Цитата(Aphonja @ 26.8.2013, 15:09)

Ну, далее я предполагаю следующее:
нам известен момент на валу электродвигателя, можно узнать диаметр вала этого электродвигателя по приведённым данным, и, я предполагаю, известен диаметр рабочего колеса вентилятора. Умножаем найденное значение момента на радиус рабочего колеса и делим на значение радиуса вала электродвигателя.
А кстати, а зачем вам значение момента на рабочем колесе вентилятора? Опеделяете вибрации или крепление вентилятора к опоре?
Вал электродвигателя передает механическую энергию валу вентилятора.
Если привод прямой - сколько момент на вентиляторе, столько и на валу двигателя. Если ременная или другая передача, это уже высшая арифметика )))
А может все намного проще: дано - частота вращения, нужно найти момент. Предположим, что у Вас частота вращения 1330 об/мин или 22,2 Гц. Возьмем, что у Вас максимальный КПД, смотрим пересечение линии с частотой вращения и кпд. Попадаем на мощность на валу в 0,18 кВт. далее по формуле мощность=момент*частота, момент=мощность/частота=180Вт/22,2Гц=8,1 (Н*М/с/(с^-1)= Н*м) итого 8,1 Н*м
Вентиляционщики, правьте, если не так. Я же Ваш враг - автоматчик
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 27.8.2013, 11:32