> Методика расчета ЗИП
kijanitza.lavren...
сообщение 28.8.2013, 6:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 19.11.2012
Из: Новосибирск
Пользователь №: 170851



Здравствуйте! Возникла проблема с расчетом ЗИП на тепловой пункт. Может быть есть какие нибудь методики, указания по комплектации ЗИП? Или это все делается на вскидку с учетом того, что может сломаться/выйти из строя/какие инструменты понадобятся/ и т.д.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 22)
AVFRZN
сообщение 28.8.2013, 9:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092



100% резервирование всех элементов и узлов - самый тупой подход.
Всё зависит от важности объекта в инфраструктуре.
Иногда вшивенькая гаечка М6 может оказаться на вес золота.
Гоночные команды возят в ЗИПе по два-три разобранных автомобиля.
Проанализируйте доступность жизненно важных деталей и узлов и скорость их поставки при заказе.
Долгоидущие позиции резервируйте смело, то, что в соседнем магазине на прилавке лежит горой - нет необходимости.
Но, бывает, что магазин на переучёте или продавец заболел.
Посоветуйтесь с эксплуатационной службой - это самый креативный путь.

Сообщение отредактировал AVFRZN - 28.8.2013, 9:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 28.8.2013, 11:44
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(kijanitza.lavrentij @ 28.8.2013, 9:09) *
Здравствуйте! Возникла проблема с расчетом ЗИП на тепловой пункт. Может быть есть какие нибудь методики, указания по комплектации ЗИП? Или это все делается на вскидку с учетом того, что может сломаться/выйти из строя/какие инструменты понадобятся/ и т.д.?

Есть. Вот например. http://themonography.ru/book/4.1.2.inc.php
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 28.8.2013, 12:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



Какая глупая аббревиатура: ЗИП.
Никогда с этим не сталкивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 28.8.2013, 12:45
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Geeft @ 28.8.2013, 15:16) *
Какая глупая аббревиатура: ЗИП.
Никогда с этим не сталкивался.

Вы это серьезно ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVFRZN
сообщение 28.8.2013, 14:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092



Цитата(Iroha @ 28.8.2013, 11:44) *
Есть. Вот например. http://themonography.ru/book/4.1.2.inc.php


--- букАв там много, пользы ноль! Единственный достоверный источник информации - служба эксплуатации. Только у неё есть "честные" показатели вероятности отказа. А формулками если считать да с потолка цифирьки срисовывать - вероятность отказа планеты Земля - 100% ... а ничего ... крутится-вертится rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kijanitza.lavren...
сообщение 30.8.2013, 5:20
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 19.11.2012
Из: Новосибирск
Пользователь №: 170851



Всем спасибо за ответы. Решили поступить так - взять тепловую схему и по каждому оборудованию проработать, что может отказать и выйти из строя - и соответствующие резервные запчасти для ремонта оборудования включить в список ЗИП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 30.8.2013, 6:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Ищите старую техническую литературу, например "Система технического обслуживания и ремонта энергохозяйств промышленных предприятий (Система ТОР ЭО)". Там есть и нормы трудоемкости на все виды обслуживания и ремонтов, и нормы расхода и складского резерва комплектующих изделий и запасных частей, и методики расчета.

Но это на "советские" изделия. На импортное оборудование можно брать применительно, т.к. фирмы сведений об отказах не дают, якобы у них все "вечное".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 30.8.2013, 6:11
Сообщение #9





Guest Forum






мне попадался японский телевизор 70 годов цветной с дист. управлением, микросхемы-транзисторы, до сих пор работает.
отечественные давно все на помойке.
Инженер уже не в состоянии ничего посчитать судя по ответам. Другому вообще смешно стало.
Давайте спросим у эксплуатации ))

Сообщение отредактировал Iroha - 30.8.2013, 6:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 30.8.2013, 6:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Есть проект теплового пункта? Объект в городе или удален от города?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kijanitza.lavren...
сообщение 30.8.2013, 6:21
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 19.11.2012
Из: Новосибирск
Пользователь №: 170851



Цитата
Есть проект теплового пункта? Объект в городе или удален от города?

Да, есть стадия П для теплового пункта. Объект за полярным кругом.

Цитата
Ищите старую техническую литературу, например "Система технического обслуживания и ремонта энергохозяйств промышленных предприятий (Система ТОР ЭО)". Там есть и нормы трудоемкости на все виды обслуживания и ремонтов, и нормы расхода и складского резерва комплектующих изделий и запасных частей, и методики расчета.

Спасибо, сейчас буду искать

Сообщение отредактировал kijanitza.lavrentij - 30.8.2013, 6:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVFRZN
сообщение 30.8.2013, 9:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092



Цитата(Iroha @ 30.8.2013, 6:11) *
Инженер уже не в состоянии ничего посчитать судя по ответам. Другому вообще смешно стало.
Давайте спросим у эксплуатации ))


--- так никто инициативу не ограничивает - расчитывайте и комплектуйте ЗИП, после сезона выложите отзыв службы эксплуатации. Вот тогда сарказм будет высокой пробы cool.gif
Теорией и бумажкой с цифирками дырку в трубе не заткнёшь! Когда на 250 часах наработки на гарантийном парогенераторе садится топливный насос ... честный - пиндосовский ... очень хочется лично теоретику посмотреть задушевно в глаза - почему в ЗИПе его нет? Хорошо, что была не зима и не за Полярным кругом. Новый насос ехал две недели. Такие дела.

Сообщение отредактировал AVFRZN - 30.8.2013, 9:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 30.8.2013, 14:49
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(AVFRZN @ 30.8.2013, 12:03) *

А если изделие новое, то откуда у эксплуатации данные ?


Сообщение отредактировал Iroha - 30.8.2013, 14:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVFRZN
сообщение 30.8.2013, 15:29
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092



И все комплектующие с нуля спроектированы и производятся впервые?
Если проект ТП пилотный, то поузловую надёжность надо выяснять.
Если типовой или на базе типового строится - тогда вопрос ниачём.

Вобщем, есть два способа комплектования ЗИПа:

1 - Для отмазы глаз (это формулки/цифирки)
2 - Для поддержания работоспособности объекта ( без реального опыта эксплуатации не расчитывается)

Топикстартер волен выбрать на своё усмотрение.
Как это сделать максимально корректно - смотреть выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 30.8.2013, 15:34
Сообщение #15





Guest Forum






Предположим эксплуатация не имела с таким изделием дела, что они могут сказать ?
Правильнее наверно будет, сначала расчетные данные, потом коррекция по данным гарантийных /сервисных служб производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVFRZN
сообщение 30.8.2013, 15:53
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092



А данные-то для расчёта откуда срисовывать предлагается?

k ( tэ ) - среднее число отказов составной части изделия за время tэ;
|qi ( tэ ) - средний расход запасных частей i-го наименования за время tэ;
k – количество отказов или число раз использования запасной части i - го наименования для замены.

ссылка хоть разок была прочитана? - что там пишется? ---> k ( tэ ) - среднее число отказов за время эксплуатации

Сначала-таки эксплуатация, а потом формулки. А если нет данных - 100% резерв решает!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kijanitza.lavren...
сообщение 30.8.2013, 15:56
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 19.11.2012
Из: Новосибирск
Пользователь №: 170851



Цитата
Топикстартер волен выбрать на своё усмотрение.

Пойду явно по второму варианту.
Цитата
Ищите старую техническую литературу, например "Система технического обслуживания и ремонта энергохозяйств промышленных предприятий (Система ТОР ЭО)"

Нашел, почитал, посчитал. Получил что то нето... . Система видимо была хороша в советские времена, но сей час не очень применима - ввиду наличия данных по устаревшему оборудованию. В итоге оказалось, что и 15 кг карбида калия с собой переть, и 100 кг труб и листовую часть зачем то... . Но примерное количество расходного материала - метиз, металла и прочего - дает понять.
А по арматуре решил, просто проработать каждый тип - понять что может сломаться и как ремонтировать - и заложить запасные детали.
Цитата
без реального опыта эксплуатации не расчитывается

Опыта как раз почти и нету. Но куда деваться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 30.8.2013, 16:00
Сообщение #18





Guest Forum






Т.е. Вы считаете в войска новая техника приходит без ЗИП ?

Цитата(AVFRZN @ 30.8.2013, 18:53) *
Сначала-таки эксплуатация, а потом формулки. А если нет данных - 100% резерв решает!

А вот не было эксплуатации, и 100% резерв не факт, что спасет.
Считают по похожим и аналогам со справочников, но все же считают, а не спрашивают у эксплуатации.


Сообщение отредактировал Iroha - 30.8.2013, 16:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 30.8.2013, 16:29
Сообщение #19





Guest Forum






В 1989 году умели считать ГОСТ 27.002—89, в 2013 году ходят спрашивают у слесарей.

Цитата(Geeft @ 28.8.2013, 15:16) *
Какая глупая аббревиатура: ЗИП.


Сообщение отредактировал Iroha - 30.8.2013, 16:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVFRZN
сообщение 2.9.2013, 14:56
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092



Цитата(Iroha @ 30.8.2013, 16:29) *
В 1989 году умели считать ГОСТ 27.002—89, в 2013 году ходят спрашивают у слесарей.


--- Надо вдумываться что отвечается ... хоть мизер ... и вчитываться в свои же линки. wink.gif
Вероятность отказа берётся "у слесарей", как изволили выразиться. Что в 1989, что в 2089.
Ну или Всевышний шепнёт на ушко, если такой сервис проплачен. Но на него ещё надо найти где подписаться wink.gif))

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 2.9.2013, 15:09
Сообщение #21





Guest Forum






Меня всегда веселило когда инженер ходит и спрашивает у слесарей. как ему лучше сделать.
А в случае автора поста именно так и будет.

Сообщение отредактировал Iroha - 2.9.2013, 15:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVFRZN
сообщение 3.9.2013, 13:20
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092



Что-то на выходящих из строя объектах таких весельчаков, неукомплектовавших ЗИП, как-то не встречается wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 3.9.2013, 18:59
Сообщение #23





Guest Forum






Убедили, Ваша взяла, считать не надо, заодно и на зарплате инженера можно сэкономить.

Сообщение отредактировал Iroha - 3.9.2013, 19:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 17:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных