Роман
сообщение 1.7.2013, 11:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 10.12.2004
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318



В СП "Тепловые сети" п. 16.22 Спускные устройства водяных тепловых сетей должны приниматься исходя из условий спуска воды из одного трубопровода секционируемого участка в течение одного часа. Спуск воды должен предусматриваться из трубопроводов непосредственно в системы канализации с охлаждением воды до температуры, допускаемой конструкциями сетей канализации и исключающей вредное тепловое воздействие на вечномерзлые грунты в основании.
Спуск воды в каналы и камеры не допускается.
А теперь вопрос, как это устроить при надземной и подземной прокладке и в течении часа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
nik4t
сообщение 1.7.2013, 12:10
Сообщение #2


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Не совсем понял Ваш вопрос и акцентирование в названии темы вечномерзлых грунтов, но "в течении часа" - это термин введён для определения диаметра спускных устройств. То есть - как быстро.

Сообщение отредактировал nik4t - 1.7.2013, 12:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман
сообщение 1.7.2013, 12:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 10.12.2004
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318



Цитата(nik4t @ 1.7.2013, 15:10) *
Не совсем понял Ваш вопрос и акцентирование в названии темы вечномерзлых грунтов, но "в течении часа" - это термин введён для определения диаметра спускных устройств. То есть - как быстро.

Просто начнут рекомендовать "Сначала пускай вода остынет в сети, а потом сливай её"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 2.7.2013, 10:02
Сообщение #4


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Роман @ 1.7.2013, 13:22) *
Просто начнут рекомендовать "Сначала пускай вода остынет в сети, а потом сливай её"

Видимо, да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман
сообщение 3.7.2013, 13:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 10.12.2004
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318



Цитата(nik4t @ 2.7.2013, 13:02) *
Видимо, да.

rolleyes.gif Других предложений видать не возникает.

Сообщение отредактировал Роман - 3.7.2013, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 3.7.2013, 14:10
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Роман @ 3.7.2013, 14:47) *
rolleyes.gif Других предложений видать не возникает.

Машину подогнать не? Или интересуют стационарные решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 3.7.2013, 16:31
Сообщение #7


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Роман @ 3.7.2013, 14:47) *
rolleyes.gif Других предложений видать не возникает.

Ну если у Вас есть желание сливаться именно в КАКАнализацию, то да, не возникает.

Сообщение отредактировал nik4t - 3.7.2013, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhkva
сообщение 7.7.2013, 17:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



Требование этого пункта СНиП я в свое время обошел, доказав что участок тепловой сети находится не на мерзлом грунте (нарыл геологию на соседнее здание - там небыло мерзлоты). А так приходилось ставить канализационный колодец рядом с камерой при подземной прокладке, при надземной - на рельеф, если местность позволяет или водоотвод из лотковых элементов до ближайшей ливневки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман
сообщение 8.7.2013, 10:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 10.12.2004
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318



Всем спасибо, пришлось делать утепленный колодец и сливать в него, после остывания в нём сливать напрямую в канализацию или переносными насосами так же в канализацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 10:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных