Цитата(vladvar61 @ 12.6.2013, 10:04)

Установили автоматический воздушный выключатель Metasol AN-13D3-13A для прямого запуска асинхронного электродвигателя 800 кВт.
Расцепитель какой? Маркировка приведенная Вами далеко не полная...
Цитата(vladvar61 @ 12.6.2013, 10:04)

В момент запуска происходит мгновенное отключение, хотя настроена уставка тока для защиты с длительной задержкой срабатывания.
А уставка мгновенного отключения на какую величину настроена? Они настраиваются по отдельности. И настройка отрабатывания КЗ с задержкой никоим образом не отменяет срабатывание по уставке мгновенного срабатывания расцепителя.
И какой ток у двигателя? Номинальный и пусковой...
Цитата(vladvar61 @ 12.6.2013, 10:04)

В схеме цепей управления микропроцессорным расцепителем на разъеме на клеммах Z1, Z2 ("Вход логической селективности ZCI") установлена перемычка. В описании о ней ничего не сказано. Может быть, таким образом, включена функция логической селективности, которая отключает задержку времени для указанной выше уставки, и ее надо убрать ?
Помогите разобраться.
На тех расцепителях где логическая селективность есть есть входы Z1-Z1 и выходы Z3-Z4. Выходы представляют из себя транзисторный ключ типа открытый коллектор. Если правильно помню, то он НО.
Замысел такой: нижестоящий автомат отрабатывает КЗ мгновенно и подает сигнал на входы Z1-Z2 вышестоящего. Вышестоящий получая такой сигнал отрабатывает задержку. Если он сигнала от нижестоящего не получает, то отрабатывает КЗ мгновенно, чтобы не перегружать сеть.
Перемычка имитирует как раз сигнал от нижестоящего автомата...