Loos + C7-633, Заклинил на ошибке |
|
|
|
8.6.2013, 18:28
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.6.2013
Пользователь №: 195411

|
Прошу помощи. симатик заклинил на ошибке "низкий уровень воды в котле". Датчики в порядке, как сбросить ошибку? Уже целую ночь и целый день ищем поломку, проверили все что только можно, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Сброс делать боюсь - жаль прошивки, а у меня ее нет.
Сообщение отредактировал globo - 8.6.2013, 18:32
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 10)
|
10.6.2013, 0:19
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.6.2013
Пользователь №: 195411

|
|
|
|
|
|
10.6.2013, 13:33
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Вам уже там всё рассказали. Если не секрет, вы на скольки форумах одновременно запостились с этой темой?!
|
|
|
|
|
10.6.2013, 18:43
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.6.2013
Пользователь №: 195411

|
Здесь и на том где указан адрес.
|
|
|
|
|
10.6.2013, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 13.9.2010
Пользователь №: 71832

|
Loos +C7-633 - я так понял, что это контроллер, который находится в каком-то немецком шкафу (LBC - Loos Boiler Control). Правильно ли я вас понял? Если да, то с электрода-ограничителя уровня, установленного на паровом котле, сигнал идет на преобразователь, установленный в LBC, а этот преобразователь, в свою очередь, запитывает реле, контакт которой заведет на контроллер. Если я не ошибся в своих рассуждениях, то могу вам прислать схему и пару вариантов, что можно в этом случае попробовать.
|
|
|
|
|
10.6.2013, 21:48
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.6.2013
Пользователь №: 195411

|
Спасибо, все так как Вы сказали. Я обошел контроллер сименс и котел запустил, подробности на форуме который я указал выше. С оконечниками и остальными датчиками разобрался полностью. Виноват контроллер, он интересно завис. Безопасность котла в порядке, но некоторые моменты приходится регулировать вручную (кнопками на контроллере). Схемы все нарыл, кроме схемы самого контроллера. Просто контроллер перестал реагировать на изменение уровней с релюх оконечных датчиков.
Сообщение отредактировал globo - 10.6.2013, 21:51
|
|
|
|
|
11.6.2013, 1:34
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Мож вам контакты представительства Лоос дать? Заодно и познакомитесь))
|
|
|
|
|
11.6.2013, 8:30
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.6.2013
Пользователь №: 195411

|
Я в инете нашел, но все равно давайте.
|
|
|
|
|
11.6.2013, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 13.9.2010
Пользователь №: 71832

|
globo, я также слышал историю о том, как в один прекрасный момент перестали работать несколько датчиков. Стали искать проблему, связывались с представительством LOOS в Москве (а у тех все строго: ни слова не скажем, пока официально немцы не дадут на то разрешение). В итоге открылась истина: датчики текущего уровня, аврийной сигнализации, солесодержания и т.п. отказываются работать при проводимости в котле менее определенного значения (<30 микросименсов, если не ошибаюсь). А если дело действительно в контроллере, то должен помоч Backup с StorageCard (сталкивался я уже с такими проблемами).
|
|
|
|
|
11.6.2013, 9:55
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Цитата(globo @ 11.6.2013, 10:30)  Я в инете нашел, но все равно давайте. Если ничего не изменилось, то вот. LOOS INTERNATIONAL Loos Deutschland GmbH Representative Office in Russia Кормилицына Анна Дипл. инженер Руководитель проекта http://www.loosrussia.ru mailto:a.kormilizyna@loosrussia.ru Tel: +7 (495) 782 12 54, 782 11 73 Fax: 8 10 49 (9831) 5692 921 129323, проезд Серебрякова, д. 6
|
|
|
|
|
11.6.2013, 14:29
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.6.2013
Пользователь №: 195411

|
Цитата(Rubili @ 11.6.2013, 8:38)  globo, я также слышал историю о том, как в один прекрасный момент перестали работать несколько датчиков. Стали искать проблему, связывались с представительством LOOS в Москве (а у тех все строго: ни слова не скажем, пока официально немцы не дадут на то разрешение). В итоге открылась истина: датчики текущего уровня, аврийной сигнализации, солесодержания и т.п. отказываются работать при проводимости в котле менее определенного значения (<30 микросименсов, если не ошибаюсь). А если дело действительно в контроллере, то должен помоч Backup с StorageCard (сталкивался я уже с такими проблемами). Датчики сейчас работают, все в порядке, только сименс висит, проводимость воды в норме, а карты нету.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|