trollercon
сообщение 9.7.2013, 16:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Здравствуйте!
Монтируем систему холодоснабжения - чиллер-сухие градирни. Проект очень скупой, но электрике-автоматике ничего нет. На схеме обвязки чиллера есть реле протока жидкости, устанавливаемое на прямой контура испарителя. Тип в спецификации не указан. Но куда его подключать, и нужно ли оно? Чиллер выглядит самодостаточным, в щите там одно входное отверстие - для кабеля питания. В составе чиллера есть дифференциальное реле протока испарителя. Может, ошибка проектировщиков (или шутка типа после сборки системы на столе остаются лишние приборы)? Если нет, где взять схему подключения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
RusBuka
сообщение 9.7.2013, 16:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Видел не раз впердоленые реле протока, но не подключенные по причине присутствия дифреле, и отсутствия в проге контроллера вариативности на его подключение.

Ищите талмуды на него или звоните в кливет и там спрашивайте, есть ли возможность подключения реле к мозгам.

Сообщение отредактировал RusBuka - 9.7.2013, 16:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 9.7.2013, 18:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Не вижу проблем подключить последовательно с диф. реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 9.7.2013, 19:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Яростно плюсую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 10.7.2013, 13:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Подумав, решил воздержаться от установки реле. Не хочется ради непонятного дублирования лезть в схему заводского изготовления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 10.7.2013, 15:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



О там схема сложная))
Дифф реле выходит на клеммную колодку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 11.7.2013, 8:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Схема не пугает))
Очень цивильные гермовводы и сам шкаф электрики-автоматики тянет как минимум на IP56. Агрегат на гарантии, как производитель отнесётся к доработкам? Дублирующее реле, конечно, не помешает, но оставил этот вопрос на потом, тем более, что реле пока не закуплено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 16.7.2013, 11:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(trollercon @ 11.7.2013, 9:30) *
. Агрегат на гарантии, как производитель отнесётся к доработкам? Дублирующее реле, конечно, не помешает, но оставил этот вопрос на потом, тем более, что реле пока не закуплено.


Производитель плохо отнесется к гарантии на Ваш чиллер, если Вы не установите внешнее реле протока. Страница 12 Руководства по монтажу - реле протока должно быть установлено.
На клеммной колодке есть штатные клеммы для его подключения - 18 и 37. Без этого чиллер просто не запустится.

(А еще на 73-74 можно подключить реле протока в контуре конденсатора, но часто там просто ставят перемычку).

ПС. Электросхема внешних подключений - на внутренней стороне двери электроотсека.

Сообщение отредактировал Akela - 16.7.2013, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 11:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных