Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: перемычка с обратным клапаном
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
amc
Здравствуйте. Предстоит выполнить следующую задачу. Перенести врезку трубы, идущей на циркуляционный насос за перемычку между подачей и обраткой. Хочу это сделать с помощью отводов. Переместить перемычку влево, а трубу, идущую на насос вправо. В нормативной документации не нашёл указаний на форму перемычки. Фото ИТП и планируемую геометрию труб прилагаю.
HeatServ
А зачем это делать? Для "приглядности" разве что. Воде как было пофиг, так и будет пофиг.
В Вашем случае проще использовать два тройника.

tiptop
Цитата(HeatServ @ 6.6.2013, 9:21) *
Воде как было пофиг, так и будет пофиг.

Бывает и по-другому.

Вот, схема, в которой нельзя врезки менять местами (сверху):

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
MaRi89
И вот эта схема зачет она вообще нужна, два насоса на перемычке, один в подачу, другой в обратку?
amc
Оба насоса стоят на подаче. Только один насос стоит правильно - после перемычки. А другой нужно тоже поместить за перемычку. В основном, больше меня интересует вопрос "формы" перемычки с обратным клапаном между подачей и обраткой. Что на этот счёт "говорят" правила?
tiptop
Цитата(amc @ 6.6.2013, 11:23) *
Оба насоса стоят на подаче. Только один насос стоит правильно - после перемычки.

"Схемно" эти насосы стоят одинаково (правильно).

Прошу прощения за оффтоп.
amc
По правилам оба насоса на подаче должны стоять за перемычкой! К тому же измерения пирометром показывают, что температура воды на входе верхнего насоса выше чем на нижнем. Энергетики заставляют переносить перемычку!
Машинист
Цитата(amc @ 6.6.2013, 11:39) *
По правилам оба насоса на подаче должны стоять за перемычкой! К тому же измерения пирометром показывают, что температура воды на входе верхнего насоса выше чем на нижнем. Энергетики заставляют переносить перемычку!

Ессно, ваши тёмные энергетики не знают, что "воде пофиг", и думают по старинке, что один насос качает смешанную воду, а второй - воду из подачи)
И как ни странно, измерения пирометром эти мысли их подтверждают)
В общем-то, страшного ничего, но перенести все-таки надо
tiptop
Цитата(amc @ 6.6.2013, 11:39) *
измерения пирометром показывают, что температура воды на входе верхнего насоса выше чем на нижнем.

Насосы работают одновременно?
amc
Насосы работают по одному.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.