> Избыточное давление в кабине оператора мостового крана., Как создать подпор воздуха в кабине крановщика?
Chupryna
сообщение 6.8.2013, 10:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112



Имеется мостовой кран на металлургическим производстве со всеми вытекающими из этого обстоятельствами: вибрация температура около 70 С, запыленность, загазованность фенолами и прочими гадостями. На кабинах установлены крановые кондиционеры Refriend CBT602YT02 холодопроизводительностью 6 кВт, работают с полной рециркуляцией. Температура в кабине поддерживается на уровне до 30 С.
Периодически операторами кранов поднимается волна на тему недостаточности кислорода на рабочем месте и попадания пыли в кабину. При этом кабина герметична (практически).
Для решения этой темы считаю необходимым создать положительный баланс по воздуху в кабине. Прошу помощи в техническом ррешении, т. к. не представляю себе каким образом создать приток и в каком обьеме чтобы создать избыток в 3 мм вод. ст. воздух то брать по факту не откуда. Возможно ставить фильтра угольные? И как быть с дополнительными теплопоступлениями?

Сообщение отредактировал Chupryna - 6.8.2013, 10:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Гость_Iroha_*
сообщение 6.8.2013, 10:17
Сообщение #2





Guest Forum






Сильно комфортно будет - горячий стаж снимут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chupryna
сообщение 6.8.2013, 12:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112



Так а его и нет, пока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 6.8.2013, 12:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Мысли вслух: если есть пряморельсовые вытяжные системы, почему на этой же базе не сделать приточную...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chupryna
сообщение 6.8.2013, 13:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112



Цитата(zaharov63 @ 6.8.2013, 12:26) *
Мысли вслух: если есть пряморельсовые вытяжные системы, почему на этой же базе не сделать приточную...

идея стоящая. интересуют конструктивные особенности: как бодут работать уплотнения на приток и т.п. по правде сказать, еще не встречался с такими системами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 6.8.2013, 13:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Принцип виденздесь
Если там покопаться, наверное можно и примерные расчеты найти, по крайней мере в каталоге есть, и графики определения подсосов через уплотнения вижу. На притоке и давление статическое возможно поменьше будет, а значит и утечки.
Конечно, тут нужно многое продумать. В т.ч. нагрев воздуха в магистрали минимизировать.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 6.8.2013, 13:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chupryna
сообщение 6.8.2013, 13:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112



Цитата(zaharov63 @ 6.8.2013, 13:37) *
В т.ч. нагрев воздуха в магистрали минимизировать.

мда. немаловажный момент...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chupryna
сообщение 7.8.2013, 10:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112



Цитата(zaharov63 @ 6.8.2013, 12:26) *
Мысли вслух: если есть пряморельсовые вытяжные системы, почему на этой же базе не сделать приточную...

Пряморельсовая система работает, как оказалось, на небольших по протяженности участках- до 50 м на приток, при протяженности более 50 м будут большие потери из-за создания большого давления. Кран ходит по цеху длинной в метров так 500-600.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 7.8.2013, 10:29
Сообщение #9





Guest Forum






Для справки, может пригодится.
На технологическом электровозе коксового цеха. установлен (был) крановый кондиционер и приточный вентилятор с фильтром.

Сообщение отредактировал Iroha - 7.8.2013, 10:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chupryna
сообщение 7.8.2013, 10:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112



Вобщем, решил поставить фильтр-бокс с 3-мя ступенями: G4-G3 и угольный фильтр для фенолов. Врежу его гофрой в подающий воздуховод от кондиционера с дросселем. На фильтр-бокс только нада подобрать какой-то малопроизводительный вентилятор, т. к. мне нужно всего-то 50 м3/ч.
Ну и как на электровозе работало?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 7.8.2013, 11:03
Сообщение #11





Guest Forum






Вроде че то там работало. Фильтр применялся обычный отечественный.
Вентилятор не маленький стоял.
Все установлено изготовителем электровоза.

Сообщение отредактировал Iroha - 7.8.2013, 11:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных