	 |  Деаэраторы Loos атмосферного типа. |  |  |  
	
		|  | 
				  19.4.2013, 16:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 18.4.2013
 Пользователь №: 189973
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с котельным оборудованием компании Loos? Меня интересует вопрос работы пленочных деаэраторов атмосферного типа?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| 
	2 страниц  1 2 > |  |  
	Ответов
(1 - 29)
	 
	
		|  | 
				  19.4.2013, 16:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Ставьте Россейские, работают не хуже, но, на порядок дешевле. И в "мусорке" делать нечего.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.4.2013, 17:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 18.4.2013
 Пользователь №: 189973
 
 
 
  
 | 
				я сам лично поставил бы, но увы у нас поставили немецкие. Неужели не кто не работает на таких?
				
 Сообщение отредактировал nikolya21 - 19.4.2013, 17:34
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.4.2013, 20:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Banned
 Сообщений: 3427
 Регистрация: 27.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58872
 
 
 
  
 | 
				Работал, но совершенно не подозревал, что они пленочные. Это ново. Беспроблемны.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.4.2013, 19:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 18.4.2013
 Пользователь №: 189973
 
 
 
  
 | 
				с кислородом у вас проблем небыло?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.4.2013, 23:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Banned
 Сообщений: 3427
 Регистрация: 27.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58872
 
 
 
  
 | 
				Внорме.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.4.2013, 10:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 18.4.2013
 Пользователь №: 189973
 
 
 
  
 | 
				у нас иногда бывают проблемы, как вы добились хорошей работы?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.4.2013, 8:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Banned
 Сообщений: 3427
 Регистрация: 27.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58872
 
 
 
  
 | 
				Как и на котлах. Строго и точно выдерживать технологические параметры автоматизацией. Вручную хрен чего получится.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.4.2013, 12:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 18.4.2013
 Пользователь №: 189973
 
 
 
  
 | 
				Есть ли у вас теплообменники? У нас исходная вода может проходить через тплообменник, так же и на прямую. Теплообменик греет выпар с головки , можно так же работать отдельно на атмосферу. Когда мы начинаем работать через теплообменник, начинаются проблемы. Можно узнать какие у вас деаэраторы, какое давление хим.воды вы держите на головки, какая выработка у вас на котлах?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.4.2013, 13:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 475
 Регистрация: 1.11.2006
 Из: урал
 Пользователь №: 4547
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nikolya21 @ 23.4.2013, 12:34)  Есть ли у вас теплообменники? У нас исходная вода может проходить через тплообменник, так же и на прямую. Теплообменик греет выпар с головки , можно так же работать отдельно на атмосферу. Когда мы начинаем работать через теплообменник, начинаются проблемы. Можно узнать какие у вас деаэраторы, какое давление хим.воды вы держите на головки, какая выработка у вас на котлах? проектировали Лоососвский деаэраторы  для 40 тонных паровых котлов Лоос. никаким выпаром ъхим вода не подогревается. она вообще не подогревается.  кислород убирают в головке и путём ввода химии в бак деаэратора. мож теплообменник дырявый?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.4.2013, 19:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 18.4.2013
 Пользователь №: 189973
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Август @ 23.4.2013, 14:17)  проектировали Лоососвский деаэраторы  для 40 тонных паровых котлов Лоос.никаким выпаром ъхим вода не подогревается. она вообще не подогревается.
 кислород убирают в головке и путём ввода химии в бак деаэратора. мож теплообменник дырявый?
 Вы знаете, видимо у нас более современные деаэраторы, которые оборудованны теплообменником перед деаэратором, в котором происходит нагревание воды выпаром с головки. Но при минимальных расходах увеличивается кислород, хотя есть и станция дозирования. В инструкции привезенной шеф наладчиками говорится, что уменьшение кислорода можно добиться только увеличением или уменьшением расхода воды через головку. В принципе  этот вопрос мы решили, они у нас вроде заработали. По крайней мере уже неделю кислород в норме. Может быть у кого-нибудь есть схема как устроен такой деаэратор? В интернете я ничего по этому поводу не нашел. Всем спасибо за помощь.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.4.2013, 5:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 475
 Регистрация: 1.11.2006
 Из: урал
 Пользователь №: 4547
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nikolya21 @ 23.4.2013, 20:38)  Вы знаете, видимо у нас более современные деаэраторы, которые оборудованны теплообменником перед деаэратором, в котором происходит нагревание воды выпаром с головки. может и современный деаэратор ))) думаю, что лосовцы ничего особенного в вашем деаэраторе не придумали нового. нам деаэратор поставляли в 2012 году. Если не секрет на сколько вы подогреваете ХВО после ТО на выпаре? у вас деаэратор малёханький?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.4.2013, 5:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 18.4.2013
 Пользователь №: 189973
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Август @ 24.4.2013, 6:03)  может и современный деаэратор ))) думаю, что лосовцы ничего особенного в вашем деаэраторе не придумали нового. нам деаэратор поставляли в 2012 году. Если не секрет на сколько вы подогреваете ХВО после ТО на выпаре? у вас деаэратор малёханький? Да нет, объем 50куб.производительность головки 80куб.                                                                                                      Все зависит от расхода через т.о. при расходе тонн 25 вода подогревается на 10градусов,  исходная у нас идет 30 . При меньшем расходе нагревается до 50.     Видимо у нас разные поставки у нас поставка тоже 12 года. А ваши работают только на атмосферу?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.4.2013, 9:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 475
 Регистрация: 1.11.2006
 Из: урал
 Пользователь №: 4547
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nikolya21 @ 24.4.2013, 5:54)  Да нет, объем 50куб.производительность головки 80куб. Все зависит от расхода через т.о. при расходе тонн 25 вода подогревается на 10градусов,  исходная у нас идет 30 . При меньшем расходе нагревается до 50. Видимо у нас разные поставки у нас поставка тоже 12 года.
 А ваши работают только на атмосферу?
 да, атмосферные деаэраторы. и вы много экономите на подогревающем паре?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.4.2013, 10:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 475
 Регистрация: 1.11.2006
 Из: урал
 Пользователь №: 4547
 
 
 
  
 | 
				Согласно ГОСТ выпар у деаэраторов ДА 2 кг на тонну деэарируемой воды что составляет всего 0,2%. Для деэаратора прозводительностью 40 т/ч выпар составит всего 80 кг. Опять же, если не секрет, в каком уголке нашей родины и на какие нужды такие деаэраторы с подогревом на выпаре ставят? Прям ноу-хау попахивает))
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.4.2013, 11:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 18.4.2013
 Пользователь №: 189973
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Август @ 24.4.2013, 11:39)  Согласно ГОСТ выпар у деаэраторов ДА 2 кг на тонну деэарируемой воды что составляет всего 0,2%. Для деэаратора прозводительностью 40 т/ч выпар составит всего 80 кг. Опять же, если не секрет, в каком уголке нашей родины и на какие нужды такие деаэраторы с подогревом на выпаре ставят? Прям ноу-хау попахивает))
  На нужды магнитогорского комбината. А вы откуда? Цитата(Август @ 24.4.2013, 10:01)  да, атмосферные деаэраторы. и вы много экономите на подогревающем паре? у вас какой расход пара идет на деаэрацию ? у нас 4-5 тонн при нагрузке на оба котла 60тонн.
				Сообщение отредактировал nikolya21 - 24.4.2013, 11:35 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.4.2013, 13:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 475
 Регистрация: 1.11.2006
 Из: урал
 Пользователь №: 4547
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nikolya21 @ 24.4.2013, 12:25)  На нужды магнитогорского комбината. А вы откуда?у вас какой расход пара идет на деаэрацию ? у нас 4-5 тонн при нагрузке на оба котла 60тонн.
 с урала. ваш деаэратор может работать на холодной воде +30С, закройте охладитель и всё. на низких нагрузках вы выпар запираете этим теплообменником пытаясь как можно больше нагреть ХВО, а выпар запирать ненадо. всёшки основная задача охладителя выпара это охладить выпар, а уж затем можно говорить что вы что то там утилизируете. При охлаждении выпара происходит резкое сокращение объема парогазовой смеси.  P/s вы на продувке котла и водоподготовке теряете больше чем пытаетесь наэкономить на охладителе выпара
				Сообщение отредактировал Август - 24.4.2013, 13:32 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.4.2013, 15:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 18.4.2013
 Пользователь №: 189973
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Август @ 24.4.2013, 14:27)  с урала.ваш деаэратор может работать на холодной воде +30С, закройте охладитель и всё.
 на низких нагрузках вы выпар запираете этим теплообменником пытаясь как можно больше нагреть ХВО, а выпар запирать ненадо.
 всёшки основная задача охладителя выпара это охладить выпар, а уж затем можно говорить что вы что то там утилизируете. При охлаждении выпара происходит резкое сокращение объема парогазовой смеси.
 
 P/s вы на продувке котла и водоподготовке теряете больше чем пытаетесь наэкономить на охладителе выпара
 С Урала откуда если не секрет, мы получается земляки.  Т.е. вы думаете, что причина с не стабильным кислородом в этом? И еще вопросик, когда мы работали на наших Российских деаэраторах, то с уровнями небыло проблем, в ручную выставим и все работает. С Лоосовскими не понятно, все автоматика, регулируется, но уровни у нас держаться не ровными, один всегда отстает, не может ли это быть из-за разности давления в деаэраторах? Хотя датчики показывают одинаковое давление. Хотелось бы услышать ваше мнение.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2013, 5:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 475
 Регистрация: 1.11.2006
 Из: урал
 Пользователь №: 4547
 
 
 
  
 | 
				именно так я и думаю.про уровни: давление пара в атмосферном деаэраторе небольшое. тут причину ИМХО ножно искать дальше по контуру воды в том числе и котловой контур. мож уровень не поспевает за продувкой котла
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2013, 7:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Banned
 Сообщений: 3427
 Регистрация: 27.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58872
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Август @ 24.4.2013, 14:27)  ваш деаэратор может работать на холодной воде +30С, закройте охладитель и всё.на низких нагрузках вы выпар запираете этим теплообменником пытаясь как можно больше нагреть ХВО, а выпар запирать ненадо.
 всёшки основная задача охладителя выпара это охладить выпар, а уж затем можно говорить что вы что то там утилизируете. При охлаждении выпара происходит резкое сокращение объема парогазовой смеси.
 Наверно и писать дальше бесполезно. Потому что, для нормальной деаэрации вода должна поступать в деаэратор или после деаэратора перегретой на несколько (достаточно и двух градусов) выше т-ры кипения при существующем давлении. Только тогда деаэратор работает. Деаэратор может работать на холодной воде? Ну-ну.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2013, 7:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 475
 Регистрация: 1.11.2006
 Из: урал
 Пользователь №: 4547
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ludvig @ 25.4.2013, 7:03)  Наверно и писать дальше бесполезно. Потому что, для нормальной деаэрации вода должна поступать в деаэратор или после деаэратора перегретой на несколько (достаточно и двух градусов) выше т-ры кипения при существующем давлении. Только тогда деаэратор работает. Деаэратор может работать на холодной воде? Ну-ну. )))) вы всё не так поняли!)))) и зря сгущаете краски))))) "....может работать на холодной воде...." это значит в деаэратор (в его головку) подают ХВО +30С. я думаю, что автор темы меня понял. По сути вопроса коментарий можете дать, кроме того, что всё работает на автоматике и не вызывают ли у вас сомнения представленные цифры по расходам и температурам  Цитата(nikolya21 @ 19.4.2013, 17:32)  я сам лично поставил бы, но увы у нас поставили немецкие. Неужели не кто не работает на таких? почему то когда согласовывается ТЗ на поставку оборудования ни кто не задаёт вопросы про немецкие или руские
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2013, 15:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ludvig @ 25.4.2013, 7:03)  Наверно и писать дальше бесполезно. Потому что, для нормальной деаэрации вода должна поступать в деаэратор или после деаэратора перегретой на несколько (достаточно и двух градусов) выше т-ры кипения при существующем давлении. Только тогда деаэратор работает. Деаэратор может работать на холодной воде? Ну-ну. Да, лучше не пишите, а то насмешите.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2013, 17:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Banned
 Сообщений: 3427
 Регистрация: 27.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58872
 
 
 
  
 | 
				Вотличие от отписавшихся на мое сообщение, узнал что такое деаэратор и как работает, 30 лет назад. Перевидал всего и всякого. Полагаете мне не смешно, читая некоторые сообщения?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2013, 18:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 18.4.2013
 Пользователь №: 189973
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Август @ 25.4.2013, 6:01)  именно так я и думаю.про уровни: давление пара в атмосферном деаэраторе небольшое. тут причину ИМХО ножно искать дальше по контуру воды в том числе и котловой контур. мож уровень не поспевает за продувкой котла
  При наблюдении за работой, замечал когда меняется давление в одном из двух деаэроторах (достаточно даже одной сотой) с него резко уходит уровень воды, а в другом добовляется(сообщающиеся сосуды) разность может достигать почти 10 процентов между уровнями, после сравнивания давления идет восстановление уровней и т.д. В принципе сильно не напрягает. Но на втором деаэраторе всегда уровень ниже чем в первом.
				Сообщение отредактировал nikolya21 - 25.4.2013, 18:42 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2013, 18:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 18.4.2013
 Пользователь №: 189973
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Август @ 25.4.2013, 8:29)  )))) вы всё не так поняли!)))) и зря сгущаете краски)))))"....может работать на холодной воде...." это значит в деаэратор (в его головку) подают ХВО +30С.
 я думаю, что автор темы меня понял. По сути вопроса коментарий можете дать, кроме того, что всё работает на автоматике и не вызывают ли у вас сомнения представленные цифры по расходам и температурам
 
 
 
 почему то когда согласовывается ТЗ на поставку оборудования ни кто не задаёт вопросы про немецкие или руские
 Честно говоря, у нас были вопросы, почему не наши, казалось бы и дешевле, да и вроде у нас с автоматикой тоже все неплохо, но ответа так и не получили. Видимо это сейчас выгодно, только кому интересно...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2013, 18:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 475
 Регистрация: 1.11.2006
 Из: урал
 Пользователь №: 4547
 
 
 
  
 | 
				давайте по теме!если кто то льёт ХВО с температурой больше 30С в головку деаэратора ради бога пусть так и будет.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2013, 18:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 475
 Регистрация: 1.11.2006
 Из: урал
 Пользователь №: 4547
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nikolya21 @ 25.4.2013, 19:49)  Честно говоря, у нас были вопросы, почему не наши, казалось бы и дешевле, да и вроде у нас с автоматикой тоже все неплохо, но ответа так и не получили. Видимо это сейчас выгодно, только кому интересно... если оборудование котельной покупают комплектно значит комплектно.
				Сообщение отредактировал Август - 25.4.2013, 18:59 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2013, 19:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 475
 Регистрация: 1.11.2006
 Из: урал
 Пользователь №: 4547
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nikolya21 @ 25.4.2013, 19:41)  Но на втором деаэраторе всегда уровень ниже чем в первом. ещё по-фантазирую: мож они на разных отметках стоят. у одного подкладки отличаются от другого.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2013, 19:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 18.4.2013
 Пользователь №: 189973
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Август @ 25.4.2013, 20:12)  ещё по-фантазирую: мож они на разных отметках стоят. у одного подкладки отличаются от другого. Да вроде нет, на ваших такого не наблюдается?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.4.2013, 23:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ludvig @ 25.4.2013, 18:43)  ... Перевидал всего и всякого. Полагаете мне не смешно, читая некоторые сообщения? Согласен, давеча был на производственной котельной после реконструкции, на ДА отсутствовал гидрозатвор, по превышению давления стоял предохранительный клапан(не факт, что его настроят), а вот по переполнению - ничего. Смонтировано согласно проекта прошедшего экспертизу пром.безопасности.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |