> Обвязка системы холодоснабжения чиллеров
MEGAcooling
сообщение 5.8.2013, 8:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201006



Имеется существующая система холодоснабжения выполненная по прикрепленной схеме. Проблема в том, что обратки от потребителей и подача холодной воды от чиллеров сведены в одну гребенку, где происходит перемешивание. При работе одного чиллера, на чиллер подается 11 градусов, а отходит 6 градусов, но к потребителю идет вода с температурой 9,5 градусов за счет того, что происходит перемешивание с обраткой. Я бы хотел услышать Ваши предложения о том как лучше переделать данную схему, и возможно ли разделить гребенки. у потребителей регулирование производится 2-х ходовыми клапанами.
Заранее спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  133304.PDF ( 513,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 489
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 61)
LordN
сообщение 5.8.2013, 9:04
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11040
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



надо уравнять расходы таким образом, чтобы всегда выполнялось соотношнение
"Расход захоложеного носителя" >= "расход нагретого носителя"
тогда и только тогда в такой или подобной схеме не будет обратного подмеса в контуре потребителя. но подмес появится в контуре чиллера. и ваш чиллер должен уметь с ним справиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 5.8.2013, 10:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2039
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



У Вас гребенки выполняют роль бака-аккумулятора (только малого объема). Поставить нормальный бак-аккумулятор с перегородкой:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  chiller_negativ.jpg ( 69,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 311
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGAcooling
сообщение 5.8.2013, 10:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201006



А можно вообще разделить гребенки и поставить между гребенками регулятор перепада давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 5.8.2013, 10:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Схема конечно кривая до невозможности, но работает правильно smile.gif
Проблема в регуляции - насосы вторичного контура не уменьшают расход в достаточной степени. О чем собственно LordN и пишет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 5.8.2013, 10:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(SSA @ 5.8.2013, 11:05) *
У Вас гребенки выполняют роль бака-аккумулятора (только малого объема). Поставить нормальный бак-аккумулятор с перегородкой:

У Вас схема абсолютно правильная но именно эту проблему не решит...

Цитата(MEGAcooling @ 5.8.2013, 11:07) *
А можно вообще разделить гребенки и поставить между гребенками регулятор перепада давления?

Можно, и спалить чиллер...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGAcooling
сообщение 5.8.2013, 10:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201006



Ну как это схема правильная?? если работает 1 чиллер и один циркуляционный насос на этот чиллер, то подмес из обратки бешенный!!! а когда все 3 чиллера и все 3 циркуляционных насоса, тогда все выравнивается. Выходит, что при такой схеме все 3 чиллера нужно гонять???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGAcooling
сообщение 5.8.2013, 10:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201006



Цитата(daddym @ 5.8.2013, 11:42) *
Можно, и спалить чиллер...


А как же данная схема работает и чиллер не палит?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  shema3.gif ( 16,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 388
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 5.8.2013, 10:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Еще раз - у вас не уменьшается в достаточной степени расход через потребителей. Это либо неудачная регулировка или характеристика насосов, либо кривизна схемы именно в этой части.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.8.2013, 13:59
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11040
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(MEGAcooling @ 5.8.2013, 14:46) *
Ну как это схема правильная?? если работает 1 чиллер и один циркуляционный насос на этот чиллер, то подмес из обратки бешенный!!! а когда все 3 чиллера и все 3 циркуляционных насоса, тогда все выравнивается. Выходит, что при такой схеме все 3 чиллера нужно гонять???

если работает только один чиллер, то остальные два(или один?) насоса должны быть включены
прочитайте еще раз про неравенство и вдумчиво его осмыслите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGAcooling
сообщение 5.8.2013, 15:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201006



Цитата(LordN @ 5.8.2013, 14:59) *
если работает только один чиллер, то остальные два(или один?) насоса должны быть включены
прочитайте еще раз про неравенство и вдумчиво его осмыслите.


Если включу остальные 2 насоса на нерабочих чиллерах, тогда через эти насосы я буду подмешивать воду от обраток, получится такой же подмес. Посмотрите схему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 5.8.2013, 15:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



По сути своей схема правильная, за исключением деталей, а именно не в тему подключены расширительные баки и сепараторы, я бы ставил не после насоса, а перед. Хотя учитывая предполагаемый напор чилерных насосов наверное это не очень большая ошибка. У Вас скорее всего скрестили "ежа и ужа", а именно гидравлику делали одни, а схему автоматизации работы группы чилеров и нагрузки - другие. Скорее всего автоматика чилеров работает независимо, т.е. сама по себе, а групповая работа типа "подразумевается". В подобных схемах автоматизация должна делаться именно от температуры в точке подмеса: выше нормы - включаем доп. чилер, ниже - выключаем. Классическая схема.
Вот опять эта схема с chillers.ru с беспонтовым регулятором перепада! Уже сколько можно?

Сообщение отредактировал v-david - 5.8.2013, 15:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 5.8.2013, 15:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Доп. А почему Вас смущает повышенная температура температура подачи? Если тепловыделения от потребителей больше холодопроизводительности ХЦ, обратка начнет расти до включения очередного чилера, а после включения пойдет вниз. Процесс нормальный, что не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGAcooling
сообщение 5.8.2013, 15:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201006



Цитата(v-david @ 5.8.2013, 16:47) *
Доп. А почему Вас смущает повышенная температура температура подачи? Если тепловыделения от потребителей больше холодопроизводительности ХЦ, обратка начнет расти до включения очередного чилера, а после включения пойдет вниз. Процесс нормальный, что не так?


не так то, что где мог бы справиться один чиллер, у меня работают 2 или 3, из за чего значительно растет потребление электроэнергии и износ оборудования.

а также к потребителю я подаю не 7-8 градусов, а все 10-11 за счет этого подмеса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 5.8.2013, 17:04
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



я Вам уже ответил: у Вас кривая не схема, а алгоритм управления группой чилеров, работающих на переменную нагрузку. На 99.99% уверен, что или стоит типовой групповой контроллер или вообще ничего, каждый сам за себя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 5.8.2013, 21:07
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Может стоит на стороне чиллеров поставить байпас с дифференциальным клапаном и поймать тот самый расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 6.8.2013, 0:18
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



На всякий случай, это 9 мВт, здесь эксперименты неуместны, за чей счет гулять будем? Ловля непонятно чего не тот спорт, которым стоит заниматься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 6.8.2013, 1:01
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



9 мВт действительно не стоит экспериментировать. Поэтому надо замерить расход на стороне потребителей и замерить расходы на стороне чиллеров желательно при закрытых кранах на подмес ну и привести как говорит LordN расходы в соответствие! А вообще интересно было бы посмотреть проект и расчеты! Сэкономили наверное на частотниках на насосной группе со стороны потребителей, поэтому такие проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 6.8.2013, 1:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Уважаемый azamet! Вы не поняли суть проблемы, а суть не в наличии частотников или их отсутствии, а в том, что в подобного рода схемах, схемах с дискретно меняющимся расходом по холодообразующему контуру (в данном случае общий расход кратен количеству работающих машин с постоянным расходом каждая.) и принципиально неуправляемым переменным расходом по контуру потребителей невозможно достичь точного соответствия этих двух величин. И никаким частотником Вам не выровнять эти расходы по определению, потому, что они неопределенные во времени. Единственный вариант - байпасная линия между этими двумя контурами, это азы и они более-менее успешно реализованы в представленной схеме. Ваш частотник нужен только на линии потребителей да и то не обязательно. Скажу больше, именно разность расходов и может (должна) использоваться для управления чилерами, разность, а в идеале еще направление потока и температура в точке смешения. Танцы с бубном и расходомером вокруг этого ХЦ - м.. рыданья. Ну а поскольку автоматику никто переделывать не будет, значит все останется как есть. Кстати работать будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 6.8.2013, 2:05
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Нужно переделывать автоматику, как? Примерно так: направление потока в точке смешения точно соответствует соотношению нагрузки и производительности машин. Если там +12, значит расход по потребителям больше, +7 - потребители сдулись (температуры условные) - это информация о необходимости включения доп. машины. Выключать по разнице подачи и обратки. Это не все, если по-уму, потребуется перепрограммировать контроллер чилера (есть самоубийцы?), следует изменить алгоритм управления производительностью машины в зависимости от величины расхода в точке смешения (для этого нужен расходомер в ней). Если бы чилеры были разные по производительности, то можно было бы не влезать в их мозги, а просто выбирать (включать) подходящий по номиналу. Ну а поскольку автоматику ломать никто не даст, то, уважаемый MEGAcooling, бросьте это дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.8.2013, 6:37
Сообщение #21


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11040
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(MEGAcooling @ 5.8.2013, 19:31) *
Если включу остальные 2 насоса на нерабочих чиллерах, тогда через эти насосы я буду подмешивать воду от обраток, получится такой же подмес. Посмотрите схему.
значит надо включить и чиллеры smile.gif

надо определиться для себя, что вам нужно в итоге, и действовать соответствующе.
тепловой баланс - штука простая. сколько тепла подали - столько надо и снять. сняли меньше - меньше придёт. чудес - не бывает.
приведенная схема впринципе должна неплохо работать если чиллер умеет держать температуру на выходе. если нет - будет работать так, как работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 6.8.2013, 7:42
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



v-david спасибо, только что действительно догнал. ))) Я думал лишь о стороне потребителей, думаю поддерживать постоянный расход на их стороне, забывая что и на чиллерах меняется нагрузка, а так как они завязаны с насосом, то соответсвенно и расход. Действительно кривая схема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 6.8.2013, 7:57
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



нормальная, рабочая, классическая схема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 6.8.2013, 13:37
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Вот именно поэтому, когда мне начинают рассказывать, что двухходовые клапаны на потребителях это правильно и здорово, это меня крайне веселит.
Без грамотной гидравлики и не менее грамотной автоматики - такая схема потребляет больше ну и работает естественно менее устойчиво.
Строго говоря в схемах с переменным расходом, обязан в явном виде присутствовать расходомер. Иначе тепловая нагрузка получается неопределенной и отрегулироваться не получается вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 6.8.2013, 21:16
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



В пятницу был на объекте , сказал все 2х ходовые к чертям собачим нахер снять, 70 штук. Месяца 2 назад еще на одном свеже собраном была проделана такая же процедура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 6.8.2013, 23:54
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



На Вашем этапе "подхода" к объекту вполне возможно это один из вариантов "оживления", самый примитивный, но проверенный. Но на этапе проектирования, после определенных мощностей, это - варварство и показатель беспомощности. Вот если бы Вы сказали "я запустил этот мертвый объект на переменном расходе", тут респект и уважуха, а так, извините, ума много не надо, ломать не строить.

Сообщение отредактировал v-david - 6.8.2013, 23:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 7.8.2013, 6:48
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Двухходовый без регулятора на байпасной линии не работает.
Че там думать и настраивать?
Впердячил регулятор и по сути тоже самое что 3-х ходовые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 7.8.2013, 10:04
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Регулятор на байпасной линии для схем с переменным расходом (на мой взгляд) устаревшее решение и уж ничуть не дешевле частотника на насосе, а уж что геморойней так это точно. С точки зрения достижения конечного результата - экономии - вообще лишено смысла, тогда уж лучше и проще постоянный расход. Абсолютно согласен: "Впердячил регулятор и по сути тоже самое что 3-х ходовые."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.8.2013, 10:39
Сообщение #29


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11040
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



при высоких скоростях и/или потерях регулятор в байпасе разбалансирует все к *** и ***. т.е. практически со стапроцентной вероятностью. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 7.8.2013, 16:04
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Избегай высоких скоростей rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grandsvc
сообщение 8.8.2013, 14:31
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.3.2011
Из: СПб
Пользователь №: 100201



Ох, как же я люблю такие приколы))))

Прямо любимая история.
Но это еще нормально, люди умудряются на 3 чиллера один насос с частотником поставить)))
И когда еще более умные автоматчики считают, что снизив расход до 30% один чиллер будет работать нормально...

Про системы с двухходовыми ситуация каждый раз индивидуальная.
Чаще всего встречаются системы заточенные под постоянный расход, но в целях экономии поставлены двухходовые на фанкойлы, это про ситуацию RusBuka в частности)))

В случае ТС схема абсолютно рабочая, просто требует доработки со стороны автоматики, что как всегда верно заметил LordN.
Причем дистанционно исполнить такое не получится. Нужно замерять расходы и перепады на каждой ступени производительности, а потом думать-думать-думать, как же вывести равенство)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 8.8.2013, 16:42
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(grandsvc @ 8.8.2013, 15:31) *
... Нужно замерять расходы и перепады на каждой ступени производительности, а потом думать-думать-думать, как же вывести равенство)

А я-то подумал, что уже всем понятно, что данная схема, если она уже реализована "в железе", ремонту не подлежит. Ан нет.
Назовите конечную цель предлагаемого Вами геморроя, где и что измерять и о чем думать, учитывая что
Цитата(v-david @ 6.8.2013, 2:33) *
... в подобного рода схемах, схемах с дискретно меняющимся расходом по холодообразующему контуру...
... и принципиально неуправляемым переменным расходом по контуру потребителей...

возможны всего 3 точки точного равенства и то, если повезет. Какова по-Вашему конечная цель этих танц... замеров? и что надо (можно) исправить по их результатам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 8.8.2013, 19:58
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Цитата(v-david @ 7.8.2013, 0:54) *
На Вашем этапе "подхода" к объекту вполне возможно это один из вариантов "оживления", самый примитивный, но проверенный. Но на этапе проектирования, после определенных мощностей, это - варварство и показатель беспомощности. Вот если бы Вы сказали "я запустил этот мертвый объект на переменном расходе", тут респект и уважуха, а так, извините, ума много не надо, ломать не строить.

Меня там больше беспокоит слитая система простоявшая больше года без опресовки азотом, на 1.2 мега...рагребать эти конюшни геморой поболее чем все клапана к чертям убрать. Я не говорю про 400 часов наработки винта на 1 контуре за 5 лет и пускателях подгорелых D\Y.

Сообщение отредактировал RusBuka - 8.8.2013, 19:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 8.8.2013, 21:23
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



нда... красиво жить не запретишь. насосы на выброс, крыльчатки наверное ломом не провернешь. схем автоматики\электрики наверняка нет. Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 8.8.2013, 21:50
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Вы абсолютно правы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grandsvc
сообщение 9.8.2013, 11:06
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.3.2011
Из: СПб
Пользователь №: 100201



2 v-david:
Конечно всем понятно, ведь ваше мнение есть истина в последней инстанции))) Если что без обид, шуткую, настроение хорошее.

Да все просто до безумия, 3 точки равенства лучше, чем одна.
Заставить работать можно даже такую схему, вопрос только в степени, скажем, "идеальности".
Понятно, что сверхэнергоэффективности от такой схемы не добиться, но работать будет. По крайней мере можно найти три точки производительности с минимальным подмесом обратки.

Не буду делиться идеями, но назвать данную схему полностью неработоспособной не могу, т.к. плавали, знаем. Единственное, с тремя чиллерами это сложнее, чем с двумя, но все реализуемо.

Конечно, я сейчас с далека сужу, не обладая данными по наличию частотников на насосах, принципу регулировки производительности чиллеров (Т подачи или Т обратки), количеству ступеней на каждой машине и пр.
Но заставить работать можно практически все.

Если же мы говорим о проектировании, то не могу не согласиться, что выбранная схема вообще не айс, но такова селяви, заказчики начинают разбираться, что за бабуйня происходит только после того как все спроектировано, смонтировано и "не работает".

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 9.8.2013, 13:04
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



и Вы меня извините, а правда Вы все посты прочли? Поймите, простая констатация это не для инженеров, это аргумент типа "сам дурак", хоть плавай, хоть летай.. Эта схема работоспособна, более того, это классическая схема сопряжения постоянного расхода по холодообразующему контуру с переменным по контуру потребителей, жаль, что приходится это повторять. Она будет работать даже без единого частотника, кондовая, надежная схема, а вовсе не "бабуйня". Две проблемы у нее: неправильно реализован алгоритм управления чилерами (скорее всего. автор этого не подтвердил) и вторая - не сделано заужение диаметра в точке смешивания (тоже "скорее всего", по крайней мере на схеме не показано). И все, схема (не алгоритм) очень даже айс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grandsvc
сообщение 9.8.2013, 16:35
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.3.2011
Из: СПб
Пользователь №: 100201



Видимо я не совсем понял мысль и не совсем правильно изложил свою.

Основной вопрос в данном случае в том, что согласовать такую схему по расходу очень большой геморрой именно из-за большого количества насосов в контуре потребителя.

Если делать схему с переменным расходом по потребителям, то переменный расход должен быть в каждом контуре. По крайней мере я так считаю.
Ибо основная цель - экономия.

Согласовать кучу насосов с плавающей частотой и с тремя ступенями расхода через чиллеры (возможности чиллеров тайна покрытая мраком, и если у них нет регулировки по выходящей температуре, вероятность чего очень велика, то это очень большая сложность), довольно приятная таки задача для автоматчиков, которые должны неплохо понимать суть гидравлики.

Иначе заказчик будет иметь то, что собственно сейчас и имеет.

Опять же, сделать сужение в разделителе потоков не такая сложная задача...

Замерить расходы в разных режимах тоже.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 9.8.2013, 23:02
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



наверное все же это я не смог достаточно убедительно выразится... Дело в том, что согласовывать что-то с чем-то и для этого замерять расходы в таких схемах принципиально не нужно ! (сорок восклицательных знаков). Это функция байпаса и он ее сделает в миллион раз лучше любых Ваших автоматических ухищрений, частотников и регуляторов. Ну поймите же это наконец! НЕ НУЖНО! Да по барабану в какой ветке на нагрузке какой расход, постоянный или переменный, все работают или только одна, или вообще никто. Единственное условие: расход в контуре чилеров must be greater . На каком языке еще это сказать? И задача автоматизации сводится к этому, только к этому и единственно к этому. Ну а воду чилер сам опустит до уставки, управляя своими ступенями. Как это делать - я уже писал, стыдно повторять. Ну прям тупик какой-то или меня уже троллят?

Сообщение отредактировал v-david - 9.8.2013, 23:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGAcooling
сообщение 12.8.2013, 11:07
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201006



Цитата(v-david @ 9.8.2013, 14:04) *
Две проблемы у нее: неправильно реализован алгоритм управления чилерами (скорее всего. автор этого не подтвердил) и вторая - не сделано заужение диаметра в точке смешивания (тоже "скорее всего", по крайней мере на схеме не показано). И все, схема (не алгоритм) очень даже айс.


Алгоритм управления чиллерами завязан на температуру обратки, если температура обратки растет выше определенного значения включается 2-й чиллер, если значение растет еще выше и достигает определенного значения, то включается 3-й чиллер.

Заужения в месте смешения нет. Если сделать заужение, то будет лучше работать?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 12.8.2013, 13:40
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Ну значит, как уже неоднократно поминали, нужно просто держать включенными все 3 насоса. Тогда схема становится гарантированно правильной как и пишет v-david
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 12.8.2013, 14:30
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(MEGAcooling @ 12.8.2013, 12:07) *
Алгоритм управления чиллерами завязан на температуру обратки, если температура обратки растет выше определенного значения включается 2-й чиллер, если значение растет еще выше и достигает определенного значения, то включается 3-й чиллер.
Заужения в месте смешения нет. Если сделать заужение, то будет лучше работать?

Заужение при таком алгоритме не поможет. Оно нужно для расходомера при том алгоритме, который я описал в 20 посте для включения (отключения) чилеров. Согласитесь, одно дело "ловить" разницу расходов на 400 трубе (или какая она там?) и совсем другое на 200-чке. Вообще в таких схемах выбирают байпасный трубопровод на расход в 20% больше расхода наибольшего чилера. Вам реально уже не надо ничего переделывать, если есть какие-то особые потребители, которым вынь да положь 7С, переключите подачу на них их до точки смешивания и забудьте. Для этого придется выкинуть никому не нужные фильтры на выходе из чилера на врезке в общий трубопровод и заменить их обратными клапанами. Перед ними сделать объединяющий трубопровод и подключить к нему "льготников". Но все же, прочтите еще раз 13 пост.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 12.8.2013, 19:29
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(v-david @ 12.8.2013, 15:30) *
если есть какие-то особые потребители, которым вынь да положь 7С, переключите подачу на них их до точки смешивания и забудьте.

7 градусов полезно чтобы сушить, да и размеры фанкойлов маленькие.
Не могу понять правда зачем что то переделывать. Когда постоянно работают насосы 1 контура, на выходе получить 7С очень просто. Только нужно всю собственную автоматику чиллера отломать, чтобы тупо включался по входу, как собственно вроде и сделано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 12.8.2013, 21:12
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



7 по входу? ню-ню
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 12.8.2013, 22:42
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



В этом случае постоянно работающие насосы первичного контура потребуют постоянно работающих чилеров. На любой даже самой минимальной нагрузке. Иначе подмес пойдет уже не со стороны потребителя, а со стороны не работающего чилера, кина не будет. И все же есть во всей этой история на мой взгляд некая доля лукавства. Вот эта вот фраза из стартпоста: "у потребителей регулирование производится 2-х ходовыми клапанами" не вызывает доверия. Если бы так и было, то тогда ситуация с подмесом в "точке смешивания" была бы эпизодической только в момент нарастания нагрузки, а после включения очередного чилера проблема бы снималась. Ну то есть примерно на 10-15 минут = время пробега по контуру. Вряд ли это вызвало бы озабоченность. Скорее всего или автору не корректно предоставили данные о системе или частотники на потребителях как-то корявенько поддерживают перепад, а может и не перепад вовсе... а может и нету их. Ну в общем не полные у нас данные, господа аналитики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donol
сообщение 13.8.2013, 0:14
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677



Схема рабочая, вполне. Если на максимальной нагрузке работает то все нормально, а минимальных, ну и ладно, эксперименты с системой сейчас, себе дороже. А если на некоторых потребителях и нужна вода +7град, то сделайте как v-david сказал, отделной врезкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 13.8.2013, 12:05
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(RusBuka @ 12.8.2013, 22:12) *
7 по входу? ню-ню

Это точка отключения всех чиллеров. Хотя конечно если чиллера однокомпрессорные без регулирования, нехорошо.

Цитата(v-david @ 12.8.2013, 23:42) *
подмес пойдет уже не со стороны потребителя, а со стороны не работающего чилера, кина не будет.

Кина будет. Подмес через неработающий чиллер абсолютно нормальное состояние. При постоянном потоке чем меньше тепловая нагрузка тем меньше должна быть дельта. Соответственно при одном работающем чиллере дельта системы первичного контура ровно одна треть. Как и должно быть. А что достигается это за счет подмеса совершенно непринципиально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 13.8.2013, 15:12
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Жаль, но Вы не совсем правильно поняли. Товаришч желает добиться отсутствия подмеса и я его понимаю. Я бы назвал подмес "обычным", но ни в коем случае не "нормальным" явлением. Не криминальным - да, но нормальным - категорически нет. Работать с подмесом можно, но тут выползает еще одна проблема - проблема "нищенской ∆Т". Она загоняет автоматику чилера в несознанку, она снижает эконом.эффективность системы, короче плохо, когда она мала. Вы же не применяете рег.клапаны в области открытия на 5-10%, правильно? А почему здесь это считаете нормальным? Это - ненормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 13.8.2013, 16:58
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Вы путаете разные контуры. Подмес во внешнем действительно нежелательное явление задирающее температуру. Подмес во внутреннем вполне естественный и прозрачный - считайте что это один чиллер с тремя ступенями.
Насчет эффективности и пр... об этом надо было думать на этапе проектирования, а не на косой рабочей системе... Заведется и ладно.
И еще раз - чем меньше нагрузка в сети с постоянным расходом - тем меньше дельта. И это абсолютно нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 13.8.2013, 17:34
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Вы пытаетесь доказать то же, что и я, но как-то не очень конкретно п.47 - "Подмес через неработающий чиллер абсолютно нормальное состояние". Но это же подмес в контур потребителя... А здесь, п. 49 "Подмес во внешнем действительно нежелательное явление задирающее температуру". Можно я попробую обобщить? Любой подмес - вынужденная мера (явление) и лучше бы его не было, но без них схемы сложнее, да и слишком много других факторов, например загрязняющиеся фильтры. Так что подмес хоть и не нормальное, но обычное явление, не страшное, если в разумных пределах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGAcooling
сообщение 15.8.2013, 15:27
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201006



Цитата(daddym @ 13.8.2013, 17:58) *
Вы путаете разные контуры. Подмес во внешнем действительно нежелательное явление задирающее температуру. Подмес во внутреннем вполне естественный и прозрачный - считайте что это один чиллер с тремя ступенями.


Подмес как раз происходит во втором контуре, тем самым поднимая температуру, которая идет к потребителю. Если подмес был бы в обратную сторону, т.е. занижая температуру подачи на чиллера, это было бы не так страшно. А тут дельта между подачей и обраткой всего 2-3 градуса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 15.8.2013, 18:56
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Ну так включите все три насоса первого контура и будет вам счастье. О чем уже собственно писали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGAcooling
сообщение 16.8.2013, 17:17
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201006



Цитата(daddym @ 15.8.2013, 19:56) *
Ну так включите все три насоса первого контура и будет вам счастье. О чем уже собственно писали.


АГА, и сам через эти насосы буду подмешивать из обратки в подачу. Схему внимательнее смотрите. Если включать 3 насоса, тогда нужно включать 3 чиллера, не целесообразно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 16.8.2013, 17:32
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(MEGAcooling @ 16.8.2013, 18:17) *
АГА, и сам через эти насосы буду подмешивать из обратки в подачу. Схему внимательнее смотрите. Если включать 3 насоса, тогда нужно включать 3 чиллера, не целесообразно.

Вам шашечки надо? Или ехать надо?
Подмес в первичном контуре не поднимает температуру, а снижает дельту. Соответствено когда при всех трех насосах работает один чиллер, дельта контура как и полагается будет 1/3 от полной. Единственная проблема, которую помянул RusBuka, это не приморозить испаритель, но все же полагаю, что чиллера такого размера, имеют либо пару компрессоров, либо регулирование мощности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGAcooling
сообщение 16.8.2013, 18:14
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201006



Цитата(daddym @ 16.8.2013, 18:32) *
Вам шашечки надо? Или ехать надо?
Подмес в первичном контуре не поднимает температуру, а снижает дельту. Соответствено когда при всех трех насосах работает один чиллер, дельта контура как и полагается будет 1/3 от полной. Единственная проблема, которую помянул RusBuka, это не приморозить испаритель, но все же полагаю, что чиллера такого размера, имеют либо пару компрессоров, либо регулирование мощности...


Подмес идет из 1-го контура во второй, тем самым задирая температуру воды идущую к потребителю и конечто же дельта тоже становится меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.8.2013, 21:53
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



читаем здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...st&p=922634
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 17.8.2013, 3:21
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(MEGAcooling @ 16.8.2013, 19:14) *
Подмес идет из 1-го контура во второй, тем самым задирая температуру воды идущую к потребителю и конечто же дельта тоже становится меньше.

С какой такой радости? Ну хоть стрелочки нарисуйте на схеме...
Единственный идущий подмес при 3 насосах - запланированный подмес через неработающие чиллера. Он не влияет на температуру никак.
Тема закрыта...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGAcooling
сообщение 19.8.2013, 10:49
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201006



Цитата(daddym @ 17.8.2013, 4:21) *
С какой такой радости? Ну хоть стрелочки нарисуйте на схеме...
Единственный идущий подмес при 3 насосах - запланированный подмес через неработающие чиллера. Он не влияет на температуру никак.
Тема закрыта...


Я это и имею ввиду про подмес через неработающие чиллера.
Еще как влияет!! когда 12 градусов смешиваются с 7 градусами и выходит 9,5, то я считаю, что все таки подмес влияет на температуру!

Почему же я не могу разделить гребенки?? когда в другом посте пишут, что вот такая схема рабочая??? эта же один в один как у меня, только схема с раздельными гребенками и с переменным расходом.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 453,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 19.8.2013, 13:15
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(MEGAcooling @ 19.8.2013, 11:49) *
Почему же я не могу разделить гребенки??

Потому, что в русском языке и частично в английском уже кончились слова, чтоб это объяснять. Делайте, что хотите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 19.8.2013, 13:28
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(MEGAcooling @ 19.8.2013, 11:49) *
Еще как влияет!! когда 12 градусов смешиваются с 7 градусами и выходит 9,5, то я считаю, что все таки подмес влияет на температуру!

Вот когда найдете две принципиальные ошибки в этом утверждении, можно будет общатся дальше. Пока смысла не имеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donol
сообщение 19.8.2013, 22:53
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677



У вас система первичным постоянным расходом и переменным вторичным, если вы разделите гребенку, то что будет, как вы собираетесь реализовывать это постоянство, регулятором перепада который в вашей схеме лесом не нужен, даже если вы разъедините коллектора и объедините их реверсивным байпасом с меньшим диаметром, то в добавок еще переделка автоматики ХЦ. У вас изначально возможно был реализован горизонтальный ресивер, что и создает возмущения, судя по чертежу, хотя при max нагрузке все работает. Возможно, опять возможно, если переделать ХЦ под вертикальный ресивер, то был бы результат, но это спорно, и опять же у вас должно быть превышение расходов холодного над теплым, плюс автоматика. Оставьте вы затею, на максимальной нагрузке работает уже хорошо, а уже остальное ну и ладно.

Сообщение отредактировал donol - 19.8.2013, 22:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGAcooling
сообщение 20.8.2013, 8:19
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201006



Цитата(donol @ 19.8.2013, 23:53) *
У вас система первичным постоянным расходом и переменным вторичным, если вы разделите гребенку, то что будет, как вы собираетесь реализовывать это постоянство, регулятором перепада который в вашей схеме лесом не нужен, даже если вы разъедините коллектора и объедините их реверсивным байпасом с меньшим диаметром, то в добавок еще переделка автоматики ХЦ. У вас изначально возможно был реализован горизонтальный ресивер, что и создает возмущения, судя по чертежу, хотя при max нагрузке все работает. Возможно, опять возможно, если переделать ХЦ под вертикальный ресивер, то был бы результат, но это спорно, и опять же у вас должно быть превышение расходов холодного над теплым, плюс автоматика. Оставьте вы затею, на максимальной нагрузке работает уже хорошо, а уже остальное ну и ладно.


Согласен! Оставлю все как есть. Спасибо всем за помощь и комментарии.!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 19:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных