Всем доброго дня. Вопрос прикладного характера. Кто как выполняет последовательное соединение нескольких устройств при организации сети Modbus? Особенно это касается устройств с разъемом RJ45. Применял разветвитель 1 папа-2 мамы. Не очень удобно, да и не везде ими подлезть можно. Случайно натолкнулся на фото. Никак не пойму, что за железки использованы???
Прикрепленные файлы
kast.jpg ( 493,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 210
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 36)
|
6.5.2013, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 6.10.2009
Пользователь №: 39262

|
Одно время брал переходы rj-45 - винт. Минус в том, что он широкий не везде можно его запихнуть. Можно приобрести мелкие винтоые клемники под пайку и самому при помощи эпоксидки соорудить что-нибудь путное.
|
|
|
|
|
6.5.2013, 19:23
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(Andrey_V @ 6.5.2013, 18:05)  Кто как выполняет последовательное соединение нескольких устройств при организации сети Modbus? Особенно это касается устройств с разъемом RJ45. Применял разветвитель 1 папа-2 мамы. Не очень удобно, да и не везде ими подлезть можно. Хернёй занимаетесь Просто на клеммнике шлейфуйте и всё. Ответвления от RS485 длиной по 30-50 см, в подавляющем большинстве случаев, никакого влияния на качество связи не оказывают.
Сообщение отредактировал йцукен - 6.5.2013, 19:25
|
|
|
|
|
6.5.2013, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
Цитата(йцукен @ 6.5.2013, 20:23)  Хернёй занимаетесь Просто на клеммнике шлейфуйте и всё. Ответвления от RS485 длиной по 30-50 см, в подавляющем большинстве случаев, никакого влияния на качество связи не оказывают. До 5-10 м. Не оказывает влияния... Далее ШИНА (чему же ты людей учишь..)...
Сообщение отредактировал kav1 - 6.5.2013, 19:32
|
|
|
|
|
6.5.2013, 19:40
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(kav1 @ 6.5.2013, 19:30)  До 5-10 м. Не оказывает влияния... А вот на этих длинах уже есть тонкости... Скорость... Помехи... Провода... Количество слейвов... Схема приёмников-передатчиков у мастера и каждого из слейвов. Совсем необязательно они одинаковые... "Терминаторы"... Короче, я бы так уверенно про 5-10 м "лучей звезды" от RS-485 утверждать не стал.
Сообщение отредактировал йцукен - 6.5.2013, 19:46
|
|
|
|
|
6.5.2013, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
Ты понял, о чём я...
|
|
|
|
|
6.5.2013, 19:47
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(kav1 @ 6.5.2013, 19:43)  Ты понял, о чём я... Честно говоря, нет...
|
|
|
|
|
6.5.2013, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
Удаляюсь спать, НЕПЕРЕСПОРЕННЫМ ; D
|
|
|
|
|
7.5.2013, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(SBER @ 6.5.2013, 20:01)  Одно время брал переходы rj-45 - винт. Минус в том, что он широкий не везде можно его запихнуть. Можно приобрести мелкие винтоые клемники под пайку и самому при помощи эпоксидки соорудить что-нибудь путное. Искал нечто подобное, не нашел, к сожалению. Наверное сделаю так, выведу небольшой хвостик с RJ45 и посажу на миниатюрные винтовые клеммы, и всю конструкцию в термоусадку. Еще хотел спросить, а например у Шнейдера есть такой блочек распределительный (концентратор) LU9GC3, как он работает и что там внутри и стоит ли его применять?
|
|
|
|
|
7.5.2013, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
Цитата(йцукен @ 6.5.2013, 20:23)  Хернёй занимаетесь Просто на клеммнике шлейфуйте и всё. Ответвления от RS485 длиной по 30-50 см, в подавляющем большинстве случаев, никакого влияния на качество связи не оказывают. Только что с объекта звонили. Переделали по проекту и терминатры где положено (по проекту) поставили. Всё заработало. Ещё раз тебе говорю, не учи людей глупостям топология "ПАЛЬМА" (даже на небольших расстояних) чушь собачья.
|
|
|
|
|
7.5.2013, 14:00
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(kav1 @ 7.5.2013, 13:12)  Ещё раз тебе говорю, не учи людей глупостям топология "ПАЛЬМА" (даже на небольших расстояниях) чушь собачья. Я не учу людей "глупостям", а рассказываю, как дела обстоят в действительности.  А человек волен сам решать, использовать ему полученную информацию, или делать "тупо по книжке". Я же не предлагаю делать ответвления по 10м, например, а всего по 30-50см. Они, в подавляющем большинстве случаев, заметного влияния на качество связи не окажут. Вот, я специально для тебя статейку нашёл, которая сможет немного повысить уровень твоей компетенции в обсуждаемом вопросе, раз просто "на слово" ты мне не хочешь верить: http://www.elus.ru/articles/knowledge/rs485/Цитата Каковы же реальные (на основе физических законов) ограничения на ответвления? Наиболее распространена рекомендация делать ответвления длиной не более четверти времени нарастания фронта сигнала на линии. В таком случае невозможны нарушения сигнала более чем на четверть амплитуды, а с учетом неизбежного затухания всего отражения ими точно можно пренебречь в цифровой системе. Не удивляйтесь, что сравнивается длина кабеля и время, - физики с очевидностью всегда пересчитывают время в расстояние через скорость света (точнее, через скорость распространения изучаемого сигнала, а электрические сигналы в проводах распространяются почти со скоростью света). Итак, для стандартного RS485 типичное время нарастания фронта составляет менее 10 наносекунд, а потому допустимое ответвление получается примерно 1 метр.
|
|
|
|
|
7.5.2013, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
Цитата(йцукен @ 7.5.2013, 15:00)  Я не учу людей "глупостям", а рассказываю, как дела обстоят в действительности.  А человек волен сам решать, использовать ему полученную информацию, или делать "тупо по книжке". Я же не предлагаю делать ответвления по 10м, например, а всего по 30-50см. Они, в подавляющем большинстве случаев, заметного влияния на качество связи не окажут. Вот, я специально для тебя статейку нашёл, которая сможет немного повысить уровень твоей компетенции в обсуждаемом вопросе, раз просто "на слово" ты мне не хочешь верить: http://www.elus.ru/articles/knowledge/rs485/Я тебе не про статейки, а про реальность. Реально задолбали меня "манагеры". Чтобы не было п...жу делай всё по чертежу. Устал я таким как ты, что то объяснять...
|
|
|
|
|
7.5.2013, 14:14
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(kav1 @ 7.5.2013, 14:12)  Я тебе не про статейки, а про реальность. Нет. Это я - про реальность. А ты - про свои заблуждения.
|
|
|
|
|
7.5.2013, 14:19
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(kav1 @ 7.5.2013, 14:12)  Устал я таким как ты, что то объяснять... А я тя и не просил что-то мне "объяснять".  Я сам кому угодно что угодно могу объяснить.
|
|
|
|
|
7.5.2013, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
Цитата(йцукен @ 7.5.2013, 15:14)  Нет. Это я - про реальность. А ты - про свои заблуждения.  То, что я проектировал и налаживал-работает. За исключением бюджетного варинта на Delta. Когда надо будет люди обратятся, для того и выложил. С тобой в холивар вступать не буду, как и со многими балаболами на форуме...
|
|
|
|
|
7.5.2013, 14:28
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(kav1 @ 7.5.2013, 14:22)  То, что я проектировал и налаживал-работает. Я тебе открою маленький "секрет".  Работает не только то, что ты "проектировал-налаживал", а ещё очень много чего, к чему ты никакого отношения не имеешь. Цитата(kav1 @ 7.5.2013, 14:22)  С тобой в холивар вступать не буду потому что ты заранее обречён в данной "битве" на поражение.
|
|
|
|
|
7.5.2013, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(йцукен @ 7.5.2013, 15:00)  За статью отдельное спасибо! Да что вы как дети, ей богу  . Я по существу спросил, что за железки объединяющие 2 кабеля под один зажим RJ45. Что, никто не знает и ни кому не нужно? Тогда как делаете на практике, что используете, какой кабель прокладываете. Я на днях приобрел вот такой кабель 2-х парный. Никто не подскажет как его в разъем RJ45 запихать, а то толстый и жилы не лезут в пазы под ламели, хотя сечение то 0,6.
|
|
|
|
|
7.5.2013, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
Есть такие штуки Производитель: Vinet Модель: VN31-0001 (см. фото) На их вход можно быстрозажимными многоразовыми разъемами (в их же составе и конструкции) запаралелить 2 кабеля Cat5-7, а далее воспользоваться стандартными/самодельными короткими "патч кордами" (простыми словами гибкий Cat5 обжатый RJ45 с обоих концов) минимальной длины в 5см думаю уложитесь. На счет ответвлений то самим стандартом RS485 допускается их использование при известных ограничениях (длина ответвлений желательно должна стремится к "0", а лучше даже меньше  ). Ведь если рассматривать само подключаемое устройство то от клемм подключения до микросхемы обработки сигналов также образуется некое "ответвление". Старейка и обсуждение ответвлений RS485 Modbus - теория и практика Наверняка есть такое или даже интереснее по конструкции у других брендов по сетевому оборудованию.
Сообщение отредактировал Chabol - 7.5.2013, 18:40
|
|
|
|
|
7.5.2013, 18:48
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(Andrey_V @ 7.5.2013, 17:21)  За статью отдельное спасибо! Мне - не зашто, не я статью написал. Цитата(Andrey_V @ 7.5.2013, 17:21)  Я по существу спросил, что за железки объединяющие 2 кабеля под один зажим RJ45. Что, никто не знает и ни кому не нужно? Я не знаю и мне не нужно. Цитата(Andrey_V @ 7.5.2013, 17:21)  Тогда как делаете на практике, что используете, какой кабель прокладываете. Снаружи щита - обычный FTP-5, внутри щита - любой информационный экранированный гибкий кабель минимального диаметра. С внешним кабелем соединяю через обычные клеммы.
|
|
|
|
|
8.5.2013, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
Цитата(Andrey_V @ 7.5.2013, 17:21)  Да что вы как дети, ей богу  . Да ладно уж. Если он неделю с кем-нибудь не поспорит и не поругается, то плохо себя чувствовать будет  Я и посодействовал. И статью он интересную выложил и поворчал. Вобщем всё хорошо
|
|
|
|
|
8.5.2013, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
у меня уже 4 года щит работает с топологией типа "пальма" - метровые ответвители на купленный на радиорынке разветвитель телефонный 1*3 - итого 1 ПЛК- 3 ЧП. Проблем нет. Ставить шнайдер за 40 евро на такую хрень , считаю непозволительной роскошью. так никакой тендер не выиграешь, вот если бы дело шло о 10 метровых отводах...
|
|
|
|
|
8.5.2013, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(vladun @ 8.5.2013, 12:30)  у меня уже 4 года щит работает с топологией типа "пальма" - метровые ответвители на купленный на радиорынке разветвитель телефонный 1*3 - итого 1 ПЛК- 3 ЧП. Проблем нет. Ставить шнайдер за 40 евро на такую хрень , считаю непозволительной роскошью. так никакой тендер не выиграешь, вот если бы дело шло о 10 метровых отводах... Согласен про Шнейдер, а что там внутри и как он работает??? Ставил подобную вещь от Delta, стоит 700 руб. Так связь теряется, ответвления около 1 метра получались. Переделал на цепочку и все нормально заработало. И это еще скорость была 9600. Также ставил такие ответвления с помощью штекеров, купленных на рынке, что то также не айс. В общем хочется, понять, что ставить, что надежно и т.п.
|
|
|
|
|
8.5.2013, 12:18
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(Andrey_V @ 8.5.2013, 11:34)  Ставил подобную вещь от Delta, стоит 700 руб. Так связь теряется, ответвления около 1 метра получались. Переделал на цепочку и все нормально заработало. И это еще скорость была 9600. Очень маловероятно, что на такой скорости связь терялась из-за ответвлений по 1м. Ничтожно маловероятно. Расскажите подробнее, что за устройства Вы соединяли, сколько их, какая общая длина линии RS-485?
|
|
|
|
|
8.5.2013, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
Цитата(vladun @ 8.5.2013, 12:30)  у меня уже 4 года щит работает с топологией типа "пальма" - метровые ответвители на купленный на радиорынке разветвитель телефонный 1*3 - итого 1 ПЛК- 3 ЧП. Проблем нет. Ставить шнайдер за 40 евро на такую хрень , считаю непозволительной роскошью. так никакой тендер не выиграешь, вот если бы дело шло о 10 метровых отводах... О других расстояниях я написал по опыту. Я обычно, когда на объекте такое вижу, вырываю с корнем и в шину переделываю. Девайсы опрашиваем, как правило, по 2 портам (резервируем), так по одному они опрашиваются пучком, а по другому траблы (скорости и т.д. идентичны).
|
|
|
|
|
8.5.2013, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(йцукен @ 8.5.2013, 13:18)  Очень маловероятно, что на такой скорости связь терялась из-за ответвлений по 1м. Ничтожно маловероятно. Расскажите подробнее, что за устройства Вы соединяли, сколько их, какая общая длина линии RS-485? 1 ПЛК (мастер) и 3 ПЧ, скорость обмена 9600. Общая длина не более 3 м, все в шкафу. Может кабель Г-НО, Rexant КИПЭВ 2х2х0,5.
|
|
|
|
|
8.5.2013, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.2.2011
Из: Тольятти
Пользователь №: 93254

|
У Delta есть специальные расщепители ModBus, код VFD-CMD04, и VFD-CMD08. А на фото сеть CanOpen.
|
|
|
|
|
8.5.2013, 15:54
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(Andrey_V @ 8.5.2013, 16:08)  1 ПЛК (мастер) и 3 ПЧ, скорость обмена 9600. Общая длина не более 3 м, все в шкафу. Использовали ли Вы т.н. "третий провод" RS-485 (соединяющий клеммы COM или GND ПЧ и контроллера)? Как использовали экран кабеля?
Сообщение отредактировал йцукен - 8.5.2013, 16:00
|
|
|
|
|
8.5.2013, 16:06
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(kav1 @ 8.5.2013, 14:34)  Я обычно, когда на объекте такое вижу, вырываю с корнем и в шину переделываю. Теперь я понял, за что тебя прозвали "вырывачъ-переделкин".
|
|
|
|
|
8.5.2013, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
Цитата(йцукен @ 8.5.2013, 17:06)  Теперь я понял, за что тебя прозвали "вырывачъ-переделкин".  Вообще то "ответственно подходящий к делу проектировщик", но твой "термин" мне тоже нравится
|
|
|
|
|
8.5.2013, 17:37
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(kav1 @ 8.5.2013, 17:38)  твой "термин" мне тоже нравится  Тогда - пользуйся! Совершенно бесплатно.
Сообщение отредактировал йцукен - 8.5.2013, 17:42
|
|
|
|
|
8.5.2013, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
Цитата(йцукен @ 8.5.2013, 18:37)  Тогда - пользуйся! Совершенно бесплатно.  Спасибо! Отныне и во веки веков... Аминь
|
|
|
|
|
8.5.2013, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(andrey67 @ 8.5.2013, 15:30)  У Delta есть специальные расщепители ModBus, код VFD-CMD04, и VFD-CMD08. А на фото сеть CanOpen. VFD-CMD04 вот такой и использовал. Кстати, поясните, не электронщику, зачем там микросхема и еще чего-то. И в принципе, что такой блочек делает? Цитата Использовали ли Вы т.н. "третий провод" RS-485 (соединяющий клеммы COM или GND ПЧ и контроллера)? Как использовали экран кабеля? Вот, очень прошу, пожалуйста, объясните как правильно все сделать. К примеру, есть ПЛК с портом RS-485 (порт один на борту), там 2 клеммы + и -, GND клеммы нет. Берем другой ПЛК того же производителя, там уже 2 независимых порта RS-485 есть. И там, на одном и другом портах присутствует клемма GND. Поясните, пожалуйста, как расключить, в первом ПЛК и втором ПЛК мои 3 ПЧ. PS. Кто чего только не говорит, что дескать по стандарту вообще 2 провода, Шнейдер рисует и третий и четко про него пишет и рисует еще, до кучи, всякие сопротивления и конденсаторы. PPS. В общем, много чего перечитал и послушал, но так ничего и не понял Цитата Спасибо! Отныне и во веки веков... Аминь Опять о чем то спорят
|
|
|
|
|
8.5.2013, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163607

|
Цитата(Andrey_V @ 8.5.2013, 21:26)  Опять о чем то спорят  Мы с ним спорили, спорим и спорить будем  А по теме, ты правильно написал, где-то есть GND, где то нет. Я в своих проектах давно перешел со стандартной маркировки "А" "В", на "D+", "D-". У "буржуев" нет такого понимания как фаза "А", например, у них все "L...". В своем шкафу разок словил, когда мне фазу пытались на RS485 подать. Знаю объекты в Сибири на "нефтянке", где много чего погорело из-за непонимания...
|
|
|
|
|
11.5.2013, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667

|
Был у меня один объект. Я до последнего не верил что зарабатает. Громный автосервис грузовиков. Звезда из 5 линий, часть неэкранированная витая пара, часть обычный ВВГ, кое-где это комбинировалось))) Всего где-то 20 слейвов, не помню уже. Но при скручивании скруткой в мастере всего секунд по 60 задержки исполнения команд. Поставил усилитель rs-485 и связь ускорилась. заказчика устроило. А так было большое желание заставить перетягивать начальство.
|
|
|
|
|
12.5.2013, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(йцукен @ 8.5.2013, 15:54)  Использовали ли Вы т.н. "третий провод" RS-485 (соединяющий клеммы COM или GND ПЧ и контроллера)? Как использовали экран кабеля? Так как же правильно делать? Поделитесь, пожалуйста. А то пишут сгорело-отвалилось и т.п.
|
|
|
|
|
14.5.2013, 17:58
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(Andrey_V @ 12.5.2013, 20:33)  Так как же правильно делать? Поделитесь, пожалуйста. А то пишут сгорело-отвалилось и т.п.  Вы не ответили на мои вопросы, заданные мною выше.
|
|
|
|
|
16.5.2013, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(йцукен @ 8.5.2013, 16:54)  Использовали ли Вы т.н. "третий провод" RS-485 (соединяющий клеммы COM или GND ПЧ и контроллера)? Как использовали экран кабеля? Третий провод не использовал. Экран заземлял со стороны ПЛК и соединял хвосты экрана при его разрезке на устройстве (ПЧ).
|
|
|
|