yfray
сообщение 3.9.2013, 13:22
Сообщение #1


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Расход на внутренний пожар 2х5 л/с
Напор по ТУ в точке подключения 20,0 м.в.ст..
Трех этажное здание (максимальная отметка ПК 11,55 м)

Нужна ли установка повышения давления?

По табл. 3 СП 10.13130 напор у ПК должен быть 34,6 м.в.ст. но при этом высота компактной струи 18,0 м. А у меня высота этажа 3,0 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Fisher_dm
сообщение 3.9.2013, 13:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



А 19 мм спрыск почему не принять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 3.9.2013, 13:39
Сообщение #3


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Да можно 19 мм. Тогда напор у крана 19,9 м. и все равно нужны повысительные установки?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 3.9.2013, 13:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



К гадалке не ходи))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 3.9.2013, 13:53
Сообщение #5


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Спасиб! А можно ПК повесить на систему автоматического пожаротушения? На основаниии чего это можно сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 3.9.2013, 14:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



СП 10.13130.2009 п.п. 4.1.17, 4.2.7


СП 5.13130.2009 п.п. 5.2.23 и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 3.9.2013, 14:38
Сообщение #7


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



спасибо просвитили biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 3.9.2013, 14:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Проверочное слово свет))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 3.9.2013, 15:15
Сообщение #9


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Просвещение) Извините за ошибки.

Сообщение отредактировал yfray - 3.9.2013, 15:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 0:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных