> Abb Acs800 проблема пуска после активирования входа "блокировка пуска"
Kvit971
сообщение 12.7.2013, 18:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198824



Доброе время суток. Имеется ПЧ ABB ACS800 с доп. платой входов/выходов, на хвосте электродвигатель насоса. Управление с двух мест. 1) SCADA (PLC) Внешний1 пуск/стоп - ЦВХ1, задание частоты по АВХ2 (4-20мА). 2) Кнопочный пост ПУСК/СТОП (через промежуточные реле) Внешний2 пуск/стоп - ЦВХ7 (доп. плата), выбор Внешний1/2 - ЦВХ8 на этот же вход программно забит выбор фиксированной скорости. Для экстренной остановки насоса используется "Гриб" повешенный на вход "блокировка пуска". Проблема заключается в следующем, после экстренной остановки и отжатия "Гриба" привод отрабатывает команды только по Внешний1, если пытаться запустить его по Внешний2 привод не запускается (0 пропадает но 1 не появляется - то есть состояние запрета на запуск), при этом на дисплее отображается режим работы по Внешний2, в меню по сигналам вижу что входы 7 и 8 активны. Привод запускается если в таком состоянии (активны 7 и 8 ЦВХ) нажать кнопку Ресет на пульте самого привода. После сброса через Ресет, на экране появляется 1 и идет отработка заданной частоты. Дальше привод отрабатывает все команды с обоих мест без проблем, до следующего нажатия "Гриба". В чем загвоздка (реально вижу что входа 7 и 8 опрашиваются), может кто сталкивался? Пробовал перекинуть Внешний2 пуск/стоп на основную плату - ЦВХ6, без результатно. Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Гервин
сообщение 12.7.2013, 19:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



Цитата(Kvit971 @ 12.7.2013, 19:24) *
Для экстренной остановки насоса используется "Гриб" повешенный на вход "блокировка пуска". Проблема заключается в следующем, после экстренной остановки и отжатия "Гриба" привод отрабатывает команды только по Внешний1, если пытаться запустить его по Внешний2 привод не запускается (0 пропадает но 1 не появляется - то есть состояние запрета на запуск), при этом на дисплее отображается режим работы по Внешний2, в меню по сигналам вижу что входы 7 и 8 активны.

Все правильно: у всех ПЧ (новые серии) команда "блокировка пуска"-это аварийный режим,его срабатывание ведет к блокировке управления привода до устранения причины аварии.
Цитата(Kvit971 @ 12.7.2013, 19:24) *
Привод запускается если в таком состоянии (активны 7 и 8 ЦВХ) нажать кнопку Ресет на пульте самого привода. После сброса через Ресет, на экране появляется 1 и идет отработка заданной частоты. Дальше привод отрабатывает все команды с обоих мест без проблем, до следующего нажатия "Гриба". В чем загвоздка (реально вижу что входа 7 и 8 опрашиваются), может кто сталкивался? Пробовал перекинуть Внешний2 пуск/стоп на основную плату - ЦВХ6, без результатно. Заранее благодарю.

После запуск возможен только после команды сброса (Ресет) независимо на какой плате сигнал Пуск. На какой-то вход необходимо поставить функцию Сброс и подавать ее кратковременно после отпускания Гриба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kvit971
сообщение 13.7.2013, 2:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198824



Цитата(Гервин @ 12.7.2013, 19:35) *
Все правильно: у всех ПЧ (новые серии) команда "блокировка пуска"-это аварийный режим,его срабатывание ведет к блокировке управления привода до устранения причины аварии.

После запуск возможен только после команды сброса (Ресет) независимо на какой плате сигнал Пуск. На какой-то вход необходимо поставить функцию Сброс и подавать ее кратковременно после отпускания Гриба.


Спасибо за ответ. По поводу запуска, с ЦВХ1 никаких проблем, то есть "Ресет" не требуется, привод запускается без проблем. Как можно объяснить этот факт? Вы так же сталкивались с подобной проблемой или же данная проблема описана в мануалах производителей ПЧ? В мануале от АВВ ни пол слова о данной проблеме. Понятное дело если бы останов был по внешней ошибке, тут и сообщение на экране и запуск только после сброса ошибки через "Ресет".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 17.7.2013, 0:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



"Привод воспринимает нарастающий фронт сигнала пуска".
Прикрепленный файл  001.gif ( 22,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kvit971
сообщение 19.7.2013, 8:37
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198824



Цитата(m3F @ 17.7.2013, 0:32) *
"Привод воспринимает нарастающий фронт сигнала пуска".
Прикрепленный файл  001.gif ( 22,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48


По поводу сигнала ПУСК... Все верно написано, привод воспринимает "нарастающий фронт сигнала", то есть реально на входе вижу "1" (просмотр через меню текущих сигналов 01.17 и 01.40), но при этом привод работает только если команда подается на ЦВХ1. Подача команды ПУСК осуществляется после того как " вход блокировки пуска= 1" (цитата из мануала), то есть с нарастающим фронтом сигнала все впорядке, так что это не объясняет проблемы с запуском. Повторюсь: если комада подается на любой вход кроме ЦВХ1, привод не запускается.
Еще есть мысли или же смириться с этим и каждый раз после подачи команды старт бежать к приводу и жать кнопку РЕСЕТ?
Советы по поводу использования дополнительной кнопки Ресет чтобы никуда не бегать, не спасают, кнопки нет и не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 19.7.2013, 9:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Т.е. когда нажимается "Гриб" — цвх7=0, а когда отжимается — на цвх7 подается 1?

Цитата(Kvit971 @ 19.7.2013, 8:37) *
..., но при этом привод работает только если команда подается на ЦВХ1...

Пробывали запускаться при внешний 1 от цвх7, а при внешний 2 от цвх1?

Какая версия софта в приводе (параметр 33.01)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kvit971
сообщение 19.7.2013, 17:59
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198824



Нет, когда нажимается гриб, входа на которых висит "пуск" активны (привод в работе), но так как на гриб подвешены промежуточные реле, да и ПЛК програмно обнуляет команду "пуск" (у "гриба" приоритет), то после нажатия "гриба" все входы "пуск" =0. После того как гриб отжат пробую пускать "на цвх7 подается 1", на пульте вижу что "0" пропал, но "1" так и не появилась. Пробовал играть с цвх6, ситуация аналогичная, привод не пускается. Менять пуск внеш1/внеш2 с цвх1 на цвх7 не пробовал, попробую завтра. По поводу софта, так же завтра посмотрю и отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама