Натуральный четвертый
  9.7.2013, 14:52
  
 
  сеть К2 на территории НПЗ 
можно ли подсоединить трубу Д100 стальную от камеры переключения и устроить в колодце гидрозатвор, 
если колодец имеет входящую и отводную трубу ПП Д250
как это будет выглядеть? 
на стальную ставлю тройник и низ на 250 мм ниже отводящей, 
а та труба которая входит с ливневыми стоками?
на неё необходимо устанавливать тройник?
и она на какой отметке должна заходить в колодец? 
на своей по уклону просто сделать тоже тройник, тоже погруженный в воду?
помогите пожалуйста!
 
 
 
  Натуральный четвертый
  9.7.2013, 14:59
  
 
  если есть пример то скиньте пожалуйста!
 
 
 
  Fisher_dm
  9.7.2013, 15:04
  
 
  Схему накидайте, а так ребус какой-то))
 
 
 
  Натуральный четвертый
  9.7.2013, 15:04
  
 
  сейчас ..5 минут-не уходите!
 
 
 
  Натуральный четвертый
  9.7.2013, 15:10
  
 
  сверху от камеры переключения
слева от дождеприемников 
вправо в сеть
 
 
 
  Натуральный четвертый
  9.7.2013, 15:19
  
 
  ну вот... все убежали...((((...
 
 
 
  Fisher_dm
  9.7.2013, 15:51
  
 
  Схема это еще один ребус)))))))
 
 
 
  Натуральный четвертый
  9.7.2013, 15:57
  
 
  наверху камера перключения -от нее труба входит в колодец с гидрозатвором...в данный колодец так же входит труба от колодца после дождеприемника...а вправо поворот на выход в сеть...а какую еще схему..я не понимаю сама как деталировку колодца правильно выполнить
 
 
 
  Fisher_dm
  9.7.2013, 15:59
  
 
  Что за камера переключения?
Что сбрасываете по трубе 100мм?
Зачем гидрозатвор?
 
 
 
  Натуральный четвертый
  9.7.2013, 16:00
  
 
  так Вы поможете..или так чисто поржать схему попросили?
 
 
 
  Натуральный четвертый
  9.7.2013, 16:06
  
 
  ээээ...мда...понятно
кто-нибудь делал ливневку на территории НПЗ? помогите пожалуйста с колодцем гидрозатвором!
 
 
 
  Fisher_dm
  9.7.2013, 16:12
  
 
  ээээ...мда..., а что на вопросы ответить тяжело?
 
 
 
  Натуральный четвертый
  9.7.2013, 16:35
  
 
  я к сожалению не смогу Вам объяснить технологию работы нефтеперерабатывающего завода
я не в курсе
я подключаю то, что мне выдают
я сама сюда с вопросом пришла
а Вы просто не знаете ответа на мои вопросы и сначала посмеялись над моей схемой, а теперь требуете от меня объяснить то, что я сама спросить здесь пришла
 
 
 
 
  да нет, схема действительно не понятная...
 
 
 
  Натуральный четвертый
  9.7.2013, 17:05
  
 
  Цитата(Водяной @ 9.7.2013, 17:58) 

может это имелось ввиду?
ну да...только я не знала как изобразить
но на входящих трубопроводах-от камеры со стальной трубой и от дождеприемников - я понимаю, что как-то логично поставить гидрозатворы с опусками их под уровень воды,
но на отводящем зачем? который дальше в сеть...
ведь даже если пламя придет от камеры распределения ..вдруг..хотя там заплопка...
то оно ведь в воде потухнет? 
я прочитала все темы на форуме про гидрозатвор там в итоге что не надо на отводящем ставить написано
 
 
 
 
 
  да, вообщем, да...на отводящем делать не надо...
на подводящем можно участок последний перед гидрозатвором сделать с большим уклоном и тогда тройник тоже не нужен будет
если ситуация позволяет
уровень воды над входной трубой прописан в каком-то нормативе, не помню
 
 
 
  Натуральный четвертый
  9.7.2013, 17:33
  
 
  а если не позволяет? 
то мне надо на входящую трубу, которая идет по схеме ДК-колодец-колодец с гидрозатвором-сеть К2 далее по плану,
в колодце с гидрозатвором ставить тоже тройник?
 
 
 
 
  Цитата(Даунёнок @ 9.7.2013, 18:33) 

а если не позволяет? 
то мне надо на входящую трубу, которая идет по схеме ДК-колодец-колодец с гидрозатвором-сеть К2 далее по плану,
в колодце с гидрозатвором ставить тоже тройник?
накидайте уже нормальную схемку...понятную
 
 
 
 
  Натуральный четвертый
  10.7.2013, 10:00
  
 
  я не понимаю какую схемку?(((...
я сама не знаю как разрез 2-2 начертить..и пришла сюда спросить
схема колодца подойдет?
стоки поступают слева и сверху...отводящий трубопровод под углом справа
 
 
 
  Натуральный четвертый
  10.7.2013, 10:06
  
 
  Цитата(Водяной @ 9.7.2013, 22:29) 

накидайте уже нормальную схемку...понятную
помогите!!!!((((
 
 
 
 
 
  
К примеру, так
Вообще, погуглите колодцы с гидрозатворами
 
 
 
  Натуральный четвертый
  10.7.2013, 11:05
  
 
  Цитата(Водяной @ 10.7.2013, 11:55) 

К примеру, так
Вообще, погуглите колодцы с гидрозатворами
я гуглила...прочитала все на форуме...
не нашла, поэтому написала сюда 
те получается там необходимо делать перегородку именно для входящей трубы от камеры, а остальная часть колодца будет выполнена как обычный поворотный? или как угловой?
а как она вообще выполняется перегородка? из чего? меня монтажники затерроризируют же...
как считать объем бетона для ведомости колодцев для перегородки? и это будет КСП или КСУ?
 
 
 
 
 
  ну я считаю, что нарушать работу ливневой сети нельзя...ради того, чтобы сотку сделать с гидрозатвором
стенку строители делают, как им проще, так и пусть ваяют...монолитную лучше всего по надёжности
это колодец индивидуальный получается, тут без строителя не обойтись...
а лучше всего колодец-гидрозатвор перед этим колодцем поставить...по правильному если
 
 
 
  Натуральный четвертый
  10.7.2013, 11:43
  
 
  да я понимаю, что отдельно..но там есть места где от камеры до сети 2 м..кругом фундаменты...поэтому таких колодцев будет штук 3...(((
хорошо
спасибо
но сам то колодец будет КСУ1? или КСП по типовому? вот это мне скажите пжлста ещё
 
 
 
 
  Цитата(Даунёнок @ 10.7.2013, 12:43) 

да я понимаю, что отдельно..но там есть места где от камеры до сети 2 м..кругом фундаменты...поэтому таких колодцев будет штук 3...(((
хорошо
спасибо
но сам то колодец будет КСУ1? или КСП по типовому? вот это мне скажите пжлста ещё
а ж написал, у вас колодец будет не типовой, а индивидуальный
в таблице будет не КСУ-П, а индивидуальный...так и пишите...и прикладывайте план колодца, разрез, узлы...
 
 
 
 
  Натуральный четвертый
  10.7.2013, 12:35
  
 
  а ..хорошо. 
кольцо тогда пусть это на заводе сразу сделают с перегородкой
спасибо
ааа..еще вопрос 
если труба стальная 108х5,0 Ст20 ГОСТ 8732-78
то я её от камеры до колодца тяну в заводской гидроизоляции изготовленную?
а сам тройник и труба на опуск в гидрозатвор? 
они тоже в заводской гидроизоляции?
а такие бывают?
 
 
 
 
  Цитата(Даунёнок @ 10.7.2013, 13:35) 

а ..хорошо. 
кольцо тогда пусть это на заводе сразу сделают с перегородкой
спасибо
ааа..еще вопрос 
если труба стальная 108х5,0 Ст20 ГОСТ 8732-78
то я её от камеры до колодца тяну в заводской гидроизоляции изготовленную?
а сам тройник и труба на опуск в гидрозатвор? 
они тоже в заводской гидроизоляции?
а такие бывают?
на заводе? кто ж вам на заводе будет заказывать индивидуальные колодцы))) сами делаете, даёте задание строителям или консультируйтесь у них как самой показать
именно гидроизоляция , а не ППУ?
гидроизоляцию и по месту сделать не сложно...
 
 
 
 
  Натуральный четвертый
  10.7.2013, 13:01
  
 
  да нет...кольцо именно на заводе сделают уже с перегородкой
зальют на заводе по моим чертежам, тк оно немного нестандартное получается по высоте+ перегородка...поэтому сделают стандартное 1200 кольцо и перегородка необходимой высоты поперек кольца
не..не ппу
а именно вот я в одном проекте тоже нпз видела что такую же трубу пишут монтировать в заводской гидроизоляции
стальные трубы под футляры там же тоже идет усиленная гидроизоляции заводского производства..или я не права?
 
 
 
  Fisher_dm
  10.7.2013, 13:01
  
 
  А камера эта ваше не от тепловой сети случайно?
 
 
 
  Натуральный четвертый
  10.7.2013, 13:03
  
 
  Цитата(Fisher_dm @ 10.7.2013, 14:01) 

А камера эта ваше не от тепловой сети случайно?
нет
пожалуйста 
читайте внимательно
нефтеперерабатывающий завод!
 
 
 
 
  Fisher_dm
  10.7.2013, 13:05
  
 
  Если вы уж собираетесь разворотить сущ. колодец не проще ли будет сделать типовой с отстойной частью и использовать ее для выполнения гидрозатвора.
Это понятно что завод, а на НПЗ что нет тепловых сетей......ну да ладно.
 
 
 
  Натуральный четвертый
  10.7.2013, 13:13
  
 
  Цитата(Fisher_dm @ 10.7.2013, 14:05) 

Если вы уж собираетесь разворотить сущ. колодец не проще ли будет сделать типовой с отстойной частью и использовать ее для выполнения гидрозатвора.
Это понятно что завод, а на НПЗ что нет тепловых сетей......ну да ладно.
какой существующий? ну о чем вы? 
ну что вы докапываетесь до слов то?
что ищете то чего и в помине в моем вопросе нет?
 
 
 
 
 
  Цитата(Fisher_dm @ 10.7.2013, 14:05) 

Если вы уж собираетесь разворотить сущ. колодец не проще ли будет сделать типовой с отстойной частью и использовать ее для выполнения гидрозатвора.
хуже тем, что будет забиваться постоянно погружная труба гидрозатвора...реконструкция колодца полная
стенку можно сделать в существующем колодце...минус - объём воды будет маловат , если сотка труба придёт низко в колодец (близко к уровню труб250мм)...в этом случае только полная реконструкция колодца с устройством отстойной части той же
 
 
 
 
  Fisher_dm
  10.7.2013, 13:33
  
 
  Цитата(Даунёнок @ 10.7.2013, 14:13) 

какой существующий? ну о чем вы? 
ну что вы докапываетесь до слов то?
что ищете то чего и в помине в моем вопросе нет?
Да попробуй пойми Вас, из вашего описания я понял так, что нужно врезать в сущ. колодец.
Я не докапываюсь, вы задаете вопросы так как будто тут форум технологов НПЗ. 
Если вы сами проектируете ливневку и у Вас есть отметка подводящей трубы от камеры, то можно гидрозатвор и так сделать если отметки позволяют.
Посмотрите серию 3.902-8.
 
 
 
 
  Натуральный четвертый
  10.7.2013, 14:41
  
 
  ребята..это не существующий колодец!
вся сеть новая!
Цитата(Fisher_dm @ 10.7.2013, 14:33) 

Да попробуй пойми Вас, из вашего описания я понял так, что нужно врезать в сущ. колодец.
Я не докапываюсь, вы задаете вопросы так как будто тут форум технологов НПЗ. 
Если вы сами проектируете ливневку и у Вас есть отметка подводящей трубы от камеры, то можно гидрозатвор и так сделать если отметки позволяют.
Посмотрите серию 3.902-8.
спасибо. я разобралась
подскажите пожалуйста про гидроизоляцию!
есть заводская гидроизоляция фасонных частей стальных? тройников конкретно
 
 
 
 
  Ferdipendoz
  11.7.2013, 6:55
  
 
  Фасонину в колодце проще окрасить в трассовых условиях за два раза по двум слоям грунтовки, чемс завода что-то городить
 
 
 
  tap-tochka
  11.7.2013, 7:54
  
 
  дайте мне свое мыло, я вам пришлю несколько примеров устройства колодцев с гидрозатвором в ДВЖ. Что касается изоляции стальной трубы - это по гост ГОСТ 9,602-2005 ( как правило я закладываю тип 3. его делают на заводе. А стыки уже по месту изолирую описанным выше способом)
Обратите внимание на серию Т-СК-01-2002 -Альбом чертежей внутреннего типажа. Колодцы с гидравлическим затвором.
и серию 3.902-8 Колодцы с гидравлическим затвором.
 
 
 
  Ferdipendoz
  11.7.2013, 9:26
  
 
  Тут я выше неполный ответ дал. Если речь идет о подземной прокладке, то трубу берите в заводской изоляции по ГОСТ 9.602-2005  1 или 3 конструкции, а стыки и фасонину проще изолировать пятой трассовой конструкцией (битумно-полимерной). А если речь о надземной или колодезной прокладке, тогда окраска
 
 
 
  Натуральный четвертый
  11.7.2013, 15:26
  
 
  спасибо!  
  
 
 
  Натуральный четвертый
  11.7.2013, 19:43
  
 
  не пришли на почту деталировки((((....ни водомерного узла..ни гидрозатворов.... 
  
 
 
  Ferdipendoz
  12.7.2013, 4:41
  
 
  Я же вам прямо в теме вашей про водомер выложил файлик. Мы еще с Водяным дискуссию развернули
 
 
 
  tap-tochka
  12.7.2013, 6:28
  
 
  Тока что отправила.  
  
 
 
  Натуральный четвертый
  12.7.2013, 9:40
  
 
  ребята!
всем огромное человеческое спасибо!
вы мне очень помогли!
спасибо!
 
 
 
  Елена_НВК
  10.2.2016, 13:40
  
 
  Цитата(Даунёнок @ 9.7.2013, 16:06) 

ээээ...мда...понятно
кто-нибудь делал ливневку на территории НПЗ? помогите пожалуйста с колодцем гидрозатвором!
Я делала...
В общем, тройники никто чистить не будет, да и не любят их на НПЗ. А по ВУППу гидрозатворы нужны. Делается все легко и просто. Делаете шелыги подводящих трубопроводов на 250 мм ниже, чем лоток у отводящей. И не забудьте от лотка нижней трубы заглубиться мин на 250мм, чтоб колодец можно было почистить. А вообще, есть куча типовых альбомов, правда, они старые недействующие, но многое там можно почерпнуть..
Пишите в личку если будут вопросы... редко тут бываю...
 
 
 
 
  Ferdipendoz
  10.2.2016, 15:18
  
 
  Некропостинг?
 
 
 
 
  Может, и некропостинг, но аккурат для меня сейчас - склад ГСМ очередной, а такую схемку на ливневке не делали, все тройники. А таперича я и отметки канализации подниму, а то все голову ломала, как на нужную выйти. Спасибо, редкий гость Елена_НВК, вы вовремя
 
 
   