сообщение 12.6.2013, 6:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.12.2012
Пользователь №: 173538



Установили автоматический воздушный выключатель Metasol AN-13D3-13A для прямого запуска асинхронного электродвигателя 800 кВт. В момент запуска происходит мгновенное отключение, хотя настроена уставка тока для защиты с длительной задержкой срабатывания.
В схеме цепей управления микропроцессорным расцепителем на разъеме на клеммах Z1, Z2 ("Вход логической селективности ZCI") установлена перемычка. В описании о ней ничего не сказано. Может быть, таким образом, включена функция логической селективности, которая отключает задержку времени для указанной выше уставки, и ее надо убрать ?
Помогите разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
poludenny
сообщение 12.6.2013, 10:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Правильнее и проще обратиться в техподдержку компании, где покупали данный автомат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 17.6.2013, 8:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1708
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(vladvar61 @ 12.6.2013, 10:04) *
Установили автоматический воздушный выключатель Metasol AN-13D3-13A для прямого запуска асинхронного электродвигателя 800 кВт.

Расцепитель какой? Маркировка приведенная Вами далеко не полная...

Цитата(vladvar61 @ 12.6.2013, 10:04) *
В момент запуска происходит мгновенное отключение, хотя настроена уставка тока для защиты с длительной задержкой срабатывания.

А уставка мгновенного отключения на какую величину настроена? Они настраиваются по отдельности. И настройка отрабатывания КЗ с задержкой никоим образом не отменяет срабатывание по уставке мгновенного срабатывания расцепителя.

И какой ток у двигателя? Номинальный и пусковой...

Цитата(vladvar61 @ 12.6.2013, 10:04) *
В схеме цепей управления микропроцессорным расцепителем на разъеме на клеммах Z1, Z2 ("Вход логической селективности ZCI") установлена перемычка. В описании о ней ничего не сказано. Может быть, таким образом, включена функция логической селективности, которая отключает задержку времени для указанной выше уставки, и ее надо убрать ?
Помогите разобраться.

На тех расцепителях где логическая селективность есть есть входы Z1-Z1 и выходы Z3-Z4. Выходы представляют из себя транзисторный ключ типа открытый коллектор. Если правильно помню, то он НО.
Замысел такой: нижестоящий автомат отрабатывает КЗ мгновенно и подает сигнал на входы Z1-Z2 вышестоящего. Вышестоящий получая такой сигнал отрабатывает задержку. Если он сигнала от нижестоящего не получает, то отрабатывает КЗ мгновенно, чтобы не перегружать сеть.
Перемычка имитирует как раз сигнал от нижестоящего автомата...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvar61
сообщение 17.6.2013, 20:12
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.12.2012
Пользователь №: 173538



SVKan, спасибо за помощь.
Вы подтвердили нашу догадку о том, что "перемычка" имитирует сигнал от нижестоящего автомата и не является причиной "выбивания" автомата.
Теперь мы займемся проверкой уставки мгновенного отключения от КЗ и уставкой короткой задержки от сверхтока.
Еще раз спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных