Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> ППУ изоляция, цех про производству стальных труб в ППУ изоляции
scarlett74
сообщение 15.8.2013, 12:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.4.2013
Пользователь №: 188925



Здравствуйте, уважаемые инженеры!
Остро нуждаюсь в помощи по вопросу проектирования вентиляции цеха по производству стальных труб в ППУ изоляции. Нет никакой технологии производства и помочь не кому. Известно только, что есть участок заливки ППУ, сборка ПЭ оболочек, раскрой ПЭ оболочки, участок выдержки деталей. Самого оборудования еще нет, появится в далекой перспективе, сейчас там просто склад труб.
По каким вредностям рассчитать воздухообмен??? Может кто-то сталкивался с этим вопросом? Буду благодарна за полезные ссылки и литературу rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Странная Белка
сообщение 15.8.2013, 12:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Не может такого быть, чтобы не было технолога. ПЭ оболочки - это экструдеры, экструдеры - это туева хуча тепла.
Трясите с заказчика технологическое задание, сами все равно ничего не придумаете. Будут там и вредности и теплоизбытки. Скажите заку, что сам потом плакать будет, когда у него производство встанет оттого, что автоматика вся поперегревается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
scarlett74
сообщение 16.8.2013, 11:30
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.4.2013
Пользователь №: 188925



Ну НЕТУ технолога, если бы был, то впилась бы в него как бульдог и выгрызла инфу, а так совсем ничего нет blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 16.8.2013, 11:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Так значит надо нанять. Укажите на это заказчику. Иначе у вас нет исходных данных для проектирования. Они всегда хотят на технологах сэкономить. Нет никаких нормативов по подобным производствам, все зависит от оборудования, производительности и организации процесса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rsm_1974
сообщение 3.12.2013, 11:03
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.12.2013
Пользователь №: 215328



Нагревательные тэны в экструдерах имеют внешнюю теплоизоляцию. Больших выделений тепла нет. В этом плане более острая проблема остудить воду (а ее очень много). Другая проблема - ПЭ дымит, кроме того, если используется коронация, то озон также выделяется в больших количествах. Также необходимо предусмотреть вентиляцию зоны запенивания труб - очень вредное производство. Запаха сильного нет, но астматиков расплодить можно уже через пол года. А в целом, одна линия, в плане вентиляции, создает меньше проблем, нежели один сварщик.

Надеюсь чем-то помог.
Всем удачи.

Сообщение отредактировал rsm_1974 - 3.12.2013, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 20.12.2013, 12:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Выделения тепла зависят от экструдера. Меня вызывали на производство ПЭ труб, в цехе стояло 2 экструдера. Ворота нараспашку, температура в помещении рядом с оборудованием до +60 летом доходила, автоматика вырубалась постоянно.
Другой объект в Сингапуре, экструдерный цех - 4 экструдера в ряд, теплопоступлений что-то около 30 кВт от каждого было по заданию. Для удаления вредностей встроенные МО предусмотрены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 19:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных