ККБ Mdv Mccui-45cn2 ошибка в работе., Ошибка №16 Защита по высокой Tнагн 2,3 |
|
|
|
5.8.2013, 21:22
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.3.2013
Пользователь №: 186894

|
Добрый день Всем!!! В деле кондиционирования новичок, поэтому хочу обратится за советом. Имеется приточка с испарителем в 24 кВт и ККБ MDV MCCUi-45CN2( 45 кВт). Почему разница в мощности я не знаю, оборудование поставлялся фирмой какой-то там Климат. После включения режима охлаждения, через 30 минут работы ККБ MDV MCCUi-45CN2 отключается и выводит ошибку №16 в официальном переводе: "Защита по высокой Тнагн 2,3". Официальные представители не могут конкретно сказать на что обратить внимание. Заранее Спасибо!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 12)
|
5.8.2013, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Официальные представители жгут ахахахаха. Наше дело не рожать сунул, высунул бежать.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
5.8.2013, 21:41
|
Guest Forum

|
Че то разница великовата между испарителем и ККБ.
|
|
|
|
|
6.8.2013, 7:18
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.3.2013
Пользователь №: 186894

|
Какие последствия могут быть при несогласованности ККБ и Испарителя?
|
|
|
|
|
6.8.2013, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
Самые печальные, к сожалению. Слишком слабый испаритель очень проблемная неисправность. Непонятно почему у вас отключается по температуре нагнетания, а не по низкому давлению. Закоротили его?
|
|
|
|
|
6.8.2013, 10:43
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.3.2013
Пользователь №: 186894

|
Связывались с поставщиками, они произвели расчет мощности испарителя по сечению и сказали что его мощность 36 КВТ. Ошибка №16 в английской версии: Air exhaust protection 2,3. А в прилагающимся переводе: Защита по высокой Тнагн 2,3. Чему верить непонятно. Где можно найти расшифровку ошибок?
|
|
|
|
|
7.8.2013, 0:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017

|
а может всё-таки промыть конденсатор, так на всякий случай?
|
|
|
|
|
8.8.2013, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.3.2011
Из: СПб
Пользователь №: 100201

|
Отвечу как официальный представитель (2 airwawave высунул, но не убежал):
Проблема в том, что ваш испаритель имеет недостаточную мощность, из-за этого, для поддержания перегрева пара, степень открытия ТРВ крайне мала. Как известно, электродвигатель в герметичных компрессорах охлаждается потоком фреона. В Вашем случае массовый расход фреона слишком мал, поэтому двигатель (от которого кстати зависит температура нагнетания) охлаждается недостатотчно.
В данном случае есть 3 варианта: - замена ККБ под производительность испарителя; - замена испарителя под производительность ККБ; - покраска ККБ в зеленый цвет, чтобы в дальнейшем можно было просто выбросить его в траву и никто не заметил;
Также, обращаю внимание на то, что при подборе ККБ на определенные параметры, не стоит забывать, что мощность ККБ дана при наружной температуре +35, а при температуре +25 она увеличится в среднем на 7-12%.
Советую довериться профессионалам для подбора, расчета, монтажа и, самое главное, пуско-наладочных работ для системы с непосредственным охлаждением.
Иначе пичаль, тоска и безысходность.
Сообщение отредактировал grandsvc - 8.8.2013, 13:33
|
|
|
|
|
10.8.2013, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187660

|
Самое правильное в вашем варианте не бросаться покупать новое оборудование а вызвать холодильщика для проверки работы контура,лучше не официала.Может,банально,фреончика не хватает или ТРВ крутнуть.А при слабом испарителе компрессор перегреваться не будет-скорее наоборот.А масквичи в своем репертуаре-кроме как поржать ничего дельного.
|
|
|
|
|
10.8.2013, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017

|
Цитата(АКоп @ 10.8.2013, 13:52)  Самое правильное в вашем варианте не бросаться покупать новое оборудование а вызвать холодильщика для проверки работы контура,лучше не официала.Может,банально,фреончика не хватает или ТРВ крутнуть.А при слабом испарителе компрессор перегреваться не будет-скорее наоборот.А масквичи в своем репертуаре-кроме как поржать ничего дельного. ну сразу скажу, что тут ни фреоном не выкручиванием ТРВ не поможешь. проверка водяного контура, может дать больше пользы. ещё как перегревается, или уходит в лоу преша
|
|
|
|
|
10.8.2013, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Цитата(АКоп @ 10.8.2013, 12:52)  Самое правильное в вашем варианте не бросаться покупать новое оборудование а вызвать холодильщика для проверки работы контура,лучше не официала.Может,банально,фреончика не хватает или ТРВ крутнуть.А при слабом испарителе компрессор перегреваться не будет-скорее наоборот.А масквичи в своем репертуаре-кроме как поржать ничего дельного. О как)) А чего бы не поржать над тупыми спецами официалов?)) Вам то какое до этого дело? По теме уже Дима отписал. Тому кто запроектировал такую систему, надо рубить пальтсы.
|
|
|
|
|
10.8.2013, 21:56
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Авторам удалённых сообщений.
Продолжение в подобном тоне приведёт вас в ранг читателей. Надолго.
|
|
|
|
|
11.8.2013, 18:17
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
В переводе с официального - теплосъем мал. Требуется настройка ТРВ.
|
|
|
|
|
  |