ACAD MEP (ABS). С чем его едят и сьедобен ли он?, Внесите ясность, что эта программа даёт российскому "специалисту&  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.10.2006, 16:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4830 
        		Регистрация: 7.9.2006 
        		Из: Московская область 
        		Пользователь №: 3923 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Помогите, пожалуйста, разобраться. У меня уже года стоит этот Building System 2005, но пользоваться им не пользуюсь, то есть ставлю его каждый раз по сути только ради автокада, в душе храня надежду, что авось начну в билдинг системе что-то делать. Стоит ли, как гритса, овчинка выделки или может имеет смысл, где-нибудь ломаный MagiCAD раздобыть. Сегодня вот ещё попробовал в автодеске начертить воздуховод, почему-то сбились все диаметры на 2.48 3.150 3.957, так понимаю что не так с юнитами, как привести это хозяйство к человеческому виду. Потом оборудование в системе всё импортное, поэтому для нас оно не подходит. То есть суммируя всё выше изложенное: какие функции и таскать "фишки" Autodesk Building System 2005 можно взять на вооружение и годится ли этот апгрейженый автокад для нормального проектирования. Sincerely yours.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		
	59 страниц   
 1 2 3 > » 
	
   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 29)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.11.2006, 18:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 5 
        		Регистрация: 12.11.2006 
        		
        		Пользователь №: 4698 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				To Незнайка
  У вас скорее всего шаблон нового файла не тот запускается, вам нужен стандарта метрик а не империал. Попробуйте открыться с ABS Model (Metric Ctb).dwt и тогда все будет нормально, он автоматически будет запрашивать метрические библиотеки .
  Удачи !!!
  И в чем интерессно большая разница между АБС 2006 и АБС 2005 ?? Подскажите плиз.
  АБС это большая умная плаформа, только ее надо уметь настраивать тщательно.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_lookat_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.7.2007, 1:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Продолжая эту тему (а фактически, начиная вновь), я преследую скромную цель, чтобы было место, где можно хотя бы огласить вопросы. Ответ предпочтительно отослать и обсудить в личной переписке. Специально обращаю внимание участников  на пункт 11 правил форума АВОК. Прошу всегда помнить о нём и не нарушать.    Прошу заранее извинить за некоторую недосказанность в сообщениях. Надеюсь, поймёте... Модераторов прошу обратить внимание на то, что правила форума я пока соблюдаю чётко.    ---------------------------- Знаю, что возможность ответа мала, но решусь задать некоторые вопросы, надеясь, что на тему случайно наткнётся какой-нибудь гость. Коллеги, возможно кто-то знает ответ на вопросы: 1) В Программе при автоматической вставке фасонных деталей воздуховодов (в частности, отводов и врезок) вставляются неподходящие формы Part. Каким образом в Программе задать приоритет в автоматической вставке других, вполне определённых фасонных деталей? 2) При различных манипуляциях с моделью объекта с разветвлёнными вентсистемами, программа иногда теряет отдельные детали вентсети, либо у них неожиданно и самопроизвольно меняется Elevation (отметка уровня), либо в вентсети появляются разрывы и смещения деталей относительно общей трассы. Каким образом Вы боритесь или предотвращаете такие явления? 3) Каким образом Вы подразделяете в Программе группы деталей вентсети по вентсистемам? Что ставите в соответствие каждой определённой вентсистеме?  Каким образом блокируете возможность модификации такой группы? 4) Каким образом файлы, сохранённые в версии 2008, Вы приводите к виду, читабельному (корректно) для более  ранних версий Программы? 5) Имеется ли возможность задать опции в Программе версии 2008 с целью её совместимости с Windows XP, x64 Edition, или надо ждать выхода в Свет нужной редакции Программы? 6) Какой порядок действий для пополнения в Программе базы оборудования своими или сторонними моделями?  
				Сообщение отредактировал lookat - 6.7.2007, 1:17
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_lookat_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   9.7.2007, 14:13
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Интересное наблюдение. Если программа существенно тормозит на Вашем РС, скажем, при выполнении зуммирования с заливкой модели Conceptual.  То если включить команду вращения модели (3D Constrained Orbit) , и уже на этом режиме масштабировать посредством колёсика мышки, то процесс зуммирования пойдёт в несколько раз быстрее, практически на порядок быстрее.  Словно, снимаются всякие системные ограничения. Правда, при этом у РС иногда может возникнуть запредельный  режим, и программа отключается из-за ошибки.  ------------------- В MEP  введена одна мелочь, дающая однако значительное удобство в работе. При соединении деталей воздуховодов введён приоритет объектной привязки -  начальной точки детали.  Раньше в ABS приходилось специально щёлкать по привязке "точка" на инструментальной панели привязок, т.к. при различных модификациях в модели высвечивались в первую очередь средняя и концевая  точка, имеющие больший приоритет по умолчанию.  При этом терялось дополнительное время, а иногда приходилось делать присоединение по-новой.   Впрочем, и MEP не всегда точка имеет приоритет над остальными привязками. Я, правда, нашёл выход.  Временно отключаешь объектные привязки (клавиша F3 на клавиатуре) и тогда в качестве точки привязки подсвечивается только осевая текущая точка Duct Curve Connector, либо, если немного продвинуть курсор к концу детали, то высвечивается Duct End Connector, т.е концевая точка присоединения.  Которая и требуется.  Получается быстро и удобно.    
				Сообщение отредактировал lookat - 13.7.2007, 19:22
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.7.2007, 10:43
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		ИнженерищЕ 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1074 
        		Регистрация: 20.5.2005 
        		Из: Астрахань 
        		Пользователь №: 795 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				специально для lookat и не только    нарыл на просторах сети, мне уже не нужно, но вещь чрезвычайно полезная - русскоязычная инструкция по пользованию 2008-м билдингом (читай новое название MEP) надеюсь, найдёте здесь ответы на многие свои вопросы
				
				
				
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_lookat_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.7.2007, 13:19
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Спасибо.    Учитывая отсутствие на рынке каких-либо русскоязычных пособий по программе, Вы  предоставили уникальные файлы. На злободневные вопросы, похоже, ответов там нет. Я, правда, взглянул руководство пользователя мельком. Как недостаток отмечу наличие русского перевода команд, окон и панелей (и отсутствие  их оригинальных названий).  К сожалению, для работающих в оригинальной программе (англ.), без руссификации - это медвежья услуга. ------------- В MEP появились новые врезки и возможности их размещения (см. рисунок).
				 Сообщение отредактировал lookat - 25.7.2007, 10:53
				
				
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_lookat_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.7.2007, 17:13
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Хочу обратить внимание на мелкие приятные моменты, появившиеся в MEP по сравнению с ABS, и которые существенно  улучшают и ускоряют теперь работу (и поднимают настроение)...     - Про появившийся приоритет точки присоединения (точки привязки объекта) одной детали воздуховода к другой я уже написал выше. - Существенно расширен диапазон предлагаемых типоразмеров фасонных деталей. Если раньше, скажем, стандартный отвод (по американским стандартам, для прямоугольного и круглого сечения) имел минимальный радиус до оси симметрии равный 1 ширине сечения в плоскости поворота, то теперь радиус Short равен 100 мм до внутренней кромки.  В ABS минимальный радиус до внутренней кромки был равен 150-300 мм, и то, только для отвода переменного сечения. - Появилась долгожданная опция задания требуемой  разновидности  детали воздуховода, как детали по умолчанию для данного типа фасонных деталей (при автоматическом рисовании отводов внизу открывающегося окна "Choose a Part" появилась надпись с галочкой: Make This Part the Default). Это существенно сокращает время черчения. Раньше при автоматической трассировке по умолчанию вставлялись отводы: прямоугольного сечения - с острой кромкой, круглого сечения - с радиусом, равным 1,5 D. Приходилось потом модифицировать отводы под нужную разновидность. А это – существенная потеря темпа.  Теперь эта недоработка устранена.   На рисунке показана одна из рядовых возможностей прогреммы: врезка воздуховода d200 в образующую отвода прямоугольного сечения.
				 Сообщение отредактировал lookat - 16.7.2007, 13:06
				
				
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_lookat_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.7.2007, 19:33
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Сегодня агитировал архитекторов работать в 3D.  Бесполезно.      Говорят, мы в 3D работать умеем, но нам это не надо. На плоскости им работать на порядок быстрее.  А если какой красивый дизайн надо показать в пространстве или фасады, они от руки быстро рисуют картинку цветными карандашами (без соблюдения размеров, как художественную картину), затем сканируют и отсылают заказчику.  Дёшево и сердито. Говорят,  в 3D мы работаем, если только сложный и дорогой объект, и этого требует заказчик. -------------- Так что придётся мне и дальше самому вначале строить упрощённую пространственную модель здания, а потом уже заниматься в ней инженерией.     
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.7.2007, 21:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2645 
        		Регистрация: 5.5.2006 
        		Из: Саратов-Москва 
        		Пользователь №: 2819 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				посмотрел презентацию РЕВИТ вчера не прога а прям мультик какой-то. Вообще всё просто. правда рабочку архитекторско-конструкторскую как в ней делать не очень представляю а вот старии до Рабочей документации можно делать с удовольствием очень быстро и ..... ну вообщем я в восторге  так что закажите себе ДЕМО научитесь сами за 2 дня , покажите архитекторам и они сами захотят работать в этом
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_lookat_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.7.2007, 1:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Спасибо за совет. Но здесь не тот случай. Показывать им не имеет смысла. Любая программа для 3-х мерки требует приложения усилий и затрат времени, а именно этого им не хочется. Лень и прагматизм - очень веские аргументы.     ------------------ Более того, надо признать...   Значительная часть общающихся здесь на форуме - это "белые вороны" в нашем обществе.  Подавляющему большинству специалистов в обществе не нужны ни новые программы, ни какие-либо новые версии и обновления существующих, ни форумы, ни статьи... Когда коллегам предлагаешь освоить какие-то новые программы, новые возможности или команды AutoCAD, на тебя смотрят непонимающе, как на ненормального.  Словно предлагаешь им совершить восхождение на заснеженную горную вершину.    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_lookat_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.7.2007, 15:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Если кто-нибудь знает, прошу подсказать в каком месте и каким образом  в MEP задаются и редактируются типы фасонных деталей (Choose a Part), вставляемые программой по умолчанию при автоматической трассировке?    ------------------------ В приложенном DWF-файле дан пример размещения приточных вентустановок в венткамере и разводка вентсети на складе (эконом-вариант на отечественном сбороном оборудовании при плотной упаковке). Модель была выполнена в ACAD MEP. Для просмотра необходима программа DWF™ Viewer 7 или Autodesk Design Review (Build version 4.1.0.87). Стены склада и кровля условно не показаны. Разводка вентсети практически полностью - в пространстве ферм. -------------- В Design Review  слева внизу есть небольшая панель "Model". Если на позицию 264-MEP_BUILDING_T2x15_1eR щёлкнуть правой клавишей мышки и выбрать в раскрывшемся меню опцию Hide, то   скроются кровля  и стены, и не будут мешать просмотру (останется каркас).  Для вращения модели лучше пользоваться не той командой, которая стоит по умолчанию Orbit, а второй Turntable - фиксированного вращения.    
				Сообщение отредактировал lookat - 28.7.2007, 20:05
				
				
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_lookat_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.7.2007, 15:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Положительный момент заметил ещё в MEP (в отличие от ABS): в типоразмерном ряде деталей воздуховодов круглого сечения появилось предложение  "европейских" диаметров: 315; 355; 710. Предыдущая версия соглашалась с такими диаметрами, но предупреждала, что они не "стандартные".   Интересный новый тройник предлагает MEP (в ABS такого не было). Как я понимаю, у америкосов это стандартная штампованная деталь.  У нас таким ещё никто не торгует. Жаль... Совершенная аэродинамика.    --------------
				 Сообщение отредактировал lookat - 25.7.2007, 16:19
				
				
	Прикрепленные файлы
	
		 
 Tee.JPG ( 89,36 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 323 
	 
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_lookat_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.7.2007, 20:21
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Для желающих работать в MEP (или в ABS) ещё раз обращаю внимание, что программа имеет значительные системные требования.   Под AutoCAD MEP 2008  нужен желательно 2-х ядерный процессор, причём - не менее 2х2,4 ГГц. Тогда программа более-менее нормально работает, и то, работа с этим процессором меня несколько  уже достала. Периодически программа закрывается по возникающей ошибке.  Примерно - раз в течение 15-30 минут. Дома стоит 1-но ядерный 3 ГГц. Его уже не хватает, но как ни странно, программа работает более устойчиво.  И в том и в другом случае объём RAM равен 4 HB (но, хватит и 2-3 ГГб). Я уже писал выше, что для просмотра модели в различных ракурсах (с заливкой Conceptual), и при этом для того, чтобы перемещение и масштабирование модели  проходили на порядок быстрее, без рывков, надо включать и проделывать эти операции в  режиме вращения.   Например, вполне подойдёт для этого режим 3D Constrained Orbit.  Я не знаю, в чём тут дело, но процессы движения в режиме 3D Orbit (в том числе и само вращение) протекают на порядок быстрее. Ещё помогает возможность отдать программе больше ресурсов процессора, т.е. -  больший приоритет  на компьютере.   Заходишь в Диспетчер задач Windows. На закладке Приложения щёлкаешь правой клавишей мышки по названию программы в списке текущих открытых программ, и выбираешь в выпадающем меню - "Перейти к процессам". Далее щёлкаешь той же правой клавишей по выделенной надписи acad.exe в списке Процессов, выбираешь «Приоритет», и далее – «Высокий» (или – «Выше среднего»), подтверждаешь запрос - Ok.  
				Сообщение отредактировал lookat - 28.7.2007, 20:23
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_lookat_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.8.2007, 16:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Хочу обратить внимание коллег, работающих в MEP, на первый серьёзный сбой в работе программы, с которым я столкнулся.     Возможно он локальный. А потому было бы интересно узнать, сталкивался ли кто-нибудь ещё с этой неприятностью. Суть такова... В отличие от ABS в MEP появилась возможность вставлять отводы прямоугольного сечения "классической формы" с минимальным радиусом до внутренней стенки отвода равным 100.  В программе он обозначается буквой Т (т.е. минимальный Т=100).   B ABS минимальный радиус до оси симметрии равен R=b, где b - поперечный размер прямоугольного сечения. Сейчас я столкнулся в MEP с таким неприятным обстоятельством, что минимальный Т определяется радиусом R до оси симметрии, а последний не может быть меньше 350. Т.е., скажем, для поперечного сечения 200 мм минимальный Т равен: Т = 350 - 100 = 250 мм.  Хотя в свойствах фасонной  детали явно пишется, что якобы Т = 100 и R = 200. Но запись не соответствует реальности. Странно и досадно. Это существенно осложняет работу.    Было бы интересно узнать мнение коллег по описанному случаю.    
				
				
				
	Прикрепленные файлы
	
		 
 error.JPG ( 62,52 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 221 
	 
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.8.2007, 17:26
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2645 
        		Регистрация: 5.5.2006 
        		Из: Саратов-Москва 
        		Пользователь №: 2819 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				в МЕРе не работаю просто попробовал - нижний отвод "автоконструированием" получил тоесть просто тянул воздуховод и повернул на 90град - он и нарисовался :-) а верхний именно как отвод вставил и выбрал там этот самый Т100 .
				
				
				 
	Прикрепленные файлы
	
		 
 1.jpg ( 23,77 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 215 
	 
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_lookat_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.8.2007, 18:02
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Я также пользуюсь "автоконструированием"...   Но я не вижу параметров воздуховода на Вашем рисунке.  Ещё раз обращаю внимание, что сбой сказывается на воздуховодах с поперечным размером менее 500. Т.е получается минимальный Т для: поперечного размера 400 => Tmin = 150; поперечного размера 300 => Tmin = 200; поперечного размера 200 => Tmin = 250; поперечного размера 100 => Tmin = 300. Размер Т определяется нижним лимитом на R = 350. Он присутствует постоянно, но на сечениях большего размера он просто не сказывается. В силу того, что радиус ещё не приближается к существующему лимиту. Я не нашёл возможности поменять этот лимит. Даже если в окне модификации фитинга я задавал Т = 50 и меньше, то это никак не сказывалось на размерах отвода. Он оставался неизменным.      Я нашёл выход: классический отвод поменял  на отвод со "срезанным" под 45° углом. Но это мне совсем не нравится...    
				Сообщение отредактировал lookat - 5.8.2007, 18:04
				
				
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_lookat_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   9.8.2007, 16:21
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Столкнулся с определённой ситуацией, характеризующей одно свойство программы MEP (или ABS)... В программе нет многого оборудования.  Приходится по ходу делать свою базу.  В частности, требуются канальные вентиляторы для круглых воздуховодов. В этом случае весьма удобна команда Revolve. Объект, полученный этой командой является 3D-поверхностью (Surface). Для получения видов и разрезов готовой модели используются команды из подменю Section. Оказывается, что на готовых разрезах (видах) элементы сложной формы, относящиеся к 3D-поверхностям, на разрезе (виде) не показываются.     На готовом разрезе показываются сторонние объекты, относящиеся только к 3D-телам (Solid). Правда, изготовление твёрдотельной модели канального вентилятора для круглого воздуховода требует существенно больше времени, нежели получение объекта-поверхности.     Пришлось лепить из набора: из 2-х торов, 2-х конусов, 2-х цилиндров, с применением команд Subtact, Intersection, Union.    
				Сообщение отредактировал lookat - 9.8.2007, 16:36
				
				
	Прикрепленные файлы
	
		 
 CK_125.JPG ( 21,9 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 205 
	 
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_ex_promt_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.8.2007, 23:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Возможно кому-то из изучающих MEP пригодится файл, помещённый здесь.  Это полная версия дискуссии по вопросам связанных с работой в программе Autodesk Building Systems. Дискуссия проходила здесь на АВОКе с 03.04.2006 по 19.05.2007. Вся дискуссия помещена в Word-файл на 141-й странице.  К сожалению, ссылки на прилагаемые к ней файлы по большей части не действуют, поскольку значительная часть сообщений дискуссиии уничтожена.      В дискуссии  рассматривается много вопросов и команд, применимых в нынешней версии программы MEP.    
				
				
				
	Прикрепленные файлы
	
		 
 ABS.rar ( 1,51 мегабайт )
 Кол-во скачиваний: 2973 
	 
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.8.2007, 9:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2645 
        		Регистрация: 5.5.2006 
        		Из: Саратов-Москва 
        		Пользователь №: 2819 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Может кто подскажет такую мелочь: при вращении обьектов командой 3Д орбит. в МЕР2008 алгоритм вращения противоположен АКАД2006. Тоесть в 2006м - тяну обьект влево он и крутится влево, тяну вниз - крутится вниз... В 2008 тяну вниз крутится ВВЕРХ, тяну влево крутится ВПРАВО. Это крайне неудобно так как привычка уже на 2006м основана. Может кто-то знает как перенастроить эту функцию в МЕРе?  
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.8.2007, 14:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 43 
        		Регистрация: 6.10.2004 
        		
        		Пользователь №: 188 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Господа, кто может подсказать, только начал осваивать MEP 2008 и накопался один вопрос. Расход воздуха для воздухораспределителей можно ли задавать в м3/ч? Или же только в л/с и CFM?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_ex_promt_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.8.2007, 17:50
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Самое интересное состоит в том, что его можно вообще не задавать...     Поскольку он, кроме как в лейблах, нигде не используется. ------------ Советы (не по вопросу, а вообще...):  - для точного перемещения объекта или изменения месторасположения его концов удобно использовать  панель свойств PROPERTIES, задавая там нужные координаты;  - при вставке, перемещении, копировании и т.п., для привязки к точке присоединения детали в MEP надо  отключить временно объектную привязку; - для  автоматической конфигурации  воздуховода или трубопровода выделите начальную деталь, ухватитесь за значок в виде плюса на её конце, и тяните; запустится диалог, в числе прочего потребуется определить некоторые типоразмеры деталей, как детали, задаваемые автоматически по умолчанию; - не допускайте роста объёма файла более 2-2,5 Мб; для уменьшения объёма создавайте и используйте  внешние ссылки; ссылку лучше задавать, как наложенную, а не присоединённую (тогда её не будет видно, если файл, к которому она присоеденена, сам является внешней ссылкой к другому файлу); не забывайте давать комментарий к новым слоям, это поможет Вам ориентироваться при работе со слоями и внешними ссылками; - для однозначного  3D-вращения модели  вначале выделите любой объект на экране  (внутри которого будет располагаться центр вращения), а затем обращайтесь к команде 3D-вращения; наиболее предсказуема команда 3D Free Orbit, если тянуть за кружочки на пересечении с осями; - команда  плоского вращения объекта применима в любом положении при 3D-моделировании; вращение объекта всегда будет только вокруг оси Z ("+"  -  против часовой стрелки, если смотреть с конца оси Z на плоскость XY); для получения требуемого вращения выберите нужный вид операционной UCS (на  панели UCS II; не путать с видом UCS  для точки взгляда на панели Views); если плоскость вращения объекта не совпадает не с одним из стандартных видов панели UCS II, поверните операционную систему координат на нужный угол вначале вокруг оси Z, а затем - вокруг оси X (панель UCS), так чтобы плоскость XY совпала с плоскостью вращения объекта.  
				Сообщение отредактировал ex_promt - 14.8.2007, 9:12
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_lookat_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.8.2007, 15:19
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Модель вентиляции и дымоудаления помещений склада. Сделана в MEP. Экспортировано в DWF-файл (упаковано в RAR-архив).   Для просмотра разводки вентсистем  надо скрыть стены, кровлю и перекрытия здания, для чего в просмотровой программе Design Review на левой вертикальной панели внизу щёлкните правой клавишей мышки на элемент модели 264-MEP_BUILDING_last_1eR, и в выпадающем меню выберите режим Hide.    ---------------- Пояснение:  На DWF-файле совершенно не понятно, что это за патрубки на концах  ответвлений. На самом деле это, всего-навсего, патрубок, сделанный из сетки и заглушенный  с одного торца.    
				Сообщение отредактировал lookat - 24.8.2007, 12:25
				
				
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_lookat_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.8.2007, 13:12
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Столкнулся с ситуацией, что не все пользователи AutoCAD имеют в своём распоряжении просмотровую программу для работы с DWF-файлами. Обращаю внимание, что дистрибутив программы  Design Review свободного и бесплатного распространения можно скачать непосредственно с  сервера фирмы  Autodesk. Там же можно скачать сервисные пакеты для обновления уже имеющейся у Вас версии программы. Свободно можно скачать там же  Autodesk Design Review 2008.  Потребуется только заполнить формуляр, внести свои данные.  -------------------- Кого устраивает версия Autodesk Design Review 2007, могут скачать дистрибутив здесь ( файл № 3095958), =20,44 Мб.    
				Сообщение отредактировал lookat - 24.8.2007, 13:48
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.8.2007, 15:15
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 23 
        		Регистрация: 24.8.2007 
        		Из: СПб 
        		Пользователь №: 10880 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Осмелюсь вставить свои 5 копеек в дискуссию. Работаю в ABS, мечтаю о REVIT-MEP, потому и не пробовал AUTOCAD-MEP. Сдаётся мне, что для него нужен новый комп. 1. Про задание расхода воздуха для диффузоров. Думаю, в метрах не получится. Вообще у американцев с этим плохо - читал англоязычные форумы, где австралийцы, канадцы, израильтяне и прочие сетовали на невозможность изменить единицы и формат даты (REVIT). Если задать расходы всем диффузорам, а затем Update Flow Calculations, то в Property Set DuctEngineeringData для каждого воздуховода запишется расход в свойство Flow. Правда - в куб.м/с. Чтобы получить куб.м/ч, я по-простому добавил свойство Flow_m3h с формулой "= [Flow]*3600". Теперь все бирки, ссылющиеся на свойство Flow_m3h, обновятся и покажут расход в куб.м/ч. О как! Одно понял - тройники не считаются, только суммируются расходы и вычисляются потери на трение. Для сложных вычислений они предлагают экспортировать данные в программы сторонних разработчиков (Help - Calculating Duct Sizes Using External Tools). 2. Интересно, а в AUTOCAD-MEP по-режнему нельзя изменить или добавить тип в список Part Type для MV- part? Например, в списке я не нашёл шумоглушителей. Есть Custom, но это не совсем то. 3. В ABS была такая засада. Когда я добавлял новый параметр в Size Parameters для MV-Part (Content Builder), то не мог его увидеть в списке Model Parameters. И наоборот, параметр, добавленный в Model Parameters, не виден в перечне Size Parameters. При попытке добавить параметр с одним именем в оба списка - сообщение об ошибке, "параметр с таким именем уже есть". А как с этим в AUTOCAD-MEP?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_lookat_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.8.2007, 15:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				По поводу глушителей в AutoCAD MEP ответить могу...  В разделе Equipment в TOOL PALETTES HVAC надо смотреть тип оборудования Duct Mounted Silencer. Там имеются трубчатые (как я полагаю, так можно перевести Duct Mounted) круглые и прямоугольные шумоглушители. Пластинчатые я в списке не нашёл. По поводу добавления своего оборудования в каталог программы ничего не могу сказать, т.к. делать этого не умею. Времени нет изучить описание программы (хотя оно уже имеется на русском языке). К сожалению, изучал программу по ходу работы методом проб и ошибок, как обезьяна...   Стороннее своё оборудование просто вставляю в модель объекта, не внедряя в программу. ---------- Вопрос из любопытства...   Уже не раз встречаю название  REVIT.  Это название происходит от слова Revitalization, т.е. -  Оживление?Или это всего лишь аббревиатура?   ------------- На счёт РС...  Дома имею Intel 3GHz, 4 MB RAM. Работать можно, но хреново. На работе - 2-х ядерный Athlon, 2х2,3 GHz, 4 MB RAM: немного лучше, но также заставляет постоянно материться...  Памяти, в принципе хватает. По крайней мере разница не заметна, что 2, что 4 Мб, а вот процессор точно надо мощнее...  Что интересно, программа дома, на одноядерном процессоре работает более устойчиво. А на работе - вырубается по ошибке каждые 15-30 минут. Честно говоря, это несколько достало...       Перезапускать программу - довольно-таки длительный процесс. Ещё дольше - успокоиться и   перезапустить свой рабочий настрой...    
				Сообщение отредактировал lookat - 25.8.2007, 15:59
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.9.2007, 8:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		просто Инженер  
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2233 
        		Регистрация: 11.9.2006 
        		Из: Петербург 
        		Пользователь №: 3974 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Запустил МЕР 2008 на 2.4 ГГц 1МБ Рам не почувствовал разницы против АБС 2006. Построение пользовательских отводов даже быстрее. Вопросы к тем кто использует программу для трассировки сетей ВК или сталкивался со следующим. При нанесении сетей с уклоном не получаются пользовательские отводы и переход на вертикальные участки. Еще в 2006 имелись отводы с разными радиусами закругления. В 2008 почему то при выборе отводов вариант отвода один  с радиусом 1.5 диаметра. Вопрос как дополнить базу отводами с другими радиусами.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.9.2007, 14:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		просто Инженер  
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2233 
        		Регистрация: 11.9.2006 
        		Из: Петербург 
        		Пользователь №: 3974 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				На сайте Аутодеск выложен русский таториал по МЕР 2008 на 100 мегов
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_ex_promt_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.9.2007, 17:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Предыдущий участник как-то вскользь упомянул весьма интересный факт.  Для заинтересованных лиц уточняю, что  указанный файл   можно скачать здесь.    Текстовой файл с содержанием файла загрузки лежит там же.  К сожалению, в текстовом файле применена неизвестная кодировка, и текст выглядит, как тарабарский язык. Исправленный текст текстового файла приложен к текущему сообщению. В 2-х словах содержание файла загрузки: "Архивный файл " russian_tutorials_AutoCAD_MEP_2008.zip" содержит два типа файлов, используемых для выполнения упражнений учебных пособий по AutoCAD MEP 2008: наборы данных и документация учебных пособий. Наборы данных учебных пособий включают все файлы чертежей и проектов учебных пособий и находятся в следующих файлах: - Content_Tools_Tutorial.exe - Electrical_Tutorial.exe - Mechanical_Tutorial.exe - Piping_Tutorial.exe - Plumbing_Tutorial.exe".  
				Сообщение отредактировал ex_promt - 8.9.2007, 18:51
				
				
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_ex_promt_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.9.2007, 19:02
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Для первых сведений об AutoCAD MEP 2008 интересен  файл-брошюра на сайте Autodesk.ru.  Там можно просмотреть также  часто задаваемые вопросы по этой теме.  -------------- Для коллег, имеющих в своём распоряжении программы AutoCAD MEP 2008, Autodesk Building Systems (любой версии), Autodesk Building Mechanical и Autodesk Building Electrical  будет интересно взглянуть на страницу  AutodCAD MEP Services & Support, где можно скачать некоторые утилиты и драйверы к указанным программам.   -------------- Учитывая крайне ограниченное количество участников, работающих в  AutoCAD MEP 2008, Autodesk Building Systems и родственных программах, интересующимся будет любопытно взглянуть на дискуссии по отдельным вопросам на  международном форуме по AutoCAD MEP 2008 и Autodesk Building Systems.  Возможно принять в них участие, создать свои темы. Одно неудобно - общаться надо на английском языке...     
				Сообщение отредактировал ex_promt - 8.9.2007, 19:25
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |