Цитата(trollercon @ 11.7.2013, 9:30)

. Агрегат на гарантии, как производитель отнесётся к доработкам? Дублирующее реле, конечно, не помешает, но оставил этот вопрос на потом, тем более, что реле пока не закуплено.
Производитель плохо отнесется к гарантии на Ваш чиллер, если Вы
не установите внешнее реле протока. Страница 12 Руководства по монтажу - реле протока
должно быть установлено.
На клеммной колодке есть штатные клеммы для его подключения - 18 и 37. Без этого чиллер просто не запустится.
(А еще на 73-74 можно подключить реле протока в контуре конденсатора, но часто там просто ставят перемычку).
ПС. Электросхема внешних подключений - на внутренней стороне двери электроотсека.
Сообщение отредактировал Akela - 16.7.2013, 11:58