> Перегретый пар
fan.85
сообщение 12.7.2013, 15:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.7.2010
Пользователь №: 64834



Добрый день!
Сразу прошу прощения в паре не силен!
У меня вопрос следующии - греющий контур: перегретый пар 5 бар(и) 250 С, который скорее всего нужно охлаждать.
Закакзчик хочет, что бы конденсат был не более 70 С.
И два потребителя: 226 кВт и 960 кВт.
Как узнать расход перегретого пара и какие теплообменники можно пременить.
Качественные показатели воды для нагрева:
взвешенные вещества – 1 мг/л
хлорид-ион – 80 мг/л
сухой остаток – 650 мг/л
сульфат-ион – 203 мг/л
ммоний-ион – 8 мг/л
нитрат-анион – 40 мг/л
нитрит-анион – 0,4 мг/л
железо – 0,05 мг/л
медь – 0,001 мг/л
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
gilepp
сообщение 12.7.2013, 21:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Обычный для таких случаев вариант: применить охладитель пара, который приведет перегретый пар в насыщенное состояние, а далее использовать теплообменники с конденсатным регулированием (если оба потребителя не ГВС), получив на выходе доохлажденный конденсат.

1. Считаем расход насыщенного пара на теплообменники, регулированием по конденсатной стороне, то есть с доохлаждением конденсата в теплообменниках - см. пример во вложении. Посчитаете без труда, подставив свои цифры.

2. Далее можно применить формулу для расчета охладителей - см. вложение. Из этой формулы находится расход перегретого пара.

Не забудьте, что регулирование по конденсатной стороне лучше выполнять только на вертикальных кожухотрубных теплообменниках, не на пластинчатых и не на горизонтальных трубчатых.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  page_8.pdf ( 228,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Прикрепленный файл  desuperheater_example_1.pdf ( 26,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fan.85
сообщение 15.7.2013, 8:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.7.2010
Пользователь №: 64834



большое спаксибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Novell2012
сообщение 3.9.2013, 15:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135540



У меня есть ангар, токо выше температуру надо держать!!!

У зака есть котельная с 3Мвт тепла, давление сети 0,8МПа. Теплоноситель пар 175С.
Эти 3МВт тепла приходят в ангар и на калориферы для вентиляции и на регистры для отопления.

ВОПРОС: Нужен ли расширительный бак и насос для конденсата.
Если Расстояние от котельной до здания 100м, длина здания 200м. Высота 10м.

Если нужен расширительный бак, то какой лучше????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 3.9.2013, 17:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Ответ см. в соседней теме. Кстати, если прменить механический насос, то бак вообще никакой не нужен, достаточно лишь правильно рассчитанного конденсатного коллектора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 17.10.2013, 8:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Novell2012 @ 3.9.2013, 16:44) *
У меня есть ангар, токо выше температуру надо держать!!!

У зака есть котельная с 3Мвт тепла, давление сети 0,8МПа. Теплоноситель пар 175С.
Эти 3МВт тепла приходят в ангар и на калориферы для вентиляции и на регистры для отопления.

ВОПРОС: Нужен ли расширительный бак и насос для конденсата.
Если Расстояние от котельной до здания 100м, длина здания 200м. Высота 10м.

Если нужен расширительный бак, то какой лучше????


Смонтируйте конденсатный бак для охлаждённого до 70 гр. С конденсата (водоводяной подогреватель) и, из бака насосом, качайте конденсат на котельную. Расширительный бак не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 22:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных