Цитата(amc @ 6.6.2013, 11:39)

По правилам оба насоса на подаче должны стоять за перемычкой! К тому же измерения пирометром показывают, что температура воды на входе верхнего насоса выше чем на нижнем. Энергетики заставляют переносить перемычку!
Ессно, ваши тёмные энергетики не знают, что "воде пофиг", и думают по старинке, что один насос качает смешанную воду, а второй - воду из подачи)
И как ни странно, измерения пирометром эти мысли их подтверждают)
В общем-то, страшного ничего, но перенести все-таки надо