.2013, 11:36
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Ludvig @ 16.4.2013, 12:34) *
Он сам открылся.


clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.4.2013, 11:49
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



При работе вентиляторов дымоудаления приток на компенсирование в нижнюю зону обязателен. Мало того, регламентируетя площадь приточных проёмов. Как в РФ - не знаю.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
semnikolaich
сообщение 16.4.2013, 12:10
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.5.2010
Пользователь №: 57972



Развалины все на фото...
Эвакуационный выход был закрытsad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 16.4.2013, 12:14
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Жесть. Вот что значит 5 22-х киловатных движка включеные разом в помещении без компенсации ДУ, мощщщь sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 16.4.2013, 12:15
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Надо делать вам компенсацию тогда, автоматическое открывание ворот при пожаре)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 16.4.2013, 12:17
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



на одной из панелей есть раскосы (металлоконструкции крест-накрест). В каком состоянии эта панель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 16.4.2013, 12:36
Сообщение #27


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Проект когда был сделан? Если по старым нормам, то никаких компенсаций не требовали.
Опять же, надо смотреть, задавал ли вентиляционщик компенсационные мероприятия. Например, открывание ворот при пожаре. Тогда трясти проект по автоматике и монтажников по автоматике. Вопрос многогранный на самом деле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
semnikolaich
сообщение 16.4.2013, 12:44
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 22.5.2010
Пользователь №: 57972



Даже на раскосах(они установлены не плотно к стене ок 50 мм от панели) панели деформировались, а соседний пролет не пострадал.Дальнейшие 10 пролетов не пострадали а первый пролет в торце здания согнулся...

Цитата(EJIEHA @ 16.4.2013, 13:36) *
Проект когда был сделан? Если по старым нормам, то никаких компенсаций не требовали.
Опять же, надо смотреть, задавал ли вентиляционщик компенсационные мероприятия. Например, открывание ворот при пожаре. Тогда трясти проект по автоматике и монтажников по автоматике. Вопрос многогранный на самом деле.

Проект сделан в 2011 г,компенсация не предусматривалась . В СП7.13130.2009 в пункте 7.13 и , про компенсацию сказано про атриумы,пассажи и другие типы зданий. Мы можем относиться к другим типам ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.4.2013, 12:51
Сообщение #29


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44858
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(alexius_sev @ 16.4.2013, 9:23) *
Проектировщик виноватым быть не может, виноват ГИП, а вот фото стен можно было выложить с внутренней стороны

С чего бы это не может быть виноват проектировщик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 16.4.2013, 13:13
Сообщение #30


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(semnikolaich @ 16.4.2013, 13:44) *
Проект сделан в 2011 г,компенсация не предусматривалась . В СП7.13130.2009 в пункте 7.13 и , про компенсацию сказано про атриумы,пассажи и другие типы зданий. Мы можем относиться к другим типам ?


Относитесь... Тогда вопрос - как экспертиза пропустила? Ведь не 1500 м2.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 23:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных