> Коридоры подвальных и цокольных этажей
Гость_denis777_*
сообщение 9.6.2013, 9:02
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день.
Правилно ли я понимаю требование СП п.7.2б) что дымоудаление из коридоров подвальных и цокольных этажей делается независмо от их длины и освещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
silent
сообщение 9.6.2013, 9:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Да, если есть постоянные рабочие места
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StSVik
сообщение 10.7.2013, 22:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 136970



Добрый вечер. У меня сейчас в работе проект оздоровительного комплекса. дошел до противопожарной защиты и ... плохо разбираюсь в этом разделе(. Есть цокольный этаж. туда опускается лестница с 1-го этажа. Значит. надо делать подпор воздуха? а раз сделали подпор, то надо делать и дымоудаление... Но в СП7.13130.2013 п.7.3 д) так как отсутствуют постоянные рабочие места, можно не делать ДУ. Помогите разобраться.

Помогите еще по 1-му и 2-му этажам - мое мнение - делать ДУ не надо.
Прикрепляю файлы планов и разрезы

Заранее всем спасибо за помощь!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________5_5__6_6.pdf ( 64,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  _______3_3.pdf ( 147,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 129,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  _____2___.pdf ( 121,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  _____1___.pdf ( 152,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 11.7.2013, 8:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(StSVik @ 10.7.2013, 23:24) *
Помогите еще по 1-му и 2-му этажам - мое мнение - делать ДУ не надо.

Если коридоры без естественного проветривания более 15 метров, то делать ДУ надо. Постоянные рабочие места на 2 этаже точно есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StSVik
сообщение 11.7.2013, 22:12
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 136970



Подскажите еще, пожалуйста. На каждый этаж свой вентилятор дымоудаления? или допускается применить один вентилятор. Тогда в этом случае вентилятор подбирать на общий суммарный расход по трем этажам?

Если мы делаем ДУ, то надо делать подпор воздуха. при ДУ из коридора цокольного этажа подпор делаем в ЛК между 1-м этажом и подвалом. Куда тогда делать подпор при ДУ 1-го и 2-го этажей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
murginv
сообщение 12.7.2013, 10:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 9.4.2010
Из: Воронеж
Пользователь №: 51477



У вас незадымляемая ЛК...По п 7.2 г) делаете ДУ из коридора при незадымляемой ЛК...На каждый этаж по клапану, вентилятор можно один. А на ДУ из коридоров без незадымляемых ЛК делаете компенсацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 20.7.2013, 17:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Что бы не плодить новые темы спрошу здесь, да и вопросы на туже тему.
В приложении планы торгового здания – 3и этажа и подвал.
Продумываю принципиальную схему противопожарной вентиляции, но ни как не приду к единому мнению.
1. Лестничные клетки Л1 (согласно СП 1.13130.2009 п4.4.10 – «Лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях всех классов функциональной пожарной опасности высотой до 28 м») поэтому подпор в них не организуется. Следовательно дымоудаление с этажей не делаю, т.к по СНиП 41-01-2003 подходит только п8.2 г) – «из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками» но у нас клетки Л1.
2. Дымоудаление с подвального этажа, тут по СНиП 41-01-2003 подходят: п8.2 б) – «из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей без естественного освещения их световыми проемами многофункциональных зданий….»; и п8.2 и) из каждого помещения без естественного освещения – торговых залов. Чтобы не делать две системы в подвал (одну на коридор, другую на магазины) оговорил с архитектором что бы перегородки сделать не до потолка и тем самым сделать единое помещение цоколя, и ДУ организовать из зоны уже условного коридора, верно ли такое решение?
3. Подпор. Есть один лифт. Во прервых кто должен сказать что он будет использоваться пожарными расчетами? (ГАП или пожарники). По СНиП 41-01-2003 п8.13 подходят два пункта б) и д) (пожарным расчетам, если потребуют и в тамбур в цоколе), тоесть получается нужно делать два подпора! Как быть?
4. И вопрос по лестничной клетке которая ведет с 1го в цокольный этаж. Ду с цоколя получается два клапана по 16тыс куб. компенсировать подпором в тамбур не получается (там расход всего 1600м.куб) Может подпор организовать в эту клетку? При том она без световых проемов, как раз сделать из нее Н2?
Буду очень признателен.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.dwg ( 667,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 21.7.2013, 20:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Я думаю Вам не стоит самому решать какие лестничные клетки незадымляемые, а какие нет, а запросить информацию через ГИПа. Тоже самое и с лифтами.
И не ориентироваться в вопросах противодымной вентиляции на отмененный СНиП 41-01, а пользоваться СП7.13130.2013.
По поводу 2 пункта: дымоудаление из торговых залов магазинов допускается делать через примыкающий коридор при определенных условиях (см. П.7.2 указанного СП), тогда не будет необходимости делать перегородки не до потолка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных