Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> поломка, вопрос
XuSS
сообщение 30.8.2013, 10:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.8.2012
Пользователь №: 158525



Завсегдатые, нужна ваша помощь. Пол года назад был поставлен мультисплит Дженерал климат, 1 блок серверная (12ка), 2 кабинет инженеров(9ка). недавно, перестал холодить в серверной, полезли смотреть наружный блок и о Боже, он весь в "шубе", компрессор кипяток, на радиаторе потеки масла. Сняли притащили на склад, течи как таковой не нашли, подсоединили внутренний блок, включили- компрессор не запускается, обмотки звонятся... Подскажите что с ним такое и что с ним делать, в кондиционерах не разбираюсь, а вопросы задают(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
azamet
сообщение 30.8.2013, 12:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Зачем снимали? Надо было на месте разбираться! Надо найти вам того кто вам поможет, сами долго будете искать причины! Течи как искали? Фреон скачивали? Давления меряли? Как понять обмотки звоняться? Именно в серверной перестал холодить, а у инженеров все ОК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XuSS
сообщение 30.8.2013, 12:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.8.2012
Пользователь №: 158525



снимали потому что оч сложно к нему подбираться( у инженеров все ок, там по сути 2 не связанных контура, давление мерили и фреон сливали и заливали по новой, звонятся в плане совсем уж не сгорел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 30.8.2013, 12:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Ошибки какие-нибудь показывает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XuSS
сообщение 30.8.2013, 12:55
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.8.2012
Пользователь №: 158525



ни((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.8.2013, 15:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



фото в студию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cerega
сообщение 30.8.2013, 21:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361



Цитата(XuSS @ 30.8.2013, 10:41) *
наружный блок и о Боже, он весь в "шубе", компрессор кипяток, на радиаторе потеки масла.


Блок наружный в шубе, он работал на холод? вообщем значит там хладона не было вообще. проверяйте утечьку она есть в радиаторе т.к. он у вас в масле. Сбросте хладон и задавите наружный блок азотом давлением 15-20 атм. и вы все услышите.

У нас такое было на кондиционерах которые уже работают 5-7 лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 30.8.2013, 23:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Дженерал климат производит тучу сплитов, так что выражение "был поставлен мультисплит Дженерал климат" идентично "у меня не работает кондиционер ... Подскажите что с ним такое и что с ним делать?". В чем вопрос-то? симптомы все налицо, фреон сбежал, охлаждения компрессора не было, перегрев, клин. Что интересует? Вы хоть скажите, сколько компрессоров, ну или уж если совсем трудно - модель назовите, здесь ж не битва экстрасенсов.

Сообщение отредактировал v-david - 30.8.2013, 23:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 5.9.2013, 15:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



за пуск компрессора отвечает инвертер или пускатель

с ивертором сложнее, нужен осцилограф

с пускателем проще, или пускатель или конденсатор

если ток есть а не сосет, или заклинил или оборвало вал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных