vladvar61
Установили автоматический воздушный выключатель Metasol AN-13D3-13A для прямого запуска асинхронного электродвигателя 800 кВт. В момент запуска происходит мгновенное отключение, хотя настроена уставка тока для защиты с длительной задержкой срабатывания.
В схеме цепей управления микропроцессорным расцепителем на разъеме на клеммах Z1, Z2 ("Вход логической селективности ZCI") установлена перемычка. В описании о ней ничего не сказано. Может быть, таким образом, включена функция логической селективности, которая отключает задержку времени для указанной выше уставки, и ее надо убрать ?
Помогите разобраться.
poludenny
Правильнее и проще обратиться в техподдержку компании, где покупали данный автомат.
SVKan
Цитата(vladvar61 @ 12.6.2013, 10:04) *
Установили автоматический воздушный выключатель Metasol AN-13D3-13A для прямого запуска асинхронного электродвигателя 800 кВт.

Расцепитель какой? Маркировка приведенная Вами далеко не полная...

Цитата(vladvar61 @ 12.6.2013, 10:04) *
В момент запуска происходит мгновенное отключение, хотя настроена уставка тока для защиты с длительной задержкой срабатывания.

А уставка мгновенного отключения на какую величину настроена? Они настраиваются по отдельности. И настройка отрабатывания КЗ с задержкой никоим образом не отменяет срабатывание по уставке мгновенного срабатывания расцепителя.

И какой ток у двигателя? Номинальный и пусковой...

Цитата(vladvar61 @ 12.6.2013, 10:04) *
В схеме цепей управления микропроцессорным расцепителем на разъеме на клеммах Z1, Z2 ("Вход логической селективности ZCI") установлена перемычка. В описании о ней ничего не сказано. Может быть, таким образом, включена функция логической селективности, которая отключает задержку времени для указанной выше уставки, и ее надо убрать ?
Помогите разобраться.

На тех расцепителях где логическая селективность есть есть входы Z1-Z1 и выходы Z3-Z4. Выходы представляют из себя транзисторный ключ типа открытый коллектор. Если правильно помню, то он НО.
Замысел такой: нижестоящий автомат отрабатывает КЗ мгновенно и подает сигнал на входы Z1-Z2 вышестоящего. Вышестоящий получая такой сигнал отрабатывает задержку. Если он сигнала от нижестоящего не получает, то отрабатывает КЗ мгновенно, чтобы не перегружать сеть.
Перемычка имитирует как раз сигнал от нижестоящего автомата...
vladvar61
SVKan, спасибо за помощь.
Вы подтвердили нашу догадку о том, что "перемычка" имитирует сигнал от нижестоящего автомата и не является причиной "выбивания" автомата.
Теперь мы займемся проверкой уставки мгновенного отключения от КЗ и уставкой короткой задержки от сверхтока.
Еще раз спасибо.