гидрозатвор на ливневке, можно ли так сделать и как это выглядит? |
|
|
|
9.7.2013, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029

|
сеть К2 на территории НПЗ можно ли подсоединить трубу Д100 стальную от камеры переключения и устроить в колодце гидрозатвор, если колодец имеет входящую и отводную трубу ПП Д250 как это будет выглядеть? на стальную ставлю тройник и низ на 250 мм ниже отводящей, а та труба которая входит с ливневыми стоками? на неё необходимо устанавливать тройник? и она на какой отметке должна заходить в колодец? на своей по уклону просто сделать тоже тройник, тоже погруженный в воду?
помогите пожалуйста!
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 46)
|
9.7.2013, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029

|
если есть пример то скиньте пожалуйста!
|
|
|
|
|
9.7.2013, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Схему накидайте, а так ребус какой-то))
|
|
|
|
|
9.7.2013, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029

|
сейчас ..5 минут-не уходите!
Сообщение отредактировал Даунёнок - 9.7.2013, 15:08
Прикрепленные файлы
Model.pdf ( 34,52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 266
|
|
|
|
|
9.7.2013, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029

|
сверху от камеры переключения слева от дождеприемников вправо в сеть
|
|
|
|
|
9.7.2013, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029

|
ну вот... все убежали...((((...
|
|
|
|
|
9.7.2013, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Схема это еще один ребус)))))))
|
|
|
|
|
9.7.2013, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029

|
наверху камера перключения -от нее труба входит в колодец с гидрозатвором...в данный колодец так же входит труба от колодца после дождеприемника...а вправо поворот на выход в сеть...а какую еще схему..я не понимаю сама как деталировку колодца правильно выполнить
|
|
|
|
|
9.7.2013, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Что за камера переключения? Что сбрасываете по трубе 100мм? Зачем гидрозатвор?
|
|
|
|
|
9.7.2013, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029

|
так Вы поможете..или так чисто поржать схему попросили?
|
|
|
|
|
9.7.2013, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029

|
ээээ...мда...понятно
кто-нибудь делал ливневку на территории НПЗ? помогите пожалуйста с колодцем гидрозатвором!
|
|
|
|
|
9.7.2013, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
ээээ...мда..., а что на вопросы ответить тяжело?
|
|
|
|
|
9.7.2013, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029

|
я к сожалению не смогу Вам объяснить технологию работы нефтеперерабатывающего завода я не в курсе я подключаю то, что мне выдают я сама сюда с вопросом пришла а Вы просто не знаете ответа на мои вопросы и сначала посмеялись над моей схемой, а теперь требуете от меня объяснить то, что я сама спросить здесь пришла
|
|
|
|
|
9.7.2013, 16:47
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5189
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
да нет, схема действительно не понятная...
|
|
|
|
|
9.7.2013, 16:58
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5189
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
|
|
|
|
|
9.7.2013, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029

|
Цитата(Водяной @ 9.7.2013, 17:58)  может это имелось ввиду? ну да...только я не знала как изобразить но на входящих трубопроводах-от камеры со стальной трубой и от дождеприемников - я понимаю, что как-то логично поставить гидрозатворы с опусками их под уровень воды, но на отводящем зачем? который дальше в сеть... ведь даже если пламя придет от камеры распределения ..вдруг..хотя там заплопка... то оно ведь в воде потухнет? я прочитала все темы на форуме про гидрозатвор там в итоге что не надо на отводящем ставить написано
|
|
|
|
|
9.7.2013, 17:21
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5189
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
да, вообщем, да...на отводящем делать не надо... на подводящем можно участок последний перед гидрозатвором сделать с большим уклоном и тогда тройник тоже не нужен будет если ситуация позволяет уровень воды над входной трубой прописан в каком-то нормативе, не помню
|
|
|
|
|
9.7.2013, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029

|
а если не позволяет? то мне надо на входящую трубу, которая идет по схеме ДК-колодец-колодец с гидрозатвором-сеть К2 далее по плану, в колодце с гидрозатвором ставить тоже тройник?
|
|
|
|
|
9.7.2013, 21:29
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5189
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Даунёнок @ 9.7.2013, 18:33)  а если не позволяет? то мне надо на входящую трубу, которая идет по схеме ДК-колодец-колодец с гидрозатвором-сеть К2 далее по плану, в колодце с гидрозатвором ставить тоже тройник? накидайте уже нормальную схемку...понятную
|
|
|
|
|
10.7.2013, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029

|
я не понимаю какую схемку?(((... я сама не знаю как разрез 2-2 начертить..и пришла сюда спросить схема колодца подойдет? стоки поступают слева и сверху...отводящий трубопровод под углом справа
|
|
|
|
|
10.7.2013, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029

|
Цитата(Водяной @ 9.7.2013, 22:29)  накидайте уже нормальную схемку...понятную помогите!!!!((((
|
|
|
|
|
10.7.2013, 10:55
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5189
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
К примеру, так Вообще, погуглите колодцы с гидрозатворами
|
|
|
|
|
10.7.2013, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029

|
Цитата(Водяной @ 10.7.2013, 11:55)  К примеру, так Вообще, погуглите колодцы с гидрозатворами я гуглила...прочитала все на форуме... не нашла, поэтому написала сюда те получается там необходимо делать перегородку именно для входящей трубы от камеры, а остальная часть колодца будет выполнена как обычный поворотный? или как угловой? а как она вообще выполняется перегородка? из чего? меня монтажники затерроризируют же... как считать объем бетона для ведомости колодцев для перегородки? и это будет КСП или КСУ?
|
|
|
|
|
10.7.2013, 11:33
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5189
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
ну я считаю, что нарушать работу ливневой сети нельзя...ради того, чтобы сотку сделать с гидрозатвором стенку строители делают, как им проще, так и пусть ваяют...монолитную лучше всего по надёжности это колодец индивидуальный получается, тут без строителя не обойтись... а лучше всего колодец-гидрозатвор перед этим колодцем поставить...по правильному если
|
|
|
|
|
10.7.2013, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029

|
да я понимаю, что отдельно..но там есть места где от камеры до сети 2 м..кругом фундаменты...поэтому таких колодцев будет штук 3...((( хорошо спасибо
но сам то колодец будет КСУ1? или КСП по типовому? вот это мне скажите пжлста ещё
|
|
|
|
|
10.7.2013, 12:21
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5189
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Даунёнок @ 10.7.2013, 12:43)  да я понимаю, что отдельно..но там есть места где от камеры до сети 2 м..кругом фундаменты...поэтому таких колодцев будет штук 3...((( хорошо спасибо
но сам то колодец будет КСУ1? или КСП по типовому? вот это мне скажите пжлста ещё а ж написал, у вас колодец будет не типовой, а индивидуальный в таблице будет не КСУ-П, а индивидуальный...так и пишите...и прикладывайте план колодца, разрез, узлы...
|
|
|
|
|
10.7.2013, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029

|
а ..хорошо. кольцо тогда пусть это на заводе сразу сделают с перегородкой спасибо
ааа..еще вопрос если труба стальная 108х5,0 Ст20 ГОСТ 8732-78 то я её от камеры до колодца тяну в заводской гидроизоляции изготовленную? а сам тройник и труба на опуск в гидрозатвор? они тоже в заводской гидроизоляции? а такие бывают?
|
|
|
|
|
10.7.2013, 12:50
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5189
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Даунёнок @ 10.7.2013, 13:35)  а ..хорошо. кольцо тогда пусть это на заводе сразу сделают с перегородкой спасибо
ааа..еще вопрос если труба стальная 108х5,0 Ст20 ГОСТ 8732-78 то я её от камеры до колодца тяну в заводской гидроизоляции изготовленную? а сам тройник и труба на опуск в гидрозатвор? они тоже в заводской гидроизоляции? а такие бывают? на заводе? кто ж вам на заводе будет заказывать индивидуальные колодцы))) сами делаете, даёте задание строителям или консультируйтесь у них как самой показать именно гидроизоляция , а не ППУ? гидроизоляцию и по месту сделать не сложно...
|
|
|
|
|
10.7.2013, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029

|
да нет...кольцо именно на заводе сделают уже с перегородкой зальют на заводе по моим чертежам, тк оно немного нестандартное получается по высоте+ перегородка...поэтому сделают стандартное 1200 кольцо и перегородка необходимой высоты поперек кольца
не..не ппу а именно вот я в одном проекте тоже нпз видела что такую же трубу пишут монтировать в заводской гидроизоляции
стальные трубы под футляры там же тоже идет усиленная гидроизоляции заводского производства..или я не права?
|
|
|
|
|
10.7.2013, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
А камера эта ваше не от тепловой сети случайно?
|
|
|
|
|
10.7.2013, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029

|
Цитата(Fisher_dm @ 10.7.2013, 14:01)  А камера эта ваше не от тепловой сети случайно? нет пожалуйста читайте внимательно нефтеперерабатывающий завод!
|
|
|
|
|
10.7.2013, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Если вы уж собираетесь разворотить сущ. колодец не проще ли будет сделать типовой с отстойной частью и использовать ее для выполнения гидрозатвора.
Это понятно что завод, а на НПЗ что нет тепловых сетей......ну да ладно.
Сообщение отредактировал Fisher_dm - 10.7.2013, 13:06
|
|
|
|
|
10.7.2013, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029

|
Цитата(Fisher_dm @ 10.7.2013, 14:05)  Если вы уж собираетесь разворотить сущ. колодец не проще ли будет сделать типовой с отстойной частью и использовать ее для выполнения гидрозатвора.
Это понятно что завод, а на НПЗ что нет тепловых сетей......ну да ладно. какой существующий? ну о чем вы? ну что вы докапываетесь до слов то? что ищете то чего и в помине в моем вопросе нет?
|
|
|
|
|
10.7.2013, 13:15
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5189
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Fisher_dm @ 10.7.2013, 14:05)  Если вы уж собираетесь разворотить сущ. колодец не проще ли будет сделать типовой с отстойной частью и использовать ее для выполнения гидрозатвора. хуже тем, что будет забиваться постоянно погружная труба гидрозатвора...реконструкция колодца полная стенку можно сделать в существующем колодце...минус - объём воды будет маловат , если сотка труба придёт низко в колодец (близко к уровню труб250мм)...в этом случае только полная реконструкция колодца с устройством отстойной части той же
Сообщение отредактировал Водяной - 10.7.2013, 13:24
|
|
|
|
|
10.7.2013, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Цитата(Даунёнок @ 10.7.2013, 14:13)  какой существующий? ну о чем вы? ну что вы докапываетесь до слов то? что ищете то чего и в помине в моем вопросе нет? Да попробуй пойми Вас, из вашего описания я понял так, что нужно врезать в сущ. колодец. Я не докапываюсь, вы задаете вопросы так как будто тут форум технологов НПЗ. Если вы сами проектируете ливневку и у Вас есть отметка подводящей трубы от камеры, то можно гидрозатвор и так сделать если отметки позволяют. Посмотрите серию 3.902-8.
|
|
|
|
|
10.7.2013, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029

|
ребята..это не существующий колодец! вся сеть новая! Цитата(Fisher_dm @ 10.7.2013, 14:33)  Да попробуй пойми Вас, из вашего описания я понял так, что нужно врезать в сущ. колодец. Я не докапываюсь, вы задаете вопросы так как будто тут форум технологов НПЗ. Если вы сами проектируете ливневку и у Вас есть отметка подводящей трубы от камеры, то можно гидрозатвор и так сделать если отметки позволяют. Посмотрите серию 3.902-8. спасибо. я разобралась подскажите пожалуйста про гидроизоляцию! есть заводская гидроизоляция фасонных частей стальных? тройников конкретно
Сообщение отредактировал Даунёнок - 10.7.2013, 14:47
|
|
|
|
|
11.7.2013, 6:55
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3625
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Фасонину в колодце проще окрасить в трассовых условиях за два раза по двум слоям грунтовки, чемс завода что-то городить
|
|
|
|
|
11.7.2013, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 24.6.2013
Пользователь №: 196881

|
дайте мне свое мыло, я вам пришлю несколько примеров устройства колодцев с гидрозатвором в ДВЖ. Что касается изоляции стальной трубы - это по гост ГОСТ 9,602-2005 ( как правило я закладываю тип 3. его делают на заводе. А стыки уже по месту изолирую описанным выше способом)
Обратите внимание на серию Т-СК-01-2002 -Альбом чертежей внутреннего типажа. Колодцы с гидравлическим затвором. и серию 3.902-8 Колодцы с гидравлическим затвором.
|
|
|
|
|
11.7.2013, 9:26
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3625
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Тут я выше неполный ответ дал. Если речь идет о подземной прокладке, то трубу берите в заводской изоляции по ГОСТ 9.602-2005 1 или 3 конструкции, а стыки и фасонину проще изолировать пятой трассовой конструкцией (битумно-полимерной). А если речь о надземной или колодезной прокладке, тогда окраска
|
|
|
|
|
11.7.2013, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029

|
спасибо!
|
|
|
|
|
11.7.2013, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029

|
не пришли на почту деталировки((((....ни водомерного узла..ни гидрозатворов....
|
|
|
|
|
12.7.2013, 4:41
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3625
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Я же вам прямо в теме вашей про водомер выложил файлик. Мы еще с Водяным дискуссию развернули
|
|
|
|
|
12.7.2013, 6:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 24.6.2013
Пользователь №: 196881

|
Тока что отправила.
|
|
|
|
|
12.7.2013, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029

|
ребята! всем огромное человеческое спасибо! вы мне очень помогли! спасибо!
|
|
|
|
|
10.2.2016, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042

|
Цитата(Даунёнок @ 9.7.2013, 16:06)  ээээ...мда...понятно
кто-нибудь делал ливневку на территории НПЗ? помогите пожалуйста с колодцем гидрозатвором! Я делала... В общем, тройники никто чистить не будет, да и не любят их на НПЗ. А по ВУППу гидрозатворы нужны. Делается все легко и просто. Делаете шелыги подводящих трубопроводов на 250 мм ниже, чем лоток у отводящей. И не забудьте от лотка нижней трубы заглубиться мин на 250мм, чтоб колодец можно было почистить. А вообще, есть куча типовых альбомов, правда, они старые недействующие, но многое там можно почерпнуть.. Пишите в личку если будут вопросы... редко тут бываю...
|
|
|
|
|
10.2.2016, 15:18
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3625
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Некропостинг?
|
|
|
|
|
11.2.2016, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235

|
Может, и некропостинг, но аккурат для меня сейчас - склад ГСМ очередной, а такую схемку на ливневке не делали, все тройники. А таперича я и отметки канализации подниму, а то все голову ломала, как на нужную выйти. Спасибо, редкий гость Елена_НВК, вы вовремя
|
|
|
|