сообщение 15.7.2013, 14:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.7.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 198679



Всем привет!
Подскажите пожалуйста, как рассчитать воздухообмен для помещения по тепловыделениям. Есть набор оборудования, ну и его можность соответственно... а чот дальше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
vnipi
сообщение 15.7.2013, 15:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день.

А Вам рассчитать что конкретно необходимо:
воздухообмен для ВЕНТИЛЯЦИИ?
тепловыделения для подбора КОНДИЦИОНЕРОВ?

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AHHa1
сообщение 15.7.2013, 16:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.7.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 198679



Здравствуйте!

Надобно рассчитать воздухообмен для помещения полностью... имею ввиду что по кратности, по тепловыделениям, по влаговыделениям.... в общем всё вместе. А потом подобрать к этому систему кондиционирования. вот-с...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 15.7.2013, 16:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



AHHa1, техзадание в студию и ценник вам назовут. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AHHa1
сообщение 16.7.2013, 9:01
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.7.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 198679



Зачем же мне ценник?=)))))
я же не в том смысле что бы мне всё решили, написали, оформили и бантик повязали.=)
Я за намёками, подсказками. Самой научится хотелось бы..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 16.7.2013, 12:30
Сообщение #6





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



если самой, тогда читайте приложение И СП 60
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AHHa1
сообщение 16.7.2013, 13:35
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.7.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 198679



угу, читала... почти помогло даже.

но у меня не очень получается разобраться в формулах... например если считать по тепловыделениям, в формуле есть и объём воздуха для местных отсосов и температура воздуха удаляемого ими... а у меня местные отсутствуют...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 17.7.2013, 10:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(AHHa1 @ 16.7.2013, 14:35) *
угу, читала... почти помогло даже.

но у меня не очень получается разобраться в формулах... например если считать по тепловыделениям, в формуле есть и объём воздуха для местных отсосов и температура воздуха удаляемого ими... а у меня местные отсутствуют...

Если местных отсосов нет, значит и объем воздуха ими удаляемого 0.
Или я чего-то не понимаю, или одно из двух...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AHHa1
сообщение 17.7.2013, 13:41
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.7.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 198679



И температура тоже 0?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 17.7.2013, 16:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Если расход на местные отсосы=0, то половина формулы = 0. Это математика.

И вас уже не интересует температура воздуха, удаляемого местными отсосами, а интересуют только:

t1 - температура воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, °С;
tin - температура воздуха, подаваемого в помещение, °С

Сообщение отредактировал Странная Белка - 17.7.2013, 16:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IMG
сообщение 17.7.2013, 16:37
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 1.11.2011
Пользователь №: 127630



Если я правильно понимаю речь идет об ассимиляции тепловыделений в помещении. Для этого нужно посчитать количество необходимого воздуха из ф-лы: Q=mc(t1-t2), где Q - теплопоступления, m=L*плотность в-ха, t1 и t2 - т-ры удаляемого и приточного воздуха.
с - теплоемкость в-ха.
Q складывается из теплопоступлений от солнечной радиации, оборудования, освещения, людей - всего, что выделяет тепло. Для теплопоступлений от оборудования обычно принимается 30% от его мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AHHa1
сообщение 18.7.2013, 7:37
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.7.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 198679



Благодарю за столь подробный ответ. clap.gif

Цитата(IMG @ 17.7.2013, 17:37) *
...обычно принимается 30% от его мощности.


а есть какие нибудь таблицы или нормы по этому? просто везде встречаю по разному, кто-то говорит что надо мощность на коэффициент умножать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IMG
сообщение 18.7.2013, 10:03
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 1.11.2011
Пользователь №: 127630



30% - вполне адекватное значение для офисного оборудования. Истоки подсказать не могу.
А вот с технологическим оборудованием - сложнее. Можно почитать в Волкове "Проектирование вентиляции промышленного здания".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AHHa1
сообщение 18.7.2013, 10:28
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.7.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 198679



эх... ладушки. rolleyes.gif
спасибо! laugh.gif будем искать. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных