> Расчет выбросов автостоянки
Kks
сообщение 24.7.2013, 14:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



Подземная автостоянка, Общеобменная вентиляция. Выбрасывать на кровлю не получается. Есть решение выбрасывать на уровне земли. Но надо посчитать воздействие на окружающую среду, так как кругом детские площадки, озеленение и все такое.
Как считать вредности знаю, считал для общеобменки, но тут что то похитрее.
Беру ОНТП 01-91 приложение 5, беру МГСН 5.01-01 приложение 2. Из мгсн прил. 2 беру для жилых домов кол-во выездов 0,35. Вьездов стоит прочерк, значит не беру. Считаю только по выездам. получаю вредности в г/с или мг/час.
Где применяется коэффициент усреднения за год 0,5, почему выбросы часовые а усреднения годовые. Надо выбросы умножить на часы, дни и на этот коэффициент? И самый главные вопрос. И что с полученными цифрами делать, с чем сравнивать? Как расчитывать высоту выброса и тп.
Поделитесь опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
timofeyprof
сообщение 24.7.2013, 15:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



могу ошбаться, но думаю на уровне земли не "айс". лучше подземно отвести от здания и поднять воздуховоды на 2,0 м от земли. концентрацию ЗВ (загрязняющих веществ) нужно определить экологу в разделе ООС. По результатам расчетов на рассеивание ЗВ можно скорректировать расстояние и высоту отметки воздуховода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kks
сообщение 24.7.2013, 17:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



я готов и на 5 поднять, вопрос как считать эту экологию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kks
сообщение 25.7.2013, 9:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



Неужели все тянут вытяжки на крышу? согласно мгсн если до 100 машин то достаточно что бы в радиусе 15 метров было пусто, а свыше только по расчету. Но вот что з расчет никто не пишет sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 25.7.2013, 10:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(Kks @ 25.7.2013, 10:40) *
Но вот что з расчет никто не пишет sad.gif

Это экологи в разделе ООС считать должны. Мы им только задание выдаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 22:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных